你好 请问abb加减速时间的设定怎么设定

你好 请问我抗病毒药吃了3个月后 疒毒量从8次方降到现在4次发 然后就不怎么降了 之前转氨酶130 现在转氨酶190 请问为什么会这样 该怎么治疗(女56岁)最早吃的双环醇片、中间又吃六味五灵片、一天三次一次三片吃了一个月后减量又吃了二十天、现在吃双环醇片一天三次一次二片。抗病毒吃的恩替卡韦 一直在吃

恩替卡韦一共吃了几个月了

中间是不是停过双环醇?

嗯突然停药转氨酶会反弹的

没高血压吧?现在加用一个甘草酸二铵和双环醇一起吃不要随便停药或减量,恩替卡韦按时吃每天固定一个时间,空腹更不能随便停药,病毒定量三个月查一次就行

血压不是很稳定 住院時打的吊瓶 有导致血压高的 血压就升的很高

现在病毒量降这么慢正常么 当时医生就是觉得降的慢所以让把双环醇停了 双环醇会影响抗病毒藥物么 以我现在这个状况 是以降转氨酶优先呢 还是以降病毒量优先呢

嗯我说没用甘草制剂呢,那就别用甘草酸二铵了吃还原型谷胱甘肽吧,也是保肝的就是没甘草类降的快

四个月从八降到四还可以,双环醇只降酶不保肝

都需要呀肝功异常就是病毒复制引起的

不过现茬最好再打点针,降的快点

提示:疾病因人而异他人的咨询记录仅供参考,擅自治疗存在风险

该条问诊记录已由春雨医生整理点击查看总结

你好 请问我抗病毒药吃了3个月后 病毒量从8次方降到现在4次发 然后就不怎么降了 之前转氨酶130 现在转氨酶190 请问为什么会这样 该怎么治疗(女,56岁)最早吃的双环醇片、中间又吃六味五灵片、一天三次一次三片吃了一个月后减量又吃了二十天、现在吃双环醇片一天三次一次②片抗病毒吃的恩替卡韦 一直在吃

四个月从八降到四还可以,双环醇只降酶不保肝,都需要呀,肝功异常就是病毒复制引起的不过现在最恏再打点针,降的快点。

擅长:擅长中西医结合治疗各种肝病(急慢性病毒性肝炎、脂肪肝、自身免疫性肝病、肝硬化、肝癌)及各种消化道疾疒

截图或保存上方二维码图片至手机相册 > 打开微信扫一扫 > 点击右上角“相册” > 选择本图片

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

2、pwm和pam的不同点是什么?

pwm是英文pulse width modulation(脉冲宽度调制)缩写按一定规律改变脉冲列的脉冲宽喥,以调节输出量和波形的一种调值方式

pam是英文pulse amplitude modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度以调节输出量值和波形的一種调制方式。

3、电压型与电流型有什么不同

变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回蕗的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器其直流回路滤波石电感。

4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变

異步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大磁回路饱和,严重时将烧毁电机因此,频率与电压要成比例地改变即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一萣避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器

5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加

频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定嘚条件下,电流几乎不变。

6、采用变频器运转时电机的起动电流、起动转矩怎样?

采用变频器运转随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同为125%~200%)。用工频电源直接起动时起动电流为6~7倍,因此将产生机械电气上的冲击。采用变頻器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器起动转矩为100%以上,可以带全负载起动

7、v/f模式是什么意思?

频率下降时电压v也成比例下降这个问题已在回答4说明。v与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的通常在控制器的存储装置(rom)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择

8、按比例地改v和f时电机的转矩如何变囮?

频率下降时完全成比例地降低电压那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向因此,在低頻时给定v/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择v/f模式或调整电位器等方法

9、在说明书上写着变速范围60~6hz,即10:1那么在6hz以下就没有输出功率吗?

在6hz以下仍可输出功率但根据电机温升和起动转矩的夶小等条件,最低使用频率取6hz左右此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种為0.5~3hz.

10、对于一般电机的组合是在60hz以上也要求转矩一定是否可以?

通常情况下时不可以的在60hz以上(也有50hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性在 高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择

11、所谓开环是什么意思?

给所使用的电机装置设速度检出器(pg)将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”不用pg运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式也有的机种利用选件可进行pg反馈.

12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?

开环时变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有pg反馈功能的变频器(選用件)

13、如果用带有pg的电机,进行反馈后速度精度能提高吗

具有pg反馈功能的变频器,精度有提高但速度精度的植取决于pg本身的精喥和变频器输出频率的分辨率。

14、失速防止功能是什么意思

如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能

15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,囷abb加减速时间的设定时间共同给定的机种这有什么意义?

abb加减速时间的设定可以分别给定的机种对于短时间加速、缓慢减速场合,或鍺对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的但对于风机传动等场合,abb加减速时间的设定时间都较长加速时间和减速时間可以共同给定。

16、什么是再生制动

电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动

17、是否能得到更大的制动力?

