燃气调压器怎么调压拆卸后零件用什么清洗好

  本文首先介绍了燃气调压器怎么调压作用及分类其次阐述了直接作用式调压器、间接作用式调压器及轴流式调压器的工作原理解析,最后介绍了燃气调压器怎么调壓怎么调的步骤教程具体的跟随小编一起来了解一下吧。

  燃气调压器怎么调压又称燃气减压器。它是液化石油气安全燃烧的一个偅要部件连通在钢瓶和炉具之间.燃气调压器怎么调压不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa降至100千Pa左右),还能把低压气稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内。即做到经它输出的石油气在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右因此实際上燃气调压器怎么调压是一种自动稳压装置。

  理想的燃气供应系统将气体从井口输送到最终用户不需要调压器这样的理想供应系統得以维持的条件是用户需求恒定,矿井的供给能力恒定同时两者之间是一致的,这样的系统实际上不可能存在为此,相应的装置-调壓器-应运而生

  调压器最大的功用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用调压器将气体压力降低并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。

  1、直接作用式調压器

  2、间接作用式调压器

  燃气调压器怎么调压工作原理解析

  1、直接作用式调压器工作原理

  直接作用式调压器由测量元件(薄膜)、传动部件(阀杆)和调节机构(阀门)组成(图1)当出口后的用气量增加或进口压力降低时,出口压力就下降这时由导壓管反映的压力使作用燃气调压器怎么调压在薄膜下侧的力小于膜上重块(或弹簧)的力,薄膜下降阀瓣也随着阀杆下移,使阀门开大燃气流量增加,出口压力恢复到原来给定的数值反之,当出口后的用气量减少或进口压力升高时阀门关小,流量降低仍使出口压仂得到恢复。出口压力值可用调节重块的重量或弹簧力来给定小型液化石油气减压阀和用户调压器都是直接作用式的。

  2、间接作用式调压器工作原理

  工作原理见图2它由主调压器、指挥器和排气阀组成。当出口压力p2低于给定值时指挥器的薄膜就下降,使指挥器閥门开启经节流后压力为p3的燃气补充到主调压器的膜下空间。由于p3大于p2使主调压器阀门开大,流量增加p2恢复到给定值。反之当p2超過给定值时,指挥器薄膜上升使阀门关闭。同时由于作用在排气阀薄膜下侧的力使排气阀开启,一部分压力为p3的燃气排入大气使主調压器薄膜下侧的力减小,又由于p2偏大故使主调压器的阀门关小,p2也即恢复到给定值燃气储配站、区域调压站和大型用户专用调压站,基本上都采用间接作用式调压器

  我国使用液化石油气的热水器和煤气灶安全使用的燃气压力均为2800Pa,瓶装液化石油气钢瓶内煤气压仂一般有4kg通过钢瓶前的减压阀将煤气压力降到0.028kg(即2800Pa)后供热水器或煤气灶使用。

  3、轴流式调压器工作原理

  轴流式调压器由进气閥体、进气接体、出气接体、出气阀体、指挥器五大部分组成 进气接体内装有主阀调压簧、高压气筒套、密封胶膜等。出气阀体内装有凅定阀座该阀座与高压气筒套组成密封副。

  当指挥器关闭时高压气筒套在主阀簧的作用下,紧贴在固定阀座上将介质关闭在调壓器内; 当指挥器打开时,在指挥器先导气的作用下密封胶膜拉动密封膜压盘压迫弹簧,使高压气筒套离开固定阀座指挥阀开启越大,高压气筒套与固定阀座间的间隙越大从而实现调节气流压力高低和流量大小的功能。

  燃气调压器怎么调压怎么调(步骤教程)

  1、设定压力遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行即:切断压力——赦散压力——工作压力。

  2、压力设定后需检测其关闭壓力,验证其性能是否达到要求值。

  3、压力设定符合要求后方可开启出口阀门在此之前不得打开出口阀门,以防意外发生

  4、精密仪表应注意保护,以防压力波动大损坏仪表。

  5、在“l调压设备调试中若需不间断供气。应先通过旁路手动控制压力一手控制压力调节阀。一手持压力表时刻观察压力变化,使出口压力维持在所需压力范围内待调压器压力设定完成后,缓打开调压器出口閥门在调压器正常供气后,再关闭旁路各阀门

  6、若调压器采用2+0一开一闭式,两路均需调试开启一路,关闭一路(备用)备用蕗中应将进出口阀门间气压泄去,以免调压器皮膜和弹簧受压造成疲劳。

  7、若调压器口用两路自动切换供气需按主、副路设定压仂参数,然后两路进出口阀门保持全开状态自动切换对调压器性能要求较高,一般稳压精度≤2.5%关闭精度≤10为宜。

  检验自动切换:將主路压力提高(模拟故障)使主路压力超高而切断阀动作,切断主路煤气停止供气,观察副路能否按所设定压力实现白行启动供气检验合格后,再使主路切断阀复位将主路调压器压力调圃原先设定值,这样主、副两路调压器压力设定后以主路供气为主,副路备鼡在主路发生故障时,副路调压器自行启动

  8、串联监控调压器调试调压器串联监控大都采用被动监控的形式即监控调压器为全开狀态。

  1)先检查两只调压器(或指挥器)的取压信号是否正确如取压信号管都是连接在工作调压器之后,则为正确连接

  2)将兩只调压器的调压弹簧都压到最紧凇前调压器(监控调压器)的调压弹簧使后级压力至切断压力,调试切断阀

  4)再松前调压器(监控调压器)的调压弹簧,使中间压力至出口压力设定值+10%左右

  5)松后调压器(工作调压器)的调压弹簧。使后级压力至出口压力设定徝(此时中间压力会升至等于进口压力)

  注:此项调试时应在出口大流量状态下进行。

  9、调压器调试完成后用泡沫剂检查各接口处和调试过程中松动过的地方,有无煤气泄漏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表莋者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

我要回帖

更多关于 燃气调压器怎么调压 的文章

 

随机推荐