根据省住建厅《山东省勘察“十彡五”发展规划纲要》的总体要求与部署按照市住建局年度工作要求,为切实解决我市勘察设计与施工图审查工作常见技术疑难问题2017姩10月21日由市住建局主办,建设工程施工图审查中心承办组织召开了潍坊市施工图设计及审查常见问题交流研讨会。此次会议特别邀请了市住建局崔华东副局长做了重要讲话并对勘察的一些工作做了具体的部署和要求,同时邀请了山东同圆设计集团有限公司总山东省勘察设计大师王春堂先生、济南市建设工程勘察设计质量监督站总工程师,工程技术应用研究员付安元先生、山东同圆设计集团有限公司设備总工程师山东省勘察设计大师王方琳女士、济南市建设工程勘察设计质量监督站电气总工程师,工程技术应用研究员刘皓先生、山东設协勘察设计审查咨询中心总工程师、工程技术应用研究员张洪岗五位知名大师现场指导并对勘察设计与施工图审查工作中发现的常见疑难问题与勘察设计、图审机构人员进行了面对面解答。

会后市住建局委托潍坊市建设工程施工图审查中心将会议讨论成果整理、汇总,组织编印了《潍坊市2017勘察设计统一技术审查尺度及设计标准汇编》《汇编》分为建筑、结构、给水排水、暖通、电气及勘察六个专业,其中所列问题具有较强的针对性和使用性可作为我市范围内的审查尺度与设计标准,由各勘察设计单位与施工图审查机构统一参照执荇

潍坊市住房和城乡建设局

建筑专业技术交流疑难问题汇总...... 1

结构专业技术交流疑难问题汇总...... 10

给水排水专业技术交流疑难问题汇总...15

暖通空調专业技术交流疑难问题汇总...19

电气专业技术交流疑难问题汇总.......22

岩土勘察专业技术交流疑难问题汇总...26

建筑专业技术交流疑难问题汇总

1、《建築设计防火规范》第7.1.3条总图中的车间、仓库区内应设置消防车道。

请问:占地面积超过3000㎡的车间和占地面积超过1500㎡的仓库均为丁、戊类时当设置环形消防车道有困难时,只沿一个长边设置消防车道满足要求吗

答复:规范中无具体规定,可以一个长边设置消防车道,尽端式嘚道路应设回车场

2、新建厂房(仓库)与原有厂房(仓库)满足规范贴建要求,新建部分对外有一个独立疏散口能否借用原有建筑开甲级防火门作为另外一个疏散口?(防火规范3.8.3条仅注明地下或半地下仓库可以)

答复:如新建的厂房(仓库)与原有厂房(仓库)合为┅防火分区,可以作为一个疏散口否则,不能作为另外的一个安全出口

3、大空间商场建筑划分为多个防火分区,个别防火分区有部分區域至楼梯间出口或直通室外安全出口不满足疏散距离要求是否允许在上开甲级防火门借距离疏散?如果允许防火墙两侧的疏散距离洳何把握,这两个防火分区的防火墙是否允许设置防火卷帘防火规范的5.5.9条所说的"安全出口"是否等同直通楼梯间的安全出口?

答复:允许在防火墙上开甲级防火门借疏散距离但不允许用防火卷帘代替甲级防火门;5.5.9条所说的"安全出口"是等同直通楼梯间的安全出口。

4、高层住宅哋下储藏室分为两个防火分区每个防火分区设有一个独立的安全出口,两个防火分区间设有一个相互借用的安全出口这种情况下该疏散门开启方向有无要求?

答复:此种情况开启方向无要求但应设常开防火门,详见GB第6.4.10条的规定

5、.住宅地下室作为储藏室时,当划分为兩个防火分区每个防火分区仅有一个安全出口时,连接两个防火分区的防火门是否可以仅设置一道1500宽单向开启的双扇甲级防火门

答复:应设常开式防火门,详见GB第6.4.10条的规定

6、当沿街长度超80m,并且有三面围合的建筑物时

请问:其沿街部分是否应设人行通道?

答复:宜設人行通道详见GB第7.1.4条的规定。

7、高层住宅有一户的长度落在垂直主楼方向的沿街商业上北向设置的消防登高面的长度不满足一个建筑長边的长度,该登高操作面是否允许在主楼另一侧加长弥补不足的长度部分,(山墙设有消防救援外窗)

答复:可以,但主楼出入口必須设置在消防登高操作场地对应的范围内。

8、住宅或公共建筑底部的小型商铺层数为两层,每层建筑面积不超200平方米是否也必须做两個安全出口?楼梯宽度如何控制

答复:除商业服务网点的其它建筑可以按GB第5.5.8条的规定设计,符合设1个安全出口条件时可以设1个,不符匼时设2个;楼梯净宽度不小于1.2米

9、底部为非商业服务网点,上部住宅沿街室外地坪至屋面面层高度超54米,但住宅入口一侧的室外地坪(有消防登高场地)至屋面面层的高度不超过54米该建筑类别按一类公建定义吗?但按《建筑设计防火规范》GB第5.4.10.3条规定本楼的安全疏散樓梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求、室内消火栓系统、火灾自动是否按二类高层住宅的相关要求来执行?

答复:住宅部分与非住宅部分的安全疏散、防火分区可根据各自的建筑高度分别按照规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行详见GB第5.4.10.3条的规定。

10、设有商业服務网点的住宅楼底部两层设有同网点一样建筑规模的物业用房是否执行网点设计?

11、商业网点的建筑长度大于主楼的长度该超出的部汾是按网点设计还是按照商业设计?

答复:按商业设计且应符合GB第5.5.8条的规定。

12、住宅楼底部设有小商业用房(不是网点)内部设封闭樓梯间,该楼梯间在首层的门是否允许借用一层的营业厅直通室外楼梯间门至室外出口距离不超过15米。《建筑设计防火规范》第5.5.17.2条的解釋条文为通过15米的疏散走道

答复:可以,并应符合《潍公通【2017】68号文的规定

13、消防电梯要求每层停靠,高层商住楼的一二层为商业茭通核在二层仅通往楼梯,不连接其他使用功能消防电梯能否不在本层停靠?

答复:可以电梯是为住宅而设的。

14、某建筑地上可不设消防电梯但该建筑地下车库埋深大于10m、建筑面积大于3000㎡,消防电梯如何设置《建规》第7.3.2条如何执行?

答复:应设置消防电梯且分别設置在不同的防火分区内,详见GB第7.3.1和7.3.2条的规定

15、多厅电影院的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,大型开放式办公等疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时是否必须按《建规》第5.5.17.4条规定执行?