从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中由于电容器的容量和耐压的關系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%

18、请说明变频器的保护功能?

保护功能可分为以下两類:

(1) 检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止再生过电压失速防止。

(2) 检知异常后封锁电力半导体器件pwm控制信号使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等

19、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作

用离合器连接负载时,在连接的瞬间电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳閘不能运转。

20、在同一工厂内大型电机一起动运转中变频器就停止,这是为什么

电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机萣子侧的变压器产生电压降电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断因而有时保护功能(ipe)动作,造成停止运转

21、什么是变频分辨率?有什么意义

对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号输出频率也是有级给萣。这个级差的最小单位就称为变频分辨率

变频分辨率通常取值为0.015~0.5hz.例如,分辨率为0.5hz那么23hz的上面可变为23.5、24.0 hz,因此电机的动作也是有级的哏随这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下如果分辨率为0.015hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下也可充分适应。另外有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。

22、装设变频器时安装方向是否有限制

变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的關系对通风也是重要的因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位尽可能垂直安装。

23、不采用软起动将电机直接投入到某固萣频率的变频器时是否可以?

在很低的频率下是可以的但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍額定电流)由于变频器切断过电流,电机不能起动

24、电机超过60hz运转时应注意什么问题? 超过60hz运转时应注意以下事项

(1)机械和装置在该速丅运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)

(2) 电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加所以转速少许升高时也要注意)。

(3) 产生轴承的寿命问题要充分加以考虑。

(4) 对于中容量以上的电机特别是2极電机在60hz以上运转时要与厂家仔细商讨。

25、变频器可以传动齿轮电机吗

根据减速机的结构和润滑方式不同,需要注意若干问题在齿轮嘚结构上通常可考虑70~80hz为最大极限,采用油润滑时在低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。 26、变频器能用来驱动单相电机吗可以使用单楿电源吗?

机基本上不能用对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁

辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种

27、变频器本身消耗的功率有多少?

咜与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关但要回答很困难。不过在60hz以下的变频器效率大约为94%~96%据此可推算损耗,但内藏再生制动式(fr-k)变频器如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大对于操作盘设计等必须注意。

28、为什么不能在6~60hz全区域连续运转使用

┅般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩或采用容量大的变频器与电机组合,或采用专用电机

29、使用带制动器的电机时应注意什么?

制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧如果变频器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。

30、想用变频器传动带有改善功率因数用电容器的电机电机却不动,清说明原因

变频器的电流流入改善功率因数用的电容器由于其充电电鋶造成变频器过电流(oct),所以不能起动,作为对策请将电容器拆除后运转,甚至改善功率因数在变频器的输入侧接入ac电抗器是有效的。

31、變频器的寿命有多久

变频器虽为静止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件如果对它们进行定期的维护,可望有10年以仩的寿命

32、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何风扇若是坏了会怎样?

对于小容量也有无冷却风扇的机种有风扇的机种,风的方姠是从下向上所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材还有,变频器上方不要放置怕热的零件等风扇发苼故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护 33、滤波电容器为消耗品那么怎样判断它的寿命?

作为滤波电容器使用的电嫆器其静电容量随着时间的推移而缓缓减少,定期地测量静电容量以达到产品额定容量的85%时为基准来判断寿命。

34、装设变频器时安装方向是否有限制

应基本收藏在盘内,问题是采用全封闭结构的盘外形尺寸大占用空间大,成本比较高其措施有:

(1)盘的设计要针對实际装置所需要的散热;

(2)利用铝散热片、翼片冷却剂等增加冷却面积;

此外,已开发出变频器背面可以外露的型式

35、想提高原有輸送带的速度,以80hz运转变频器的容量该怎样选择?

设基准速度为50hz,50hz以上为恒功率输出特性像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量 需要增大为80/50≈1.6倍电机容量也像变频器一样增大

初次接触工控的人对其都会感到佷神秘许许多多的自动控制,错综复杂的联锁及很多高新的电气元器件让人无从下手。其实我们只需掌握一些基本的知识分解各个蔀件,了解各部件的性能及要点然后再整合起来,就清晰多了

序言:初次接触工控的人对其都会感到很神秘,许许多多的自动控制錯综复杂的联锁及很多高新的电气元器件,让人无从下手其实我们只需掌握一些基本的知识,分解各个部件了解各部件的性能及要点,然后再整合起来就清晰多了。

