油泵电机过流几分钟接触器跳拉开什么叫隔离开关关重后几分钟又跳这是什么问题三相电也平

产品名称高压真空断路器

智能干式PT1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室并获得了设计专利。1920年瑞典佛加公司***次制成了真空开关1926年等公布的研究成果也顯示了在真空中分断电流的可能性,但因分断能力小又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用随着真空技术嘚发展,50年代美国才制成***批适用于切断电容器组等特殊要求的真空开关,分断电流尚停在4千安的水平由于真空材料冶炼技术上的进步和真涳开关触头结构研究上所取得的突破,1961年开始生产15千伏、分断电流为12.5千安的真空断路器。1966年试制成15千伏、26千安和31.5千安的真空断路器从洏使真空断路器进入了高电压、大容量的电力系统。80年代中期真空断路器的分断能力已达100千安。 中国从1958年开始研制真空开关1960年西安交通大学和西安开关整流器厂共同研制成***批6.7千伏、分断能力为600安的真空开关;随后又制成10千伏、分断能力为 1.5千安的三相真空开关。1969年华光电子管厂和西安高压电器研究所制成了 10千伏、2千安单相快速真空开关70年代以后,中国已能独立研制和生产各种规格的真空开关


真空 断 路器 嘚 静触 头 和动 触 头均 放 置在 真 空的 玻 璃泡 中,因 为 熄弧 快 触 头 为不致 氧 化, 适 合于 频 繁操 作 也 没 有变 压 器油 的 火灾 危 险性 。 但由 于 真涳 度 要求10负四次平方m m H g 以 上 所 以密 封 比较 困 难, 主 要用 于 操作 频 繁的 配 电系 统   

户内 真 空断 路 器的 应 用与 维 护

真 空断 路 器具 有 结构 紧 凑、 體 积小 、 重量 轻 、寿 命 长、 维 护量    、防 燃 、防 户 内产 品 中占 绝 对优 势  和 适于 频 繁操 作 等优 点。目 前 在中 压 开关 特 别是 国10KV户内产 品中占优势国内产品 的机 械 寿命 和 可靠 性 还比 较 低。 目 前还 存 在型 号 繁杂 生产 企 业众 多 ,散 生 产水 平 参差 不 齐 不 少厂 家 规模 过 小、 装 备水 平 低、 管 理不 善 、产 品 质量 分 性大 、 不够 稳 定等 问 题。

真空断路 器 在操 作 时往往会产生较高 的 截流 过 电压和电弧重燃过电 压 在 运行 管 理中 , 需从 技 术上 防 止和 抑 制过 电 压 如 适当 加 大触 头 开距 , 以抑 制 电弧 重 燃过 电 压 装 设性 能 较好 的 金属 氧 化物 避 雷器 或 阻容 保 护装 置 进行 防 等。

随 着真 空 灭弧 室 使用 时 间的 增 长和 开 断次 数 增多 目及 受 外界 因 素的 作 用, 其 真空 度 会逐 步 下降 影响 它 的开 断 能力 和 耐压 水 平。 寿 湔 普 遍使 用 纵向 磁 场灭 弧 原理 和 铜铬 触 头材 料 ,以 减 少触 头 烧损 提高 电 气命 。 但如 果 导电 杆 同心 度 调整 不 当 将 影响 真 空灭 弧 室的 封 接强 度 ,导 致 漏气 问为 了 保证 同 心度 的 调整 , 合理 的 选择 使 用和 储 存环 境 是 解 决真 空 灭弧 室 漏气 题 的重 要 措施 。

在断路器合闸时触 頭刚 接 触直 至 触头 稳 定接 触 瞬间 为 止的 时 间为 合 闸弹 跳 时间 , 实践 及 理论 分 析均 表 明 它 是影 响 灭弧 室 电寿 命 的重 要 因素 。 加但 由 于其 远 尛于 合 闸过 程 中电 弧 燃烧 时 间 一 定范 围 内的 弹 跳最 主 要的 危 害是 碰加速触 头 的摩 损 ,导 致 灭弧 室 电寿 命 的缩 短 合 闸 弹跳 是 由于 动 静触 頭 的非 弹性碰撞引起的 , 弹跳值 大小 与 诸多 因 素有 关 如 触 头弹 簧 的弹 力 、合 闸 速度 、 开距 、 触头 材 料、 安 装、 调 试质 量 、零 部 件的 加 工精 度等

真空断路器的回路电阻是产生温升的主要热源,而灭弧室的回路电阻的以上触头与外壳之间的真空形成了热绝缘,因而产生50%常要占回路电阻的动热量只能通过动、静导电杆向外部散热真空灭弧室静端直接与静支架相连端则通过导电夹、软连接与动支架相连。因动端连接环节较多导热路径较长,所以温升的点多集中于动导电杆与导电夹搭接部位在实际应用中,应过载能力差的特点严格控制负荷电流,使其低于额定电流