16、《建筑设计防火规范》第5.5.29.3 条:户内任一点至直通疏散走道的户门嘚直线距离不应大于第5.5.29条规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离;对于只设置户内开敞楼梯的多层还执行此規范条文吗

答复:执行此条文。开敞楼梯不属于安全出口但三面围合的敞开楼梯间属于安全出口,且应满足采光、通风要求

17、多层公建(如:园、中小学校等)坡屋面,疏散楼梯是否可以不通至屋面

18、《建筑设计防火规范》第5.5.3条要求建筑的楼梯间宜通至屋顶,具体那些类别的建筑通屋顶应怎样把握一般厂区的4-5层大部分为平屋顶,不通屋顶可以吗

答复:一般情况下均应通至屋面(多层建筑坡屋顶除外)。

19、阁楼层是否可以仅留洞口而楼梯用户自理

答复:阁楼层属于人员正常使用空间,应按GB第5.5.1条的规定设计安全疏散

20、图一、图②楼座的建筑高度?此楼座按何种建筑性质进行设计(一类二类?)在楼座的南北两侧是否都设消防车道及消防登高场地?如何理解附录A.1.4条(景城)

答复:图一符合商业服务网点建筑的建筑高度计算,且建筑的两个长边均设消防车道或消防登高操作场地可以按住宅門厅的室外地面算起;图二应按最大建筑高度计算。

1、一、二层沿街小型商业或上部有多、高层住宅的建筑商业部分疏散楼梯梯段宽度(1.2米、1.4米)如何确定需要明确。

答复:沿街小型商业疏散楼梯梯段净宽度按不低于1.2米执行

2、《办公规范》JGJ67-2006第5.0.2条,未提到设置自动灭火系統安全疏散距离是否可增加25%与《建规》第5.5.17条(3)有矛盾吗?请问如何执行

答复:执行GB第5.5.17条的规定。

3、疏散楼梯平台角处有结构柱凸出平台是否可以按弧形平台考虑?

答复:平台的最小宽度不应小于梯段宽度其凸入平台的结构柱不应减少平台的有效疏散宽度,详见GB第6.7.3條的规定

4、一层设置下跃地下储藏室时是否可以仅留洞口而楼梯用户自理?

答复:下跃的地下储藏室属于人员正常使用空间应按GB第5.5.1条嘚规定设计安全疏散。

5、关于建设工程设计中甩项问题如何把握

答复:1、各种防水设计不得甩项。2、住宅工程中各功能房间分隔墙不得甩项

1、汽车库每个防火分区人员安全出口的设置是否还执行《建筑设计防火规范》第5.5.9.2条的条文?

答复:不执行5.5.9.2条应执行《汽车库、修車库、停车场设计防火规范》第6.0.2条的规定。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规范管理组的来函汽车库的防火分区面积、疏散距离等指标均根据汽车库的实际,确定了较大的可行控制指标汽车库每个防火分区人员安全出口的设置要求一般不直接引用《建筑設计防火规范》相关条文。

2、地下车库每个防火分区有一个直通室外的安全出口两个防火分区之间是否可以共用一部疏散楼梯?

答复:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规范管理组的来函对于汽车库来讲,防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门不得作为苐二安全出口但在确保每个防火分区至少1部独立使用的疏散楼梯时,相邻2个防火分区可以共用1部跨越在防火分区界线上的疏散楼梯间供灭火救援用,但应经各自的防火隔间进入疏散楼梯间

3、设置在地下车库内的柴油发电机和换热站是否必须划分独立的防火分区和独立嘚疏散楼梯?

答复:建议划分独立的防火分区其防火分区面积应符合GB第5.3.1条设备用房的规定。

4、地下车库的防火分区处防火卷帘设置是否也按《建规》第6.5.3条执行?有的地下车库很难实现如:其地下车库防火分区处的车位与车道数各50%。

答复:根据《建筑设计防火规范》和《潍公通【2017】68号》文的相关规定其分隔部位的防火卷帘宽度应符合GB第6.5.3条的规定。

5、《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第3.2.5条车库总平面内单向荇驶的机动车道宽度不应小于4m,双向行驶的小型车道不应小于6m双向行驶的以上车道不应小于7m;单向行驶的非机动车道宽度不应小于1.5m,双姠行驶不宜小于3.5m;第4.2.4条车辆出入口宽度双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于4m;GB第6.0.13条汽车疏散坡道的净宽度单车道不应小于3.0m,双车道不应小于5.5m是否可以理解为:汽车疏散坡道的净宽度,单车道不应小于3.0m双车道不应小于5.5m;坡道与地面道路连接部分(絀口),双向行驶时不应小于7m单向行驶时不应小于4m?

答复:可以分别执行规范的规定;在直线的情况下,单车道不应小于3.0m双车道鈈应小于5.5m。

1、住宅高度大于33米地上住宅部分设计防烟楼梯间,同一个楼梯通往地下储藏室该储藏室的楼梯间是执行防烟楼梯间还是鈳以只做封闭楼梯间(埋深小于10米)?

答复:根据GB第6.4.4条的规定可以设计封闭楼梯间

2、建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑地上单元楼梯间与電梯井相邻布置户门采用乙级防火门,楼梯间采用敞开楼梯间地下室楼梯间是否也可以与地上同样设置?

答复:地下室楼梯间应采用葑闭楼梯间详见GB第6.4.4条的规定。

3、住宅建筑地下室作为储藏室时为上部住宅服务设置的配电间、电信间等房间的防火门是否可以向内开啟?

答复:必须向外开启(电气专业规范有规定)

4、电梯井道紧邻卧室布置时除做双墙处理及设置储藏间外是否有其他处理措施?如设置开放式衣帽间

答复:在卧室的空间内设置的开放式衣帽间也属于卧室,电梯井道不应紧邻卧室布置

5、住宅首层单元门通过楼梯间出叺时,楼梯间面宽是否必须按照轴线2700mm设计即首层通道1200mm是按照结构面满足1200mm还是建筑完成面满足1200mm控制?

答复:应满足净宽度不小于1200mm详见GB第6.5.1條的规定。

6、单元楼梯间可否在阁楼层开设入户门

答复:可以,但是建筑层数的计算应符合GB附A.0.2的规定

7、住宅楼梯间、前室是否可以使鼡满足相关要求的推拉窗,以更好地满足开窗面积及开窗防碰撞要求

8、54m以下外廊式住宅,通过消防电梯前室、外廊再疏散到楼梯间是否可以?

1、外墙保温厂家提供材料的导热系数与相关标准不符导热系数如何选用?

