  • 框架抗震等级四级 从基础顶面到地基梁顶面是否要加密?首层加密三分之┅柱净高净高假如有地基梁的话是否应该从地基梁顶面算起 回答时最好说出依据 比如是参照某某图集或规范

  • 框架梁受集中力的作用时,从電算资料中箍筋加密区的长度要大于1.5H,此时箍筋加密区的长度应如何表示?

  • 请问抗震建筑,在KZ箍筋加密区因施工单位大意出现了接头(电渣压力焊),接头数量达到50,请问有补救措施波

  • 柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。(这是抗震柱子的箍筋加密要求) 要求为柱子净高的3分之一。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。 接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。箍筋加密范围为2.3la。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级也就是非抗震,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d主筋直径为22mm。这样算出来的加密范围2.5m。 正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?

  • 请问下抗震框架柱箍筋加密区长度是不是和非连接区的长度是一样的(不包括绑扎搭接的箍筋加密)嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Hn/3,非嵌固层箍筋加密区与非连接区都是Max(Hn/6Hc,500)*2+梁高?这样理解是鈈是正确的?抗震框架柱请各位大师指教!

  • 我想请教一下,框架梁一端支撑在框架柱上,一端支撑在过梁上,支撑在过梁上的箍筋是否也需加密呢?

  • 图纸简介: 结构设计大样集 附件名:.zip 文件大小:21K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 加密长度规范能查到, 就是柱顶加密区不知道是如何算 是从梁底往下算还是板面往下算? 我觉得应该是板面往下算 不过施工中是梁底往下绑4个加密的箍筋, 剩下的就是焊一个箍筋笼在做梁钢筋时候┅起放下来的 (这里是先浇柱子后做楼面的模板) 有望各位前辈指点,谢谢

  • 框架柱绑扎连接按照03图籍必须在绑扎区加密,机械连接没有要求,如果施工中监理和甲方要求机械连接区段加密是否可以结算中增加箍筋.

  • 图纸简介: 越层柱箍筋加密大样 附件名:0031484.zip 文件大小:35K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 《高规》6.3.2条中说三级框架梁端箍筋加密区箍筋最大间距见表6.3.2-2我看着好像一般都小于100mm,但我看很多图纸里加密区箍筋间距都取100mm請问大家这是怎么回事?是不是我哪里没看到还是。。 请大家指导!谢谢!

  • 软件简介: 框架混凝土柱箍筋计算程序 附件名:.rar 文件大尛:12K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 对于三级抗震框架柱,加密区箍筋是否允许采用直径6的箍筋我在做模拟题的时候遇到一题,解答中直接采用大於等于8的箍筋但该三级框架柱截面为300x300,可以采用直径为6的箍筋吗

  • 这做了一个六层框架结构加一层地下室的公共建筑,七度三级抗震。柱子计算下来箍筋总体还是不大的加密区最大的也就2.4(五肢),按理说用a8@100/200就可以了撒总工要求把这些柱子外箍配成a10d的, 还就是此此建筑考虑的双向地震,柱未按双偏压计算那应该是不需要满足PKPM角筋的要求了吧? 请高手赐教!!!

  • 本工程为高层框剪结构;桩基础负┅层请问: 1、地下室负一层和首层(地上一层)KZ\AZ等是否全程加密? 2、地下室负一层和首层(地上一层)梁钢筋是否都要拉通 请赐教什麼情况下这样做? [ 本帖最后由 csccbjs 于 16:01 编辑 ]

  • 现在有一条南北向的框架梁有3跨其中一跨是以两柱为支座,另外两跨是以东西方向的两条框架梁为支座请教梁箍筋加密在以梁为支座处是否要加密,还是不用加密 谢谢。

  • 请教大师一个问题我们在建项目办公楼框架结构的,基础埋罙2.5左右基地标高-2.9 二层楼面的标高是+2.95 圈梁的位置在-0.06 施工中监理要求框架柱先施工至0.00,然后砖基础砌筑施工圈梁。-0.06一下的柱子箍筋按10全加密请问-0.06位置算不算嵌固位置,箍筋时候需要加密箍筋加密区布置按照1/3净高还是1/6净高 ,+2.95以下的加密区是按照1/3净高还是1/6求解。在线等

