摘要: 主要介绍了事故处理规程對电压事故的规定阐明了电网电压不合格的危害、电网电压偏低及偏高的原因、电网电压调整措施、正常运行时变电站和所的调压原则忣电网电压事故处理方法。

关键词: 电网电压事故 电压不合格的危害原因 调压措施 事故处理

一、事故处理规程对电网电压事故的规定

电压昰电能质量的重要指标事故处理规程规定:系统中枢点(即省调规定的电压监测母线,下同)电压超过规定的电压曲线数值±5%且持续时間超过1小时为构成障碍超过2小时算作事故;若超过电压曲线规定值的±10%,并且持续时间超过30分钟也构成障碍超过1小时也算作事故.电压倳故处理由省调负责。

二、电网电压不合格的危害

各种设备都是按照额定电压来设计制造的这些设备在额定电压下运行能取得最佳效果,电压过大地偏离额定值将对用户产生不良影响。

例如照明灯其发光效率、光通量和使用寿命均与电压有关。当电压升高白炽灯和ㄖ光灯的光通量将要增加,但使用寿命将缩短;反之电压降低,则使光通量降低灯发光不足,影响人的视力和工作效率的电磁转矩昰与其端电压的平方成正比的,当电压降低10%时电动机转速下降,转矩大约要降低19%如果电动机拖动的机械负载不变,电压降低时电动機转速下降,转差增大定子电流也随之增大,发热增加绕组温度增加,加速绝缘老化使用寿命缩短;当端电压太低时,电动机可能停转甚至在重载下不能启动。电炉等电热设备的出力大致与电压的平方成正比电压降低就会延长电炉的冶炼时间,降低生产率

电压降低会使电网的电能损耗增大。电压过低时还可能危及电网运行的稳定性发生电压崩溃事故。而电压过高要影响设备的绝缘

因此,保證用户处的电压接近额定值是电网运行调整的基本任务之一

三、电网电压偏低及偏高的原因

(1)供电网络或配电网络结构不合理,特别昰一些农电线路送电距离太长供电半径过大,导线截面太小使线路电压损失太大。

(2)电网无功功率电源不足或无功补偿设备管理不善长期失修、经常停用等,使无功平衡破坏这是电网电压水平普遍下降的根本原因。

(3)分接头位置放置不合理

(4)电网接线不合悝,负荷过重负荷功率因数低,电力设备及线路故障等均可能使电网电压下降。

2、电网电压偏高的原因

随着现代化电网的发展20—30万KW夶容量机组直接接入超高压电网,以及500KV超高压线路的投入运行其线路充电功率较大,每百公里充电功率(性无功功率)约10万Kvar使220KV—500KV超高壓电网内无功过剩,使主网电压过高这是电网发展的新课题。

拥有充足的无功功率电源是保证电网有较好运行电压水平的必要条件但偠使所有用户处的电压质量都符合要求,还必须采用各种调压手段就电力网而言,目前调整用户端电压的手段主要采取如下措施:

(1)适当选择变压器二次电压高分接头怎么调整的变比;

(2)改变线路参数R和X及改变无功功率分布,以减少网络的电压损耗

为了保证中枢點电压变动不超过规定范围,在无功功率平衡的前提下可以采用如下几种调压方法:

1、利用调整变压器二次电压高分接头怎么调整分接頭调压

改变变压器二次电压高分接头怎么调整的变比可以升高或降低次级绕组的电压。它分两种方式即无载调压和有载调压。

所谓无载調压即是不带负荷调压,这种调压必须在变压器二次电压高分接头怎么调整断开电源之后停电操作改变变压器二次电压高分接头怎么調整分接头,达到调整二次电压的目的因为无载调压时需要停电,所以这种调压方式适用于季节性停电的变(配)电站由于不能根据負荷变化,灵活调节电压故许多城市电网对110KV及以上变压器二次电压高分接头怎么调整都已逐步采用有载调压变压器二次电压高分接头怎麼调整。

有载调压变压器二次电压高分接头怎么调整可以在带负荷运行的条件下切换其分接头而且调压范围也较普通变压器二次电压高汾接头怎么调整大,调压级数多调压范围可达额定电压的20%—30%。所以在110KV及以上变压器二次电压高分接头怎么调整得到广泛应用并随着农網改造二期工程的收尾,在农网中也得到了大力推广

2、改变电力网的无功功率分布进行调压

改变电力网无功功率分布的办法是在输电线末端,靠近用户处装设并联的无功补偿设备

电网的无功补偿设备主要有同期调相机、静电、静止补偿器。

同期调相机实质上就是只能发無功功率的机它在过激运行时向系统供应感性无功功率,欠激运行时从系统吸取无功功率所以改变同期调相机的励磁,可以平滑地改變它的无功功率的大小和方向因而可以平滑地调节所在地区的电压,既可提高电压也可降低电压。同期调相机可以装设自动调节励磁裝置能自动地在电网电压降低时增加输出的无功功率,以维持系统电压特别是有强行励磁装置时,在系统故障时也能提高电网的电压这对提高电网稳定性是有利的。但是同期调相机是旋转机械运行维护比较复杂,有功损耗也大投资费用较大。在我国常装在枢纽变電站在国外,现在很少采用而改用静止补偿器


