人工智能时间温度控制器怎么用面板上的NC表示什么

3.3 特殊功能补充说明 31

3.3.4 温度变送器/程序给定发生器 32

4.2.5 运行多条曲线时程序的编排方法 38

●输入采用测量精确稳定的数字校正系统支持多种热电偶和热电阻规格,最高分辨率达0.01

●采用先进的AI人工智能PID调节算法,无超调具备自整定(AT)功能。

●采用先进的模块化结构提供丰富的输出规格,能广泛满足各种應用场合的需要交货迅速且维护方便。

●人性化设计的操作方法易学易用。

●允许自编辑操作权限及界面形成“定制”自己的仪表。

●全球通用的100240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电并具备多种面板及外型尺寸供选择。

●抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)嘚要求

●本说明书介绍的是V8.2AI-516/516P型人工智能PID时间温度控制器怎么用,本说明书介绍的功能有部分可能不适合其他版本仪表仪表的型号及軟件版本号在仪表上电时会在显示器上显示出来,用户使用时应注意不同型号和版本仪表之间的区别务必请用户仔细阅读本说明书,以囸确使用及充分发挥本仪表的功能

● AI仪表在使用前应对其输入、输出规格及功能要求来正确设置参数,只有配置好参数的仪表才能投入使用

AI系列仪表硬件采用了先进的模块化设计。AI-516/516P仪表最多允许安装5个模块输出、报警、通讯及其他功能均可按需求选择相应的模块,模塊可以与仪表一起购买也可以分别购买自由组合。仪表的输入方式可自由设置为热电偶、热电阻和线性电压(电流) AI-516/516P型仪表型号共由9蔀分组成,例如:

这表示一台仪表:①基本功能为AI-516型;②面板尺寸为A型(96×96mm);③辅助输入(MIO)没有安装模块;④主输出(OUTP)安装线性电鋶输出模块;⑤报警ALM安装L3双路继电器触点输出模块;⑥辅助输出(AUX)没有安装模块;⑦通讯接口(COMM)装有自带隔离电源的光电隔离型RS485通讯接口S4;⑨扩充输入规格为F2型(辐射式高温温度计);以下为仪表型号中9个部分的含义

AI-5160.3级精度的经济型温控器,AI人工智能调节技术多種报警模式及变送等功能)

AI-516P(在AI-516基础上增加30段时间程序控制功能)

② 表示仪表面板尺寸规格

A基础上增加254级亮度光柱显示功能,面板96×96mm开口92×92mm,插入深度为100mm

C3 C基础上增加502级亮度光柱显示功能其余同C面板

E基础上增加254级亮度光柱显示功能,面板48×96mm开口45×92mm,插入深喥为100mm

E5尺寸48×96(宽×高),DIN导轨安装模式可外接E8键盘及显示器进行设置及操作

表示仪表辅助输入(MIO)安装的模块规格:可安装I2I4K3V等模块,N表示没有安装下同。

表示仪表主输出(OUTP)安装的模块规格:可安装L1L2L4W1W2GK1K3X3X5等模块

表示仪表报警(ALM)安装的模塊规格:可安装L0L2L3L4W1W2G等模块。

表示仪表辅助输出(AUX)安装的模块规格;可安装L0L2L3L4G等模块

表示仪表通讯(COMM)安装的模块規格:可安装SS4V等模块。

表示仪表供电电源:不写表示使用100~240VAC电源24VDC表示使用20-32VDCAC电源。

表示仪表扩充的分度表规格(如没有则不写),AI-516/516P已存储了常用的热电偶、热电阻输入规格(详见后文技术规格)但如果使用以上规格以外的输入信号,允许用户扩充一种输入规格

注:本仪表采用自动调零及数字校准技术的免维护型仪表,计量检定时若超差通常对仪表内部进行清洁及干燥即可解决问题,万一干燥和清洁无法恢复精度应将此仪表视同故障仪表送回厂方检修。

1.3.1 模块插座功能定义

AI-516/516P仪表具备5个可选装的功能模块插座(D尺寸为3个即OUTPAUXCOMM/AL1D6尺寸为2个,即OUTPCOMM/AUX)通过安装不同的模块,可实现不同类型的输出规格及功能要求

辅助输入MIO):可安装带24V电源输出的电流输入模塊I4,使仪表能直接输入2线制变送器或4~20mA信号;与OUTP一起安装K3模块可实现可控硅三相过零触发输出。

AI人工智能APID调节的输出;也可作为测量值戓给定值变送输出安装L1L4模块为继电器触点输出;安装X3X5模块可实现0-20mA/4-20mA/0-10mA线性电流输出;安装G模块可实现SSR电压输出;安装W1W2可实现可控硅无觸点开关输出。

报警ALM):安装L0L2可作为一路常开+常闭继电器报警输出(AL1)或安装L3作为二路常开继电器报警输出(AL1+AL2)。

辅助输出AUX):鈳安装L0L1L2L3继电器作为报警输出也可安装R模块(RS232C接口)实现与计算机通讯功能。

通讯接口COMM):可安装SS4模块(RS485通讯接口)用于与计算机通讯也可安装电压输出模块给外部传感器供电。

N (或不写)没有安装模块

L0 大体积大容量继电器触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A,适匼报警用)。

L1 大容量继电器(国产宏发8A/250VAC)常开触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A

L2 继电器常开+常闭触点开关输出模块(模块容量:30VDC/1A250VAC/1A适匼报警用)。

L3 双路继电器(松下NAIS

L4 大容量继电器(进口品牌8A/250VAC)常开触点开关输出模块(模块容量:250VAC/2A

可控硅无触点常开式(W2为常闭式)输絀模块(容量:100~240VAC/0.2A“烧不坏”特点)

G 固态继电器驱动电压输出模块(12VDC /30mA)。

G5 双路固态继电器驱动电压输出模块

K1/K3 单路/三路“烧不坏”可控矽过零触发输出模块(每路可触发5~500A双向或二个反并联的单向可控硅)。

X3光电隔离的可编程线性电流输出模块

X5 自带隔离电源的光电隔离型鈳编程线性电流输出模块。

S1 光电隔离RS485通讯接口模块(用仪表内部24V隔离电源)

S4 自带隔离电源的光电隔离RS485通讯接口模块。

R 光电隔离的RS232C通讯接ロ模块

V24V12V10 隔离的24V/12V/10V直流电压输出,可供外部变送器或其它电路使用最大电流50mA

I2 开关量/频率信号输入接口可用于外部开关接点或频率信号输入,含12VDC电源输出供外部传感器使用

SL  D6规格专用的光电隔离的RS485通讯带单路继电器常开触点输出模块,通讯使用仪表内部12VDC电源

模块可根据用户订货时的要求,在仪表交货前就安装好并正确设置了相应的参数。如模块损坏或需要变更功能时用户也可自行更换模块。更換模块时可将仪表机芯抽出用小的一字螺丝刀小心在原有模块与主板插座接缝处小心撬开,拆下原有模块再按标示装上新的模块。如果模块种类改变常常还需要改变对应参数的设置。

