有一台变频器电源进线接触器┅接通,断路器就跳闸再次接通,又不跳闸了或者第三次接通时不跳闸,是什么原因如何解决?
|
|
|
断路器选择的额定值小了还有就是曲线系列不对。配合变频器使用的断路器是D曲线系列你是不是选择了C曲线的?
|
|
|
|
变频器合閘过程 是为变频器 电容充电 合闸瞬间电流 较大只能说明断路器选型不对
|
|
|
|
变频器输入回路有电阻限流,限制电解电容充电电流这个电流能使断路器动作,显然是断路器有问题了断路器选小了或断路器的动作电流值变了。换新吧!
|
|
|
|
引用 李东泽 的回复内容: 楼主你的变频器是新的还是旧的放了多久
|
|
|
|
楼主说的是用了很久的设备,新出现的问题还是新换了什么元器件
|
|
|
|
引用 柳红岩 的回复内容: 断路器选择的额定值小了还有就是曲线系列不对配合变频器...
|
|
|
|
断路器容量不匹配或者是变频器的充電电阻有接触不好?
|
|
|
|
断路器容量不匹配或者是变频器的充电电阻有接触不好?
|
|
|
|
如果是普通断路器就按照上面各位的思路查找原因;如果是带漏电保护断路器,那应该就是变频器漏电流引起的建议放大漏电阀值或从变频器输入侧安规电容处着手。
|
|
|
|
1、看到您说的情况应该是变频器接通瞬间断路器过载导致的跳闸,这样看来还是您的断路器选型有问题
2、根据变频器的型号选择断路器。
|
|
|
|
感觉像是断路器的容量造型偏小了导致无法满足电机起动的电流限制。
|
|
|
|
引用 y3851801 的回复内容: 变频器有电容的。斷路器电流小了
|
|
|
|
毫无疑问空开小了,空开电流按照负载的1.25倍选较保险希望能帮到你
|
|
|
|
这个问题应该存在于空开上,接通瞬间电容器充电的浪涌电流使空开跳閘
|
|
|
|
断路器负荷不足,变频器充电电流导致断路器跳闸
这变频器没有充电限流功能,加个进线电抗器试试
|
|
|
|
选型接触器要比实际大点在就是功率大的,可鉯打开接触器看看触头吸合好没有
|
|
|
|
断路器选小了,因为变频器刚接通电源内部有几只大电容充电,所以弟二次就不跳了
|
|
|
|
把你的变频器好好吹吹,是不是粉尘太大粉尘本身导电,用万用表量不出来因为万用表电压太低,当断路器合闸后相間绝缘被击穿造成短路跳闸。
|
|
|
|
你这控制柜里面应该有几个大电容我遇到过是电機测试机。
|
|
|
|
你这控制柜里面应该有几个大电容我遇到过是电机测试机。
|
|
|
|
对:hbrrn 变频器合闸过程 是为变频器 电容充电 合闸瞬间电流 较大只能说明断路器选型不对 内容的回复:
|
|
|
|
可以测量下输入输出,直流测相间阻值是否平衡对地绝缘,应该是IGBT坏了
|
|
|