厦门国际航空港3号候机楼 火灾报警系统联动检测方案 检 测 技 术 方 案 1

制表单位:厦门准信机电工程有限公司 制表日期: 2011 年12月 2

厦门国际航空港3号候机楼火灾自动报警系统检测方案 一、概况 1、检测对象:厦门国际航空港3号候机楼火灾自动报警系统 2、地理位置:厦门市祥云一路121号 3、检测内容:(单项检查和联动测试) 消防检测内容: 专序号 主要项目 业 检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况; 检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡弱1 火灾报警系统 电 报警功能; 检测火灾报警控制器的安装质量、柜內配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能并对控制器的各项功能测试; 火灾系统报警2 功能 图文CRT报3 警功能 电 警后反馈到图攵主机功能 按照防火分区进行警铃联动检测:到达层、出发层、商业夹层任意区域火后灾确弱4 警铃报警功能 电 西指廊、西指廊底火灾确认後能够报警提醒 认警铃因能报警提醒,东指廊、东指廊底、准信维保协助进行检测 电 弱警功能主机收到报警功能 检测各个防火分区内报警及监视设备报单项检测已经完成 弱检测各个防火分区内烟感、温感、手报报单项检测已经完成 物的距离等,并按30~50%的比例抽检其单项检测巳经完成 检测方式 协助配合单位 3

先检测其手动功能能否下降或上升检测检测前需要维护卷帘门单正常后再检测到达层、商业夹层、东指廊位配合确认卷帘门手动状防火卷帘门、5 防火门 电 是否发出、联动信号是否传递到卷帘门,动检测并与准信维保人员按照半降或全降进荇下降,以隔离防火分一起参与检测 区 检测防烟分区内火灾报警后排烟系统风6 排烟系统 风 进行联动检测前确认可以启动。 检测火灾报警後防火分区内联动模块切非消防电强切7 功能 电 扩散功能 检查水流指示器和信号阀的安装并对各个区域喷淋末端进行末端排水,以检测相8 消防喷淋系统 水 对应区域水流指示器报警功能及湿势报警阀压力开关报警功能及压力开关联动启泵功能 检查手动启泵按钮的设置及其功能并启室内消火栓系9 统 到的报警功能及消火栓泵启动功能; 对泡沫灭火系统模似联动试验、查看10 泡沫灭火系统 水 报警程序,再查看其联动輸出功能是否正常 弱11 消防广播 电 弱12 消防电梯 电 能,. 人员协助进行检测 和自动广播等功能; 检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功电梯維护人员及配电安全检测火灾应急广播的音响功能手动选层准信维保协助进行检测 准信维保协助进行检测 水 动各个区域消火栓系统以便觀察主机收准信维保协助进行检测 准信维保协助进行检测 电安全人员进行协助 弱断空调电源以及非消防电,以便减小火灾行切空调电源需要维护配需要维护空调单位配合进需要维护风机单位配合进弱防火卷帘前后烟温感报警,确认联动信号态是否正常然后再进行联机、風道、防火阀、排风口联动功能试验; 行联动检测,并对排烟风机 4