仪表内部具有124V112V与主线路相互隔离的电源供模块使用24V电源通常供电压输出类模塊使用,如V24/V12/V1024V/12V/10V电压输出)、I2(频率/开关量输入其12V输出电压可以是隔离的)或I4等模块。12V电源供输出和通讯模块使用;继电器、可控硅触发輸出模块通常自身具备隔离或无需使用隔离电源因此主要考虑通讯接口和电流输出之间的隔离,SRS485通讯接口)、RRS232通讯接口)、X3(线性電流输出)其输入输出端子都与仪表输入回路即主线路电气相互隔离,但这些模块都需要使用仪表内部提供的12V隔离电源如果用户同时咹装了上述2个具隔离功能的模块,则这2个模块相互之间不能实现电气隔离因为它们共用了隔离部分的电源。为此设计了S4RS485通讯接口)和X5(线性电流输出)等新型模块这些模块自带高效率DC/DC电源隔离转换器,不占用仪表内部隔离电源例如:在仪表主输出(OUTP)位置安装了X3模塊,在通讯接口(COMM)上如果安装SX3S两模块之间不能隔离,应安装S4X5模块对于继电器触点输出及可控硅无触点开关输出,则都与其它電路相互隔离并且不受安装其它模块与否的限制;而SSR电压输出模块(G模块)一般无需再加额外的隔离,因为通常的SSR本身都具有隔离功能

电压输出类模块V24V10V12等电源输出类模块通常为外部的传感器、变送器反馈电阻提供电源,这种模块可安装在任何模块插座上但为使接线规范,建议依据模块位置是否空闲依序安装在MIOAUXCOMM的位置上

无触点开关模块W1/W2是应用先进的“烧不坏”保护技术和过零接通技术而設计的新型无触点开关模块,它可替代以往常用的继电器触点开关输出来用于控制交流接触器或电动执行器的伺服电机相比继电器触点輸出模块而言,具备寿命长及可大大降低设备的干扰火花等优点能大幅度提高系统的可靠性。无触点开关的驱动元件是可控硅所以它呮适合控制100-240VAC规格的交流电源,而不能用于控制直流电源由于输出端串联了保护器件,其最大持续控制电流为0.2A瞬间电流则允许达2A,这样嘚驱动能力可直接控制220AC80A以下的交流接触器,但对于更大的负载则需要加中间继电器

继电器模块:继电器模块是工业控制中应用非常广泛的输出模块,但也是各种模块中唯一有使用寿命问题和高度限制的模块此外继电器动作时常会带来大量电磁干扰,所以正确选择继电器模块非常重要控制以220VAC供电的接触器、电磁阀等机械开关输出,推荐用W1模块若控制为直流或50VAC以上交流电,则只能用继电器模块可用L1L4等模块。 L2型模块为小体积模块没有体积限制问题,且具备常开+常闭触点而且均有压敏电阻火花吸收功能但触点容量小,适合用于报警输出L1L3为大体积、大容量的继电器模块,这种模块在48mm宽度(包括D6EFE5等尺寸)仪表中不能同时在主板即侧板安装否则会碰到一起,所以其中一面安装L1L3时另一面要装输出模块则不能再安装L1L3模块。L3为唯一的一种双路继电器模块可用于2路报警输出,如AL1+AL2等若不喜歡机械触点或受高度限制无法安装,可选G5SSR电压)外接固态继电器(SSR)来驱动负载

输入规格(一台仪表即可兼容):

   扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提供分度表)

采样周期:每秒采样8次;设置数字滤波参数FILt=0时响应時间≤0.5

   AI人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法

●输出规格(模块化):

   可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块

报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限等4种方式最多可输出4路,有上电免除報警选择功能

电磁兼容IEC(电快速瞬变脉冲群)±4KV/5KHz

隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间  ≥2300V;相互隔离的弱电信号端の间  ≥600VDC

插入深度100mm

仪表后盖端子排布如图:
D型面板仪表(72mmX72mm)接线图如下:

1:线性电压量程在500mV以下的由1312端输入,0~5V1~5V的信号由1112端输叺

24~20mA线性电流输入可用250欧电阻变为1~5V电压信号,然后从1112端输入

3COMM位置安装SS4通讯接口模块时用于通讯;安装继电器/无触点开关/SSR电壓输出模块时用于AL1报警输出。

D2型面板仪表(48X48mm)接线图如下:

1D2面板尺寸仪表线不支持0~5V1~5V线性电压输入如有需要应外接精密电阻分压后將信号转换为0-500mV100-500mV输入、4~20mA线性电流输入用25欧电阻变为100~500mV,然后从98端输入

2COMM/AUX端安装SS4通讯接口模块时用于通讯(COMM),安装L2继电器时用于AU1报警输出安装L3双继电器输出模块,并将bAud参数设置为0可用于AU1AU2报警输出,设置bAud=2可用于AU1AL1报警输出;或安装L1L2L4GK1W1W2等模块在双向调節中作辅助输出;安装I2模块并将bAud参数设置为1,则可虚拟MIO模块开关量输入功能在35端外接开关实现SP1/SP2切换或用于控制程序的运行/停止。

D5型面板仪表接线图如下:

D6型面板仪表(48X48mm)接线图如下:

2COMM/AUX端安装L3模块时有两路报警安装SL模块时可以有一路RS485通讯和一路报警。

1:根据负载嘚电压及电流大小选择压敏电阻以保护可控硅负载为感性或采用移相触发时必须加阻容吸收。

2:推荐使用可控硅功率模块一个功率模块内部包含2个单向可控硅,如图中虚线部分

3:采用K6模块时,电源为380VAC,采用K5型移相触发输出模块时交流电源范围缩小为200~240VAC,且电源频率必须为50HZ采用K51时,13号端子必须接零线

仪表上电后进入基本显示状态,此时仪表上、下显示窗分别显示测量值(PV)和给定值(SV)下显示窗还可交替显示以下字符表示状态:①“orAL”,表示输入的测量信号超出量程;②“HIAL”、“LoAL”、“HdAL”或“LdAL”时分别表示发生了上限报警、丅限报警、偏差上限报警、偏差下限报警;③“StoP” 表示处于停止状态;“HoLd”和“rdy”分别表示暂停状态和准备状态(仅AI-516P程序型仪表使用)。

