电缆计算公式及附件的设计必须滿足额定电压、雷电冲击电压、操作冲击电压和系统最高电压的要求其定义如下:
额定电压是电缆计算公式及附件设计和电性试验用的基准电压,用U0/U表示
U0——电缆计算公式及附件设计的导体和绝缘屏蔽之间的额定工频电压有效值,单位为kV;
U——电缆计算公式及附件设计嘚各相导体间的额定工频电
压有效值单位为kV。
UP——电缆计算公式及附件设计所需承受的雷电冲击电压的峰值既基本绝缘水平BIL,单位为kV
US——电缆计算公式及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kV
Um——是在正常运行条件下任何时候和电网上任何点最高相间电壓的有效值。它不包括由于故障条件和大负荷的突然切断而造成的电压暂时的变化单位为kV。
定额电压参数见下表(点击放大)
330kV操作冲击電压的峰值为950kV;500kV操作冲击电压的峰值为1175kV
单位长度电缆计算公式的导直流电阻用下式计算:
20℃导体直流电阻详见下表(点击放大):
在交流電压下,线芯电阻将由于集肤效应、邻近效应而增大这种情况下的电阻称为有效电阻或交流电阻。
电缆计算公式线芯的有效电阻国内┅般均采用IEC-287推荐的公式 :
R——最高工作温度下交流有效电阻,Ω/m;
R′——最高工作温度下直流电阻Ω/m;
XS4——集肤效应中频率与导体结构影響作用;
XP4——邻近效应中导体相互间产生的交变磁场影响作用;
Dc——线芯直径,m;
S——线芯中心轴间距离m;
ks——线芯结构常数,分割导體ks=0.435其他导体ks=1.0;
kp——线芯结构系数,分割导体kp=0.37其他导体kp=
对于使用磁性材料制做的铠装或护套电缆计算公式,Yp和Ys应比计算值大70%即:
Li——单位长度自感,H/m;
以上一般是实心圆导体多根单线规则扭绞导体如下表:
3.2高压及单芯敷设电缆计算公式电感
对于高压电缆计算公式,一般為单芯电缆计算公式若敷设在同一平面内(A、B、C三相从左至右排列,B相居中线芯中心距为S),三相电路所形成的电感根据电磁理论计算如下:
实际计算中可近似按下式计算:
同时,经过交叉换位后可采用三段电缆计算公式电感的平均值,即:
对于多根电缆计算公式並列敷设如果两电缆计算公式间距大于相间距离时,可以忽略两电缆计算公式相互影响
主要计算中低压三相电缆计算公式三芯排列为“品”字形电缆计算公式。根据电磁场理论三芯电缆计算公式工作电感为:
L——单位长度电感,H/m;
S——电缆计算公式中心间的距离m;
若三芯电缆计算公式电缆计算公式中心间的距离不等距,或单芯三根品字排列时三相回路电缆计算公式的电感按下式计算:
S1、S2、S3——电缆計算公式各相中心之间的距离m。
4. 电缆计算公式金属护套的电感
三根单芯电缆计算公式按等边三角形敷设的三相平衡负载交流回路护套開路,每相单位长度电缆计算公式金属护套的电感为:
rs——电缆计算公式金属护套的平均半径m。
三根单芯电缆计算公式按等距离平面敷設的三相平衡负载交流回路护套开路,每相单位长度电缆计算公式金属护套的电感为:
三根单芯电缆计算公式平面敷设的三相平衡负载茭流回路电缆计算公式换位,护套开路每相单位长度电缆计算公式技术护套的电感为:
5. 电缆计算公式电抗、阻抗及电压降
L——电缆计算公式单位长度的电感,H/m;
R——电缆计算公式单位长度的交流有效电阻Ω/m。
F/m绝缘介质相对介电常数ε=2.5,正常运行时载流量420A。计算该电缆计算公式的直流电阻交流电阻、电感、阻抗、电压降及电容。
5.电抗、阻抗及电压降
由公式X=ωL得到电抗: