软启动过电流保护整定如何整定

1浅谈反时限保护的适用范围及整萣方案张克平摘要:白银电网负荷大部分是工业和电力提灌负荷因此网内存在着大量的大型高压电动机。相当一部分配网线路的定时限過流保护定值须躲电机启动过电流保护整定导致过过电流保护整定定值很大,甚至有超限时速断过电流保护整定定值的情况而此时低電压及负序电压对线末没有灵敏度。电网的快速发展使保护配合的级数增加,部分配网及用户变电所时间级差已非常紧张因此,寻找能很好躲电机启动过电流保护整定及缓解时间级差的保护类型显得尤为迫切而反时限保护能很好的躲电机启动过电流保护整定——只要選择适当的曲线类型和时间常数;同时其动作时限与故障过电流保护整定的大小成反比,上下级保护之间只需一个时间级差配合缓解时間级差效果明显。定时限过流保护陷入窘境的几个案例王岘水泥厂117水泥磨线过过电流保护整定保护保护型号:PMC-651F 2、保护主要功能:1)瞬时过電流保护整定速断;2)复压(方向)限时过电流保护整定速断;3)复压(方向)定限时限过流;4)相过电流保护整定加速;5)反时限过流;6)过负荷保护;7)零序过流;8)重合闸;9)低周、低压减载;10)绝缘监视;11)TV断线、控制回路断线监视;12)检同期功能3、过过电流保護整定保护整定 CT:300/5 负序电压在系统大方式,1、2#变分裂运行时没有灵敏度故负序电压也不满足。结论1:由以上计算可以得出结论定时限過过电流保护整定保护对117水泥磨线不能兼顾保护相邻设备和有效躲过电机启动过电流保护整定的功能,相邻上级断路器不能有效切除1、2#动仂变上的故障加之时限上已没有配合裕度,因此定时限过流保护实现不了保护任务 (3)若按反时限整定: (取曲线C3,极端反时限:)根据绿皮书396页资料绕线式电机启动过电流保护整定持续时间在10~15S,当最大电机按2倍的启动过电流保护整定启动(即M=548.4÷505.98=1.084)时保护动作时间鈈小于15S。于是: 取最小值 当K1点小方式两相短路故障,会先于II段动作当K2点小方式两相短路故障,此运行方式下后备保护切除故障时间較长,为安全起见动力变可配置定值对低压侧故障有灵敏度的过电流保护整定速断保护。当K2点大方式三相短路故障结论2:反时限保护實现了对1、2#动力变的远后备保护功能,实现了有选择切除故障设备而不影响对非故障设备正常供电的目的。过过电流保护整定保护选反時限是适宜且有效的㈡中堡变611独石头线1、参数计算1)导线排列方式 CT:100~300∕5 取300∕51)过电流保护整定Ⅱ段①按线末故障确定:2)过电流保护整萣Ⅲ段最大负荷过电流保护整定统计:按装见,配变:Ie=306A;电机:Ie=29.4×2﹢49.8×2﹢40.8=199.2A装见最大负荷过电流保护整定:440kW电机启动过电流保护整定:Iqd=5 Ie=5×49.8=249A。考虑电机启动最大负荷过电流保护整定:()躲电机启动最大负荷过电流保护整定: 灵敏度校验:;;对小坪三级、独石头四级、河靖六级及线末均无灵敏度。采用电压闭锁过过电流保护整定保护: 低电压原件:;可见此

1.低压软启动柜接线与元件排列

一般低压软启动柜电气接线如图2所示柜内电气元件按图示顺序排列,作到主接线简短不交叉便于铜排连接。安装右侧不受其他元件发热影响软启动器与控制柜边壁及其他元件间距要求≥100mm,方便软启动器散热

除了技术、性能、价格比较外,还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负荷轻重、启动频繁程度等具体条件

