从变压器到一线配电箱怎么装三相四线电表箱实物图

拆卸变压器通常可参考以下方法与步骤进行:

(1)拆卸相关外围连接件。具体步骤是:断开输入→拆开变压器的高、低压套管引线→断开风扇、气体、温度计等的电源并將线头用胶布包好,并作好记号→拆开氮气管→除下变压器接地线→撤去变压器轮下的垫铁但要在变压器轨道上做好定位记号便于复原。
    (3)拆相关部件拆下套管、储油柜、风扇、散热器、净油器、温度计、防爆管、分接开关操动机构、大盖螺栓。

    (4)拆顶盖在吊大盖之前,偠拆除芯子与顶盖之间的连接件以便于吊出变压器芯子。

本工程配电箱安装包括所有动力配电箱、照明配电箱和控制箱安装双电源切换柜、

制柜落地安装。电力照明配电箱、控制箱、切换箱等在竖井及设备机房内为墙上明装其他地方为墙上

、建筑电气工程施工质量验收规范

版电施图,图纸会审记录、设计变更单及工程联系单

、防常用低压配电设备安装

、建筑电气工程施工工艺标准

常用工具:激光水平标线仪、电焊机具、砂轮机、开孔钻、冲击钻、手锤、扳手、吊线锤、电

工刀、克丝钳、壓接钳、台钻。

测量工具:兆欧表、万用表、试电笔、水平尺、钢卷尺

订货前根据设计图纸及现场察访情况确定各方面的技术要求:尺団大小、开孔位置、预留的空间

位置,进出线的走向位置等

箱体钢板厚度至少保证在

三相四线电表箱实物图箱、分户箱的进出线管为暗埋时,不准厂家预留孔因为现场上的进出管是不确定的,必须

在现场上开孔(三相四线电表箱实物图箱、分户箱的进出线为线槽明敷时在上下预留方孔)

三箱到货后要检查以下方面

箱内各种元器件应安装牢固、导线排列整齐、压按牢固,并有产品合格证

开关等元器件嘚型号、品牌、容量等符合要求。

随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置

安装分户箱体时,抹灰完成至少在疤打完安装芯子时墙面裝修全部完成。门窗工程全部完成

安装三相四线电表箱实物图箱时强电井内由装修全部完成,门锁全完交付使用

配电柜安装时土建装修全完,否则装好就抹不到灰刷不到油漆了。

基础及及支架的制作→分户箱体的安装→配电箱安装→三相四线电表箱实物图箱安装→分戶箱内元器件安装→接线

成都火车站长途客运站工程

我要回帖

更多关于 三相四线电表箱实物图 的文章

 

随机推荐