多心电缆4*6的做远程按钮控制用,其中有2根线是多余没用的两头都没接,按道理应该是不带电现在用电笔测量这2根线,电压都是220多伏另外电缆的屏蔽测对地有火花,用电笔测220伏左右(屏蔽未做接地)控制电缆最才放新的,不知是感应电还是电缆质量问题是否能够继续使用?请各位高手指教不勝感谢
多心电缆4*6的。做远程按钮控制用其中有2根线是多余没用的,两头都没接按道理应该是不带电。现在用电笔
这2根线电压都是220多伏,另外电缆的屏蔽测对地有火花用电笔测220伏左右(屏蔽未做接地),控制电缆最才放新的不知是感应电还是电缆质量问题,是否能夠继续使用请各位高手指教,不胜感谢
基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能
评论 文明留言,专业沟通
我的做法是 多心电缆4*6的控制电缆屏蔽层接地后屏蔽层上没了,可是中有2根线是多余没用的两头都没接,按道理应该是不带电现在用电笔测量这2根线,电压都是220多伏 合上启动按钮启动指示灯会引起其余3个指示灯亮为什么(启动的乃个指示燈比其余3个指示灯亮)
感应电,不是电缆的问题
是感应电我们也经常遇到这种情况,并且电缆越长感应电越强烈!!把另外备用的两芯吔接地应该就会好了!试一下…
控制电缆有这么大的感应电?
感应电不是电缆的问题
这是感应电来的,多芯电缆不用的芯宜进行接地處理
是感应电,电缆没有问题另外,测电压还是用万用表比较准
是感应电,不是电缆质量问题