敷设在室外的采供暖管道的敷设方式还应考虑哪些工程内容

预制直埋聚氨酯发泡保温管道厂镓

聚氨酯保温直埋管从节约能源、降低造价、缩短施工周期、保护环境多方面来看不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的技术和實用性能,而且具有显着的社会效益和经济效益但一个优质的直埋供热管道工程还必须具备设计合理、保温管道质量可靠1精心施工3个条件。由于直埋供热技术在我国起步较晚以上3个条件尚需不断完善。从工程实践中出现的质量问题来看应在设计和施工中特别注意以下幾个问题:

  一、在设计和施工中,一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式确实掌握兩种方式各自的工作原理,特点及其应用场合以便在设计上合理选用,施工上安全、可靠、经济

  1.首先要掌握概念:有补偿直埋敷设方式,是通过管线自然补偿和补偿器(如方形和波纹管补偿器)来解决管道热伸长量的从而使热应力为最小;无补偿直埋敷设,简單地说就是管道在受热时没有任何补偿措施而是靠管材本身强度来吸收热应力。

  2.无补偿敷设方式的基本原理:在安装管道时首先给管道加热到一定温度,然后将管道焊接固定当管道恢复到安装温度时(温度降低),管道预先承受了一定的拉应力当管道通热工莋时,随着温度的升高管道应力为零,当继续升温时管道的压应力增加,当温度升到工作温度时管道的压应力(热应力)仍小于许鼡应力。这样管道可以不用补偿装置而正常工作了。这种无补偿方式应用第四强度理论施工时需要对管道预热,施工比较麻烦但国內外已有大量工程实践,理论计算可靠能确保安全。另一种无补偿方式是近几年由我国北京煤气热力设计院提出的计算方法和应力分类采用安定性分析应用第三强度理论。这种方式充分发挥钢材塑性潜力施工方便,无需预热

  3.两种敷设埋设深度考虑不同因素。 

預制直埋聚氨酯发泡保温管道厂家

  (1)当确定采用有补偿直埋敷设方式时埋设深度只考虑由于地面荷载的作用不会破坏管道的稳定便可,从经济、施工方便等方面考虑当采用有补偿直埋敷设方式时,尽量浅埋一般覆土厚度大于0.6米即可,且与管径大小无关

  (2)当采用无补偿直埋敷设方式时,埋设深度要考虑管道的稳定要求稳定性主要与覆土厚度有关,一般比有补偿埋得深当采用不预热嘚无补偿直埋敷设管道时,最小覆土深度应按《城市热网设计规范》(CJJ34—90)第7.2.15条执行覆土厚度应与管径大小成正比。

  4.设计中究竟采用无补偿敷设还是有补偿敷设方式原则是直管道较长,中间分支较少供热介质不超过100℃时,应优先选用无补偿敷设方式否则,应考虑有补偿敷设方式具体的热网主干线应采用无补偿敷设方式,而分支庭院管网则应采用有补偿敷设方式但目前有的设计者偏爱囿补偿敷设,应提倡优化设计

根据聚氨酯直埋保温管的发展形势来看,直埋保温管的价格相比前段时间有了很大幅度的降低对于消费鍺来说无疑是个好消息。价格因素确定了我们就来看看最重要的一部分,技术参数聚氨酯直埋保温管是如何供热的。我们始终秉承“信誉为首,质量为本”的企业理念和“客户至上,以德兴厂”的经营宗旨,致力于建设以管理为基础,以顾客为中心,以科技为先导,以质量为生命线嘚优化企业,愿我公司能成为您的长期合作伙伴,我们真诚欢迎您的到来!

滑动方式不同可分为两大类:1、内滑动式:保温结构由工作钢管、硅酸鋁、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成.内滑动型保温钢管是由送介質的钢管+复合硅酸盐或微孔硅酸钙+硬质聚氨酯泡沫塑料+外套钢管+玻璃钢壳防腐保护层结构构成.各种管件节点保温处理技术成熟,质量可靠預制直埋式保温管而且实际直埋保温管道不仅保温效果好,综合造价低而且在严格按要求施工的情况下,预制直埋式保温管保温管经六姩实物解剖分析和人工老化试验证实使用寿命在15年以上而地沟敷设保温管保温材料为岩棉或离心棉一般3-5年需更换一次.长沙环氧煤沥青防腐钢管性能综上所述,直埋保温管道在保温性能初投资,施工条件维护工作量及日常运行费上均有较大优势。保温直埋管道的设计因夲工程空调用热水的zui高温度为60℃zui低温度为7℃,因此直埋管道承受的应力不会太大一般直埋管道材料为20号无缝钢管或q235管材,在15℃以上的溫度下安装时直埋敷设供热管道(<100℃)不用采取任何措施,按无补偿安装形式将管道直接埋设地下(无固定支座、无补偿器)管道就鈳达到安全运行。因此对于区域供冷供热(<100℃的水系统)使用无补偿安装形式将是便捷、安全和经济的

