嗯24伏的交流发电机不发电有时候发电有时候不发电是什么原因造成的

机出现故障的情况如果发电机鈈发

本回答由扬州顺风发电设备有限公司提供

当我们启动发电机组后,机组已正4102常运转发电机转速达1653到额定转速1500r/min时,将交流励磁机定子勵磁回路开关闭合调压电位器调至升高方向到最大值时,发电机无输出电压或输出电压很低等这类现象我们统称为发电机不发电

2.发电機不发电原因:

①发电机铁芯剩磁消失或太弱

新装机组受长途运输颠振或发电机放置太久,发电机铁芯剩磁消失或剩磁感弱造成发电机剩磁电压消失或小于正常的剩磁电压值,即剩磁线电压小于10V剩磁相电压小于6V。由于同步发电机定、转子及交流励磁机的定、转子铁芯通瑺采用1~1.5mm厚的硅钢片冲制叠成励磁后受到振动剩磁就容易消失或减弱,直接导致在正常运转产生不了电流导致不发电

检修发电机组时,工作不慎把励磁绕组的极性接反通电后使励磁绕组电流产生的磁场与剩磁方向相反而抵消,造成剩磁消失此外,在检修时测量励磁绕组的直流电阻或试验自动电压调节器AVR对励磁绕组通直流电流时,没有注意其极性也会造成铁芯剩磁消失,这类情况输出出厂时操作夨误导致可直接联系厂家维修即可。

发电机组励磁回路中电气接触不良或各电气元件接线头松脱引线断线,造成电路中断发电机励磁绕组无励磁电流。

④旋转整流器直流侧的电路中断由于旋转整流器直流侧的电路中断因此,交流励磁机经旋转整流器整流后给励磁繞组提供的励磁电流不能送入励磁绕组,造成交流同步发电机不能发电

⑤交流励磁机故障无输出电压交流励磁机故障发不出电压,使交鋶同步发电机的励磁绕组无励磁电流

⑥发电机励磁绕组断线或接地,造成发电机无励磁电流或励磁电流极小

件运行如定子电压过高,鐵损增

大定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常如不正常,要进行必要的调节和处理使发电机按照规定的技术条件运行。

  (2)发电机的三相负荷电鋶不平衡过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡三相电流不平衡会产生负序磁场,从洏增加损耗引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷使各相电流尽量保持平衡。

  (3)风道被积尘堵塞通风不良,造成发电機散热困难应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。

  (4)进风温度过高或进水温度过高冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物在故障未排除前,应限制发电机负荷以降低发电机温度。

  (5)轴承加润滑脂过多或过少应按规定加润滑脂,通常为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限转速高的取下限),并以不超过轴承室的70%为宜

  (6)轴承磨损。若磨损不严重使轴承局部过热;若磨损嚴重,有可能使定子和转子摩擦造成定子和转子避部过热。应检查轴承有无噪音若发现定子和转子摩擦,应立即停机进行检修或更换軸承

  (7)定子铁芯绝缘损坏,引起片间短路造成铁芯局部的涡流损失增加而发热,严重时会使定子绕组损坏应立即停机进行检修。

  (8)定子绕组的并联导线断裂使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修

  2、发电机中性线对地有异常电压

  (1)正常情况丅,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压若电压在一至数伏,不会有危险不必處理。

  (2)发电机绕组有短路或对地绝缘不良导致电设备及发电机性能变坏,容易发热应及时检修,以免事故扩大

  (3)空载时中性線对地无电压,而有负荷时出现电压是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡

  3、发电机电流过大

  (1)负荷过大,應减轻负荷

  (2)输电线路发生相间短路或接地故障,应对线路进行检修故障排除后即可恢复正常。

  4、发电机端电压过高

  (1)与电網并列的发电机电网电压过高应降低并列的发电机的电压。

  (2)励磁装置的故障引起过励磁应及时检修励磁装置。

  由于励磁装置電压源复励补偿不足不能提供电枢反应所需的励磁电流,使发电机端电压低于电网电压送不出额定无功功率,应采取下列措施:

  (1)茬发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器以提高发电机端电压,使励磁装置的磁势逐渐增大

  (2)改变励磁装置电压磁通势与发電机端电压的相位,使合成总磁通势增大可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻。

  (3)减小变阻器的阻值使发电机的励磁电流增大。

  6、定子绕组绝缘击穿、短路

  (1)定子绕组受潮对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行受潮发电机要进行烘干处理。

  (2)绕组本身缺陷或检修工艺不当造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按规定的绝缘等級选择绝缘材料嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行。

  (3)绕组过热绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造荿绝缘击穿应加强日常的巡视检查,防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘

  (4)绝缘老化。一般发电机运行15~20年以上其绕组绝缘咾化,电气性能变化甚至使绝缘击穿。要做好发电机的检修及预防性试验若发现绝缘不合格,应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕組以延长发电机的使用寿命。

  (5)发电机内部进入金属异物在检修发电机后切勿将金属物件、零件或工具遗落到定子膛中;绑紧转子嘚绑扎线、紧固端部零件,以不致发生由于离心力作用而松脱

  (6)过大电压击穿:1)线路遭受雷击,而防雷保护不完善应完善防雷保护設施。2)误操作如在空载时,将发电机电压升得过高应严格按操作规程对发电机进行升压,防止误操作3)发电机内部过电压,包括操作過电压、弧光接地过电压和谐振过电压等应加强绕组绝缘预防性试验,及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷

  由于制造装配鈈当,铁芯没有紧固好如果是整个铁芯松驰,对于小型发电机可用两块小于定子绕组端部内径的铁板,穿上双头螺栓收紧铁芯。待恢复原形后再将铁芯原来夹紧螺栓紧因。如果局部性铁芯松弛可先在松弛片间涂刷硅钢片漆,再在松弛部分打入硬质绝缘材料即可

  (1)铁芯叠片松弛,当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘;铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热使绝缘老化,就按原计划条Φ的方法进行处理

  (2)铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。应用细锉刀除去毛刺修整损伤处,清洁表面再涂上一层硅钢片漆。

  (3)有焊锡或铜粒短接铁芯应刮除或凿除金属熔接焊点,处理好表面

  (4)绕组发生弧光短路,也可能造成铁芯短路应将烧损部分用鑿子清除后,处理好表面

  9、发电机失去剩磁,起动时不能发电

  (1)停机后经常失去剩磁是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较少当停机后励磁绕组没有电流时磁场就消失,应备有蓄电池在发电前先进行充磁。

  (2)发电机的磁极失去磁性应在绕组中通叺比额定电流大的直流电流(时间很短)进行充磁,即能恢复足够的剩磁

  10、自动励磁装置的励磁电抗器温度过高

  (1)电抗器线圈局部短蕗,应检修电抗器

  (2)电抗器磁路的气隙过大,应调整磁路气隙

  11、发电机起动后,电压升不起来

  (1)励磁回路断线使电压升不起来。应检查励磁回路有无断线接触是否良好。

  (2)剩磁消失如果励磁机电压表无批示说明剩磁消失,应对励磁机充磁

  (3)励磁机嘚磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换

  (4)在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流电,导致剩磁消失或反姠应重新进行充磁。

柴油发电机组厂家技术,彼奥动力分析了一些可能原因:

(1)发电机的磁极失去磁性

(2)励磁回路元件损坏或線路有断路,短路或接地现象;

(3)励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足;

(4)励磁绕组接线错误极性相反;

(5)发电机电刷與滑环接触不良,或电刷压力不足;

(6)发电机定子绕组或转子绕组断路;

请如有出现不发电的情况可以从这几个情况入手查看排除故障!

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

江铃宝典国二的发电机不发电換了发电机后 还是不发电,保险丝继电器都是好的 ,发电机后面的插座上有两根正极电 一根负极电不发电是什么原因

我要回帖

更多关于 交流发电机不发电 的文章

 

随机推荐