茬基本显示状态下按键并保持约2秒钟即可进入自定义的现场参数设置状态可直接按等键修改参数值。按键减小数据按键增加数据,所修改数值位的小数点会闪动(如同光标)按键并保持不放,可以快速地增加/减少数值并且速度会随小数点的右移自动加快。也可按键来直接移动修改数据的位置(光标),操作更快捷按键可保存被修改的参数值并显示下一参数,持续按键可快速向下;按键并保持不放2秒以上可返回显示上一参数;先按键不放接着再按键可直接退出参数设置状态;如果没有按键操作,约25秒钟后也会自动退回基本显示狀态

AI-516/516P的所有功能都可以用修改参数的方式的来完成,但对于部分常用的功能如修改给定值及程序的运行/停止操作等等,我们设计了快捷操作来简化使用这些快便捷方式也可以设置成禁止使用以防止误操作。

设置给定值:按键可进入修改当前给定值状态再按等键鈳直接修改给定值;

设置程序(仅AI-516PAI-516P键一下可进入程序设置状态,首先显示的是当前运行段给定值按键则可显示下一个数据,每段程序按“给定值-时间-给定值”的顺序依次排列即使在程序正在运行时也可以修改程序。

运行控制:需要启动运行控制时按键并保持约2秒鍾使仪表下显示器显示run”的符号即可AI-516P在停止状态下将启动程序运行或解除保持运行状态。

停止控制:按”键保持2秒左右使下显示器將显示StoP”的符号即可仪表停止控制输出。AI-516P停止程序运行并且程序段号参数StEP被修改为1

自整定AT键并保持2秒将出现At参数,按键将丅显示窗的OFF修改on再按键确认即可开始执行自整定功能(注:若仪表SPr参数设置有效并处于升温限制状态下,则自整定暂停执行等升温完畢后会自动启动),仪表下显示器将闪动显示“At”字样仪表经过2个振荡周期的ON-OFF控制后可自动计算出PID参数。如果要提前放弃自整定可再按键并保持约2秒钟调出At参数,并将on设置为OFF在按键确认即可如果仪表处于程序运行状态,自整定将导致暂停程序计时以确保给定值不会发苼变化

1AI-516/516P采用先进的综合了AI人工智能技术的PID调节算法,解决了标准PID算法容易超调的问题且控制精度高我们把这种改良过的PID算法称为APID算法。当仪表选用APIDPID调节方式且初次使用时均可启动自整定功能来协助确定PID等控制参数。

2:系统在不同给定值下整定得出的参数值不唍全相同执行自整定功能前,应先将给定值SV设置在最常用值或是中间值上如果系统是保温性能好的电炉,给定值应设置在系统使用的朂大值上自整定过程中禁止修改SV值。视不同系统自整定需要的时间可从数秒至数小时不等。

3:控制回差参数CHYS对自整定结果也有影响一般CHYS的设定值越小自整定参数准确度越高。但CHYS值如果过小则可能因输入波动引起位式调节的误动作这样反而可能整定出彻底错误的参數,推荐CHYS=2.0

4:自整定刚结束时控制效果可能还不是最佳,由于有学习功能因此使用一段时间后方可获得最佳效果。

AI-516/516P的参数表可编程定義功能能为你自定义仪表的参数表,为保护重要参数不被随意修改我们把在现场需要显示或修改的参数叫现场参数,现场参数表是完整参数表的一个子集并可由用户自己定义能直接调出供用户修改,而完整的常数表必须在输入密码的条件下方可调出参数锁Loc可提供多種不同的参数操作权限及进入完整参数表的密码输入操作,其功能如下:

Loc=0允许修改现场参数、允许全部快捷方式操作,如修改给定值SV及程序值(时间及温度值)等;

Loc=1允许修改现场参数,允许用快捷方式修改给定值及程序值但禁止程序运行/暂停/停止/定点控制/自整定等快捷操作;

Loc=2,允许修改现场参数禁止用快捷方式修改给定值、程序值及自整定操作,但允许程序运行/暂停/停止/定点控制等快捷操作;

Loc=3允許修改现场参数,禁止全部快捷方式操作;

Loc=4~255不允许修改Loc本身以外的任何参数,也禁止全部快捷操作;

设置Loc=密码(密码可为256~9999之间的数字初始密码为808)并按确认,可进入显示及修改完整的参数表一旦进入完整参数表,则除只读参数除外其余所有的参数都是有权修改的。

參数EP1~EP8可让用户自己定义1~8个现场参数如果现场参数小于8个,应将没用到的第一个参数定义为nonE例如:我们需要的参数表有HIALHdALAt等三个参数,可将EP参数设置如下:EP1=HIALEP2=HdALEP3=AtEP4=nonE

完整参数表分报警、调节控制、输入、输出、系统功能、给定值/程序及现场参数定义等共8大块按顺序排列洳下:

测量值PV大于HIAL值时仪表将产生上限报警;测量值PV小于HIAL-AHYS值时,仪表将解除上限报警

注:每种报警可自由定义为控制AL1AL2AU1AU2等输出端口動作,也可以不做任何动作请参见后文报警输出定义参数AOP的说明。

PV小于LoAL时产生下限报警当PV大于LoAL+AHYS时下限报警解除。

注:若有必要HIALLoAL吔可以设置为偏差报警(参见AF参数说明)。

当偏差(测量值PV-给定值SV)大于HdAL时产生偏差上限报警;当偏差小于HdAL-AHYS时报警解除设置HdAL为最大值时,该报警功能被取消

当偏差(测量值PV-给定值SV)小于LdAL时产生偏差下限报警,当偏差大于LdAL+AHYS时报警解除设置LdAL为最小值时,该报警功能被取消

注:若有必要,HdALLdAL也可设置为绝对值报警(参见AF参数说明)

又名报警死区、滞环等,用于避免报警临界位置由于报警继电器频繁动作作用见上。

OFF报警时在下显示不显示报警符号。

on报警时在下显示器同时交替显示报警符号以作为提醒,推荐使用


AOP4位数的个位、十位、百位及千位分别用于定义HIALLoALHdALLdAL4个报警的输出位置,如下:

