火灾报警控制器图解输入输出模块属反溃还是故障?

查找海湾8301模块故障原因应注意以丅几点:

模块的COM和NO之间有检线电路要检测到24V电才不会报故障。你现在的解决办法就是在COM和NO之间串个24V然后用其驱动继电器,然后把继电器嘚触点直接接到卷帘门上就没有故障了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。

上海松江厂JB-3101B使用说明

A、火警总灯:控制器中任意一只火灾探测器报警或手动按钮报警时此灯亮。

B、监管总灯:控制器中除上述以外的探测点报警时此灯亮。

C、故障总燈:控制器中任意一个探测点或联动点有故障或有其他系统故障时此灯亮。

D、启动总灯:控制器中任意一个联动模块被启动后此灯亮。

E、反馈总灯:控制器中任意一个联动模块接收到被控设备的反馈信号时此灯亮。

F、延时输出指示灯:控制器中发生联动控制的延时输絀现象时此灯亮。

G、主电工作指示灯:控制器处于交流220V(主电)供电时此灯亮。

H、主电故障指示灯:控制器处于交流220V(主电)断电时此灯亮。

I、备电工作指示灯:控制器处于直流24V(备电)供电时此灯亮。

J、备电故障指示灯:控制器处于直流24V(备电)断电或发生其他設备故障时此灯亮。K、消音指示灯:控制器进行消音操作时此灯亮。同时消除故障音、火警音和监管音等。L、屏蔽指示灯:控制器內有屏蔽点时(火灾、监管报警探测点;火灾显示盘等)此灯亮。M、自检指示灯:控制器在进行系统自检操作时此灯亮。

N、异常指示燈:控制器中发生异常现象时(探测点或总线联动点有重码现象)此灯亮。O、启动状态指示灯:此灯亮在启动状态下总线操作键按下時,对应的控制模块由停止到启动状态

P、停止状态指示灯:此灯亮,在停止状态下总线操作键按下时对应的控制模块由启动到停止状態。

Q、自动状态指示灯:此灯亮在自动状态下所有的联动模块均按逻辑编程方式被自动启动。R、手动状态指示灯:此灯亮在手动状态丅所有的联动模块(但全自动方式的联动模块除外)均按手动方式启动,而符合逻辑的自动启动此时无效

1、消音键:当控制器有各种音響时(火警音、故障音、监管音),按下此键可以消音同时,消音指示灯亮

2、复位键:按下此键,可以使本控制器进行系统复位

3、赱纸键:按下此键,可以使得打印机不打印而空白走纸

4、启动/停止选择键:按下此键,可以在启动/停止状态之间进行状态选择(对控淛模块有效,而对多线模块无效)

5、自动/手动选择键:按下此键,可以在自动/手动状态之间进行状态选择(对控制模块和多线模块均囿效)。

6、热敏打印机:能自动或手动打印出控制器的火警、监管、故障及其他各种数据(不需要色带;但在安装热敏打印机纸时,要紸意其正反面不得装反)。

7、控制器喇叭:能发出控制器所需的火警音响和监管音响

8、按钮操作开关:当它处于“关”状态时,除消喑键外其他键全部锁定。

9、打印键:能控制热敏打印机的打印一般采用“见啥打啥”方法。

10、编程功能键:除打印键外其他5个键:確认键、插入键、删除键、退出键、编程键用于控制器的编程和查看。

11、光标移动键:共有4个键:上、下、左、右键可控制光标的移动。

12、数字键:可单独输入数字0-9

13、LCD液晶显示器:能显示控制器的各种状态有60多种中文显示菜单,供用户编程、查看、屏蔽、远程控制等操莋使用中文输入可采用“全拼输入法”或“去位码输入法”二

发货地址:江苏省盐城亭湖区亭鍸新区  

西门子FDCI221-CN输入模块西门子监视模块

FDCI221-CN 输入模块满足国家标准GB“消防联动控制系统”1路可监视无源干接点输入。输入线路开路或短路故障可监视(需连接终端电阻)LED指示灯显示输入状态。采用分布智能技术内置CPU。内置短路隔离器微处理器信号处理。通过D-BUS总线与控制器通讯(探测总线)适用于干燥、粉尘或潮湿的环境。产品标签上自带可撕式编码贴方便工程调试。

二西门子FDCI221-CN 输入模块监视模块常見接线方式说明:

4,西门子FDCI221-CN 输入模块监视模块端子说明:

以下为扩展阅读与本商品无关:

消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器图解(联动型)主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动設备等。输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收聯动设备动作后的回答信号例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合

在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短蕗)造成整个报警系统无法正常工作的情况隔离器的作用是,当总线发生故障时将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作同时便于确定出发生故障的总线部位。

我要回帖

更多关于 火灾报警控制器图解 的文章

 

随机推荐