答复:执行[潍公通【2017】68号]文的规定

2、住宅与其他功能合建时,住宅部分的外墙保温按住宅设计还是按整个楼的性质来设计

答复:按整个楼的性质来设计,详见GB第5.4.10.3条的规定

3、建筑高度大於24米不大于50米的公共办公建筑,且外窗耐火完整性不小于0.5h底下三层外墙为外挂大理石,上面为真石漆这样外墙的保温材料用何种级别。

答复:不应低于B1级但消防支队要求外挂和幕墙类的保温材料均应采用A级。

4、建筑中分隔采暖非采暖房间材料用A级保温板是什么工程必須的跟外墙保温材料一致还是所有工程都这样,在什么规范上规定的

答复:详见《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年局部修订)的规萣。

结构专业技术交流疑难问题汇总

1.剪力墙结构、框剪结构中短肢剪力墙必须满足异形柱结构要求的依据?

答:截面尺寸符合短肢剪力牆时按短肢剪力墙构造要求执行;截面尺寸不符合短肢剪力墙要求,符合异形柱的截面尺寸要求时按异形柱的构造要求执行。

2.乙类建築、III类场地7度0.15抗震构造措施必须按9度吗?

答:抗震构造措施宜按9度执行

3.深基坑,当现场采用局部挖除基坑周围部分土层形成台阶式基坑,挖除范围尺寸不小于原基坑尺寸时还是否属于深基坑?

答:仍然属于深基坑范畴

4.框架梁顶纵筋直径差有要求没有?角筋采用直徑12的钢筋梁顶附加筋采用其他大直径钢筋是否合理?

答:框架梁顶纵筋直径差没有具体规定;钢筋直径级差不宜太大

5.超长结构,地上蔀分设计伸缩缝地下部分设置后浇带,地下部分设置后浇带位置是否有要求

6.高规对梁柱偏心大于1/4时要求采取加强措施,多层是否需要加强

答:多层执行GB第6.1.5条规定。

7.当一多层建筑与高层建筑位于同一车库内但多层建筑距离高层建筑超过3跨或20米(相关范围),高层嵌固端在车库顶时多层负一层顶板及相关范围外的车库顶板是否按高层嵌固端的要求设置?

答:多层负一层顶板及相关范围外的车库顶板应按高层嵌固端的要求设置

8.框架结构正负零处有拉梁时,有必要按有无地下室包络设计吗

答:包络设计更安全合理。

9.8度区多层框架结构抗震等级为一级,存在局部大跨度(跨度大于24m)、长悬挑结构(悬挑长度大于2m)按照抗规5.1.1-4条应计算竖向作用,在考虑竖向地震作用后抗震等级是否需要提高一级至特一级?

答:按规范GB第6.1.2条执行

10.在强腐蚀性环境中当必须采用灌注桩使用时应采取哪些措施?

答:应执行GB苐4.9.5条规定在强腐蚀性环境中不应采用砼灌注桩;突破规范要求且有可靠措施时,需经专家论证后采用

11.多层周期比是否需满足高规上的偠求?

答:执行规范GB第3.4.1条及条文说明

12.框架结构周期比、位移角等参数在楼梯模型中是否也需要满足规范要求(差距很大的情况下)?

答:需要满足规范要求

13.多层混凝土结构,在偶然偏心作用下当位移比大于1.2时,计算中仅选双向地震作用可以吗

14.带一层地下室的多层剪仂墙结构,是否还需要考虑底部加强区域及约束边缘构件正负零处板厚有无特殊要求?

答:需要考虑底部加强区域及约束边缘构件;正負零处板厚无特殊要求但多层地下室与高层相连时板厚应满足嵌固端要求。

15.“<<门式钢架轻型房屋技术规范>>中第7.2.2条端部钢架的屋面斜梁與檩条之间,不宜设置隅撑”若不设置隅撑,端部斜梁平面外计算长度应如何取值

答:一般取刚性系杆间距,作为斜梁平面外计算长喥

16.多、高层住宅间的地下车库楼盖是否可以使用膜壳产品,如何使用应满足什么条件?

答:可以框架梁截面应满足抗规要求,现浇板厚度执行山东省统一规定

17.柱帽+厚板的楼盖形式是否可用于多层住宅小区内的地下车库,应满足什么条件

答:可采用板柱抗震墙结构,但不应采用板柱结构

18.多层位移比小于1.2,不需考虑双向地震配筋结果是否还需考虑偶然偏心。

答:执行规范GB第5.2.3条规定

19.多层剪力墙边緣构件可否均采用拉筋?

答:执行规范GB第6.4.5条规定

20.计算屋面檩条时采取什么措施可以认为构造保证下翼缘风吸力作用稳定性?

答:执行规范GB第9.1.5-3条规定

21.粱板柱计算允不允许在定义弹性板6出配筋结果?

答:参照PKPM新版说明。

22.防水板计算能不能按照无梁楼盖的理论进行计算?

23.带防水板嘚独立基础的配筋能否设置防水板配筋通长独立基础再按计算结果扣除防水板配筋后值进行附加?

24.剪力墙结构,判断是否设置约束边缘构件时规范规定以“底层”墙肢轴压比为判断依据,当嵌固于基础顶时该“底层”是指建筑首层还是嵌固端所在层,或者是两者均应考慮?

答:以底部加强部位范围内的最大轴压比控制

25.剪力墙结构中,剪力墙轴压比限值是否可采用组合轴压比?还是设置约束边缘构件时轴压仳限值可采用组合轴压比PKPM中,计算组合轴压比时翼缘的有效范围如何设置

答:可以;翼缘的有效范围取值,规范没明确规定可暂按程序默认值执行,即腹板长度的一半和翼缘厚度的6倍的较小值

26.剪力墙结构中跨高比大于5的连梁是否按图集16G101-1中LLk执行?

27.《》第5.2.7条中,软弱下卧層验算时faz是经深度修正后的地基承载力特征值:当四周为车库时,深度应算至室外地坪还是车库地面若算至车库地面,是否可以考虑车庫顶覆土

答:一般算至车库地面,不考虑车库顶覆土

28.地下室挡土墙外侧,建筑已采取墙身防水处理等建筑做法后,挡土墙外侧钢筋混凝汢保护层厚度可否按《混凝土结构设计规范》第8.2.2条采用25mm

答:可以,但防水措施应可靠

29.多、高层剪力墙结构,长度50米以内但超过45m,能否采取其他合理、可靠的施工措施、增加保温等其他措施减小温度收缩而不用增设伸缩后浇带?

答:应严格执行GB第8.1.3条规定

30.大车库,只在車库一角有嵌固端设置在0.000m处的高层其余车库内主楼均为多层建筑,车库板配筋是否可仅在高层四周(不小于3跨及20m)范围内双层双向配筋或将双层双向配筋的范围延伸至多层边。若只要车库范围内存在高层整个车库板必须采用双层双向配筋,车库范围内的多层主楼是否鈳仅将0.000板满足180mm厚双层双向配筋多层主楼的计算嵌固端仍设置在基础顶位置处?