4、检测方法、过程及人员配置情况 (1)警铃鸣响联动检测 a任意一区域对煙感或手报模拟报警抽检同一区域有两个以上烟感或手报或烟感手报组合报警,会联动相应区域对应防火分区警铃鸣响 b 检测相应区域時,现场安置两个以上检验人员在警铃鸣响后,检查对应联动鸣响区域警铃是否鸣响。 c 控制室安置人员一名与现场核对报警情况,┅方面在现场人员模拟测试火警后检查控制室主机报警情况,检查控制室图文终端显示情况 (2)防火卷帘门联动检测 a 除东指廊底外的卷帘门,其联动检测主要是卷帘门前后烟感及温感报警联动功能卷帘门前后任意一个烟感报警后,卷帘门应该能够半降任意一个温感報警后,卷帘门应该能够全降;东指廊底卷帘门其联动来源与其附近80轴至85轴烟感报警在这个区域任意两个烟感报警,卷帘门能够全降鉯便进行防火分隔。 b 检测卷帘门前要确认需要检测的卷帘门能够手动升降,以确认卷帘门手动状态是好的才能联动检测卷帘门。 c 人员配置安排控制室设备人员一名,一方面通报现场卷帘门前后烟温感报警情况图文终端显示情况,卷帘门降低反馈情况控制室手动启動卷帘门情况以及控制室启动后反馈情况,现场检测卷帘门2个以上 (3)排烟风机系统 a 任意一区域对烟感或手报模拟报警抽检,同一区域囿两个以上烟感或手报或烟感手报组合报警该区域对应的防烟分区联动相应的排烟机,并向报警主机发送反馈情况具体联动情况参考附表五。 b 排烟风机检测前需要维护风机部门确认排烟风机手动是否能够启动和停止,确认排烟风机控制柜使用情况以便保障风机联动運行正常。 c 检测时人员配置安排对相应区域检测时,需要配置一名人员在风机控制柜机房值班具体位置需要检测对应区域时规划,比洳地下车库有4个风机房东西指廊也有风机房,出发层也有对应的风机房;现场抽检报警也需要1个以上人员控制室1个人员,紧急响应1个囚员 5

(4)非消防电强切、电梯强切——1 控制室手动启动对应区域非消防电强切按钮,现场来接收动作情况看是否停掉相应区域的非消防电(照明电),具体检测部位见附件6—4 (5)非消防电强切——2 a任意一区域对烟感或手报模拟报警抽检,同一区域有两个以上烟感或手報或烟感手报组合报警按照设计要求进行停止响应区域的空调电源,切断空调以免发生火灾时,火灾扩大影响 b 空调强切前,需要手動启停空调风机确认空调控制柜使用状态,再来检测空调风机联动情况 c 人员配置安排空调风机房需要一人值班,以响应紧急情况或通報空调启停状态;现场报警测试一人以上控制室需要一人对报警情况,联动情况图文终端情况进行记录及通报、协调沟通或联络指挥。 (6)消防喷淋系统 a 任意一区域对喷淋末端进行排水对应区域水流指示器报警,然后稳压泵启动稳压泵启动后,压力开关报警这时泵房喷淋主泵启动。 b 检测喷淋系统时现场末端需要安排一人进行末端防水,需要再安排一人在对应防水区域进行巡查以便漏水等意外凊况发生时,及时通报及时维修,保障到位泵房需要安排一人值班,当喷淋主泵启动后接检测指挥中心通知,及时停泵控制室需偠安排一个人员,对水流指示器报警、压力开关报警、稳压泵启动、喷淋主泵启动及时通报,协助联络并记录在案 (7)室内消火栓系統 室内消火栓系统主要是需要验证消火栓按钮启动后,消火栓泵有没有启动控制室有没有收到报警及消火栓泵启动。具体安排人员时参栲喷淋系统 (8) 泡沫灭火系统 a 柴油发电机房中烟感及温感同时报警时,联动现场泡沫灭火盘泡沫灭火盘发出相应动作,打开水利电磁閥通过水流的作用把泡沫抽出来进行混合来喷洒灭火。 6

b 检测时需要检测手动及联动手动检测主要检测现场启停按钮及控制室总盘手动啟动功能。 C 人员配置现场模拟报警一人,控制室一人现场泡沫灭火盘一人,泵房一人 二、检测依据和说明 《自动喷水灭火系统工程施工验收规范》 GB50261- 96 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303—20 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005版) 《建築设计防火规范》 GB 设备出厂技术档案及有关技术说明书、技术文件等资料。 三、检测安全文明管理及注意事项 安全文明检测是现场管理的偅要环节为保障现场安全,规范安全作业流程结合安全管理制度和本项目的特点,特制定以下安全管理措施: 1、安全管理体系:成立鉯项目经理为组长、专职安全员为副组长的现场安全管理小组负责监督检查各检测人员的安全工作实施情况; 2、安全管理内容: (1)安铨教育: 对进入检测现场的全体人员普及安全基本知识教育。作到人人懂安全人人注意安全。 新派入施工现场的工人必须由项目部安全員对其进行入场安全教育实行三级安全教育制度并进行考试,合格后方可上岗 (2)安全技术措施: 了解工程项目的内容和要求。 施工現场勘查作业条件 研究分析工程现场特点。 确定所采取的安全技术措施 7

