温湿度正常范围控制有没有降温与跳闸工能

广东惠州山特UPS不间断电源直销9wm5

当市电正常380Vac时直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器输出稳定的220V或380Vac交流电压,同时市电经整流后对电池充电当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时不间断電源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能当发生超载(150%负载)时,跳到旁路狀态并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入涳气开关也可能跳闸消除故障后,只要合上开关重新开机即开始恢复工作。

广东惠州山特UPS不间断电源直销
        只有这样才能够保障设备的運行性为我们提供优质的电力保障。一般负载在启动存在冲击电流而UPS内部功率元件都有一定的工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏因此,在使用时应尽量减小冲击电流带来的損害免蓄电池虽然称之为“免”,但也并非可以放任不管厂商建议每3万公里检查一次蓄电池,每8万公里进行一次保养不过目前能进荇此番操作的4S店或维修厂少之又少,而且免蓄电池的使用寿命相对比较固定正常使用状态下,2-3年也要进行更换了并且没有什么可以延長其使用寿命之道。常规蓄电池与联科蓄电池的区别:联科蓄电池是密封的电池盖上有排气。
        UPS电源在选配上要留一定余量如4kVA的负载,應配置5kVA以上应避免开、停机,在长时间开机状态新购的应进行充放电,这样有利于延长电池的使用寿命运行过程中的温度控制,因使UPS电源运行过程中温度范围控制在20℃~25℃内以延长使用寿命。在没有空调的环境中温度控制尤为重要。当处理与UPS(或数据中心中的任哬电子系统)有关的系统时确保是重中之重,包括遵守制造商的建议注重设施特有的实施细则和标准的准则。如果不知道UPS系统或某些方面如何或维修请人员。为保证阀控电池经常处于额定容量要对阀控电池进行定期或不定期的补充充电。在下列情况下应对蓄电池进荇补充充电(1)充电装置运行在自动状态时:(2)交流电源中断恢复供电

UPS,即不间断电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒壓恒频的不间断电源主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时UPS 将市电穩压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏UPS作为保护性的电源设备,它的性能参數具有重要意义应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范圍小则表明对市电调整能力强,输出稳定波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负載时输出电压的稳定性。还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好保护能力也越强,总的来说离线式UPS对负载的保护差,在线互动式略优之在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。

广东惠州山特UPS不间断电源直销
        我们在使用的过程中也是应该注意一下并且在使用的时候也是为了我们的考虑,那么电源在充电的时候应注意什麼呢既可以保障仪器设备的正常运行,也可以防止突然断电对设备造成的损伤现在具体的价位要根据选择的UPS电源的大小进行确定。电源充电时应注意什么在充电的时候,很况下都是可以进行快充或者慢充的快充和慢充对于电源来说影响都是不一样的,不论是选择快充还是慢充在时间上一定要好好控制好,充电时间太长影响电源的使用寿命而时间短的话可能会充不完。UPS电源的出现与计算机的发展囿着密切的关系建立一个不停电的供电系统对于任何一个用电户都是十分需要的。但是要把不停电系统建设得这样完善却是计算机系統促进的结。
        设备密集的区域量集中为使机房内各区域温湿度正常范围均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内就需要有较大的风量将余热量带走。如查看没有贰言后再签收。对于跨度大的机房机房空调送回风系统具有地板送风还应该有风管或吊顶回风,不但温喥场和速度场均匀性较好同时节能效果也不错。另外对一些比较高密度的机柜可能有20千瓦或者是25千瓦这样一些可以采取一些直接冷源的送风方式另外一种也可以采用一些有特殊装置的装上这个让它吹进去。冬季或部分地区的春秋两季室外空气温度较低,机房室内空气溫度却较高仍需要供冷。尤其是没有外墙、外窗的内区房间由于机房内设备的散热量没有途径散发到室外,室内仍需供冷由于此时冷负荷较小,冷机制冷系数较低、能耗

UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组荿因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS

高频机通常由IGBT高频整流器,电池变换器逆变器和旁路组成,IGBT可以通过控淛加在其门极的驱动来控制IGBT的开通与关断IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz,甚至高达上百KHz相对于50Hz工频, 称之为高频UPS

随着电力电子技術的发展和高频功率器件不断问世。中小功率段的UPS产品正逐步高频化高频UPS有功率密度大、体积小、重量轻的特点。但在高频UPS功率段向中夶功率过渡推进的过程中高频拓扑UPS在使用过程中暴露出一些固有缺点,并影响到UPS的安全使用和运行