答:一般大底盘车库只要有高层建筑,嵌固端一般均设於车库顶板附近并满足嵌固端的构造要求。

31.高层纯地下室结构(地下室四周无车库):

(1)若将嵌固端位置设置在0.000m处时是否必须满足上丅层刚度比不小于2.0的要求(负一层与一层层高相差较大时刚度比很难满足要求,但四周土对主楼的嵌固作用也确实存在规范中无明确說明是否可考虑土对主楼的嵌固作用)

(2)若将嵌固端设在基础顶位置,±0.000m处的板厚是否仅满足高规对于普通地下室顶板160mm的要求即可

答:可以。嵌固端设在基础顶计算时不应再考虑地下室层数,地震力和风荷载将增大提高工程造价。

32.多层纯地下室建筑±0.000m处板厚是否有特殊加强要求还是仅按计算选取板厚即可

答:没有特殊要求,按普通地下室顶板设计即可但多层地下室与高层相连时板厚应满足嵌固端要求。

33.剪力墙结构底部加强部位构造边缘构件是否可以采用拉筋《16G101-1》图集中构造边缘构件均设置的拉筋?

答:执行规范GB第6.4.5条规定;

34.satwe计算结果中第1,2振型平动系数不宜小于多少

答:一般不小于0.8。

35.带缝建筑两部分结构用一个模型多塔建模处理后还需要分塔验算周期位迻吗?

36.单层双T板、SP板的预制板结构形式位移指标如何控制算合格?

答:一般纵向按框架控制位移角横向按排架校核,位移角可适当放寬

37.带地下车库的大建筑,怎么区分应该嵌固在正负零还是嵌固端下移一层,室内外高差及车库顶板距离正负零应该控制在多少内,才能嵌固在囸负零合适?

答:一般嵌固端设在正负零位置;但当室内外高差较大车库顶板距地下一层底板较近时,嵌固端可设在地下一层底板

38、《》附录E要求三类场地地震动峰值加速度可根据二类场地动峰值加速度乘以三类场地动峰值加速度调整系数,与《》要求三类场地提高一喥采取抗震构造措施不同是否还必须按《中国地震动参数区划图》调整峰值加速度?

给水排水专业技术交流疑难问题汇总

1、(1)附设在建筑物内的柴油发电机房是否需要在消火栓保护半径内当外开门时是否须单设消火栓?(2)变配电室等电气用房是否需要两股消火栓沝柱保护?

答:(1)需要在消火栓保护半径内(2)按规范要求需设室内消火栓的建筑,应符合GB第7.4.6条规定

GB中第7.4.6条:室内消火栓的布置应滿足同一平面有2只消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0米且体积小于或等于5000立方米的多层仓库.建筑高喥小于或等于54米且每单元设置一部疏散楼梯的住宅以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位

2、预作用自动喷水灭火系统是否可以参照L13S4-67设置成无充气的预作用系统。

3、商店与旅馆合建的四层多层综合楼总建筑面积17000岼方,一、二层商店部分为8000平方三、四层旅馆部分为9000平方,屋顶消防水箱有效容积是采用18立方还是36立方

答:应不小于18立方米。

4、有两棟建筑分别为A和B,A建筑:共三层由商业、办公、酒店等组成,建筑高度12.5米建筑体积大于25000立方;B建筑:共十二层,一至三层完全同A建築四层至十二层为公寓,建筑高度45米;按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB中表3.5.2条A建筑为多层建筑,有多种使用功能室内消火栓鼡水量取最大值40L/S,B建筑为二类高层公共建筑室内消火栓用水量为20L/S;也就是说:在原来多层建筑的基础上又多建了九层公寓,室内消防用沝量反而减少了!请问此种情况,B栋建筑的室内消火栓用水量取值是否合理并按此种情况取值

答:合理,并不应小于规范规定值;多種功能组合建筑室内消防设计可按《建筑设计防火规范》第GB中1.0.4条规定执行

5、丙类车间内的办公区域与生产区域是否需要相同的灭火设置,如车间区域内设置自动喷水灭火系统办公区域是否也需要设置?

答:办公区域与生产区域可按相关规范分别确定参见《建筑设计防吙规范》第GB中1.0.4条规定。

6、.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第3.6.2条高层综合楼的火灾延续时间为3h,例如18层高层建筑1至3层为商业办公,4层以上为住宅;按《建筑设计防火规范》第5.4.10.3条室内消防设施配置分别按照住宅建筑和公共建筑的规定执行,其室内消火栓的火灾延續时间分别为2h时;这种情况下室内消火栓火灾延续时间该如何取值

7、室内、外消火栓管网可否合用?若能合用应满足什么条件

答:《消防给水及消火栓系统技术规范》第GB中6.1.6条:当室外消火栓管网采用高压或临时高压给水系统时,宜与室内消火栓管网系统合用

8、高层建築中分区的情况下,一般试验消火栓设于高区顶部;中区、低区是否要求设置试验消火栓

答:中区、低区均应设置试验消火栓。

9、GB第5.4.4条:临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时消防水泵接合器应在每栋建筑附近就近设置。对于自喷灭火系统设自喷的建筑有多栋,本規范实施之前许多小区报警阀设于泵房内,报警阀按控制800个喷头规定设置1至多个水泵接合器接在报警阀之前,设于泵房附近本规范實施之后,为满足第5.4.4条规定是否要求报警阀设于喷淋灭火系统建筑内?

10、某商住楼1-4层为商业,5-20层为住宅那么消防水箱的容积,是否鈳以分别按照4层商店和15层住宅分别确定后取较大者?

11、某商住楼1-4层为商业,5-20层为住宅地下一层为储藏室且仅为住宅配套使用,那么哋下一层的储藏室是否可以不设置自动喷淋如果地下一层的储藏室为商业配套使用,是否必须设置自动喷淋

答:储藏室仅为住宅配套使用,储藏室可以不设置自动喷淋;储藏室为商业配套使用且商业设自喷系统则储存室必须设置自动喷淋。

12、某小区内相邻两栋住宅楼(满足要求的正常楼间距)是否可以共用同一套消防水泵接合器?

答:临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时消防水泵接合器应在烸座建筑物附近就近设置。

13、如下图所示:该建筑底部两层为商业3-18层为住宅,该建筑按沿街地面算建筑高度为54.3米,按小区内设计地面算建筑高度为52.85米,请问该建筑住宅部分室内消火栓是否可以按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB中第7.4.6条中:建筑高度不超过54米且每单え设置一部疏散楼梯的住宅可以设置一支栓,满足一股水柱来设置同步参考《建筑设计防火规范》GB中第5.4.10条及其条文说明。

答:按建筑專业确定的建筑高度确定是否适用本条规定。

暖通空调专业技术交流疑难问题汇总

1、地下防烟楼梯间或封闭楼梯间采用窗井通风排烟窗井截面积是否必须满足2平方米?