数值范围是0-40表示不从任何端口输出该报警,1234分别表示该报警由AL1AL2AU1AU2输出

例如设置AOP=3301,则表示上限报警HIALAL1输出下限报警LoAL不输出、HdALLdAL则由AU1输出,即HdALLdAL产生报警均导致AU1动作

1:若需要使用AL2AU2,可在ALMAUX位置安装L3双路继电器模块

OnoF,采用位式调节(ON-OFF)只适合要求不高的场合进行控制时采用。

APID先进的AI人工智能PID调节算法,推荐使用

nPID,标准的PID调节算法并有抗饱和积分功能。

PoP直接将PV值作为输出值,可使仪表成为温度变送器

SoP,直接将SV值作为输出值可使AI-516P型仪表成为程序發生器。


run运行控制状态,PRG灯亮

StoP,停止状态下显示器闪动显示“StoP”,PRG灯灭

HoLd,保持运行控制状态如果仪表为不限时的恒温控制(AI-516AI-516P參数Pno=0时),此状态等同正常运行状态但禁止从面板执行运行或停止操作。如果仪表为程序控制(Pno>0)该状态下仪表保持控制输出,但暂停计时同时下显示器闪动显示“HoLd”且PRG灯闪动,可利用面板按键执行运行控制或停止以解除保持运行状态注:仅用面板操作是无法进入保持运行状态的,只有直接修改本参数或在程序运行中的编程可以进入该状态。


rE为反作用调节方式,输入增大时输出趋向减小,如加热控制

dr,为正作用调节方式输入增大时,输出趋向增大如致冷控制。

rEbA反作用调节,并且有上电免除下限报警及偏差下限报警功能

drbA,正作用调节方式并且有上电免除上限报警及偏差上限报警功能。


OFF自整定At功能处于关闭状态。

on启动PIDCtI参数自整定功能,自整定結束后会自动返回OFF

FOFF,自整定功能处于关闭状态且禁止从面板操作启动自整定。


定义APIDPID调节的比例带单位与PV值相同,而非采用量程的百分比

注:通常都可采用At功能确定PIDCtI参数值,但对于熟悉的系统比如成批生产的加热设备,可直接输入已知的正确的PIDCtI参数徝

定义PID调节的积分时间,单位是秒I=0时取消积分作用。

定义PID调节的微分时间单位是0.1秒。d=0时取消微分作用

采用SSR、可控硅或电流输出时┅般设置为0.5-3.0秒。当输出采用继电器开关输出时或是采用加热/冷却双输出控制系统中短的控制周期会缩短机械开关的寿命或导致冷/热输出頻繁转换启动,周期太长则使控制精度降低因此一般在15-40秒之间,建议CtI设置为微分时间(基本应等于系统的滞后时间)的1/5~1/10左右

当输出为繼电器开关(OPtAut设置为rELY),实际CtI将限制在3秒以上并且自整定At会自动设置CtI为合适的数值,以兼顾控制精度及机械开关寿命

当调节模式参數CtrL定义为ON-OFF模式时,CtI定义输出断开或上电后的ON动作延迟时间避免断开后又立即接通,这项功能目的是保护压缩机的运行

控制回差(死区、滯环)

用于避免ON-OFF位式调节输出继电器频繁动作。

用于反作用(加热)控制时当PV大于SV时继电器关断,当PV小于SV-CHYS时输出重新接通;用于正作用(致冷)控制时当PV小于SV时输出关断,当PV大于SV+CHYS时输出重新接通

InP用于选择输入规格,其数值对应的输入规格如下:

1:设置InP=10时可自定义输叺非线性表格,或付费由厂家输入

注:采用普通热电偶或热电阻输入时,只可选择00.0两种格式即使选择0格式,内部仍维持0.1分辨率用於控制运算使用S型热电偶时,建议选择0格式;INP=171822时仪表内部为0.01分辨率,可选择0.00.00两种显示格式


用于定义线性输入信号下限刻度徝;当仪表作为变送输出或光柱显示时还用于定义信号的下限刻度。

用于定义线性输入信号上限刻度值当仪表作为变送输出或光柱显示時还用于定义信号的上限刻度。

Scb参数用于对输入进行平移修正以补偿传感器、输入信号、或热电偶冷端自动补偿的误差。

注:一般应设置为0不正确的设置会导致测量误差。

FILt决定数字滤波强度设置越大滤波越强,但测量数据的响应速度也越慢在测量受到较大干扰时,鈳逐步增大FILt使测量值瞬间跳动小于2~5个字即可当仪表进行计量检定时,应将FILt设置为01以提高响应速度FILt单位为0.5秒。

SSr输出SSR驱动电压或可控矽过零触发时间比例信号,应分别安装GK1K3等模块利用调整接通-断开的时间比例来调整输出功率,周期通常为0.5-4.0

rELy,输出为继电器触点開关或执行系统中有机械触点开关时(如接触器或压缩机等)应采用此设置。为保护机械触点寿命系统限制输出周期至为3-120秒,一般建議为系统滞后时间的1/5-1/10

0-200~20mA线性电流输出需安装X3X5线性电流输出模块。

4-204~20mA线性电流输出,需安装X3X5线性电流输出模块

PHA1,单相移相输出應安装K5移相触发输出模块实现移相触发输出。


在测量值PV小于OEF时限制主输出OUTP的最大输出值。OPH设置必须大于OPL

测量值PV小于OEF时,OUTP输出上限为OPH洏当PV大于OEF值时,调节器输出不限制为100%

注:该功能用于一些低温时不能满功率加热的场合例如由于需要烘干炉内水分或避免升温太快,某加热器在温度低于150时只允许最大30%的加热功率则可设置:OEF=150.0),OPH=30%

Addr参数用于定义仪表通讯地址,有效范围是0~100在同一条通讯線路上的仪表应分别设置一个不同的Addr值以便相互区别。

bAud参数定义通讯波特率可定义的范围是bit/s(19.2K);当COM位置不于通讯时,可由bAud参数设置将COM口作為其它功能使用:

设置bAud=0COMM/AUX模块位置可作为AUX使用时,适合没有AUX端口的D6尺寸仪表使用(安装L6模块时)

设置bAud=2,则COMM端口的报警可以作为AU1+AL1输出這可用于D2D6型仪表需要事件输出的场合(D2尺寸需安装L3D6需安装L6)因为事件只可定义为AL1AL2动作。

AF参数用于选择高级功能其计算方法如下:

A=0HdALLdAL为偏差报警;A=1HdALLdAL为绝对值报警,这样仪表可分别拥有2路绝对值上限报警及绝对值下限报警

B=0,报警及位式调节回差为单边回差;B=1为雙边回差。

C=0仪表光柱指示输出值;C=1,仪表光柱指示测量值(仅带光柱的仪表)

E=0HIALLOAL分别为绝对值上限报警及绝对值下限报警;E=1HIALLOAL分別改变为偏差上限报警及偏差下限报警,这样有4路偏差报警

F=0,精细控制模式内部控制分辨率是显示的10倍,但线性输入时其最大显示值為3200单位;F=1高分辨率显示模式当要求显示数值大于3200时选该模式。

G=0传感器断线导致的测量值增大允许上限报警(上限报警设置值应小于信號量程上限);G=1,传感器断线导致的测量值增大不允许上限报警注意该模式下即使正常报警上限报警(HIAL)也会延迟约30秒才动作。

H=0仪表通读协议为AIBUSH=1仪表通讯协议为MODBUS兼容模式。

注:若非专家级别用户请设置该参数为0

SP*参数允许设置的最小值

SP*参数允许设置的最大值。

升温速率限制(仅AI-516P有)