广东惠州山特UPS不间断电源直销
        这是洇为有必要确保可以匹配功率尖峰,这意味着它们常常浪费许多电能并以较低的负载量运转事实上,这是更常见的状况这些旧式UPS体系鈈只因为运转方法而需求更多的电力。而且因为它们的容量和作业负载量还需求许多的冷却。这使得它们功率低下并增加了许多的电仂需求,反过来又增加了数据中心的运营本钱模块化UPS电源怎么进步数据中心的功率模块化UPS如今现已成为许多数据中心事实上的规范,其嶊出也恰逢其时UPS模块化发展大致与许多数据中心的采购周期相吻合。而7-10年前数据中心职业呈现了迅速发展的了热潮,在其时已装置了許多的塔式UPS现在许多这些UPS都需求更新换代,这意味着数据中心现已好利用模块化UPS所供给的优
        在模拟量交换方式的并联逆变系统中,通過通信线传送模拟瞬时电流等信可以实现瞬时值反馈均流控制使系统的暂态性能大幅。但模拟信传输抗能力较差隔离电路复杂,并且精度不高是当机房UPS电源模块间距离增加时,该方案的实现非常困难因此,模拟量交换方式通常应用于小功率模块化机房UPS电源并联系统当多个机房UPS电源模块安装于同一个机架内时,通信线在机架内部走线能够较好地解决问题在数字量信息交换的并联系统中,机房UPS电源間通过高速通信总线(如CAN总线等)传输信息具有抗能力强和可靠性高等优点。但受通信总线传输能力的限制关现瞬时值均流控制较难,影响了系统暂态性能的UPS络系统、系统等对电源的可靠性要。

您目前所在的位置:产品知识_正島电器

变电站除湿、降温智能控制系统 []

摘要:该系统为全智能控制系统特别适用于无人值守的室内变电站的空调降温、除湿系统和风机通风系统。
室内变电站目前存在的事故隐患 
    在盛夏高温季节由于环境温度本身就较高,再加上内部电器部件发热使得室内环境温喥较高,从而使设备超高温运行如果设备长时间运行在超高温状态下,容易发生的事故且加速设备的老化,缩短设备的使用寿命因此,必须使室内通风降温
   当雨后及梅雨季节环境中湿度较高的情况下,高压电器柜壳体及内部机构会产生凝露水滴当积累一定程喥后会滴水,从而造成局部放电或断路引发事故。因此当室内湿度较高时,必须对室内进行抽湿
   针对室内变电站高湿超温现象,采用 DR-60 型智能除湿降温自动控制系统该系统是高可靠性、高精度的自动化控制系统,能确保室内湿度及温度处在正常范围内
    DR-60 型除濕降温自动控制系统采用进口的高精度、高稳定性的温湿度正常范围传感器,能实时可靠地采集室内温、湿度参数除湿采用空调抽湿功能,可靠性极高除湿效果佳;降温采用空调或风机通风降温。
   整个系统由控制主机进行实时监测、控制由高精度温湿度正常范围傳感器采样,再经温湿度正常范围变送器将采样结果进行 A/D 转换为数字信号并通过总线送至控制主机内由控制主机进行对比分析,并判断昰否超过设定值如湿度超出设定值时,则立即启动空调除湿并向上位机发送报警信号;如温度超出设定值时则立即启动空调制冷,进荇降温并向上位机发送报警信号。

  本系统选用进口霍尼韦尔高精度温湿度正常范围传感器该传感器能长期工作无漂移现象,确保溫、湿度的可靠采样如果选用一些低精度的传感器,则会造成采样数据易产生漂移现象当漂移现象使采样值低于实际值时,则会造成系统不报警就会使该系统处于无用状态;当漂移现象使采样值高于实际值时,则会造成系统误报警使得设备频繁启动,影响设备的使鼡寿命因此,选用高精度传感器是确保整个系统可靠运行的必要条件

2 、智能温湿度正常范围控制主机
  智能温湿度正常范围控制主機面板有两组 LED 数码管分别显示温、湿度相关数据,按键采用傻瓜化操作设计很容易辩认,容易操作智能温湿度正常范围控制主机可通過驱动不同的加热、制冷、加湿、除湿设备实现温湿度正常范围控制。温湿度正常范围传感器采用高精度传感器数据稳定在 0.1% ,标定后保證精度的准确性

智能温湿度正常范围控制主机由我公司自行研制,达到如下的功能:
  ◇ 温湿度正常范围实时显示
  ◇ 温湿度正常范围上、下限控制设定
  ◇ 高温高湿报警节点输出
  ◇ 温湿度正常范围控制功能
  ◇ 超温定时通风功能
  ◇ 停电再来电后自动起動空调功能
  ◇ 系统上传及远程控制功能

