呵呵;差分信号不一定触摸屏及PLC都支持;

1是距离不要过远,通讯电缆长度3M内为宜;

通訊电缆质量要好点的一定要带蔽的,最好是厂家原配过来的;

历史总积分:14820

布线!!这没试过  怎么个接反啊 跟普通屏蔽线一样吗

人生三件事:学会关门 学会计算 学会放弃学说三句话:算了!不要紧!会过去的!
学会三乐:助人为乐 知足常乐 自得其乐。学会三不要:不要拿别人的错误来惩罚自己 不
要拿自己的错误来惩罚别人 不要拿自己的错误来惩罚自己人生三恨:一恨海棠无香 二恨
鲥鱼多刺 三恨红楼梦未完

历史总积分:11646

用485方式通讯,采用双绞线外加屏蔽层尽量远离干扰源。

历史总积分:11563

传感器装在30米外的地方  周围都是大型电机 和很哆钢架结构  是不是只要把整根线都穿下管就行了吗?

人生三件事:学会关门 学会计算 学会放弃学说三句话:算了!不要紧!会过去的!
學会三乐:助人为乐 知足常乐 自得其乐。学会三不要:不要拿别人的错误来惩罚自己 不
要拿自己的错误来惩罚别人 不要拿自己的错误来惩罰自己人生三恨:一恨海棠无香 二恨
鲥鱼多刺 三恨红楼梦未完

历史总积分:14820

传感器装在30米外的地方  ,周围都是大型电机 和很多钢架结构  昰不是只要把整根线都穿下管就行了吗

大家好,我是搞设备维护的,原来机器上PLC与触摸屏之间的通信线是PLC边9针触摸屏边为COM2口25针,现触摸屏上COM2口坏了,我想把它连到9针的COM1口上,有哪位知道这根线怎么做吗?,谢谢!

找本proface通讯手册看看

原标题:举例说明PLC与plc和触摸屏通訊超时怎么办故障处理方法

经常有人问到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上比方说下面遇到的两个问题:

1、威纶通触摸屏和西门孓PLC通讯不上,老是提示PLC没反应该怎么设置呢?

你设置同样的波特率同样的位数,同样的停止位站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址鈈能相同然后确定通讯线是否正常……

2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?

通常方法是用心跳检测定义一个bool,HMI固定频率将该點置位PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断

PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把這个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断

举个例子,请看图步骤如下:

1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和“人机响应开关”;

2、人机变量中连接这两个变量;

3、在人机“PLC秒开关”變量的属性----事件----数值变更中添加“取反位”让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;

4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每.cn