桩顶标高16.138桩基护筒顶标高标高19.391桩底标高-2.862设计桩长19怎么算的

请问钻孔灌注桩成孔定额工程量昰按设计桩长计算还是按桩基护筒顶标高顶至桩底长度计算

07定额中规定"11.工程量计算规则: (1) 灌注桩成孔工程量按设计入土深度计算。定额Φ的孔深指桩基护筒顶标高顶至桩底(设计标高)的深度”

而我看到一般的预算中都是按照设计桩长计算的。

后才能回答问题;还没帐號

设计桩长。如果工作面标高大于桩顶标高之差按空钻计算。

提问者感言:谢谢您的回答

灌注桩成孔工程量按设计入土深度计算定額中的孔深至桩基护筒顶标高顶至桩底(设计标高)的深度。当然计量预支付的量不是这个量

根据地质情况确定钢桩基护筒顶標高长度如果好一般1.5~2米就可以,不好根据实际情况确定预留桩头根据灌注人水平一般在1米到3米之间。所以桩头距钢桩基护筒顶标高顶嘚距离是由于工作平台的高度造成的具体是多少你用标高减下就知道了。
图纸的设计孔深是指设计勘测的孔口高程减去孔底标高; 钻孔灌注桩内业资料里的设计孔深指实测桩基护筒顶标高顶标高减去设计孔底标高不是减去实际的孔底标高。
楼主的提问不太明确!你说终孔标高你会去测量终孔标高?终孔标高通常都是一个计算值!我们只能量你打好的桩的深度再经过计算得到相关的数据! 通常我们说嘚桩长是指“有效桩长”,计算方法为: 有效桩长=孔深-(地面标高-设计桩顶标高) 实际...
你的表述有点乱啊孔深=地面标高-桩底标高+10CM。 就是說灌注前的孔底标高要比设计的多打10公分以上嵌岩桩要满足嵌岩深度。 钢筋骨架底的标高=桩顶标高-桩内钢筋笼的埋置长度一般施工不會计算和测量桩底的钢筋笼标高,而是按照桩顶的钢筋笼...
我给你个承台剖面图也许能回答你的问题,图中我用箭头所指的波浪线就是设計桩顶标高一般是进入承台内50~100(很多图中不标注,仅在说明中);如果你是要算量那么一般施工的时候还要超灌约500高(考虑浮浆及保護钢筋,以后施工承台时凿除):
施工桩长就是实际钻孔深度不是算出来的。因为地质情况的原因设计桩长通常只是给施工提供个参栲,而现场终孔的深度是需要根据打捞上来的岩样判断的比如你们这个桩设计桩长打到47米的时候已经超过设计桩长要求了,但是打捞上來的岩石碎屑仍...

《(参考)桩基三大原始记录填寫要点说明》由会员分享可在线阅读,更多相关《(参考)桩基三大原始记录填写要点说明(4页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、樁基三大施工记录表格填写要点说明本说明针对质监站7月底下发的桩基三大原始记录作填写要点的提示,希望各桩基队技术负责、桩基队資料员、项目部质检员、内页管理员务必认真学习按照要求填写准确。质监站在各次检查中将以此为检查重点之一。一、总体要求1、該记录首先必须有原始件;工序资料中的记录使用相同表格并应保证两处内容一致;内容和签字必须全部填写。2、工序资料中灌注桩质量检验评定表中的“孔深”和“沉渣厚度”必须与记录中数据保持一致(另“桩位偏差”应与测量复核记录一致)3、监理在签字前务必認真检查;二、填写要点和提示(务必认真阅读,尤其是字体加粗下划处)1、钻孔记录(回旋)(1)该表着重注意以下空格。

2、:设计桩底標高:为设计数据;钻盘顶标高:实测后填写;钻盘顶至设计桩底深度:为计算值;二分之一钻锥高度:开钻前量测填写;首钻杆长度(主杆顶至钻头导向圈下口);开钻前量测填写;实钻孔深;孔底标高;(2)填写要点钻盘顶至设计桩底深度=钻盘顶标高-设计桩底标高;桩長控制:“实钻孔深”数据必须达到“钻盘顶至设计桩底深度”(当然应适量超钻一些,以保证沉渣后有效桩长能达到设计桩长);进呎控制:开钻后的第一个“加杆长度”=首钻杆长度(主杆顶至钻头导向圈下口);2、成孔及钢筋笼安装检查记录(回旋)该表着重注意“灌注前沉渣厚度检查”一项;填写方法:请牢牢掌握下面三个计算式:(1)灌注前沉渣面标高=钻盘顶标高-灌

3、注前钻盘顶至沉渣面量测罙度(2)孔底沉渣起算面标高=成孔孔底标高-1/2钻锥高度(3)推算沉渣厚度=灌注前沉渣面标高-孔底沉渣起算面标高而“推算沉渣厚度”必须符匼“设计沉渣厚度”的要求;另外,在“钢筋笼检查”一项中(骨架每节长总和-搭接长度总和)必须设计骨架总长;3、钻孔记录(旋挖)(1)该表着重注意以下空格:设计桩底标高;桩基护筒顶标高顶标高;桩基护筒顶标高顶至设计桩底深度;实钻孔深;孔底标高;(2)偠点桩基护筒顶标高顶至设计桩底深度=桩基护筒顶标高顶标高-设计桩底标高;设计桩长控制:“实钻孔深”必须达到“桩基护筒顶标高顶臸设计桩底深度” (当然,应适量超钻一些以保证沉渣后有效桩长能达到设计桩长);相应的孔底标高也就必然达到“设计桩底标。

4、高”了;4、成孔及钢筋笼安装检查记录(旋挖)该表着重注意“灌注前沉渣厚度检查”一项;填写方法:请牢牢掌握以下两个计算式:(1)灌注前沉渣面标高=桩基护筒顶标高顶标高-灌注前桩基护筒顶标高顶至沉渣面量测深度(2)推算沉渣厚度=灌注前沉渣面标高-成孔孔底标高洏“推算沉渣厚度”必须符合“设计沉渣厚度”的要求;5、灌注记录(1)该表着重注意以下空格:灌注前沉渣面标高;桩基护筒顶标高顶標高;灌注前桩基护筒顶标高顶以下导管总长;灌注前导管底标高;灌注前导管底悬空高度;理论混凝土方量;充盈系数;(2)填写方法請牢牢掌握以下相关计算式:(1)灌注前导管底标高=桩基护筒顶标高顶标高-灌注前桩基护筒顶标高顶以下导管总长;(2)灌注前导管底悬涳高度=灌注前导管底标高-灌注前沉渣面标高;理论砼方量:应以“沉渣面”至“最终砼超灌面”的实际长度来计算;而:(3)最终砼超灌面标高=桩基护筒顶标高顶标高-桩基护筒顶标高至混凝土面深度的最终数据;(不能简单地以超出桩顶标高1米计算)(4)充盈系数=实灌砼累计数量理論砼方量;该系数不能小于1.0;三、桩基三大施工记录填写相关示意图另附;(注:文档可能无法思考全面请浏览后下载,供参考可复淛、编制,期待你的好评与关注