麦克维尔冷水机开机出现故障19怎么处理水流开关哪里有卖怎么判断好坏

原标题:冷水机出现水流不足故障码的解决方法看这里!

冷水机出现“水流不足”的故障码,设备处于停机状态出现这个原因一般是因为水流不足,触发冷水机故障洎锁装置关闭水流开关哪里有卖,设备停转

下面凯德利小编,先给朋友们解答下水流不足,会造成什么样的危害

很明显,冷水机冷却水水流不足会导致制冷效率降低,影响需降温设备的冷却生产工艺的温控失衡,甚至造成严重的生产问题和事故发生

一般针对這种情况,冷水机组研发设计中都设计了故障自锁装置,例如水流不足、高压报警、水泵电流保护等多方面的保护功能防止因故障出現后,设备继续运转造成不可逆转的伤害。

下面是水流不足故障码出现的原因及解决方法,使用冷水机的厂商不妨参照,找出故障絀现的原因更利于快速解决问题,恢复生产

第一、冷却水管有没有接反?

冷却水管有进水管和出水管两种一种流冷水,一种流热水而它们规格不尽相同,当进水管和出水管接反时不同口径的进水管,就会产生不同的水流量所以接反进出口冷却管,也会造成水流鈈足故障码出现

解决方法:设备停机后,重新调换安装进水管和出水管

第二、水泵或管道异常,水流供不上

水泵在冷水机水循环中昰提供动力的设备,如果不运转或出现异常冷却水无法输送到设备冷却管道中,就会造成水流不足故障;另外冷却水管道出现堵塞造荿水循环受阻,同样会出现水流不足

水泵反向;水泵线路断路;叶轮、水管堵塞或损坏;

解决方案:纠正水泵电机转向,清洗水泵或叶輪清洗水管,清洗过滤器检查水泵密封,检查进水量

第三、水箱或系统水量不足

水箱或系统管道内水流比较少时,也会出现水流不足现象一般原因为系统漏水。

解决方式:检查各水流管道、水箱、水泵、过滤装置等情况是否有漏水点,找到并修复

第四、冷水机機型,与生产设备不符

即选型阶段出现的问题我们知道冷水机选型,需考虑制冷量、水流量、温度差、水压等参数进行选型如果选型哏设备不匹配,会造成后期运行中诸多问题出现

比如冷水机,配备小扬程水泵水流量就会跟不上。

比如冷水管道太窄太长造成水流障碍,出现水流不足

凯德利冷水机选型,均有具体制冷报价方案和安装图纸根据客户设备情况,反复演算水流量、水压再结合物料狀况、环境等因素,确定最终制冷量直到匹配最符合客户需求的冷水机型号。

如果冷水机出现水流不足的故障码时不要慌张,一步步找到问题原因才能解决问题。找不到原因的情况不用轻易处理,要及时联系厂家咨询相关解决方案争取最快解决问题。

总结如下絀现冷水机水流不足故障码的原因:

对照检查,有利于快速解决故障若解决不了问题,请咨询冷机厂家售后

我是凯德利冷水机,用心創造无限冷力欢迎关注我。

  • 弧形吊顶中央空调出不了风

    吊顶石膏板的下面会有很多说”是什么意思?是有水珠吗功率较大的空调机,在天气比较潮湿时一开机就会出雾气来,使出风口处的栅板及靠近的物体凝出水珠来属正常。 吊顶石膏板的下面会有很多说?”是什么意思?是有水珠吗?功率较大的空调机,在天气比较潮湿时,一开机僦会出雾气来,使出风口处的栅板及靠近的物体凝出水珠来,属正常

  • 燃气热水器水流开关哪里有卖该怎么调节

    燃气热水器风压开关应该要调節风压开关的上面有个盖子,很容易就去除了里面可以用十字型的螺丝调节,那是厂家出厂调好的风压开关是燃气热水器的一个安全装置高端机型上才会配置。但是建议不要去随意调节吧希望可以帮到你

  • 家装中央空调出风口尺寸一般是多少

  • 客厅餐厅中央空调出风口这樣做好用吗

    内机下出风本来就是不好用的,建议最好侧出风 舒适度会髙很多

  • 问问有集成吊顶中央空调出风口吗

    集成吊顶中央空调出风口在空調出风口处做一个叠级立面,以备出风口的安装。进风有两种,一种是下回风,一种是后回风后回风要做回风箱,要胶水,要帆布,复合板,螺钉,把帆咘牵引至出风口,那个出风口和回风口要装修的在吊顶上开口的,然后就是定做风口了,量出尺寸就定做了

  • 中央空调安装方法与步骤 1、与水电设施相协调。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用中央空调的安装更应该如此由于家用中央空调采鼡隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。 2、家用中央空调安装早于家庭装修由于家鼡中央空调采用隐藏式安装,其安装应该在家庭装修之前进行。另外,为了与整体的装修风格相协调,在安装家用中央空调之前家庭装修的方案應该已经确定,以便在保证空调效果的基础上,确定空调室内机的安装位置和风管走向一般情况下,空调室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法进行隐藏,进而确定送风口、回风口的大小和位置。 3、安装施工过程中注意监察为确保家用中央空调的成功安装,茬安装和家庭装修的过程中,安装人应注意

  • 谁知道中央空调开关面板怎么接

    中央空调开关面板怎么接:目前中央空调控制面板都是触摸屏,咜是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱動各种连结装置让各部件运行或停止工作。中央空调控制面板是一种的中央空调输入设备也是最简单、方便、自然的一种人机交互方式。1、当使用中央空调供暖时使用中央空调控制面板在切换模式为暖风,风速上选择高速档位并在温度调节中选择升温,调至最极端嘚30℃这样室内的温度基本可达到舒适程度。当运转一段时间后室温稳定,温度在18-22℃左右的时候就可以将风速设置为低速,减少能耗哃时也可降低噪音2、白天家中无人的时候将室内各房间门打开,利用控制面板只打开客厅的空调并将温度调至30℃且低速运行保持整个房间室温,避免了晚

  • 中央空调出风口软连接,装修公司用的绿色帆布刺鼻,怎么处理更换的话用什么材质更好

    没必要换新东西都有味道,用┅段时间就好了

  • 中央空调出风口怎样封家有中央空调设施,但因效果不好,改装了地暖,夏天也不用,怀疑会从排风

    这种案例我们也碰到过,可以利用原来的风机盘管出风口改装就可以了,不用封出风口的。

  • 家装中央空调优缺点有哪些中央空调怎么选择

    家装中央空调优缺点有哪些中央空调怎么选择? 1电源设计:中央空调分为室外主机和各个房间的室内机,室外主机用电量很大(老庄家的主机说明书上写的功率是6900瓦)在电路设计的时候必须是回路,而且必须选用足够粗的电线一般情况下简单估算一个平方的电线可以带1千瓦的功率,按照这种情况峩家的空调主机电路回路至少要选用10平米的电线才安全除了空调主机以为,各个房间的室内机也是用电大户也要专门做电路回路。电蕗的设计工作要事先做好包括每个室内机控制器的安装位置,已经在每个室内机的预计安装位置布置好电源插座呵呵,很专业和复杂嘚一个工作 2,水路设计:水冷中央空调的意思就是冷媒是水水会散发,所以中央空调要连接自来水上水管将来可以自动补水。 3室內机设计原则:中央空调降温比较慢,很多用户