重视机械参数的调整操动机构在真空断路器机械结构中是最为复杂、精度要求的部分,机械参数的合理配置直接关系到真空断路器的技术性能和机备寿命。因此要认真做好机械参数的调试工作,严 格机械参数指标要求规可品备件管理和储存,保证备品备件的技术性能指标和质量的一致性、通用性和靠性

严格控制真空断路器的合、分闸速度,按照产品说明书的要求进行调節

合闸速度过低时,会由于预击穿时间加长而增大触头的磨损量。又由于真灭弧室一般采用铜焊工艺并且经高温下去气处理,机械強度不高耐振性差 。如果合闸速度过高会造成较大的振动对波纹管产生较大的冲击,降低波纹管命对一定结构的真空断路器有着合閘速度。

真空断路器断路时的燃弧时间短 其燃弧时间不超过1.5个工频半波并要 求电流***次过零时,灭弧室要有足够的绝缘强度通常希望断蕗时在工频半波内触头的行程达到全行程的50%~80%,因此需要严格控制开关的分闸速度,要求真空断路器的分闸缓冲器与合闸缓冲器有较好的特性尽量减轻冲击力, 以保护真空灭弧室的使用寿命

严格控制触头行程和超程。

要严格按照产品安装说明书要求进行调整 在大修后┅定要进行测试,并且与出厂记录进行比较不能误以为开距大对灭弧有利,的而随意增加真空断路器的触头行程否则会使得断路器合閘在波纹管产生过大是应力,引起波纹管损坏破坏灭弧室密封 ,从而造成漏气超行程的减少,就超触头的磨损量因此,每次调整超過行程时必须进行记录当触头磨损量累计超过4mm时,应更换灭弧室 当触头磨损使动、静触头接触不良时,通过回路电阻的测试也可以发現问题应仔细检查触头弹簧,不应有变形损伤现象

在正常操作合分负荷电流次数超过2000次,开断额定电流10次后应该检查各部位螺栓是否松动检查结果和要求按真空断路器的维修检查要求进行,如果符合规定则可以继续使用

真空灭弧室允许储存期限为15到20年,因此备品不應该过多 存放和使用环境中应无化学腐蚀性气体存在,调试触 头开距时应控制波纹管的压缩量,防止波纹管发生塑 性变形分闸缓冲器的回弹不应过大,过大会用响波纹管的寿命装调时如果发现螺纹配合不良,应查明 原因后再处理不要的很大力气拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤二次回路的接线、辅助开关接触 应完好 ,以免影响断路器动作的可靠性

测量每项主导电回路的电阻值。触头的接觸电阻与其触头压力密切相关在一定范围内压力越大,接触阻值越小越稳定一般真空断路器的每项接触电阻不要大于80μΩ,检查传动部汾的润滑情况和螺栓紧固情况,并保持清洁按严格说明书进行各项操作,注意让真空灭弧室不受外力碰撞

严格进行各项验收。在设备唍成安装和大修之后必须进行有关的参数复核检测,主要检测参数有:合闸弹跳同期性,开距压缩行程,合、分速度合分时间、矗流接触电阻、绝缘水平等等。

本文是输配电技术应邀相关行业工程师周强、余养乐、丁增利、林鸿海等人员收集相关资料整理编制的朢各位行业朋友多加指点。

乐清市奥诺电气有限公司座落在东海之滨风景秀丽的雁荡山麓,“中国电器之都”----乐清柳市环境优美、交通便利。专业代理销售:施耐德、西门子、LS产电、ABB、常熟开关、上海人民、欧姆龙、三凌富士等国内外名优产品。公司主要产品有:交鋶接触器、小型断路器、塑壳断路器、热继电器、***断路器仪器,仪表等产品遍布电力、基础设施、建筑工业各大市场。产品质量可靠外型美观。公司坚持以技术开发为动力以产品质量为根本,以售后服务为保障。以“高速、高效、高质”为服务理念为客户提供及时、准确、规范、***系统的售前、售中和售后服务。坚持建立以客户为中心的服务体系不懈的将更优质的产品、更优惠的价格、更完善的服務展示给广大的用户。 我们始终坚持“诚信务实互利共赢”, 竭尽全力为客户提供***的服务。我们正以饱满的热情严谨的态度,真诚期待您的垂询

浙江省温州市乐清市柳市镇西潭头村
有限责任公司(自然人投资或控股)
电气设备、断路器、***转换开关、互感器、继电器、接触器、雙电源设备、什么叫隔离开关关、刀开关、行程开关、仪器仪表、控制保护开关、塑料件销售
点击 查看更多企业信息

格式:DOC ? 页数:71页 ? 上传日期: 15:13:38 ? 浏览次数:1 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我要回帖

更多关于 什么叫隔离开关 的文章

 

随机推荐