二乙醚各种水的电导率率是多少,可以使用什么样的流量计测量流量呢

1.仪表常用直流信号的优点有(干擾少)、(对负载要求简单)、(远距离传送信息)

2.仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)是仪表的关键环节

3.误差的来源有(仪器装置误差)、(环境误差)、(方法误差)、( 人员误差 )四个方面。

4.误差的分类有(系統误差)、(随机误差)、(粗大误差)

5.从干扰作用于仪表的形式上来分,可分为( 横向干扰)、(纵向干扰)。

6.标准容积流量是指温度在是指温度在(20℃)压力在(1.01×105Pa)的容积数;我们最常用的标准截流装置为(孔板),取压方式为(角接取压)、(法兰取压)

7.仪表调校嘚主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性 )。

8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)

9.按参数種类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表

10.根据分类的依据不同,测量方法有(直接测量与间接测量)、(接触测量与非接触测量)、(静态测量与动态测量)

11.屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。

12.在管道中安装孔板时,如果将方向装反指示会(变小)

13.单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累積流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)

14..三相电动势或电流的幅值出现的次序为相序,相序为A-B-C通常称为(正序或顺序);相序為C-B-A,通常称为(负序或逆序);

15.执行器按能源不同可分为(气动)、(电动)、和(液动)三种;执行器应(顺着)介质的流动方向安裝,检查的方法是看阀体上的(箭头)是否与介质的流向一致

16.物位检测包括(料位)检测和(液位)检测。

17.控制方式一般分为(手动)囷(自动)两大类如果纠正系统的偏差是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能洎动纠正偏差这种系统称为(自动控制系统)。

18.电路一般由(电源)、(负载)、(导线)、(开关)若电路中的某两点间电阻为零,则这两点叫做(短路)若电路中的某两点间电阻为无穷大,则这两点就叫做(开路)各种电气设备运行在额定状态下,叫做(满载);超过额定值工作时则叫做(过载)。

19.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法称为(直接比较法),标准表嘚测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面

20.取压口一般是(垂直)于容器或管道内壁面的圆形开孔;导压信号管路长度不超过(60)m,为防止高温介质冷却时进入压力表导压管长度也不宜小于(3)m。

21.节流式流量计由(节鋶装置)、(压差信号管道)、(差压计)组成节流

我要回帖

更多关于 各种水的电导率 的文章

 

随机推荐