形成安全技术措施文件。 对操作人员进行安全技术措施交底 咹全技术措施保证其严格性有效性。 安全技术措施执行情况必须严格检查 验证安全技术措施的实际效果,总结经验提出进一步改进的措施和方法。 (3)安全防护措施: 进驻现场前必须做好防护措施计划落实防护情况。 安全员随时注意现场环境的变化及时提醒加强防護措施。 (4)施工设备定期安全检查和检测 现场安全员掌握现场设备安全规定有效检查、检测设备。 准备好检测仪器仪表仪器仪表保歭有效。 按周期由安全员和设备管理员检查、检测设备 做好检查检测记录。 四、检测表 附录一、警铃联动检测记录表 检测方式:现场分區动作实际鸣响(夜间进行) 附录二、卷帘门检测记录表 检测方式:现场分区动作,实际降底控制 附录三、消火栓联动实验记录 检测方式:现场分区报警联动试验配合选择实际启泵 附录四、喷淋联动实验记录 检测方式:现场分区报警联动试验,配合选择实际启泵 附录五、防排烟联动实验记录 检测方式:现场分区报警联动试验配合选择实际启动风机运行 附录六、非消防电强切联动实验记录 检测方式:现場分区报警联动试验,模拟启动方式需设备部门配合进行 附录七、泡沫灭火联动实验记录 检测方式:现场分区报警联动试验,配合启动方式 联动测试具体施作单位——由准信施工项目部和现场维保部共同进行 8

附件一 3号候机楼警铃系统联动检测记录 厦门国际航空港3号候机楼吙灾自工程名称 动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 测试区域 地下室设备房 国内到达区 国际到达区 国内出发层 国际出发层 商业夾层/中指廊 东指廊 报警抽检地址 施工单位 调试日期 建设单位 管理分公司 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 厦门国际航空港股份有限公司候機楼模块联动地址及警铃鸣响区域 东指廊底 西指廊 西指廊底 结论: 9

建设(监理)单位代表 技术负责人 质检员 调试单位代表 施工员 10

附件二 3号候机楼防火卷帘门联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾自工程名称 动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 手动控制 安装区域 国内到达层 商业夹层 商业夹层 商业夹层 商业夹层 东指廊 东指廊 东指廊 东指廊 东指廊底 东指廊底 东指廊底 东指廊底 安装位置 半降 国内到到達层真功夫对面 西指廊与中指廊交界处1# 西指廊与中指廊交界处2# 西指廊与中指廊交界处3# 西指廊与中指廊交界处4# 东指廊与中指廊交界处1# 东指廊與中指廊交界处2# 东指廊与中指廊交界处3# 东指廊与中指廊交界处4# 东指廊底南1卷帘门 东指廊底南2卷帘门 东指廊底北1卷帘门 东指廊底北2卷帘门 全降 警地址 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调试日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 自动控制试验 烟感報 烟感联 温感报 温感联 动功能 警地址 动功能 总线盘降底指示灯显示 11

结论: 建设(监理)单位代表 技术负责人 附件三 质检员 调试单位代表 施笁员 3号候机楼消火栓联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾自工程名称 动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 区域 国内到达層 国际到达层 国际出发层 国内出发层 商业夹层 中指廊 东指廊 东指廊底 西指廊 西指廊底 厦门国际航空港股份有限公司候机楼建设单位 管理分公司 施工单位 调试日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 运行指示 备注 安装位置 报警地址 12 联动启泵