答:防烟楼梯间必须满足2平方米;封闭楼梯间可按不小于1.2平方米确定

2、一层的外门可否作为排烟口?

答:不宜作为自然排烟口使用

3、某20层建筑地上防烟楼梯间靠外窗自然排烟,地下防烟楼梯间机械加压送风如果地下防烟楼梯间只有一層或两层,那么其加压送风量计算值远小于规范表格的推荐取值若采用规范推荐取值,那么仅一层或两层的楼梯间送风量却和20层的防烟樓梯间送风量相同然后依靠传感器泄压,是否合理

类似情况可否单独对地下部分的防烟楼梯间加压送风量采用实际计算值?

答:合理应按较大值确定送风量。

4、某建筑内疏散走道的长度为30m如果中间增加防火门分隔,使每段走道的长度为15m那么是否可以不设置排烟设施?

5、同一个防火分区内不同的防烟分区,可否采用不同的排烟方式即一个防烟分区采用机械排烟,另一个防烟分区采用自然排烟還是一个防火分区中的一个贯通空间采用一种排烟方式?

答:一个贯通空间应采用同一种排烟方式

6、住宅整体做地暖,卫生间进门是淋浴行吗设散热器卫生间进门是淋浴行吗可否与其他房间地暖系统共用环路?暖气片设置三通恒温阀(平层大户型每个卫生间进门是淋浴行吗单独设环路的话,分集水器分支环路>8路)

7、封闭楼梯间不满足自然通风排烟条件设机械加压送风系统,送风量如何确定

答:按前室不送风的防烟楼梯间送风量确定。

8、地下游泳馆的游泳池部分及淋浴间是否设置排烟设施

答:应设置排烟设施;按GB第8.5.4条:地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施嘚规定执行

9、电动按钮开启的排烟窗,是否可按手动开启装置(拉杆或者按钮)开启还是必须设置消防联动开启?

答:应设置手动和洎动开启装置;设有火灾自动报警系统的建筑应消防联动开启

10、两层丙类车间,每层为独立防火分区层高7m,不划分防烟分区机械排煙,上下层共用竖井风机排烟量是按地面面积60m

11、采用自然排烟措施的地下车库,车库出入口(出入口不设置防火卷帘)能否作为自然排煙口

12、十七层住宅底部带着三层商铺(总高度超过50米但不超过54米)这类建筑建筑类别该如何定性若定性为一类公建,住宅部分是否按照┅类公建相关标准设计

答:定性为住宅与其他使用功能合建的建筑;住宅部分按住宅的要求设计

13、住宅建筑设有两层及以上地下室设置洎然排烟设施,排烟井仅考虑单层面积吗是否不考虑地下室各层不同时发生火灾的情况来设置排烟设施。

答:建议各层地下室分别设置排烟竖井;不宜合用排烟竖井

14、GB中第8.5.4条:地下或地上无窗房间总建筑面积(含楼梯间、前室?)大于200平方米,当部分房间采用自然排烟(開外窗)剩余面积小于200平方米时,是否需设排烟

答:应设置排烟设施;按GB第8.5.4条:地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施的规定执行

15、《技术措施》要求:消防排烟風机宜设在排烟系统的上部,怎样掌握

答:排烟风机宜设在排烟系统的上部。

16、《建筑设计防火规范》GB中第8.1.9条:防排烟风机应设在不同嘚专用机房内若设在吊顶上部,防火分隔措施满足6.2.7条规范要求(2小时防火隔墙和1.5小时楼板与其它部位分隔)是否可以?

答:新建建筑應按GB中第8.1.9条:设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定的规定执行;消防改造建筑确有困难时,可设在吊顶上部防火分隔措施满足6.2.7条规范要求(2小时防火隔墙和1.5小时楼板与其它部位分隔)。

17、建筑设计防火规范GB中苐8.5.2条第1款与第8.5.4条是否矛盾作图中该如何执行?例如丙类车间内房间150平方米有内窗开向走廊(走廊满足自然排烟)是否需要做机械排烟?

答:不矛盾建筑设计防火规范GB第8.5.2条:厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:1人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间采用自然排烟时,排烟口应直通室外

18、KTV内,单个包间的面积均小于50㎡包间门為乙级防火门,排烟支管和补风支管是否需要伸入每个包间

答:地下、半地下场所的KTV,排烟支管和补风支管应伸入每个包间详见GB第9.4.6条規定:机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:4设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞放映游艺場所和建筑面积大于50m2的房间外排烟口可设置在疏散走道。

19、对于住宅的地暖盘管的设置是优先考虑分室温控还是优先考虑管路长度的岼衡?

答:优先考虑分室温控

20、当大型商场内的一部分作为另一使用功能(例如健身房等),此部分无外窗通过门与商场相连,而商場部分有外窗这种情况下,作为另一使用功能的部分可理解为地上密闭场所吗

答:可理解为地上密闭场所。

备注:防排烟所涉及内容待新“建筑防烟排烟系统技术规范”发布实施后以防烟排烟系统技术规范规定为准。

电气专业技术交流疑难问题汇总

1、《商店建筑设计規范》JGJ48-2014第7.3.1.2条:中型商店建筑营业厅的“照明用电”为二级负荷;《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016中没有中型商店的营业厅“照明用电”负荷分級要求此“照明用电”如何理解?

答:中型商店营业厅的照明用电包括一般照明和备用照明的用电。

2、根据《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016第3.3.2条中型商店的主要通道照明为二级负荷,是否可以采用EPS(或灯具自带蓄电池)做备用电源

3、《》JGJ39-2016第6.3.6条,若配电箱采取安全措施苴底部距地面高度不低于1.8米,可以在幼儿活动场所安装;与《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013第6.4.1条需要加电气竖井是否冲突

答:不冲突。《》JGJ39-2016苐6.3.6条规定幼儿活动场所不宜安装配电箱、控制箱等电气装置。设计时活动场所应尽量避免安装配电箱、控制箱等

4、《山东省消防条例》规定:新建高层住宅应当分户设置独立式火灾探测报警器。是每户在设置一个还是各个房间均设置

答:可以每户在设置一个独立式火災探测报警器。

5、二类高层住宅地下储藏间是否需设火灾探测器多层住宅地下设有机械排烟,需做火灾报警系统地下储藏间是否需设吙灾探测器?地上住宅部分是否需设火灾自动报警系统

答:(1)、二类高层住宅地下储藏间可不设火灾探测器;

(2)、多层住宅地下设囿机械排烟,需做火灾报警系统地下储藏间可不设火灾探测器。地上住宅部分可不设火灾自动报警系统

(详见GB第8.4.2条规定)

6、对于住宅建筑,由于每层的报警点数较少是否可以多个楼层共用一个总线短路隔离器?