对于水泵类启动负载较轻设备,可选择功能简单、价格较低、操作方便软启动器这类設备根据额定功率,选用样本规定相同容量的软启动器就能满足需要对于大型风机、破碎机等启动负荷比较重的设备,应该选用启动功能比较多、有限流启动功能、自身保护比较齐全的软启动器尤其功率比较大设备(200KW以上),最好选用启动功能比较全高性能软启动器

3.隔离器和熔断器选择

软启动柜中隔离电器,可以选用隔离开关也可以选用具有隔离功能塑壳小功率软启动柜宜选用隔离开关熔断器组合刀熔开关。不但起到隔离保护作用还可以降低工程造价。隔离开关额定过电流保护整定大于电动机额定过电流保护整定就可以满足运行偠求

软启动器中晶闸管浪涌焦耳积分(I2t)值有限,选用断路器做短路保护装置不能有效保护晶闸管元件建议选用快速熔断器做短路保護装置。快速熔断器可选用aR或NGT型半导体保护熔断器选用快速熔断器一般不用做分断能力校验,aR型熔断器额定分断能力为50KANGT快速熔断器分斷能力为120KA,能够满足一般配程需要另外熔断器还有限流功能,对晶闸管的保护要比断路器可靠

快速熔断器额定过电流保护整定选用原則是设备启动时不会熔断,设备安装处发生最小短路过电流保护整定时必须可靠熔断具体选用时可设备负荷性质和电动机启动过电流保護整定,查阅熔断器制造厂提供熔断器时间—过电流保护整定特性曲线、I2t值及晶闸管I2t值进行计算选择缺少上述资料时也可按下述经验公式计算选用:Ifn≥(1.8~2.0)*Ie(A)

Ifn—快速熔断器额定过电流保护整定(A)

Ie—电动机额定过电流保护整定(A)

软启动结束时电动机已额定电压上运行,按电动机额定过电流保护整定选用就能满足要求要注意是配柜接线时,作到软启动器与接触器同相连接不要接错相序。

5.过负荷保护裝置选择

软启动装置过负荷保护装置应该选用具有过载保护、断相保护和温度补偿功能热过载具体选用时,要使电动机工作过电流保护整定热元件整定过电流保护整定范围以内工作时容易过载设备,要使电动机额定过电流保护整定值靠近热元件整定过电流保护整定范围丅限

6.变压器负载能力及保护整定值校验

软启动装置选用时除注意上述要求外,还要注意为设备供电变压器负载能力事前变压器已接近滿载,要慎重选用软启动设备尤其是要增设功率比较大设备时,更要核对校验变压器荷载能力和保护整定值;增加软启动设备后变压器二次侧断路器短路短延时脱扣器整定值Ir2为:Ir2≥1.1(IL+1.35*K*Ie) A式中:IL—变压器正常运行时负荷过电流保护整定 A;K—新增加软启动设备启动过电流保護整定与电动机额定过电流保护整定比值(见表1);Ie—新增加电动机额定过电流保护整定 A。计算出Ir2应小于变压器二次侧断路器现实际短路短延时脱扣器整定值;否则新增加设备启动时,变压器二次侧断路器要分断跳闸造成软启动器选用失败。

应用机械类型选用功能执行功能启动过电流保护整定(%)启动时间(秒)

离心泵标准启动减少冲击消除水锤3005~15

螺杆式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3003~20

离心式壓缩机标准启动减少冲击延长机械寿命35010~40

活塞式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3505-10

传送带运输机标准+突跳启动平稳减少冲击3003-10

风机標准启动减少冲击,延长机械寿命30010~40

搅拌机标准启动降低启动过电流保护整定3505~20

磨粉机重载启动降低启动过电流保护整定4505~60

邢台旁路软起动柜放心满意

软启動柜带电调试应注意的问题:1.不能频繁启动软启动器因频繁启动的大过电流保护整定会烧毁可控硅。要求软启动次数为10~20次/h带载启动的時间间隔为3~6min。2.启动信号发出后电机缓慢转动后马上停止且线路保护器动作。这种情况可能是电机堵转应排堵后再次启动。3.启动信号发絀后电机开始启动,但启动不久就出现保护跳闸这种故障原因有电机热保护的参数调整太小、电机极数与设计不匹配、风机漏风等,應排除故障后再启动4.启动信号发出后电机不能启动。出现这种情况的原因有多种如主回路和控制回路没有通电、控制线路接线错误、電机出现内部故障等。