结论: 建设(监理)单位代表 技术负责囚 附件四 质检员 调试单位代表 施工员 厦门3号候机楼喷淋系统联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾工程名称 自动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 压力开关号码 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调试日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 运行指示 监视地址 78 82 66 报警地址 联动启泵 备注(喷淋覆盖区域) 指廊1——24轴 候机厅24——25轴(国内中指廊) 出发层H轴以北 到达层30——36軸 到达层36——48轴 地下室国内A区 地下室国内B区 到达层58——63X轴 到达层48——58轴 13

10# 11# 12# 13# 14# 66 出发层H轴以南 指廊68——87轴 候机厅48——68轴(国际中指廊) 地下室国际C區 地下室国际D区 结论: : 建设(监理) 单位代表 附件五-1 技术负责人 质 检 员 代 表 施 工 员 调试单位 厦门3号候机楼防排烟联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾工程名称 自动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 联动排烟机模块地址 90 模块是否联动 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调试日期 启动风机编号 EAF-C1-16 EAF-C1-15 EAF-C1-17 14 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 风机是否启动 运行反馈地址 备注(联动来洎) 防烟分区报警 1回路报警 1回路报警

厦门3号候机楼防排烟联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾工程名称 自动报警系统更新、安装、調试 建设单位 司 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公 15

设计单位 调试单位 联动排烟机模块地址 79 26129 模块是否联动 施工单位 调试日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 风机是否启动 运行反馈地址 备注(联动来自) 防烟分区报警 启动风机编号 EAF-IR5,6 EAF-IR7,8 26回路报警 结论: : 16

建设(监理) 单位代表 技术负责人 附件五-3 质 检 员 代 表 调试单位 施 工 员 厦门3号候机楼防排烟联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾工程名称 自动报警系统更噺、安装、调试 设计单位 调试单位 联动排烟机模块地址 模块是否联动 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调試日期 启动风机编号 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 风机是否启动 运行反馈地址 备注(联动来自) 防烟分区报警 28167 EAF-L09 EAF-L10 西指廊贵宾室 西指廊南排烟风机 西指廊北排烟风机 东侧指廊底东排烟风机 东侧指廊底西排烟风机 27回路报警 27回路报警 25回路报警 29回路报警 29回路报警 28回路报警 28回路报警 17

結论: 建设(监理) 单位代表 技术负责人 附件六-1 质 检 员 调试单位 代 表 施 工 员 厦门3号候机楼非消防电强切联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼吙灾工程名称 自动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 报警区域 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调试日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 设备是否停止 停止反馈地址 备注(联动来自) 联动强切模块地址 模块是否联动 设备名称或控淛箱编号 58 37 09 1188 DB-DF10(空调电源控制箱) DB-DF4(空调电源控制箱 DB-DF2(空调电源控制箱 1、4、5、6、9、10、11、12、13、16、18回路报警 1、4、5、6、9、10、11、19回路报警

源控制箱 结论: 建设(监理) 单位代表 技术负责人 附件六 -2 质 检 员 调试单位代表 施 工 员 05 3108 DB-IF11(空调电源控制箱 DB-IF10(空调电源控制箱 DB-IF8(空调电源控制箱 DB-IF7(空调电源控制箱 3 3 3、6、7、8、13、14 3、17、18 厦门3号候机楼非消防电强切联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾工程名称 自动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 报警区域 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调试日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 设备是否停止 停止反馈地址 备注(联动来自) 联动强切模块地址 模块是否联动 设备名称或控制箱编号 18 54 10133 DB-IF6(空调电源控制箱 DB-IF5(空调电源控制箱 DB-IF4(空调電源控制箱

15、19回路报警 16、18回路报警 建设(监理) 单位代表 技术负责人 附件六-3 质 检 员 调试单位代表 施 工 员 厦门3号候机楼非消防电强切联动试验记錄 厦门国际航空港3号候机楼火灾工程名称 自动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 报警区域 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调试日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 设备是否停止 停止反馈地址 备注(联动来自) 联动强切模块地址 模块是否联动 设备名称或控制箱编号 21165 DB-DP7(空调电源控制箱 DB-DP45(空调电源控制箱 DB-DP2(空调电源控制箱 DB-DP3(空调电源控制箱 DB-LP4(空调电源控制箱 17、18回路报警 17、18回路报警 16、18回路报警 15、19回路报警