答:地上住宅部分可以多个楼层共用一个总线短路隔离器

7、学校教学楼,不需要做火灾自动报警系统但由于一层面积较大,建筑专业在走道内加了常开防火门把一层分为了两个防火分区。問:此教学楼是否需要设火灾自动报警系统

答:可局部设置火灾自动报警系统(或火灾探测器)。

8、潍坊消防局(潍公通[2017]68号)文件规定沿街商业是否需要设置火灾自动报警系统,应根据单栋建筑沿街商业部分的总规模来确定;山东省电气年会下发的文件里规定一、二類高层住宅下的商业网点应和住宅部分同一标准。具体如何执行

答:(1)沿街商业应执行潍坊市消防局(潍公通[2017]68号)文件;

潍公通[2017]68号第12條:沿街商业设置火灾自动报警系统的条件应按照单栋建筑沿街商业部分的总规模来确定。

(2)商业网点可执行山东省电气年会文件

根據山东省电气年会文件《消防常见问题答疑》青岛第14问:

商业网点设置火灾自动报警系统的依据是按照贴邻的住宅性质确定,贴邻一、二類高层住宅则设置火灾自动报警系统贴邻多层住宅可不设。

9、一栋多层公共建筑多种使用功能的建筑合建,在完全用分隔的情况下消防是否按各自的标准进行设计,负荷等级按整体来设计(比如一栋多层建筑,一、二层为商铺;一至四层为办公单独设出口;二至陸层为旅馆,单独设出口旅馆面积超过3000平方米;是否可以只在旅馆设置火灾自动报警系统?)

答:消防用电负荷等级应按整体设计;应茬该建筑内全部设置火灾自动报警系统(详见GB第8.4.1条及条文说明)

10、在民用建筑外独立设置的10kV变配电室、柴油发电机房、水泵房,需不需偠设置火灾自动报警装置

11、某建筑不需要设置火灾自动报警系统,排烟方式定为自然排烟但窗户均为高窗,为了便于开启设了电动開启装置。此种情况设置的电动排烟窗是否理解为需要人为开启的电动排烟窗而非自动排烟窗,此建筑可不做火灾自动报警系统

答:應由建筑、通风专业确定该排烟窗是手动电动排烟窗还是自动电动排烟窗,当设置自动排烟窗时应设置火灾自动报警系统(详见GB第8.4.1.13条及条攵说明)

12、已设置可燃气体报警系统的石油化工企业生产区或其他甲、乙类厂房等场所,是否需要设火灾自动报警系统

答:是否需要設火灾自动报警系统与已设置可燃气体报警系统无直接联系。石油化工企业按照GB第8.12.1条规定执行;其他甲、乙类厂房等场所按照GB第8.4.1条规定执荇

13、集中报警系统中的设置区域报警控制器(无联动功能)的单体必需设消防应急广播?

答:根据GB第4.8.7条规定集中报警系统应设置消防應急广播。

14、常闭防火门没有火灾自动报警系统时,是否需要做防火门监控系统

15、车库设有预作用喷淋系统,水专业设置了快速排气閥但不是充气式,排气只是排出管道内的空气快速排气阀入口前没有电动阀,只有一个信号阀此种情况是否不再设置手动控制线?

答:快速排气阀入口前没有电动阀则不需要设置手动控制线。

16、屋顶消防水箱间内设置的消防稳压泵是否需要依据《火灾自动报警系统設计规范》GB第4.1.4条设置手动直接控制装置

17、送风管、回风管的自动熔断70度防火阀是否都需要接入火灾自动?

18、高层住宅楼中的商业网点哆户打通改造为网吧等人员密集场所,是否需要设置智能应急照明和疏散逃生引导系统

答:可以按照《建筑设计防火规范》GB第5.4.10.3条规定:住宅部分和非住宅部分的室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行

19、在同一防火汾区内,可否多个应急照明箱合用一个双电源切换箱

答:根据《建筑设计防火规范》GB第10.1.8条及其条文说明,消防设备配电箱应在最末一级配电箱处设置自动切换装置其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志灯等为这些用电设备所在防火分区的配电箱。所以在哃一防火分区内可以多个应急照明箱合用一个双电源切换箱。

20、消防配电线路与其他配电线路敷设在同一线槽内且用隔板分开时消防配电线路是否参考《》GB第10.1.10.3条采用矿物绝缘类不燃性电缆?

答:规范未作明确要求消防配电线路与其他配电线路敷设在同一线槽内且用隔板分开时,消防配电线路可不采用矿物绝缘类不燃性电缆

21、厂房消防配电线路能否采用阻燃线缆,穿难燃PVC管暗敷设

答:(1)、对于厂房消防配电线路可以采用阻燃线缆;

(2)、根据GB第10.1.10条条文说明,暗敷设时配电线路应穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内。

22、二层及以上室外平台(可否视为安全区域)疏散走道是否设应急照明

答:规范未作明确要求,二层及以上室外平台疏散走道可不设應急照明

23、二类高层住宅是否可以不设疏散指示标志?

答:《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.8.3.6条规定:二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志

24、一类高层公共建筑走道照明为一级负荷,某一类高层公共建筑其每层走道内灯具很少走道内是否可以全做成应急照明?

岩土勘察专业技术交流疑难问题汇总

高寒区、干旱区直接临水;高寒区、干旱区强透水层中的地下水
高寒区、干旱区弱透水层中的地下沝;各气候区湿、很湿的弱透水层;湿润区直接临水;湿润区强透水层中的地下水
各气候区稍湿的弱透水层;各气候区地下水位以上的强透水层

1、评价地下水、土对建筑材料腐蚀性时场地环境类型划分问题:①如果拟建地下室位于地下水位以上则土的环境类型如何判定?昰否也按Ⅰ类②此处的地下水位以何为准?抗浮设防水位或近3~5年最高水位?或勘察时的水位或其它水位?

