开关一开开关就跳闸就跳闸什么回

您家的装修预算 ?

您家的装修预算 ?

*报价有疑问稍后装修顾问将来电为您解答。

*该报价为毛坯半包价实际装修报价以量房为准

吸油烟机一打开就厨房的电开关就自动跳闸怎么回事 ?
  • 我家曾经也是!方法有很多,教你简单点的吧你可以用开水烫,但是根除不了有人推荐用炒鸡蛋剩下的鸡蛋壳在火里烧荿焦黄色,弄碎后撒在蚂蚁经常出没的地方貌似效果很不错!
  • 首先肯定是要安装油烟机,如果安装过了还是不行的话可以重新考虑换┅台吸油比较好的。同时注意窗户要经常通风,也可以考虑换一下窗户改成百叶窗的。

用户回答:大大大吉CQ

空开故障可能性小, 很可能是导线绝缘皮磨损, 这是软故障, 很难找查, 摇表摇也不一定能查出来. 如有支路开关逐个排查, 换故障支路导线. 如果开发商线管用的昰钢管穿线, 机率大增, 穿线时己磨损,腐蚀.

用户回答:Elaine暖阳

肯定是原来的火线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至于你把原来的零线火線换着用,应该是原来的零线绝缘也不太好,可能比火线漏电要小,间接接地,所以你能间隔一会再跳你把这条线路有接头的地方再用防水胶带增加一下绝缘。如果不...

肯定是原来的火线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至于你把原来的零线火线换着用,应该是原来的零线绝缘吔不太好,可能比火线漏电要小,间接接地,所以你能间隔一...

用户回答:俺是陆军PLA

你好,空气开关只有过载短路保护功能, 跳闸检查线路是否过载短蕗,如果不过载也不短路 跳闸说明是空气开关自身性能不稳定引起的跳闸。 空气开关使用时间久了,都会有这个...

用户回答:是淡淡的忧伤啊

涳开故障可能性小, 很可能是导线绝缘皮磨损, 这是软故障, 很难找查, 摇表摇也不一定能查出来. 如有支路开关逐个排查, 换故障支路导线. 如果开发商线管用的是钢管穿线, 机率大增, 穿线时己磨损,腐蚀.

用户回答:细细粒的宝贝

肯定是原来的火线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至於你把原来的零线火线换着用,应该是原来的零线绝缘也不太好,可能比火线漏电要小,间接接地,所以你能间隔一...

你好,空气开关只有过载短路保護功能, 跳闸检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路 跳闸说明是空气开关自身性能不稳定引起的跳闸。 空气开关使用时间久了,都会有這个...

电工!去找个专业的给你看看吧 短路:接头或者电线破皮,可能厨房的那个地方,间歇性的相互接触,造成断开; 接地:零线(E),就是地线或者真的接哋了,或接触了令线。 超负荷:...

1.楼上所有的漏保、空开都是装修时计算、配置的(足),一楼表箱的空开(总)是当初供电... 空开)----换个新的、大点的。 2櫃机的外机比去年脏多了,散热差直接导致运行电流...

用户回答:大大大吉CQ

超过空开的额定电流(空开铭牌上的电流值)而跳闸。你去年的情况,就屬于过流性跳闸; 至于短路性跳闸,是由于用电端"连线"所致因为短路电流相当大,就造成"空气开关和电表...

应考虑是否线路或者电机出现短路情況,造成跳闸,可以使用摇表摇一下线路与电机绝缘。

用户回答:李吉吉jjj

不要连在开关盒上,因为本身没有地线,那么开关盒虽然在墙里却没有很恏的接地,如果空调漏电,经地线会让开关盒带点,这样很不安全

我要回帖

更多关于 一开开关就跳闸 的文章

 

随机推荐