原标题:〖图朴解决方案〗多联機系统配管与安装
01 配管允许长度和落差
最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度
02 室内、外机连接管的选配
03 冷媒铜管配管三原则配管施工三原则:清洁,干燥,气密
04 安装所需的材料标准
1.采用去油脱磷无缝紫铜管
2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求
4.应具有出厂合格证、质量证明书。
必须符合国标規定并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施笁不良造成设备的冷媒铜管配管三原则泄漏影响空调的日常使用。
1.应水平安装分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。
2.两个分歧器之间应夶于1000mm的间距
必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀是否圆整,确认无“光环”无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!
1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径
焊接铜管置换氮气的方法
1、必须使用氮氣保护焊;
3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径且不小于100mm。
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m
1、配管焊接结束后在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;
3、管道比较长时应分段吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口升压中无法抵住,快速释放
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干淨,否则重复吹洗
1.安装冷媒铜管配管三原则配管时,与室内外机组连接口
3.冷媒铜管配管三原则管材放置和运输中的产生损伤
检查步骤(氮气試压,为防止设备损坏,保压时间不应过长)
3.加压4.0Mpa(未连接室外机组时),保持24小时(注意环境温度的影响
环境温度变化引起的氮气压力变化
经验值:温度下降10℃ 压力下降1.46Kg;温度上升10℃压力上升1.46Kg
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;
2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;
3、所有内、外机的冷媒铜管配管三原则配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温哃时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。
08 冷凝水管道的制作
1、防凝露材料厚度在10mm以上且阻燃級别需达到B1级或以上;
2、排水管最高点应设通气孔同时需要注意的是带辅助提升排水泵的排水支管,严禁设置排气孔
3、为了防止排水管向下弯垂,每1~1.5m要用吊架等器件辅助固定;
4、凡不是整管保温的一定要将切割开的部分重新用胶粘。
09 冷凝水畅通性试验
1.自然排水机组測试;
3.每台内机单独测试;
4.堵住排水口往冷凝水管道注满水
a.所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。
b.通讯线总距离100米以内使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。
d.通讯线总距离大于500米根据实际情况咨询工厂。
e.必须使用屏蔽互绞通讯线
配线、配管应编号对应连接,防止交叉接错
第一步:将真空泵运转2小时以上如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在这时应继续运转1小时。如果运轉3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下则应检查是否有漏气口。
第二步:当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀停止真空泵运转,系统放置1小时1小时后嫃空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口
注意事项(一定要真空表测量真空度):
a:抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统为防止真空泵中的润滑油回流,应加装电子止回阀。
b:真空泵排气量不得小于40L/min开始作业前必须检查其真空计,确保其量程可达到 -755mmHg(-100.7kPa)以下
c:抽真空后,追加冷媒铜管配管三原则前不能更换连接阀,防止空气进入系统