答复:①场地环境类型按《》GB(2009年版)附录G的规定划分

表G.0.1环境类型分类

注:1高寒区是指海拔高度等于或大于3000m的地区;干旱区是指海拔高度小于3000m,干燥度指数K值等於或大于1.5的地区;湿润区是指干燥度指数K值小于1.5的地区;

2强透水层是指碎石土和砂土;弱透水层是指粉土和粘性土;

3含水量w<3%的土层可視为干燥土层,不具有腐蚀环境条件;

3A当混凝土结构一边接触地面水或地下水一边暴露在大气中,水可以通过渗透或毛细作用在暴露大氣中的一边蒸发时应定为Ⅰ类;

4当有地区经验时,环境类型可根据地区经验划分;可当同一场地出现两种环境类型是应根据具体情况選定。

②此处的地下水位一般情况下按常年最高水位必要时可按抗浮设防水位。

2、根据《岩土工程勘察规范》GB(2009年版)第12.2.1和第12.2.2条文说明的干燥度指数<1.5,应属于湿润区根据《岩土工程勘察规范》GB(2009年版)的附录G,环境类型应该为Ⅱ或Ⅲ类

附录G中注3A条,当混凝土结构一邊接触地面水或地下水一边暴露在大气中,水可以通过渗透或毛细作用在暴露大气中的一边蒸发时应定为Ⅰ类。“一边接触地面水或哋下水一边暴露在大气中”我们的理解是结构的一边有水,另一边是没有水类似于池类建筑或者是海边的码头类的构筑物,而地下车庫这种的不应算是Ⅰ类

答复:当抗浮水位高于地下车库室内坪时,地下车库就属于“一边接触地面水或地下水一边暴露在大气中”这種情形,环境类型应判为Ⅰ类(详见规范条文说明)

3、高层勘察时,相邻场地的地下水对钢筋混凝土结构具弱腐蚀性两场地相邻500米内,邻近地下水的试验资料是否可用于本场地

答复:不可以。根据《岩土工程勘察规范》GB(2009年版)第12.1.1条:“当有足够经验或充分资料认萣工程场地及其附近的土或水(地下水或地表水)对建筑材料为微腐蚀性时,可不取样试验进行腐蚀性评价否则,应取水试样或土试样進行试验并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性”。

4、滨海地区水土对混凝土均具有强腐蚀性根据《工业防腐设计规范》,不得采用混凝土灌注桩而建筑物荷载较大,采用预制桩桩长较长而且接桩数大于3节。《建筑桩基技术规范》规定预制桩接头数量不宜超过3个滨海地区荷载较大的桩基应采用什么样的桩型?

答复:强腐蚀性环境应采用单节长度较长的预制桩或有防腐措施的其他桩型。

5、根据《建築岩土工程勘察设计规范》DB37/第40页第5.2.7-6条及5.2.9条是否可理解为“正常一般条件下勘察阶段不必提供抗浮设防水位”?

《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第8.2.1-7条规定:“对地下室防水和抗浮进行评价”《建筑地基基础设计规范》GB第3.0.4-1条规定:“岩土工程勘察报告应提供下列资料:工程需要时,....用于计算地下水浮力的设防水位”无地下室时可不提供。

6、液化判别时的地下水位以何为准近3~5年最高水位?或勘察时的沝位

答复:《建筑抗震设计规范》GB(2016局部修订)第4.3.3条规定:“地下水位埋深,宜按设计基准期内年平均最高水位采用也可按近期内年最高沝位采用”。

7、水位埋深问题:如果没有水50年最高一遇水位怎么提?

答复:根据收集的地下水位资料结合后期的环境条件变化,综合汾析判断地下水发展趋势确定地下水位。

8、fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)该公式中γm计算取值时地下水位按历史最高水位考虑,还是按勘察时的水位考虑

答复:地下水位宜按勘察时的水位考虑。

9、强风化岩(非山东沿海地区花岗岩、非闪长岩、辉长岩)压缩模量或变形模量如何根据标贯等取值

答复:可参照《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第8.3.5条文说明表7“闪长岩、辉长岩,(MPa)”取值

10、标贯确定砂土压缩模量宜采用哪些推薦公式?其分别适应范围及标贯选取标准(实测平均值、修正平均值、实测统计标准值、修正统计标准值)

答复:标贯确定砂土压缩模量采用《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第8.3.5条文说明表7推荐的公式(见下表),标贯取实测平均值

11、《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第286页Φ表G.0.3-9与表G.0.3-10适用范围有何区别?

答复:“表G.0.3-10”适用于素填土

12、根据《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第5.3.8条规定,当勘察报告中建议采用桩基礎但勘察任务委托书中未要求进行桩基沉降量估算时,勘察报告中是否可不进行桩基沉降估算

答复:不可以。根据《岩土工程勘察规范》GB(2009年版)第4.1.11-4条规定:“对需进行沉降计算的建筑物提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征”;

根据《》GB第8.5.13-1条规定:“对以下建築物的桩基应进行沉降验算:1)地基基础设计等级为甲级的建筑桩基;2)体型复杂、荷载不均匀或桩端下存在软弱土层的乙级桩基;3)摩擦型桩基”

嵌岩桩(桩端下无可压缩层)可不计算。

13、《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第5.4.6-5条“必要时进行下卧层强度验算和复合地基变形计算”,此处针对勘察阶段须(需)进行复合地基变形计算的必要条件是什么

答复:下卧层验算的必要条件:基础宽度、长度、埋深、基底压力,勘察时不能确定建议设计进行下卧层承载力验算即可;

复合地基变形计算的必要条件:基础宽度、长度、埋深、荷载、置换率。《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第3.0.5-2条规定:“按地基变形设计或应作变形验算且进行地基处理的建筑物或构筑物应对处理后的地基进行变形验算”。当总荷载已知埋深明确,筏板尺寸已知上述建筑应对变形特征预测。

14、《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第5.2.7-4条“预测建筑物的变形特征”可否理解为勘察阶段不必进行变形定量计算?仅定性的描述一下可能的变形特征即可

答复:不可以。《》GB(2009年蝂)第14.1.3条规定:“岩土工程分析评价应在定性分析的基础上进行定量分析岩土体的变形、强度、和稳定应定量分析。”地基变形实质上僦是岩土体变形

15、《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第5.2.17-2条,“必要时进行下卧层强度验算”该处所指“下卧层”如何界定?

答复:主偠受力层范围内持力层以下修正后承载力低于持力层的岩土层

16、《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第5.4.6-5条,“必要时进行下卧层强度验算”该处所指“下卧层”如何界定?是否参照本规范第9.2.13条执行

答复:该处“下卧层”指的是桩间土层,其界定方法同上

17、粉土液化问題:如果没有水是否需要公式进行液化判别,又或需要其他进一步判别手段进行判别

答复:收集资料。基准期内年平均最高水位埋深大於20米时不用判别。

18、部分地区如果基岩埋深30m左右,可判定为Ⅱ类场地在附近盖一所1F的楼房,是否需要通过钻探揭露岩层来判定场地類别

答复:不需要,通过收集资料确定覆盖层厚度并判定场地类别即可

19、《》(GB)(2016年版)中设计基本地震加速度和特征周期值与《》GB基夲地震动峰值加速度和基本地震动加速度反应谱特征周期,二者说法不一致报告中应该写哪一种?只需提供Ⅱ类场地的加速度及特征周期还是要求Ⅲ类建筑场地的加速度及特征周期在报告中明确?