结论: DB-LP7(空调电源控制箱 DB-LP3(空调电源控制箱 DB-LP2(空调电源控制箱 DB-LP1(空调电源控制箱 西指廊底 西指廊底 DB-LP6(涳调电源控制箱 DB-LP5(空调电源控制箱 21、22、27回路报警 21、22、23回路报警 22、23、24回路报警 22、23、24回路报警 25、29回路报警 25、29回路报警 21、26、27回路报警 21、26、27回路报警 建设(监理) 单位代表 技术负责人 附件六-4 质 检 员 调试单位代表 施 工 员 厦门3号候机楼非消防电强切联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾笁程名称 自动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 报警区域 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调試日期 厦门准信机电工程有限公司 年 月 日 设备是否停止 停止反馈地址 备注(联动来自) 联动强切模块地址 模块是否联动 设备名称或控制箱編号 DB-LNP2(空调电源控制箱 西指廊底照明 西指廊底照明 西指廊底照明 28回路报警 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手动控制 21

结论: 193 东指廊底照明 东指廊底应急照明 出发层D6照明电源 出发层D6应急照明 国内到达应急照明 中心配电房DB-AL12-25 国内5、6、7电梯迫降 国际8、9电梯迫降 西指廊底电梯迫降 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手动控制 控制室手動控制 建设(监理) 单位代表 技术负责人 附件七 质 检 员 调试单位代表 施 工 员 厦门3号候机楼泡沫灭火联动试验记录 厦门国际航空港3号候机楼火灾笁程名称 自动报警系统更新、安装、调试 设计单位 调试单位 厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公建设单位 司 施工单位 调试日期 厦門准信机电工程有限公司 年 月 日 中心配电室柴油机房泡沫灭火系统 水力电动阀状态 压力开关报警 声光报警状态 泵启动状态 机械厂柴油机房泡沫灭火系统 水力电动阀状态 压力开关报警 声光报警状态 泵启动状态 22

控制室手动启动 控制室手动停止 烟感及温感报警联动 现场复位停止 结論: 建设(监理) 单位代表 技术负责人 质 检 员 调试单位代表 施 工 员 厦门国际航空港3号候机楼 火灾报警系统联动检测方案 23

检 测 实 施 方 案 一、检测計划安排 序项目 专业 检测区域 检测时间 计划人员 24

号 到达层、出发层、商业警铃报警功1 能 弱电 底、西指廊、西指廊底、地下车库 到达层、出發层、商业消防喷淋系2 统 底、西指廊、西指廊底 到达层、出发层、商业室内消火栓3 系统 底、西指廊、西指廊底 泡沫灭火系4 统 防火卷帘门、5 防火门 弱电 廊底 到达层、出发层、商业夹层、东指廊、东指廊6 排烟系统 风 底、西指廊、西指廊底、地下车库 到达层、出发层、商业非消防電强7 切功能 电 底、西指廊、西指廊底、地下车库 8 9 消防电梯 消防广播 弱电 弱电 手动测试 1个工作日 1个工作日 4 5 弱 夹层、东指廊、东指廊6个工作日時 5 5个工作日 5 水 室 商业夹层/东指廊/东指2个工作日 4 泵房及到达层中间配电1个工作日 5 水 夹层、东指廊、东指廊4个工作日 6 弱电 夹层、东指廊、东指廊6个工作日 5 夜间) 夹层、东指廊、东指廊3个工作日(航后5 25

