房屋为1层框架结构403平方米,为变电所
所有文档均可在线免费浏览需偠的朋友请看好是否是自己需要的文档。所有资料来源于网络,仅供大家参考学习,版权归原作者若有侵权,敬请及时告知本人会及时删除侵权文档,竭诚全力为您服务!!!
降级使用回弹试验只是作为一个参考而没有任何实际的检验价值。混凝土的强度只依据28d的抗压试块和7d后钻的芯样为实际强度你最好告诉我你怎么算的,芯样计算的时候还有换算的
你对这个回答的评价是?
的嫌疑抽芯的数据是相
所做的试块是不是柱子啊,如果是的话就提请设计作处理或加固吧!
第二种可能就是伱们跟监理关系较差人家搞你!要知道质检站的检测也是可以做假的。
你对这个回答的评价是
回弹实验是测混凝土强度的.钻心实验是測内部的如果正好钻到石子缝隙之间的话那么强度值就小了!所以我们在多实验块时再向块里多加十几个石子就好了!尽量少找麻烦!多请客就辦事了!
你对这个回答的评价是?
回弹和取芯都不准回弹是最不准的,你现场规范做的试块(有标养的或同养)是最准的,按照你说的數字的确是不合格,建议你再次取芯自己先去试压是否合格在去送检,不合格的话建议你做做关系啦,再次负责的话请加固部位。
你对这个回答的评价是
钻心的样,一定要保持样品的完整性不能有一丝的缺损,不然试压结果就相去甚远另外,试压结果最终取徝时有一个高径比,综合评定后才是最终结果
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手機镜头里或许有别人想知道的答案