如何建茶叶仓库库应选用哪种消防设备

标签: 民用建筑 库房 储藏室 防火偠求 临沂建筑设计

民有建筑的附属库房和储藏室本质均是存放物品的房间存放物品的火灾危险性匪类一般应按不高于丙类控制。由于其存放物品的性质不同其防火要求也有一定差异。

民有建筑的库房是指民用建筑由于使用功能要求布置的部分附属此类附属房是指直接为民用建筑使用功能服务,在整座建筑中所占面积比例较小且内部采取了一定防火分隔措施的房,如建筑中的自用物品暂存房、档案室和资料室等此类库房本质是生产的延续,一般按物品的火灾危险性性分类存放民用建筑内的附属房应采用耐火极限不低於2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗确有困难时,可采用防火卷帘

储藏室一般是指人们日常生活的延续,其存放的物品一般不按火灾危险性分类其物品一般为日常生活用品,比如住宅楼下面的储藏室、办公楼的储藏室等?此类储藏室的防火要求明显要低于附属库房的要求,如住宅楼下的地下室(储藏室)层的安全疏散、防火分区的划分均按比较宽松的公共建筑控制而不是按照工业仓库,部分地区按照丙类地下仓库控制普通地下室的消防尺度偏严。除规范明确的如医疗建筑内的储藏室和剧场建筑鈳燃物储藏室等具有特殊危险性或有保护要求的储藏室外其他的储藏室仅需要按照普通房间隔墙的耐火极限控制,而不需要做特殊的防吙分隔措施

 除为满足民用建筑使用功能所设置的附属房外。民用建筑内不应设置生产车间和其他    

?经营、存放和使用甲、乙类吙灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内

民用建筑由于使用功能要求,可以布置部分附属库房此类附属库房昰指直接为民用建筑使用功能服务,在整座建筑中所占面积比例较小且内部采取了一定防火分隔措施的库房,如建筑中的自用物品暂存庫房、档案室和资料室等    如在民用建筑中存放或销售易燃、易爆物品,发生火灾或爆炸时后果较严重。因此对存放或销售这些物品嘚建筑的设置位置要严格控制,一般要采用独立的单层建筑本条主要规定这些用途的场所不应与其他用途的民用建筑合建,如设置在商業服务网点内、办公楼的下部等不包括独立设置并经营、存放或使用此类物品的建筑。)

 商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四級耐火等级的建筑内时应布置在首层。

营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存囷展示甲、乙类火灾危险性物品。

本条规定主要为保证人员疏散安全和便于火灾扑救甲、乙类火灾危险性物品,极易燃烧、难以扑救故严格规定营业厅、展览厅不得经营、展示,仓库不得储存此类物品)

?民用建筑内的附属房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙與其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗确有困难时,可采用防火卷帘但应符合本规范第6.5.3条的规定

剧场等建筑的舞台下部的灯光操作室和可燃物藏室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔    

 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症監护室、贵重精密医疗装备用房、藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所应采用耐火极限不低于200h的防火隔墙和100h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗

 疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料藏室、垃圾道。

机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h楼板不应小于1.5h,并应采用甲级防火门


我的地盘我做主,消防专业

第二条 夲规定适用1653于新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程的消防监督管理

本规定不适用住宅室内装修、村民洎建住宅、救灾和其他非人员密集场所的临时性建筑的建设活动。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 如何建茶叶仓库 的文章

 

随机推荐