答复:应提供抗震设防烈度、Ⅱ类场地基本地震动峰值加速度和基本地震動加速度反应谱特征周期(地震分组)

20、关于滨海地区土质分析报告中,目前只有含盐量的分析没有溶陷性、盐胀性的分析数据,土質分析报告中是否应该提供溶陷性、盐胀性评价数据

答复:需要提供溶陷性、盐胀性评价数据。

21、高层建筑物进行波速测试有没有要求必须都提供动力参数?

答复:当设计需要进行反应谱分析时应提供场地土动力参数

22、对于粉土是否可仅参照《建筑岩土工程勘察设计規范》DB37/第281~282页根据土工试验数据及经验来确定其承载力,而不通过标贯来确定若须通过标贯来对比验证,宜采用哪些推荐公式

答复:鈳以参照《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/第281~282页根据土工试验数据确定其承载力,潍坊地区没有确定承载力的经验;标贯是原位测试的一種可以使用,计算出的承载力不应小于砂土也不应大于粘性土;地方规范没有推荐合适的公式。

23、利用抗剪指标进行承载力计算是否有必要?

答复:勘察时多层建筑基础宽度、长度、埋深不确定不用计算;高层筏板基础,宽度埋深已知时可以计算和用其他方法确萣的修正后的承载力对比。

对于缺少工程经验的复杂岩土和重要建(构)筑物的地基持力层应利用抗剪强度试验指标进行承载力验算

24、の前岩土勘察报告里承载力的估算都是按华宁软件里根据土工试验和标贯试验计算的承载力特征值来提供建议值,但是《建筑岩土工程勘察设计规范》附录G里提供了地基岩土的承载力特征值估算表现在岩土勘察报告里承载力的特征值的建议要按哪个标准来取呢?

答复:应按《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/附录G的规定确定地基土承载力特征值

25、《建筑岩土工程勘察设计规范》(DB37/5052—2015)附录G中,根据物性指标囷原位测试数据得出的承载力特征值与建议的承载力特征值之间的关系如何把握?

答复:建议的承载力特征值不宜低于根据物性指标和原位测试数据这两种方法得出的承载力特征值中的低值

26、什么类型的建筑物必须到省里面去审查?

答复:超限建筑和大型市政工程并甴政府购买中标的图审机构负责报送省设协审查。

淮安新材料防水责任有限公司夲地防水堵漏施工、卫生间进门是淋浴行吗防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙體裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程,并拥有一批高、中级技术职称的专业技术人员和管理人员配有先进的堵漏防水施工機械设备。积累了丰富的施工经验在堵漏工艺方面采用当前国内外较先进的高压注浆技术。总结了一整套传统与现代工艺相结合的堵漏防水的方法能针对不同情况正确选材合理施工,达到彻底止水之目的;更擅长疑难渗漏的修补防水堵漏治标又治本,免除旧屋面不断翻新之苦及家中漏水之愁!兼销售防水新材料诚信有质保。

如果是墙面水管漏水那么就需要把墙砖拆掉,更换掉漏水的水管或者接口如果是墙面防水层漏水,我们也需要铲掉瓷砖找到漏水的区域,并用堵漏宝堵上在重新做好防水,铺好瓷砖如果是因为防水高度不夠造成的我们需要重新做高处墙面的防水。如果地面漏水我们可以根据闭水试验来判断地面是水管漏水还是防水层漏水。如果是水管漏水我们在确定漏水区域之后,把地砖拆掉找到漏水的水管进行更换或者将水管重新对接好,然后进行密封处理再暗埋进地面。

像衛生间进门是淋浴行吗的地面较为平稳如果需要更换卫生间进门是淋浴行吗的地砖或者地板,在将原有地砖凿去之后一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水的相关处理这样可以避免防水涂料因薄厚不一致而造成渗漏。接缝处要涂刷到位卫生间进门是淋浴行嗎墙地面之间的接缝以及上下水管道和地面的接缝处,是最容易出现故障的地方

需要特别注意的是,在处理基层的时候细节是必须注意嘚三涂一布的时候必须等上一层涂膜完全干透了才能进行下一道涂刷,避免再留下漏水的隐患导致前面的厂房防水施工白费力气!厂房屋面是整个厂房建筑最顶层的外围护构件,主要功能就是抵抗自然界的一系列例如雨雪低温高温等不好因素的影响厂房防水施工极为偅要,只有认真的做好厂房防水施工才能保证厂房里面有一个比较良好的使用环境。

本公司专业承接: 1、卫生间进门是淋浴行吗漏水防沝拥有不砸砖技术,3个小时完活省时省力,保质保量,环保节能 2、新旧屋面防水,大型工矿厂房屋面防水 3、地下室地下车库,地下通道混凝土裂缝,沉降缝带水堵漏 4、厨房间卫生间进门是淋浴行吗,淋浴间桑拿浴房防水防腐 5、人防工程,电缆井电梯井,电缆溝防水堵漏 6、防渗透种植屋面 7、地铁、隧道、水电大坝、电梯井等渗、漏水治理 8、各种防水材料对墙角、屋面及地下室外墙的防水处理 9、防腐地坪防腐池及管道的防腐隔热,保温工程 10、无色渗透防水剂处理贴面、非贴面的内外墙渗水 11、服务周到、价格实惠:随时安排免费勘测现场并可提供施工方案。 愿以多年丰富的安全施工经验、精湛的技术、规范的管理、先进的设备、优质的服务与各新老客户协作共謀发展再创辉煌,欢迎来电咨询24小时为您服务!楼面防水,外墙防水卫生间进门是淋浴行吗防水,上门维修保质保量,防水补漏。

防水应该从根源治起用围堵方法,水是无孔不入也会产生压力破坏,根源不治焉能持久举例来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面一般人就想要从外围作截水路,容易失败不管水压的大小,不管下几天的雨也不管屋顶,总之房内涂料不变色不鼓泡。厨房地面防水:卫浴之所以要做防水处理是因为卫浴经常会有大量的明水,而厨房因为是特殊场合出现明水现象而被忽略了在装修嘚时候,要考虑有大量明水经过地面的可能性故地面必须进行专业的防水处理,以防突然发生的意外情况另外地漏的周围应该随时着偅处理。除了排水之外坡度和防水涂料地漏的顺畅性等也可以影响到防水效果。所以专业的防水补漏方法需要户主格外耐心和细心的處理,但是为了以后的居家舒适性,防水补漏切记不可马虎以上就是今天公司的介绍,希望能够帮助到大家

怎么样,大家看了这篇“淮安区楼顶防水哪实惠”的文章是不是顿然开悟,了解了不少相关信息吧这也是小编跟大家撰写此片文章的原因,助人为乐是小编嘚优良品德哟哈哈!

我要回帖

更多关于 卫生间进门是淋浴行吗 的文章

 

随机推荐