JB—TT—JF999火灾报警控制器图解哪个键是自检键

一、北大青鸟JB-QB-JBF5010火灾自动报警控制器操作指南

①开机操作: 开机先开主电源再开备用电源
②关机操作: 关机先关备用电源,再关主电源
注:开关备电方法:本控制器不存在电池开关,如需断开备电将电池中间黑色短接线断开一端即可。

主界面→按功能键→按F3(设置)→输入3位密码111→选择数字键6进入(控制器自检)→输入要自检的机器号(**控制器)→对该控制器的声光显示和手动多线控制盘进行自检
备注:本机机器号为00.

按下显示盘右侧嘚消音键消除控制器本机的声音或消除控制器所直接连接的警报器声音。

按下显示盘右侧的复位键刷新当前所有火警、故障和反馈的顯示。

(5)故障部件屏蔽与解除
主界面→按功能键→按F3(设置)→输入3位级密码111→按2(设置部件屏蔽)→输入要屏蔽部件的控制器/回路/地址(**/**/***)→按F4(屏蔽)随后再按F5(退出)依次返回即可。 解除操作同样进入此菜单输入需要解除隔离部件的回路号和地址号,然后按F5(解除) 备注:屏蔽部件后,控制器将不再接受其部位信息若解除屏蔽后,控制器将再次接受其信息

(6)校日期、时间操作
主界面→按功能键→按F3(设置)→输入3位密码111→按1(设置时间)→输入当天日期时间(**年**月**日**时**分**秒)→按F5确认

主界面→按功能键→按F1(查询)→按7(历史记录查询)→可查询系统的火警故障、联动情况和历史记录等

(8)设置手自动控制状态
主界面→按功能键→按F3(设置)→输入3位密码111→选择数字键5设置手自动控制状态→按F2、F3键选择手/自动状态→按F5确认更改。

主界面→按功能键→按F3(设置)→输入3位密码111→按3(开关咑印机)→按F3(开)、F2(关)进行开关打印机设置→按F1(保存)确认设置

主界面→按功能键→按F3(设置)→输入3位密码111→按4(打印历史记錄)→通过键盘输入想要打印的历史记录→选择起始时间点与结束时间点→按F5确认→开始打印

主界面→按联动键→输入3位密码111→输入要啟动部件的机器号/回路/地址(**/**/***)→按F3(确认)→启动控制器上的联动设备

备注:本机机器号为00。