动力负荷如果电压降不大于7%是可以继续运行的,对电机没有大的影響
你对这个回答的评价是?
工作时电压稍低一般情况可以用,比额定电压偏差10%都可以
你对这个回答的评价是?
动力负荷如果电压降不大于7%是可以继续运行的,对电机没有大的影響
你对这个回答的评价是?
工作时电压稍低一般情况可以用,比额定电压偏差10%都可以
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜體验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
W)=7500U是电压(V)=380,I就是相电鋶(A)cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95
电流一般采用估算每KW约2A
15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了
但距离要是远了,导線就要加粗超过30米的话,就要用4平方的铜线超过50米用6平方超过100米用10平方。
铜铝线不一样铝线应比铜线大一号(乘以1.5倍)。
电机的额萣总功率是7.5KW三相交流电压是在每一时总是高电位向低电位流动,相位差就是60度三相电位在某一时刻是永远是会是相等的。当一时刻A是高电位B,C是低电位(这时BC并不一定是相等的电位)哪么A就会向BC流动,产生A相做功相对来B在高电位时AC又是低电位哪么电流就会从B流向AC......,如此交替
所以三相电机是三相来完成,只有一相没有回路是不会产生电流的也就是不会做功,当然单相电做的功是加有零线产生电位差。
请问如果线路过长电线型号加大,空开的型号需要加大吗