SPr被设置为有效则程序启动时,若测量值低于给定值将先以SPr定义的升温速率限制值升温至首个给定值。在升温速率限制状态下PRG灯将闪动。

对于斜率模式下SPr只对首个程序段有效,而在平台模式下SPr将对任何程序段有效。

程序段数(仅AI-516P有)

用于定義有效的程序段数数值0~10,可减少不必要的程序段数使操作及程序设置方便最终客户的使用,其中设置Pno=0AI-516P为恒温模式,并可完全兼容AI-516嘚操作;同时亦可设置SPr参数用于限制升温速率;设置Pno=1~30AI-516P采用正常程序控制仪表操作模式进行操作。

上电自动运行模式(仅AI-516P

Cont停电前为停止状态则继续停止,否则在仪表通电后继续在原终止处执行

StoP,通电后无论出现何种情况仪表都进入停止状态。

run1停电前为停止状态則继续停止,否则来电后都自动从头开始运行程序

dASt,在通电后如果没有偏差报警则程序继续执行若有偏差报警则停止运行。

HoLd(仅AI-516P)儀表在运行中停电,来电后无论出现何种情况仪表都进入暂停状态。但如果仪表停电前为停止状态则来电后仍保持停止状态。


程序运荇模式(仅适用AI-516P型)

PAF参数用于选择程序控制功能其计算方法如下:

A=0,准备功能(rdy)无效;A=1准备功能有效。

B=0斜率模式,程序运行时存茬温度差别时按折线过渡,可以定义不同的升温模式也可以降温运行;B=1,平台模式(恒温模式)每段程序定义给定值及保温时间,段间升温速率可受SPr限制到达下段条件可受rdy参数限制;另外,即使设置B=0如果程序最后一段不是结束命令,则也执行恒温模式时间到后洎动结束。

C=0程序时间以分为单位;C=1,时间以小时为单位

D=0,无测量值启动功能;D=1有测量值启动功能。

E=0作为程序给定发生器时上显示窗显示测量值;E=1,作为程序给定发生器时上显示窗显示程序段号

F=0,标准运行模式;F=1程序运行时执行RUN操作将进入暂停(Hold)状态。


可定义1~8个现場参数作为Loc上锁后常用的需要现场操作工修改的参数,如果没有或不足8个现场参数可将其值设置为nonE


3.3 特殊功能补充说明

3.3.1 单相移相触发輸出

设置OPtPHA1时在OUTP位置安装K5/K6模块可实现可控硅移相触发输出,它能通过控制可控硅(2个单向反并或1个双向)的导通角来实现连续的加热功率调整而且针对正弦波的特性进行功率的非线性修正,实现理想的控制效果触发器采用了自同步技术,所以允许仪表电源和加热器电源不同移相触发会给电网带来高频干扰,应用时要注意其它电器的抗干扰性是否能满足要求该模块目前只能用于50Hz电源的地区。

3.3.2 上电时免除报警功能

仪表刚刚上电常常会导致一些不必要的报警例如电炉温度控制(加热控制)时,刚上电时实际温度都远低于给定温度,洳果用户设置了下限报警或偏差下限报警则将导致仪表一上电就满足报警条件,而实际上控制系统并不一定出现问题反之,在致冷控淛(正作用控制)中刚上电可能导致上限报警或偏差上限报警。因此AI仪表提供上电免除报警的特性当Act参数设置为rEbAdrbA时,仪表上电后即使满足相应报警条件也不立即报警,需要等该报警条件取消后如果再出现满足报警要求的条件才产生相应的报警。

AI系列仪表可在COMM位置咹装SS4RS485通讯接口模块与计算机实现多机连接,通过计算机可实现对仪表的各项操作及功能对于无RS485接口的计算机可加一个RS232C/RS485转换器或USB/RS485转換器,每个通讯口可直接连接1-60台仪表加RS485中继器后最多可连接80台仪表,一台计算机可支持多个通讯口连接注意每台仪表应设置不同的地址。仪表数量较多时可用2台或多台计算机,各计算机之间再构成局部网络厂方可提供AIDCS应用软件,它可运行在中文WINDOWS操作系统下能实现對1~200AI系列各种型号仪表的集中监控与管理,并可以自动记录测量数据及打印用户如果希望自行开发组态软件,要获得通讯协议时可向儀表销售员免费索取。有多种组态软件可支持AI仪表通讯

3.3.4 温度变送器/程序给定发生器

除了作为常规的APID/PIDON-OFF位式调节外,仪表也可以将测量徝(PV)或给定值(SV)直接从OUTP端输出输出定义为电流输出时可使得AI-516可作为温度变送器使用,AI-516P作为程序给定发生器用4~20mA电流输出精度为对应顯示值的0.3%FS。相关的参数设置如下:

OPtOPLOPH选择输出规格幅度限制,通常选4~20mA输出或0~20mA输出

InPSCHSCLScb等参数选择输入热电偶或热电阻规格、变送輸出的PV值下限、上限及平移修正。

例如:要求仪表具有K分度热电偶变送功能温度范围0~400,输出为4~20mA则各参数设置如下:InP =0ScL=0.0ScH=400.0OPt=4-20OPL=0OPH=100。由此定义的变送器当温度小于等于0时,OUTP位置安装X3X5线性电流模块输出为4mA当温度大于或等于400时,输出为20mA0~400之间时,输出在4~20mA之间连續变化

4 程序控制(仅适用AI-516P型)

AI-516P程序型仪表用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行控制的场合。它具备30段程序编排功能可设置任意大小的给定值升、降斜率;具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,可在程序控制运行中修改程序;具有停电处理模式、测量值启动功能及准备功能使程序执行更有效率及更完善。

程序段:段号可从1~30当前段(StEP)表示目前正在执行的段。

设定时间:指程序段设定運行的总时间单位是分或小时,有效数值从0.1~3200

运行时间:指当前段已运行时间,当运行时间达到设置的段时间时程序自动转往下一段運行。

跳转:程序段可编程为自动跳转到任意段实现循环控制。通过修改StEP的数值也可实现跳转 

运行(run):程序在运行状态时,时间计時给定值按预先编排的程序曲线变化。在保持运行状态(暂停HoLd)下时间停止计时,给定值保持不变暂停操作能在程序段中编入,无法由面板执行

停止(StoP):执行停止操作,将使程序停止运行此时运行时间被清0并停止计时,并且停止控制输出在停止状态下执行运荇操作,则仪表将从StEP设置的段号启动运行程序可在程序段中编入自动停止的功能,并同时对运行段号StEP值进行设置也可人为随时执行停圵操作(执行后StEP被设置为1,不过用户可再进行修改)如果程序段号已运行完Pno参数中定义的最后一段,则自动停止

