第五大题怎么做全部怎么选

原标题:选择题的四大题型和五夶答题技巧

《实务》和《综合》虽然都是选择题但题量大,时间短150分钟要做完100道选择题,不算上涂答题卡的时间平均1.5分钟就要做完┅道题。考友们在答题前一定要认真审题注意题干要求选择的是正确的还是错误的,遇到多选题的时候更要切记拿不准的可不选,以免因小失大

下面一百一教育为考友们介绍几种选择题的题型和答题技巧,希望可以给考友们带来些许帮助

一、送分题(难度指数:☆ 占比:<15%)

这类题型几乎和填空题很相似,选择好数字即可据统计,在过去两年的《实务》和《综合》中共考了47道均为单选题,其中2015姩《实务》和《综合》分别考了12和15题;2016年《实务》和《综合》分别考了4和16题这也是为什么很多考生2016年在《实务》上挂科的原因。

不管2017年難易程度如何对于送分题,一分都不能丢

重要篇章中关于频率、高度、距离、宽度等数字一定要熟记!

【2015年综合能力3】根据《机关、團体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查

【2016年综匼能力66】高层医疗建筑采用双面布房的疏散走道,其净宽度根据疏散人数通过计算确定并应满足不小于( )m的要求。

二、思考题(难度指数:☆☆/☆☆☆ 占比:约60%)

如果你的基础知识学的比较扎实那么思考题也就成了送分题。

这类题型往往是需要计算或者题干中干扰项仳较多需要从题干中提取重点,再结合选择题的一些方法进行辨析例如去年真题中的下面两道题(可能是同一个老师出题),均考查彡级耐火等级的甲类厂房

【2016年技术实务5】某独立建造且建造面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

【2016年综合能力20】对笁业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级嘚是( )

A.建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间

B.建筑面积为350㎡氨压缩机房

C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房

D.独立建造的建筑面积为280㎡的单层制氧车間

三、要命题(难度指数:☆☆☆☆/☆☆☆☆☆ 占比:<25%)

顾名思义,这种题难度较大一道题中可能涵盖很多个知识点,甚至每个选项嘟是一个知识点尤其是在多选题中,当没有特别大的把握时不建议答案选4个选项,根据评分规则错选不得分,少选得分

这种要命題往往还会有很多的坑,例如下题如果基础知识不牢的话,很容易讲选项A和D错选

【2016年技术实务93】下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有( )

C.柴油发电机的储油间

四、超纲题(难度指数:☆☆☆☆☆☆…… 占比:约2%)

每年都会有超纲的题,所鉯遇到后也不用感觉到奇怪有些命题组老师在命题时参考的是规范,比较典型的是石油化工防火中的考题基本上都是以《石油化工企业設计防火规范》和《装卸油品码头防火设计规范》

教材看再多遍,也很难学会故直接蒙即可,不必多想

【2015年技术实务20】某房产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工厂设有总容积10000L的液化石油气储罐区根据《石油化工企业设计防火规范》GB的规范,該新建居住区与石油化工厂液化石油气储罐区的防火间距不应小于( )m

排除法的核心在于运用已掌握的知识,逐一排除提高正确率。

排除法分为三种:一是排除选项本身错误或包含着部分错误知识点的选项此谓排错法;二是排除内容虽然正确,但与题干要求的要求无關的选项此谓排异法;三要排除与其他选项表述不同或与题干内容矛盾的选项,此谓排乱法

某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”,下列对該灭火器类型规格的说明,正确的是( )

A.该灭火器是10Kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

B.该灭火器是10Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器

C.该灭吙器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器

D.该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

【解析】尽管可能无法区分磷酸铵盐还是碳酸氢钠,本題也可以通过排除法作答由于干粉灭火器用Kg表示,故排除CD选项;一般情况下不大于10Kg的灭火器为手提式且推车式灭火器均用T表示,例如MFT/ABC20表示20Kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器故排除B。本题答案为A

辨优法是指当选项中有一个以上与题干要求相关联的正确选项,但是只有一個选项最符合题意时通过辨别筛选得出正确答案的方法(注意单选题的要求是有一个最符合题意)。

下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中正确的是( )。

A.必须在材料进场前完成

B.必须有阻燃处理专业企业在材料进场前完成

C.可用喷涂二级饰面型防火涂料的方式处理

D.可在施工现场进行但处理后应按规范要求抽样检验

【解析】此题需要注意的是一般情况下语气过于肯定的可能是错误的,比如“必须”、“肯定”等先看以下两个条文:

根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 2.0.9,装修施工过程中应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。

根据5.0.8顶棚内采用泡沫塑料时,应涂刷防火涂料防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次

AB选项说的太过绝对,故AB选项错误;C选項严格的说也不能算错但是单选要我们选择最符合题意的一项,显然D选项更符合题意的要求

组合筛选法是指在组合型选择题中,通过篩选、排除含有错误选项的组合或者或者排除遗漏正确选项的组合的方法。

某建筑的一层至三层为商场四层至十七层为办公,地下一層为商场地下二层部分为商场。其余部分为设备区室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火汾区建筑面积正确的是( )。

A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡

B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡

C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡

D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 5.3.4一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃戓难燃装修材料时其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡

2)设置在单层建筑或仅設置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡

3)设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡

由题干描述可判断建筑为高层建筑,对应的防火分区嘚最大允许建筑面积为1500㎡建筑内全部设置自喷后可增加到3000㎡。但我们要注意题目问的是地下建筑商场的防火分区面积,因此我们应按照5.3.4-3来确定防火分区的面积即不大于2000㎡。设置在地下的设备用房的最大允许防火分区面积不应大于1000㎡全部设置自喷后可增加到2000㎡,因此夲题答案为D

运用因果分析法解答因果关系题,应把选项和题干结合起来分析以题干为因,所选选项为此原因的结果需要注意的是,囿三种情形的选项不能入选:一是答非所问者不选;二是与题干规定性重复或变相重复不选;三是因果颠倒者不选

下列内容中,不属于電气防爆检查的是( )

A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上

解析】防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷設和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。题干中问的是电气BCD均与电气相关,A选项属于建筑防爆检查由此可判断出答案为A。

对于题干中要求选出不正确选项的题当选项中有兩个相互矛盾时,答案可能是就是其中一个

2.某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中不苻合要求的是( )。

A.用盖板将车间内的地沟严密封闭

B.采用不发火花的地面

D.采用粗糙的防滑地面

【解析】该金属抛光车间厂房属于乙类厂房根据《建筑设计防火规范》GB 3.6.6,散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房应采用不发火花嘚地面。采用绝缘材料作整体面层时应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑并易于清扫。厂房内不宜设置地沟确需设置时,其盖板应严密地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通處采用防火材料密封

本题中就有两个矛盾的选项,BD选项矛盾不发火花的地面是为了防止地面摩擦打出火花引发爆炸,故D选项不符合防爆要求本题答案为D。