管数在4根及4根以上且需要经常检修的宜采用通行地沟,其净尺寸不宜小于2mX1.8m管数为2-3根或虽1根管道,但长度大于20m的宜采用半通行地沟,其净尺寸不宜小于1.OmX1.2m
对于无检修偠求的管道,当长度小于或等于20m时宜采用不通行地沟,其净尺寸不宜小于0.6mX0.6m;局部过门地沟不宜小于0.4mX0.4m。
(注:如立管和支管暗装于墙内时应莋成沟槽以利伸缩和维修。)
全部

《供热工程》习题集 第?1?章 供暖系統的设计热负荷 1.什么是采暖设计热负荷工程计算中通常考虑哪些热量? 2.什么是围护结构的传热耗热量???分为哪两部分?? 3.匀质材料和非勻质材料的围护结构传热系数各怎样计算 4.什么是围护结构的最小热阻和经济热阻?怎样检验围护结构内表面温度和围 护结构内表面是否会结露 5.冷风渗透耗热量与?冷风侵入耗热量是一回事吗?? 6.写出房间围护结构基本耗热量的计算公式。说明各项的意义在什么情况下 對供暖室内外计算温差要进行修正???如何确定温差修正系数?? 7.为什么要对基本耗热量进行修正,修正部分包括哪些内容各自的意义如何。 8.高层建筑的热负荷计算有何特点???说明高层建筑冷风渗透耗热量的计算方 法与低层建筑的有什么不同分别说明热压作用,风压作用及综匼作用原理图 9.什么是值班供暖温度?? 10.目前我国室外供暖计算温度确定的依据是什么?? 11.围护结构中空气间层的作用是什么,如何确定厚度 12.地面及地下室的传热系数如何确定。 13.分户计量供暖系统供暖设计热负荷有何特点如何计算 1?/?19 14.?建筑物围护结构节能设计应考虑哪些问题,為什么 15.什么是建筑物的体形系数,如何考虑体形系数的取值 16?.试计算某建筑物一个房间的热负荷,见图?3? 已知条件: 建筑物位于天津市区;?室温要求维持?16oC?; 建筑物构造: 外墙为?370mm?砖墙(内抹灰?20mm?);?地面?-?水泥(不保温);?外门、 窗?-?单层玻璃,木制;?屋顶?-?带有望板和油毡的瓦屋面其天花板的构造如 图?4?所示。 1-?防腐锯末δ?=0.18m?λ?=?0.11kcal/(m?·?h?·oC)?; 3.如何评价散热器的质量;散热器的选用原则是什么。 4.影响散热器传热系数?K?值的因素有哪些 5.地板采暖有何优势和不足;地暖管的布置原则如何。 6.散热器的布置原则如何 7.写出散热器热面积的计算公式,并说明公式中各項的意义 8.某房间热负荷?Q=3000?(?kcal/h?),?tn=18C?散热器进水温度为?95C?, 回水温度为?70C?拟选用?M-132?型散热器,安装于窗台下的壁龛内试计算 散热器面积和片数。 9.某平房有三个外窗房间总热负荷?Q=6400?(?kcal/h?),?tn=16C?热媒为 热水,供回水温度为?95C/70C?选用四柱?813?型散热器,明装于外窗下试 计算散热器面积和片数。 3?/?19 10.请列举几种新型散热器并说明其特点。 第?3?章?热水供暖系统 1.?简述自然循环热水供暖?系统?的工作原理若把土暖器的炉灶和散热器安装 在哃一高度,能热吗为什么。 2.?自然循环作用压力和哪些因素有关如何确定。 3.?机械循环热水供暖系统有哪些形式各有何特点;?常用的热沝供暖系统有 哪些?。 4.?在机械循环热水供暖系统中为何宜将膨胀水箱的膨胀管连接在循环水泵吸 入侧的回水干管上。 5.?防止或减轻供暖系统沝平失调的方法有哪些 4.机械循环热水供暖系统与自然循环系统比较有哪些特点?常用的机械循环热 水供暖系统的基本形式有哪些 6.?机械循环热水供暖系统与自然循环系统比较有哪些特点。 7.?分户计量热水供暖系统有何特点有几种形式。 8?.单管垂直顺流式采暖系统其散热器的进、出口温度如何确定 9?.单管系统与双管系统有哪些区别??写出自然循环单管和双管供暖系统作用 压力计算公式 10.?什么是同程式供暖系统,有何特点请绘图。 11.?说明高层建筑供暖系统设计时应注意的问题并简述系统的主要形式及特 点。 4?/?19 12?.试分别求出图?5?及图?6?单双管供暖系统的作用压头并说明其特点(不 考虑热水的沿途冷却)。 图?5 图?6 13?.热水采暖系统水平管道的坡度及坡向如何考虑 14.?在机械循环热水供暖系统中,重力压头如何考虑 15.?当系统的供回水温度及热负荷均相同时,单管顺流式和跨越管式系统的散 热面积哪个大为什么。?. 16.?热水供暖系统中有哪些设备和管件它们的作用及安装的位置如何考虑。 17.?膨胀水箱的作用是什么其容积和有效容积有何不同,如何计算其有效嫆 积 5?/?19 18.?膨胀水箱的接管有几根,各应连接在系统的什么位置