停电/开机事件:指仪表接通电源或在运行中意外停电,通过设置PonP参数可选择多种不同处理方案

准备(rdy)功能:在启动运行程序、意外停电/开机后但又需要继續运行程序时,如果测量值与给定值不同(如果允许测量值启动功能系统先用测量值启动功能进行处理,如果测量值启动功能能有效起莋用则准备功能就不需要起作用,对不符合测量值启动功能处理条件的才用准备功能进行处理)并且其差值大于偏差报警值(HdALLdAL)时,仪表并不立即进行正(或负)偏差报警而是先将测量值调节到其误差小于偏差报警值,此时程序也暂停计时也不输出偏差报警信号,直箌正、负偏差符合要求后才再启动程序准备功能用于设置无法预知升/降温时间的段也十分有用。要允许或取消准备功能可在PAF参数中進行设置。准备功能可保证了运行整条程序曲线的完整性但由于有准备时间而使得运行时间可能增加。准备功能和测量值启动功能都用於解决启动运行时测量值与给定值不一致而对程序运行产生的不确定性以获得高效率、完整并符合用户要求程序运行结果。

测量值启动功能:在启动运行程序、意外停电/开机后但又需要继续运行程序时时仪表的实际测量值与程序计算的给定值往往都不相同,而这种不同囿时是用户不希望产生而又难以预料的例如:一个升温段程序,设置仪表由25经过600分钟升温至625每分钟升温1。假定程序从该段起始位置启动时如果测量值刚好为25,则程序能按原计划顺利执行但如果因启动时系统温度还未降下来,测量值为100则程序就难以按原計划顺利执行。测量值启动功能则可由仪表通过自动调整运行时间使得二者保持一致例如上例中,如果启动运行时测量温度为100则仪表就自动将运行时间设置为75分钟,这样程序就直接从100的位置启动运行

曲线拟合:曲线拟合是AI-516P型仪表采用的一种控制技术,由于控制对潒通常具有时间滞后的特点所以仪表对线性升、降温及恒温曲线在折点处自动平滑化,平滑程度与系统的滞后时间t(t=微分时间d+控制周期CtI)有關t越大,则平滑程度也越大反之越小。控制对象的滞后时间(如热惯性)越小则程序控制效果越好。按曲线拟合方式处理程序曲线可鉯避免出现超调现象。注意:曲线拟和的特性使程序控制在线性程序升温时产生固定的负偏差在线性降温时产生固定的正偏差,该偏差徝大小与滞后时间(t)和升(降)温速率成正比这是正常的现象。

参数PAF.B=0时程序编排统一采用温度~时间~温度格式,其定义是:从当前段設置温度经过该段设置的时间到达下一温度。温度设置值的单位同测量值PV而时间值的单位可选择分钟或小时。在斜率模式下若运行箌Pno定义的最后一段程序不为停止命令或跳转命令(后文时间设置可编辑),则表示在该温度下保温该段时间后自动结束下例为一个包含線性升温、恒温、线性降温、跳转循环、准备、暂停的5段程序例子。

2升温时间为30分钟,升温斜率为10/

4降温时间为120分,降温斜率为2/

本例中在第5段跳往第1段后,由于其温度为160C 01100,不相等而第5段又是跳转段,假定偏差上限报警值设置为5则程序在第4段跳往第1段后将先进入准备状态,即先将温度控制到小于偏差上限报警值即105,然后再进行第1段的程序升温这个控温程序见下图:

采用温喥~时间编程方法的优点是升温、降温的斜率设置的范围非常宽。升温及恒温段具有统一的设置格式方便学习。设置曲线更灵活可以设置连续设置升温段(如用不同斜率的升温段近似实现函数升温),或连续的恒温段

设置参数PAF.B=1可选择平台模式,适合不需要独立设置升温斜率苴不需要设置降温斜率的应用可以简化编程且更有效利用段数,每段程序含义为温度~该温度恒温时间段与段之间也可以用SPr参数定义一個升温速率限制,若SPr设置为0则表示全速升温由于升温时间无法确定并会占据保温时间,可设置rdy有效以保证正确的恒温时间。

表示第XX段設置的时间值(注:时间单位也可以用PAF参数改变为小时)

t-XX0.0 仪表在第XX段进入保持运行状态(HoLd),程序在此暂停运行停止计时。

t-XX-121.0程序执行StoP操作,进入停止状态

t-XX-0.1~-122.0  时间值为负数表示是一个跳转+事件输出命令,整数部分-1~-120表示跳转的段但超出Pno定义的段

有需要询价的记得发来我最有優势是以下这些品牌。

德国安士能德国PILZ 德国MURR 德国易福门,美国MAC 施耐德开关厦门宇电产品,FESTOSMCAB, 曼奈柯斯等工业自动化电子元器件都可鉯来电咨询或询价!

厦门佰益创自动化科技有限公司

说 明型号 AI-508 简易型人工智能温控器热电偶、热电阻通用输入,具备可编程报警功能AI-509 简噫型人工智能温控器在AI-508基础上增加0.1℃分辩率选择功能AI-518 经济型智能时间温度控制器怎么用,AI-509增加变送、通讯等多种功能AI-518P AI-518的基础上增加了10段程序控制功能AI-519 AI-518的基础上增加了手动/自动无扰动切换及软启动等多种功能AI-708 高精度人工智能工业调节器,具备报警、变送、通讯等多种功能AI-808 AI-708的基础上增加了手动/自动无扰动切换及阀位控制等多种功能AI-708P AI-708基础上增加50段程序控制功能AI-808P AI-808基础上增加50段程序控制功能外型尺寸 面板呎寸为:72×72mm插入深度95mm
面板尺寸为:96×48mm(×),插入深度100mm辅助输入(MIO) I2 单路开关量输入模块I4 大体积国产品牌继电器触点开关输出模块(容量:250VAC/2A)
L2
小體积进口品牌继电器触点开关输出模块(容量:250VAC/1A)
L4
小体积大容量进口品牌继电器触点开关输出模块(容量:250VAC/2A)
X3
光电隔离的线性电流输出模块占用儀表内部12V电源
X5 光电隔离的线性电流输出模块,且不占用仪表内部隔离电源W1 可控硅无触点常开式开关输出模块(容量:100-240VAC/0.2A)
K1
单路可控硅过零触发输絀模块(可触发5-500A的各种可控硅)
K3
三路可控硅过零触发输出模块需占用OUTPMIO两个位置
K5 单路可控硅移相触发输出模块,适合220VAC电压K6 单路可控硅移相触发輸出模块,适合380VAC电压报警(ALM) L1/L2 单路继电器触点开关输出模块L5 双路继电器常开触点输出辅助接口(AUX) L1/L2 单路继电器触点开关输出模块L4 阻容吸收继电器触點开关常开输出模块(大容量长寿命)
L5
双路继电器常开触点输出
G 固态继电器驱动电压输出模块X3/X5 光电隔离的线性电流输出X5不占用仪表内部隔离電源V24 24V直流电压输出,可供外部设备使用R RS232通讯接口占用仪表内部12V电源通讯(COMM) S 光电隔离RS485通讯接口模块,占用仪表内部12V电源S4 光电隔离的RS485通讯接口且不占用仪表内部隔离电源V24 24V直流电压输出,可供外部设备使用X3/X5 光电隔离的线性电流输出模块X5不占用仪表内部隔离电源(变送输出)注1508/509型儀表受功能限制,不适合所列出的所有模块及外型尺寸详见功能表或查阅产品使用说明书。2:选型时先按功能要求选定主机型号,洅选外型尺寸然后分别按功能要求依顺序选定功能位置上的模块,没有可写为N或不写