静电电容器可按三角形和星形接法接在变电站母线上,只能供给电网无功功率而不能吸收无功功率。它供给的无功功率QC值与所在结点的电压U的平方成正比即:

所以电压下降时,它供给的无功功率也减小因此,在电网发苼故障或其它原因而使电压下降时其输出的无功功率反而减少,结果导致电网电压继续下降这是静电电容器的缺点。静电电容器的装設容量可大可小既可集中使用,又可分散装设就地供应无功功率以降低线路上的功率损耗和电压损耗。静电电容器每单位容量的投资費用少运行时的功率损耗也较小,维护也方便为了在运行中调节电容器的功率,可将电容器连接成若干组根据负荷变化,分组投入囷切除它广泛地应用在系统变电站和用户配电所中。

静止补偿器又称可控静止无功补偿器是一种动态无功补偿电源。其特点是将可控嘚电抗器与静电电容器并联使用电容器可发出无功功率,可控电抗器则可以吸收无功功率可以按照负荷变化情况进行调节,因而使母線电压保持稳定它能快速、平滑地调节电压,运行维护方便功率损耗小,对不平衡的负荷变化可以作到分相补偿对冲击负荷的适应性较强,我国500KV变电站大都安装了静止补偿器

看过《电网电压事故的预防与处理》的人还看了以下文章

株洲市科达电机技术有限公司主營:、、、
、、以及各类型特种变压器二次电压高分接头怎么调整

地址:湖南省株洲市田心高科园 邮编:412000

南山区优质变压器二次电压高分接头怎么调整减容欢迎来电


南山区优质变压器二次电压高分接头怎么调整减容欢迎来电 i8h5y2t3

南山区优质变压器二次电压高分接头怎么调整减容歡迎来电 而设备又不对地绝缘对带有有载调压设备的变压器二次电压高分接头怎么调整。在过负荷程度较大时应尽量防止用有载调压設备调度分接头。主变能够在正常过负荷和事端过负荷状况下工作正常过负荷其容许值应根据主变的负荷曲线。冷却介质以及过负荷前主变所带的负荷来判定

事端过负荷和正常过负荷的工作有必要在主变无异常现象状况下工作。如主变存在冷却器损坏严峻渗漏油。本體保护有严峻缺陷等状况下则不容许过负荷工作。变压器二次电压高分接头怎么调整及其各辅佐设备在长期工作过程中城市遭到电、热、机械、化学和环境等等许多要素的影响健康状况逐渐变差。当其健康状况下降到必定程度时就会影响变压器二次电压高分接头怎么調整的安全工作。

变压器二次电压高分接头怎么调整缺点可分为内部缺点和外部缺点内部缺点是指变压器二次电压高分接头怎么调整本蔀绝缘或绕组出现的缺点。外部缺点是指变压器二次电压高分接头怎么调整辅佐设备出现的缺点缺点程度有轻有重。在缺点较轻时变壓器二次电压高分接头怎么调整虽能继续工作。但有必要采用方法还缺点的发展变化;当缺点严峻时。有必要当即间断变压器二次电压高分接头怎么调整的工作防止缺点扩展。

一般变压器二次电压高分接头怎么调整的电压是线电压即两根相线的电压值。如.电流是相电鋶即每根相线里流过的电流。常常说的家用电是指的相电压即,电流是相电流。即每根相线里流过的电流那么单相变压器二次电压高汾接头怎么调整作为变压器二次电压高分接头怎么调整的分类的重要组成。又是怎么样的

距离:电磁辐射在空间传播是随距离、按指数规律而迅速衰减(即电磁辐射强度与辐射源距离的平方成反比)的,因此在使用电器时,拉开一定的距离,即可起到有效的防护作用。

单相变压器二次電压高分接头怎么调整输出电压是线电压仍是相电压单相变压器二次电压高分接头怎么调整:即一次绕组和二次绕组均为单相绕组的变壓器二次电压高分接头怎么调整。在单相变压器二次电压高分接头怎么调整与单相供电技能一直在开展。早在世纪年代末就向国外出口過单相变压器二次电压高分接头怎么调整这些年来。科学技能的开展促进了单相变压器二次电压高分接头怎么调整的开展卷铁芯、非晶铁芯技能在单相变压器二次电压高分接头怎么调整上使用。可削减变压器二次电压高分接头怎么调整的铁芯损耗

南山区优质变压器二佽电压高分接头怎么调整减容欢迎来电 电压越大。例如使用电视机和微波炉时,在距离米外就可避免伤害经中间机构转换和传递。

单相变壓器二次电压高分接头怎么调整输出电压是相电压;平常咱们说的线电压相电压是指相线制的状况。相线制相线与相线之间便是线电压三根相线别离与线(地线、地)的电压便是相电压。经过单相变压器二次电压高分接头怎么调整输出电压只要两根线假如两根线都不接地。那么就没有什么线、相电压的说法;仅仅一个输出电压罢了

南山区优质变压器二次电压高分接头怎么调整减容欢迎来电 采用安全電压这是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。

南山区优质变压器二次电压高分接头怎么调整减容欢迎来电 当相接地()节能低噪:随着新的低耗硅钢片。

我要回帖

更多关于 变压器二次电压高分接头怎么调整 的文章

 

随机推荐