泰安骄天电气有限公司是一家高新技术企业位于山东泰安市。公司集研发、制造、销售、服务为一体我们本着"誠信、合作、创新、效率高"的理念,以科技创新为核心坚持“以人为本、技术领先、求实创新、稳步发展”的经营方针,始终提供高品質的电力自动化产品为用户提供全程优质服务。公司专业致力于电气自动化领域为电力系统自动化的发展贡献我们的一切力量。

环保節能软启动柜泰安骄天电气有限公司软启动自动化控制柜的功能1采用单片机全自动监控,现实运行过电流保护整定累计运行时间,且鈈受停电影响2内置各种保护功能,具有过流三相过电流保护整定不平衡,过载缺相,相序多种保护功能3先进的软起动方式,多种起动模式以满足用户的各种需求4停车方式;电压斜坡停车自由停车。起动转矩过电流保护整定电压,时间可按负载不同灵活设定起動过电流保护整定根据负载调整,减少启动损耗

③负载过重起动时间过长引起过热保护(起动时,尽可能的减轻负载)④软起动器的参数整萣不合理时间过长,起始电压过低(将起始电压升高)⑤软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作(更换风扇)10、可控硅损坏:①电机在起動时,过过电流保护整定将软起动器击穿(检查软起动器功率是否与电机的功率相匹配,电机是否是带载起动)

本企业具有完善的测试设备囷严格的检验手段主要经营电机软启动柜、在线软起动柜、破碎机软启动柜、球磨机软起动柜电机软起动柜、发电机软启动柜、旁路软起动柜、在线软启动柜、软起动柜、风机软启动柜、水泵软起动柜、球磨机软启动柜、水泵软启动柜、软起动器、发电机软起动柜、碎石機软启动柜、破碎机软起动柜、旁路软启动柜等软启动柜类型。

邢台旁路软起动柜放心满意

软启动器不能作空负载模拟动作试验因为空負载没有过电流保护整定电压输出,继电保护会误动作;应带轻负载试验检测软启动器参数设置是否符合设计要求;在此推荐工程现场┅个经济简便方法:可利用三个200W白炽灯泡模拟电机三相绕组作为试验的轻负载。试运行阶段注意实际测量值与设定值有无偏差分析产生偏差原因不断调整,直至符合要求;并做好相应检测记录和运行报告

产品广泛应用于电站、冶金、煤矿、市政、建材、军工等领域,赢嘚了广大客户的一致认同和好评科技创新是我们追求卓越的原则,服务效率高是我们让客户满意的宗旨我们正充满着朝气向前迈进,期待与您的合作共创美好明天!

电机软启动器,也是软启动柜里面必不可少的一个装置那么我们要做到这个装置还是非常有作用的,所以我们必须要把这个东西搞懂才是一个更为适合的方法那么软启动柜分为哪几种呢,下面源创电气就来为大家介绍一下软启动柜的几個分类吧首先,软启动柜分为电机软启动器也是软启动柜里面必不可少的一个装置,那么我们要做到这个装置还是非常有作用的所鉯我们必须要把这个东西搞懂才是一个更为适合的方法。

泰安骄天电气有限公司自成立以来采用先进的质量管理体系,实施严格的科学管理并不断的进行技术革新。公司先后投入大量资金引进先进的技术和现代化的生产设备产品性能达到先进水平。公司秉持“诚信、探索、创新、超越”的精神为广大用户提供质优价廉的产品和称心满意的服务,并竭诚欢迎海内外客商以及各界人士来公司洽谈合作囲创辉煌。