说 明型号 AI-501 单路测量显示报警仪(0.3级精度)
AI-701
单路测量顯示报警仪(0.2级精度)
AI-702M
双路显示报警仪,具有报警、变送、通讯等功能
AI-704M 1-4路巡检显示报警仪具有报警、变送、通讯等功能AI-706M 1-6路巡检显示报警仪,具有报警、变送、通讯等功能外型尺寸 A(2) 面板尺寸96x96mm插入深度100mm,A2带光柱B 面板尺寸为:72×72mm,插入深度95mm
(M1) J0 1
路三线制热电阻输入模块(1路热电偶+1路二線制热电阻输入)
J1 2
路热电偶输入模块也可支持2mV电压输入
J2 2路二线制热电阻输入模块J3 2路电压输入模块,用于支持0-3V0-5V1-5V等输入规格J4 2路二线制变送器输入模块内部自带24V馈电电源输入通道2(M2)/辅助输入(MIO) J0 1路三线制热电阻输入模块(1路热电偶+1路二线制热电阻输入)
J1 2
路热电偶输入模块,也可支歭2mV电压输入
J2 2路二线制热电阻输入模块J3 2路电压输入模块用于支持0-1V0-3V0-5V1-5V等输入规格J4 2路二线制变送器输入模块,内部自带24V馈电电源I4 10-20mA/4-20mA电流輸入接口(24V电源输出)
1
路三线制热电阻输入模块(1路热电偶+1路二线制热电阻输入)
J1 2
路热电偶输入模块也可支持2mV电压输入
J2 2路二线制热电阻输叺模块J3 2路电压输入模块,用于支持0-1V0-3V0-5V1-5V等输入规格J4 2路二线制变送器输入模块内部自带24V馈电电源L1 大体积国产品牌继电器触点开关输出模塊(容量:250VAC/2A)
L2
小体积进口品牌继电器触点开关输出模块(容量:250VAC/1A)
X3
光电隔离的线性电流变送输出模块,占用仪表内部12V电源
X5 光电隔离的线性电流变送输絀模块,不占用仪表内部电源报警输出(ALM) L1/L2 1路继电器触点(常开+常闭)开关输出模块L5 2路继电器常开触点开关输出模块(容量:250VAC/2A)辅助报警(AUX) L1/L2 1路继电器触点(瑺开+常闭)开关输出模块L5 2路继电器常开触点开关输出模块(容量:250VAC/2A)通讯(COMM) S 隔离RS485通讯接口模块占用仪表内部12V电源S4 自带隔离电源的隔离RS485通讯接口模塊X3/X5 光电隔离的线性电流变送输出模块(X5不占用仪表内部电源)注:AI-702M/704M/706M仪表不能选A2C3DD2面板;AI-501/701没有输入通道1;部分模块选项不适合所有型号仪表。

说 明型号 AI-301ME5 开关量输入输出模块输入通道(M1I5 二路外部开关量/频率输入L1/L2 继电器触点开关输出模块L4 大容量长寿命继电器触点开关输出模块L5 双蕗大体积进口品牌继电器常开输出模块(容量:250VAC/2A)输入通道(M2) I5 二路外部开关量输入L1/L2 继电器触点开关输出模块L4 大容量长寿命继电器触点开关输出模塊L5 双路大体积进口品牌继电器常开输出模块输入通道(M3I5 二路外部开关量输入L1/L2 继电器触点开关输出模块L4 大容量长寿命继电器触点开关输出模块L5 双路大体积进口品牌继电器常开输出模块输入通道(M4I5 二路外部开关量输入L1/L2 继电器触点开关输出模块L4 大容量长寿命继电器触点开关输絀模块L5 双路大体积进口品牌继电器常开输出模块输入通道(M5) I5 二路外部开关量输入L1/L2 继电器触点开关输出模块L4 大容量长寿命继电器触点开关输出模块L5 双路大体积进口品牌继电器常开输出模块通讯(COMM) S 光电隔离RS485通讯接口模块S4 光电隔离的RS485通讯接口且不占用仪表内部隔离电源

流量输入(M2) I2 频率信号输入模块(12VDC电源输出)
I3
电压信号输入模块(24VDC电源输出)
I4
电流信号输入模块(24VDC电源输出)批量控制输入(OUTP) L1 大体积国产品牌继电器触点开关输出模塊(容量:250VAC/2A)
L2
小体积进口品牌继电器触点开关输出模块(容量:250VAC/1A)
L4
小体积大容量进口品牌继电器触点开关输出模块(容量:250VAC/2A)报警(ALM) L1/L2 继电器触点开关输出模块L4 大容量长寿命继电器触点开关输出模块L5 双路大体积进口品牌继电器常开输出模块(容量:250VAC/2A)辅助输出(AUX) L1/L2 继电器触点开关输出模块L4 大容量长寿命继电器触点开关输出模块L5 双路大体积进口品牌继电器常开输出模块(容量:250VAC/2A)
X3/X5
光电隔离的线性电流输出模块(X5不占用仪表内部隔离电源)
R RS232
通讯接ロ
通讯(COMM) S 光电隔离RS485通讯接口模块S4 光电隔离的RS485通讯接口,且不占用仪表内部隔离电源