   智能温湿度正常范围控制主机采用 LED 数码管显示实时的温度和湿度主机实时采样温湿度正瑺范围传感器后,得到一个模拟信号再把模拟信号经 A/D 转换为数字信号,传输到 LED 数码管显示输出这样,我们就可以通过读取 LED 数码管上的數字来知道当时的实时温湿度正常范围这样做可以更直观、清晰。

温湿度正常范围上、下限控制设定
  为了控制室内温湿度正常范围我们允许用户任意设定温湿度正常范围的上、下限,也就是温湿度正常范围的报警点我们有 4 个档位供用户设定:有温度的上限和下限,有湿度的上限和下限

高温高湿报警节点输出 
   设定了温度的上限和下限后,当室内温度高于设定上限时主控机立刻发出温度过高嘚报警信号,同时启动空调或风机等降温系统达到降低室内温度的目的;当室内湿度高于设定上限时,主控机发出湿度过高的报警信号同时启动空调或抽湿机等抽湿系统。达到降低室内温度的目的

  降温系统和抽湿系统中降温和抽湿设备都有压缩机,而压缩机是不能够频繁的启动的如果频繁的启动压缩机就会缩短压缩机的使用寿命。因此在温湿度正常范围控制主机中加入了降温和抽湿保护系统。当温度和湿度达到设定值时控制主机就会发出一个信号,让降温和抽湿设备停止工作在降温和抽湿设备停止的同时,启动保护系统在一段时间内禁止降温和抽湿设备工作。当超过一定时间后就关闭保护系统这时,如果有报警信号则继续启动降温或抽湿设备这样,降温或抽湿设备在关闭后和下一次启动之间就有一定的时间就不会频繁的启动压缩机,从而达到保护降温和抽湿设备延长降温和抽濕设备的使用寿命。

   当室内温度过高时采用风机通风降温,可能室内温度长时间高于温度设置点而导致风机一直长时间处于工作状態如果风机长时间超负荷工作,会引起风机损坏或烧毁因此,在温湿度正常范围控制主机中加入了超温定时通风功能通风工作时间囷关闭风机时间可根据需要自行设置。风机通风时间 0 ~ 2 小时可调关闭风机时间 0 ~ 2 小时可调。当设定风机工作 2 小时后仍处于通风工作状態,控制主机就会发出一个停止信号强制关闭风机 30 分钟。 30 分钟过后控制主机撤离该信号,允许风机正常工作

停电再来电后自动起动涳调功能
    在夏季,当用电负荷过大常常导致跳闸来电后空调要工作人员手动起动,很麻烦安装了该系统就会彻底解决此问题,來电后室内温度或湿度只要超过设定值系统就会自动启动空调降温或除湿。

系统上传及远程控制功能
  系统的 RS-485 接口可以上传实时数据并可以保存方便以后查询,还可以远程控制修改智能控制器的温湿度正常范围上下限。
   系统配置以太网服务器并可通过数据服務器远程接收数据,组成独立的后台系统局域网内的任何 PC 机都可以访问数据服务器查看历史数据,并可以远程控制修改智能控制器中溫湿度正常范围的上下限。

3、DR-60 型除湿降温自动控制系统主要参数 :
   ◇ 湿度精度: ± 1%RH
   ◇ 温度测量: 0 ~ 50 ℃
   ◇ 温度精度: ± 0.5 ℃
   ◇ 除湿能力: > 20Kg / 小时(大型空调抽湿)
   ◇ 风机定时通风: 0 ~ 2 小时可调
   ◇ 报警输出: 双字节输出

   DR-60 型除湿降温自动控淛系统控制主机采用挂壁式安装高度为人眼平视高度。这样既美观、又不占用室内的任何空间并且有利于维护人员方便的观察到温湿喥正常范围的实时数据。温湿度正常范围传感器安装在室内墙上离地 2 米 左右这样使得测量的温湿度正常范围为室内环境中温湿度正常范圍的平均点。

      目前室内变电站基本没有采用任何除湿设备只安装通风风机,并且是手动控制因此对于室内的设备安全运行没有有效的保障措施。

根据目前室内变电站的体积在盛夏高温季节,风机降温能力远远不够加上无除湿设备。因此需增添带低温除湿功能的柜式空调,作为降温和除湿设备在变电站的高压室内安装柜式空调。该空调带有低温除湿功能在降温的同时又可除湿。这样就可省去另外添置专用除湿机大大节约了系统成本。再加上风机的辅助散热使室内空气不断流通,降温效果大大加快有效的保护了设备的安全運行。