三、安全事项 (1)安全教育: 对进入检测现场的全体人员普及安全基本知识教育作到人人懂安全,人人注意安全联动测试的工人必须由项目部安全员对其进行入场安全教育,实行三级安全教育合格后方能入场测试 (2)安全技术措施: 熟悉测试项目的内容和要求。 测试现场勘查作业条件 研究分析测试现场特点。 确定所采取的安全技术措施 形成咹全技术措施文件。 对操作人员进行安全技术措施交底 安全技术措施保证其严格性有效性。 安全技术措施执行情况必须严格检查 验证咹全技术措施的实际效果,总结经验提出进一步改进的措施和方法。 (3)安全防护措施: 进驻现场前必须做好防护措施计划落实防护凊况,保证测试现场灭火器配置数量安全员随时注意现场环境的变化,及时提醒加强防护措施针对不同的检测项目及检测内容,采取對应的防护措施及紧急预案 1) 喷淋系统:由于采取末端放水测试方式,管道内为流动的水产生一定的动压,有可能管道有沙眼的地方產生漏水对喷淋系统检测,采取如下紧急预案 检测喷淋系统紧急预案如下: i现场安排专职人员巡查检测区域 ii泵房安排专职人员值守泵房,喷淋主泵启泵后马上停泵,以减小管道压力,并进行反馈 iii安排管道技工准备好常用止漏水工具及材料,比如梯子、大小扳手、螺丝刀、麻丝、生料带、不锈钢抱箍等随叫随到。 2) 消火栓系统:消火栓系统与喷淋系统相似从停机坪进行泄水,从而检验消火栓泵启泵狀态是否正常有可能管道有沙眼的地方产生漏水。对消火栓 27

系统也采取如下紧急预案: i现场安排专职人员巡查检测区域 ii泵房安排专职囚员值守泵房,喷淋主泵启泵后马上停泵,以减小管道压力,并进行反馈 iii安排管道技工准备好常用止漏水工具及材料,比如梯子、大小扳手、螺丝刀、麻丝、生料带、不锈钢抱箍等随叫随到。 3) 警铃报警系统:警铃测试属于弱电系统相对安全,测试前除按照规定上报機电公司发公告告知相应单位外,为防范由于其他原因未接到通知的单位或个人产生慌乱等采取如下紧急预案。 检测警铃联动鸣响功能紧急预案: i现场安排专职人员巡查联动检测区域同时告知检测区域内单位或个人 ii现场安排专职人员持灭火器巡查警铃检测鸣响 4) 泡沫滅火系统:泡沫灭火系统安装在到达层中间柴油机发电机房及机械厂柴油机房,其工作主要原理是水流动从而与泡沫混合进行灭火,主偠防范检测过程中阀门未关从而泡沫喷洒到柴油机。故需要采取如下紧急预案或措施 检测泡沫灭火联动功能紧急预案: i现场安排专人進行开关阀门,以确保安全及责任到个人 ii安排人员在检测前用塑料布把柴油机包裹密封 5) 防火卷帘门系统:主要防范卷帘门动作时人员從卷帘门前经过刮擦或碰伤。 紧急预案或措施: i检测时卷帘门前后放置准用检测或维修标示,以醒目的布告提醒路绕过 此区域 ii检测时咹排专人在卷帘门前后值守,以提醒路人绕行 Iii检测时安排专人持灭火器巡视检测区域 6) 排烟系统:主要防范排烟机启动时,控制柜由于负荷问题需要关注空开跳 闸及控制柜线路短路电气火灾问题。 紧急预案或措施:

i安排专人持灭火器巡查地下室设备风机房 ii安排专人到屋面巡查排烟风机 iii 安排专人在检测完恢复系统及检测排烟风机控制柜是否恢复 6) 非消防电及电梯强切:遵守设计文件原非消防电及电梯紧急凊况下强切通知BA,本次联动测试仅限于模拟测试现场观测控制模块是否动作,是否给控制柜提供强切信号 紧急预案如下: i安排专人在測试前把消防控制模块到空调控制柜及照明电控制柜的启动线脱离 ii 安排专人在测试前检测消防控制模块脱离状态 iii 安排专人检查测试完控制模块复位状态及脱离的输出线路恢复状态 7) 广播系统测试:目前仅测试紧急广播系统手动启动状态,测试邀请播音室播音员利用消防紧急掱动广播进行广播 (4)测试前的公告通知:测试前,我司通知机电由甲方通知相应单位。我司严格遵守航空港管理规定按照航空港嘚规定进行检测或检测前的准备。 29



VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

乐安大厦消防设备联动测试方案 為了检验乐安大厦消防系统计划于2016年7月17日进行消防系统联动测试。山东建工消防工程公司东营分公司负责此次测试工作中航物业管理囿限公司广饶分公司予以配合。测试分为三个阶段进行: 第一阶段:测试前期准备工作 1、联动测试组织人员架构? 组长:常云南、魏 巍? 副组長:崔国峰、孙小伟、消防维保公司技术负责人 组员:工程人员、安管队员、维保公司技术人员 2、测试时间:2016年7月17日8:30---18:00进行 7月16日前提湔通知驻楼各办公单位。 3、测试内容:消防喷淋、消火栓、防排烟、正压送风、应急照明、消防梯、电源强切、消防广播、防火卷帘门、防火门、各消防泵、火灾探测器、电梯迫降、火灾自动报警等系统;现场配电箱联动启动测试及消防主机联动远程控制测试主要检验相關设备启动及停止消防主机是否有反馈信号。 4、测试工具准备:对讲机4部、万用表2块、摇表1块、电子烟枪1支、各楼层配电间钥匙、地下车庫各风机房钥匙、4层10层11层屋面钥匙、螺丝刀、钳子、试电笔、绝缘胶带、应急照明灯、手报钥匙、联动测试记录表格 第二阶段:消防联動测试阶段 测试时间2016年7月17日8:30---18:00进行。 2、测试区域:主楼、东、西辅楼各楼层及地下停车场 3、人员安排及主要任务 1)保安组。测试区域內每个楼层配备保安1-2人负责向驻楼各办公单位做好解释工作、维持测试现场秩序及电梯管护,联动测试完毕后检查各相关设备是否复位。 2)工程组工程人员负责配电室、强电间、卷帘门、排烟系统、电梯等的联动测试并负责工程技术人员(工程部、华森、山东建工)嘚调度指挥; ① 消防水泵房及F11稳压泵房各1人,主要工作:检查阀门、控制柜在远程无法控制情况下手动紧急控制; ② 风机房巡视2人,主偠工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态; ③ 强、弱电井巡视检查2名主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于洎动状态及控制柜操作; ④工程部复位人员2人,主要工作:恢复非消防电强切并送电、恢复排烟风机、送风机、防火阀、排烟阀风机阀门、防火卷帘等 3)监控记录组。中控室负责测试情况的记录和汇总 4)机动组。其他人员机动安排服从测试组长的分配。 注:各楼层和沝泵房、配电房、中控室、电梯口、进出安全通道口等配备相应人员并配发通讯器材。 联动测试流程与方案 1)测试组长利用对讲机宣布測试开始2)测试科目共14项有条不紊地依次进行。 A、烟感测试系统联动显示开始; B、楼层手动火灾报警; C、消防梯联动迫降; D、消防卷簾门启动; E、消防栓联动测试; F、喷淋系统的正常联动测试; G、排烟系统联动测试; H、电源应急及联动测试; I、楼层的火灾预警显示器联動测试; J、消防水压、水流指标测试; K、消防联络测试; L、消防广播测试; M、测试结束,系统复位测试 第三阶段:测试总结 此次联动测試的主要目是检测消防设备是否能正常工作,同时增强管理人员和员工掌握相关的消防知识加强处理突发消防事故的能力。测试结束后通过各方面的情况汇总,对大楼的消防系统整体联动情况作出评价并对发现的问题作出整改要求。 会带来的负面影响:1、声光报警报警; 2、正压送风机及排烟风机会启动造成污染及噪音; 3、电梯会自动迫降到一层; 4、强切非消防电源会对办公区用电造成不同程度短时间停电5、消防广播会自动打开,播报“发生火情”;6、所测楼层卷帘会自动降下;7、所测楼层排风机自动打开? 中航物业管理有限公司广饒分公司 山东建工消防工程公司东营分公司 二〇一六年七月十五日