 1. 地暖盘管间距确定的理论依据

《地面辐射供暖技术规程》中地面面积散热量的计算方法是ASHRAE手册(2000年版)提供的计算方法,这种方法计算原理清晰易懂并已经过实际工程检验。本文将按笔者的理解进行简单讲述

1)有散热面积的负荷修正由负荷计算可以得到某房间确切的热负荷。考虑到家具等的遮挡局部盘管区域的盘管要承担全部的房间的负荷,考虑到实际散热效果所得的热负荷要进行修正。即局部地面辐射供暖系统的热负荷可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定的附加系数确定。

 局部辐射供暖系统热负荷的附加系数例如经过详细计算,房间101的负荷是1000W由于家具遮挡,房间有效供暖区面积与房间总面积比值是0.40那么该房间修正后的热负荷Q==1350 W。

式中 :  qx —— 单位地面面积所需的散热量(W/