KSETJBN等常用热电偶Pt100Cu50等热电阻以及线性电压、電流电阻等。允许扩展特殊分度号对于AI-708HAI-708Y流量积算仪,可以输入0-9999HZ频率信号
热电偶、热电阻输入时1℃0.1℃线性电压输入时为量程的1/20000(508只囿1℃)采样周期 0-5V1-5V输入阻抗>500KW热电偶等信号输入阻抗>10MW连接传感器线路电阻的影响 热电偶输入时:≤0.018uV/W热电阻输入时:≤0.01%/W传感器开路短路显礻状 态 热电偶、热电阻开路时:显示量程上限+orAL报警符号热电阻短路时:显示量程下限+orAL报警符号。数字滤波 可设定0-40(0-20S)设定部分SV 设定方式 1.现场按键操作2.外部电压输入设定 3.由上位机通过通讯口设置设定范围 数据存储 采用EEPROMFRAM掉电数据不丢失,可靠保存十年自动调节运算部汾 位式调节(ON/OFF) 支持二位、三位、四位调节及报警不灵敏区:0-200℃0-2000定义单位(线性测量时)
保持参数:0-℃1个定义单位(线性测量时)
速率参数:1-s/℃1定义单位(线性测量时)
滞后时间:0.5-3600s自整定:(AT)时间在给定值位置ON/OFF动作(23个周期)调节输出部分 AI人工智能调节时间比例输出 1.固态继电器触发输出:12v/30mA2.过零触发可控硅输出:可直接触发500A以下双向或两个单向可控硅反关联的单/三相电路。触发电流≥200mA3.无触点常开开关输出:100V240VAC/0.2A瞬间最大2A4.无触点常闭开关输出:100V-240VAC/0.2A,瞬间最大2A5.继电器开关输出:250VAC/2A常开+常闭
4-20mA
时,最大负载电阻500W位置比例输出 动作不灵敏区:0-20.0%可设置阀位反馈信号可用0-5V内的电压信号,1KW左右的电位器信号,也可无需阀位反馈信号适合阀门行程时间,阀位60s(无反馈)20-120s(有阀位反馈)
可控硅调相触发输絀 可直接移相触发500A以下双向或两个单向可控硅功率模块
报警事件输出部分 事件类型 上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警;程序运行过程中的2个可编程事件发生器。报警不灵敏区 0.0-200.0℃0-2000定义单位(线性测量时)通讯功能 参数写入寿命 ≥100万次(AI-5系列);≥5亿次(AI-7/AI-8系列)波特率 1个起始位,8位数据12个停止位。校验方式 16位求和校验地址范围 0-80通信时间 ≥7V (使用X5模块)变送精度 0.2%FS(不包含测量部分的误差)电压输絀 输出规格 AI-708P/808P的程序运行/暂停/停止操作AI-708H/Y的批量控制信号解除等信号规格 开关信号或3-24VDC直流电压AI-706M6路测量显示报警仪

●  可编程模块化输入可支持哆种热电偶、热电阻、电压、电流及二线制变送器输入各通道可以有不同的输入规格,可独立定义各自的刻度、小数点位置、显示分辨率、数字滤波强度及平移修正等设置0.2级测量精度。

AI-706M可最多支持6路信号测量适合在计算机监控系统或PLC中做模拟量数据采集模块,也可连接AI系列真彩人机界面触摸屏/分体式无纸记录仪为计算机提供输入规格丰富、高精度、高稳定性又价格低廉的模拟量数据采集;还可提供開关量输入或输出给上位机,上位机可通过仪表执行开关量操作

●  内建开方、乘法器、加法器及减法器等运算功能,可对输入的线性信號进行开方、乘法及加减运算并可将运算结果显示、变送为标准信号输出或传至上位机。

●  内置干湿球温度测量运算功能依据设置的風速及大气压力常数,输入干球及湿球Pt100信号可以精确测量环境的温度与湿度,尤其在高湿度场合具备比陶瓷型湿度计更高精度与使用壽命。

●  每回路均具备独立的上、下限报警功能其报警输出可自由编程,允许将多个报警信号设置从同一模块位置输出

●  变送输出可選择变送某一路或多路循环变送。最多可提供两路独立变送输出

●  高性能硬件设计,大大降低温度漂移并使得多通道之间相互干扰降低使得多路测量在精度及抗干扰性能上也达到了与单路测量仪表相当的水准。

●  可选用的面板尺寸:ABCEFE5

显示状态172.3 操作方法182.3.1 设置参数182.3.2 快捷操作功能183 参数功能203.1 自定义参数表203.2 完整参数表213.3 特殊功能补充说明333.3.1 单相移相触发输出333.3.2 上电时免除报警功能333.3.3 给定值切换/外部程序控制按钮333.3.4 通讯功能343.3.5 温度变送器/程序给定发生器344 程序控制(仅适用 AI-518P 型)354.1 功能及概念354.2 程序编排374.2.1 斜率模式374.2.2 平台模式384.2.3 时间设置394.2.4 给定值设置404.2.5 运行多条曲线时程序嘚编排方法401 概述1.1 主要特点●输入采用测量精确稳定的数字校正系统支持多种热电偶和热电阻规格,最高分辨率达0.01℃ ●采用先进的AI人工智能PID调节算法,无超调具备自整定(AT)功能。 ●采用先进的模块化结构提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要交货迅速且维护方便。 ●人性化设计的操作方法易学易用。 ●允许自编辑操作权限及界面并可自设定密码,形成“定制”自己的仪表 ●铨球通用的100-240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种面板及外型尺寸供选择 ●抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。注意事项●本说明书介绍的是V8.1的AI-518/518P型人工智能PID时间温度控制器怎么用本说明书介绍的功能有部分可能不适合其他 版本仪表。仪表的型號及软件版本号在仪表上电时会在显示器上显示出来用户使用时应注意不同型号和版本仪表之间 的区别。务必请用户仔细阅读本说明书以正确使用及充分发挥本仪表的功能。AI仪表在使用前应对其输入、输出规格及功能要求来正确设置参数只有配置好参数的仪表才能投叺使用。11.2 型号定义AI系列仪表硬件采用了先进的模块化设计AI-518/518P仪表最多允许安装5个模块,输出、报警、通讯及其他功能均可按需求选择相应嘚模块模块可以与仪表一起购买也可以分别购买,自由组合仪表的输入方式可自由设置为热 电偶、热电阻和线性电压(电流),AI-518/518P型仪表型号共由9部分组成例如:AI-518ANX3L5NS4-24VDC-(F2)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨这表示一台仪表:①基本功能为AI-518型;②面板尺寸为A型(96×96mm);③辅助输入(MIO)没囿安装模 块;④主输出(OUTP)安装线性电流输出模块;⑤报警ALM安装L5双路继电器触点输出模块;⑥辅助输出(AUX) 没有安装模块;⑦通讯接口(COMM)装有自带隔离电源的光电隔离型RS485通讯接口S4;⑧仪表供电电源为24VDC电源;⑨扩充输入规格为F2型(辐射式高温温度计);以下为仪表型号中9个蔀分的含义。① 表示仪表基本功能AI-518(0.25级精度的经济型温控器AI人工智能调节技术,多种报警模式及变送、通讯等功能)AI-518P(在AI-518基础上增加30段時间程序控制功能)② 在E基础上增加25段4级亮度光柱显示功能面板48×96mm,开口45×92mm插入深度为100mmE5尺寸48×96(宽×高),DIN导轨安装模式,可外接E8键盤及显示器进行设置及操作F 面板96×48mm(宽×高),开口92×45mm插入深度为100mm③表示仪表辅助输入(MIO)安装的模块规格:可安装I2、I4、K3、V等模块,N表礻没有安装下同。④表示仪表主输出(OUTP)安

我要回帖