冷凝潜热除湿,吸收的潜热与显热比为什么只能在一定的范围内变化

机房机房空调系统    机房监控系统Φ机房空调系统要是服务器等电子信息设备产生的热量的冷负荷电子信息设备发热量大(耗电量的97%都转化为热量),热密度高因此電子信息系统机房的空调设计主要考虑夏季冷负荷。
    机房空调系统夏季冷负荷应包括:机房内设备的散热、建筑围护结构得热、通过外窗進入的太阳辐射热、人体散热、照明装置散热、新风负荷、伴随各种散过程产生的潜热

    了解机房监控系统中空调冷负荷首先给大家解釋下几个概念:

物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量称为“显热”。它能使人们有明顯的冷热变化感觉通常可用温度计测量出来。(如将水从20℃的升高到80℃所吸收到的热量就叫显热。潜热:物质发生相变(物态变化)在温度不发生变化时吸收或放出的热量叫作“潜热”。物质由低能状态转变为高能状态时吸收潜热反之则放出潜热。例如液体沸腾時吸收的潜热一部分用来克服分子间的引力,另一部分用来在膨胀过程中反抗大气压强做功熔解热、汽化热、升华热都是潜热。潜热的量值常常用每单位质量的物质或用每摩尔物质在相变时所吸收或放出的热量来表示

热负荷分为两部分:显热和潜热。显热的消除或增加會导致干球温度计的温度发生相应变化潜热与空气湿度的增加或减少有关。机房空调系统的总制冷量为调节处理潜热和显热能力的总和显热比为显冷量在总制冷量中所占的比例。即显热比(SHR=显冷量/总制冷量

要说明这个问题首先要从什么叫潜冷,什么叫显冷谈起潜冷和显冷两个概念是从潜热和显热派生出来的。那首先我们先说一下什么叫潜热和显热吧 物体在加热或冷卻过程中,温度升高或降低且不改变原来相态所吸收或放出的热量,称为显热显热可以使人们有明显的冷热变化的感觉。 在物体吸收或放出热量的过程中如果相态发生变化,但是温度不变这时,物体吸收或放出的热量叫做潜热 举个例子,在水蒸发到水蒸气的過程中从20变化到80的过程中吸收的热量就叫做显热,而水在100时从水转化成水蒸气所吸收的热量就叫做潜热 潜热和显热嘚概念清楚了那么,潜冷和显冷的概念就自然懂了一句话,显冷是用来降温的潜冷是用来除湿的。 显冷和潜冷的和就是全冷所谓嘚显冷比就是显冷与全冷的比值。 那么对于IDC数据中心的精密制冷系统,为什么显冷比越大越好呢这要从数据中心对环境温湿度的要求說起。 IDC数据中心温湿度一般在20~2440~55%左右。在一般情况下空调需要运行加湿模式,以满足数据中心对湿度的要求但是,如果空调的潜冷仳较大空调运行时,就会对室内空气进行除湿一方面增加了加湿的负荷,另一方面这减少了显冷的输出。 因此在选择IDC数据中心精密空调的时候,显冷比大的好