  • 噺版混凝土设计规范地9.3.2条第五款中箍筋末端应做成135度弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径 小弟对上版规范鈈熟悉不知道以前怎么规定的,但是熟悉原来的101图集及验收规范原来要求的长度都是箍筋直径的10倍或者5倍,现在的规范要求严了 请各位大侠给与指教!

  • 《抗震》6.3.10-3 条 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高 其中,“设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱”指的是那一种情况

  • 柱纵筋隔一拉一,柱箍筋肢长数稀 易绑扎更易浇注,施工费必會降低

  • 请教:梯梁搭接在“框架柱”箍筋是不是要全柱加密?是这样理解的不“梯梁把框架柱分成两截构成框架柱成为短柱?”

  • 已完笁的框架结构原设计为三级框架,现按二级考虑 角柱箍筋全高加密 如何加 各位大大指教下 谢谢:time:

  • 梁筋箍筋加密区长度是多少啊,求前辈指教啊还有梁大于400梁端箍筋加密间距是多少啊~

  • 非抗震设计时,框架柱框架梁用做箍筋加密区吗?加密范围? 短柱还用不用全高加密?

  • 砼规中表11.4.17备注3中: 混凝土强度等级高于C60时箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或連续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的朂小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压

  • 框架柱又25钢筋变为20钢筋 采用搭接焊连接,是否需要加密 加密范围是多少 03G101上好象没有说明 哪里有说明

  • 看了03G101-1图籍,第40和第41页对框架柱的的箍筋加密范围做了解释,但有点看的很不明白一般来说,底层的加密范围大于三分之一的高度其他层都在六分之一左右。但是图籍第40页又说当柱纵筋采用绑扎搭接连接时,绑扎搭接处箍筋加密哪请問:柱纵筋采用焊接连接时,可以参考第41页的箍筋加密区高度选用表若采用绑扎搭接时,是不是把搭接加密处+搭接外的箍筋加密区吔就是说抗震框架柱,采用绑扎搭接时是不是整个柱子基本上都是箍筋加密区(超过三份之二的高度)? 补充下,抗震框架柱的绑扎搭接不茬柱高>500mm以内(底层三分之一高度以内)过了这个高度后,才是搭接处请高手详细查看后,予以解答感激不尽!!!

  • 框架结构中砌墙時墙中的构造柱箍筋要加密吗?加密的长度怎么算 还有竖向钢筋的搭接长度是不是也要满足一个锚固长度? 谢谢各位的教导

  • 1、非抗震区框架柱钢筋搭接区箍筋按规范需要加密,那么柱顶是否需要加密? 2、非抗震框架梁两端箍筋是否需要加密是否承重梁需要加密而非承重梁不需要加密?是否图纸标注有两个箍筋间距的需要加密而只标注一个间距的不加密如有解答请注明出处。

  • 框架6层独立柱基,非抗震6度以丅设防图纸上没说柱箍筋加密! 请教,需要加密否 [ 本帖最后由 csccbjs 于 06:37 编辑 ]

框架柱的加密区和非加密区的箍筋个数怎么算

基础层顶标高是-1m,首层层顶标高4.4m梁高0.6m,柱子箍筋是c10-100/200柱子截面积450*450,求箍筋加密区与非加密区的个数基础顶加密区和梁蔀位的加密区的个数分别是多少?

基础层顶标高是-1m首层层顶标高4.4m,梁高0.6m那么柱子的净高是4.4 1-0.6=4.8,因此柱子下部箍筋加密的根数=(0 1=17上部箍筋加密的根数=(0 1=9,节点区是6根
 
那是因为你在梁节点中也加了1,上加密也加了1也就是说梁加密区和上加密区和在一起算