永大电梯运行接触器接触器一吸合就跳闸闸怎么回事

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

有一台变频器电源进线接触器┅接通,断路器就跳闸再次接通,又不跳闸了或者第三次接通时不跳闸,是什么原因如何解决? 

楼主你别告诉我进出接反了或者額定电流不够

断路器选择的额定值小了还有就是曲线系列不对。配合变频器使用的断路器是D曲线系列你是不是选择了C曲线的?

变频器合閘过程 是为变频器 电容充电 合闸瞬间电流 较大只能说明断路器选型不对

变频器输入回路有电阻限流,限制电解电容充电电流这个电流能使断路器动作,显然是断路器有问题了断路器选小了或断路器的动作电流值变了。换新吧!

楼主你的变频器是新的还是旧的放了多玖

变频器有电容的。断路器电流小了。

引用 李东泽 的回复内容: 楼主你的变频器是新的还是旧的放了多久

楼主说的是用了很久的设备,新出现的问题还是新换了什么元器件

是不是漏电断路器啊 。。。。。

3、5、6楼都说了离不开这范围。

引用 柳红岩 的回复内容: 断路器选择的额定值小了还有就是曲线系列不对配合变频器...

操作过电压引起的,断路器选小了

断路器容量不匹配或者是变频器的充電电阻有接触不好?

断路器容量不匹配或者是变频器的充电电阻有接触不好?

如果是普通断路器就按照上面各位的思路查找原因;如果是带漏电保护断路器,那应该就是变频器漏电流引起的建议放大漏电阀值或从变频器输入侧安规电容处着手。

你变频器用接触器供电也行的,正常是空开的

估计断路器是浙江货,还是更换为国优正品

1、看到您说的情况应该是变频器接通瞬间断路器过载导致的跳闸,这样看来还是您的断路器选型有问题

2、根据变频器的型号选择断路器。

楼上各位说的都挺有道理的!

楼上的朋友都说的有理断路器選型或其本身就有问题。

感觉像是断路器的容量造型偏小了导致无法满足电机起动的电流限制。

引用 y3851801 的回复内容: 变频器有电容的。斷路器电流小了

会不会接反了。。。

毫无疑问空开小了,空开电流按照负载的1.25倍选较保险希望能帮到你

十有八九是断路器的问題,重点检查一下!


这个应该不会吧这么简单的错误应该不会犯

这个问题应该存在于空开上,接通瞬间电容器充电的浪涌电流使空开跳閘

断路器是不是选的是带漏电功能的,很有可能是这样的

断路器负荷不足,变频器充电电流导致断路器跳闸

这变频器没有充电限流功能,加个进线电抗器试试

我碰到一次,变频器滤波器坏了

可能继电器内部没清理干净

选型接触器要比实际大点在就是功率大的,可鉯打开接触器看看触头吸合好没有

断路器选小了,因为变频器刚接通电源内部有几只大电容充电,所以弟二次就不跳了

短路器选小叻或者曲线不对

把你的变频器好好吹吹,是不是粉尘太大粉尘本身导电,用万用表量不出来因为万用表电压太低,当断路器合闸后相間绝缘被击穿造成短路跳闸。

多少安的闸多少千瓦的变频,看一下是不是空开小了

你这控制柜里面应该有几个大电容我遇到过是电機测试机。

你这控制柜里面应该有几个大电容我遇到过是电机测试机。

对:hbrrn 变频器合闸过程 是为变频器 电容充电 合闸瞬间电流 较大只能说明断路器选型不对     内容的回复:

可以测量下输入输出,直流测相间阻值是否平衡对地绝缘,应该是IGBT坏了

我要回帖

更多关于 接触器一吸合就跳闸 的文章

 

随机推荐