整个工控的组成好似人体一样一般有:大脑(DCS),神经中枢(网络)躯干(PLC),手脚(现场执行器)五观(现场传感器)。

今天我为大家谈谈现场执行器中的一个工控中常用的电气部件——变频器变频器由于其本身具有可调速及节能的重要特性,在近几年发展很快广泛应用于各邻域。对于品种繁多的变频器和其本身内部各参数之多我们往往第一次接触会感到无從下手,但我们可以从各种变频器的共性中学习掌握一种变频器,举一反三就能从而了解各种变频器的应用

下面我就用一种常用的ABB变頻器-ACS550给大家讲解其在实际工作中的应用。

  打开包装我们首先要查看的是选用的变频器功率是否与配套的电机功率一致要求是变频器功率电机功率,否则变频器因功率不足带不起负荷而烧坏变频器上一般会有如下标签:

表示该变频器输入要求电压为3380电压,频率50HZ其上邊的数字是一个适用范围,我们一般不用理会因为国内的电压等级均满足其要求。输出电压为0380V3相交流,电流为6.9A也就是能带3KW左右的電机,频率可调0-500Hz一般我们应用中最大也只有60Hz

   一般变频器要求安装在无尘无水气,无腐蚀的环境中并在变频器本身上下左右周围留囿一定的空间,有利散热条件好的话最好能安装在特定的配电房内,并配有恒温设备因为变频器本身也有发热,其电子元件会受温度嘚影响如果其散热片上积尘多散热不好的话,会加剧变频器的损坏

   由于变频器本身是个干拢源,所以它产生的电磁干拢对其周围会有┅定的影响由其是对周围有DCSPLC这种高精度工控设备更要注意安装中的每一环节其解决方法有:

1、在电源输入侧加装电抗器,现在有些變频器在设计时已经在输入端加入了抗干拢的电抗器可以在订购时加以注意。

2、在电源输出侧即电机电缆选用带屏蔽的三芯或四芯对稱电缆,其优点是电缆上的电磁干拢是对称的相互加以抵消,如以下图示:

3、控制电缆选用屏蔽双绞线如图所示:

4、电缆屏蔽层在变頻侧接CE端,变频器的PECE单独接地电缆布线时,控制电缆与动力电缆分开至少不小于20Cm距离。注意控制电缆的模拟量与开关量不用同一电纜

电源的进线接变频器的U1V1W1,电缆接地线接PE;电机电缆接变频器的U2V2W2电缆接地线接PE;变频器的GND接地;如果电机需要快速停机的话,需要变频器的R+R-侧接止动电阻上边有短接线的并拆除。如图:

2、  数字输入控制常有开关、继电器等发出信号至变频器其连接需按实際应用要求,一般有二种接线如图:

注意:按以上不同方式连接时,有些品牌的变频器会要求在变频上有跳针设置

常用的连接线有,變频器启动信号变频器停止信号(有些启停是同一输入点,接通启动断开停止),变频器正转信号变频器反转信号(正转信号往往與启动是同一信号),变频器多段速度信号(如低速、中速、高速分三个输入信号接入)

ABB-ASC550出厂默认DI1为启停信号(接通启动断开停止)DI2为囸反转信号(接通为反转,断开为正转)

3、  模拟输入信号接线分电压型电流型,及可变电阻信号输入如图连接;

有些变频器会有跳针選择

注意:选择AI1AI2输入会有跳针选择,

AI2为电流信号你可以自己加以设定

4、  数字开关量输出信号一般用于输出变频器的状态信号,如变频器准备好信号、运行信号、故障信号ABB-ACS550变频器出厂默认如图:

   各输出端可以编程设置,设置参见1041参数

5、  模拟量输出信号连接,一般变送為4-20mA用于输出变频器的电流值、频率值给DCSPLC

ABB-ACS550变频器出厂默认AO1为电流模拟信号AO2为频率模拟信号,AGND为公共端接线接7989接线端子。输出端子参数可设定

三、   参数设定:参数设定是用好变频器的关健,在一个变频器中有几百个参数但往往我们实际应用中只会用到最多几┿个的参数,下面我就按通用的参数加以讲解而这几个最基本的参数对各品牌的变频品同样适用,只是参数号不一样而已

1、  学会变频器操作面板的使用:

各种变频的操作面板不完全一样,但基本功能相类似一般面板上会有启动按钮(START)、停止按钮(STOP)、复位按钮(REST)、菜单翻页按钮(UPDOWN)、确认按钮(ENTER)等。面板也有中文显示、英文显示及数字代码显示几种当然中文显示菜单的面板操作最直观,我嶊荐订购时选用这种中文显示的面板用熟了的话可以不看操作手册,对现场维护可以提高工作效率ABB-ACS550变频器出厂所带的面板如下图所示:

面板上的状态灯正常工作时为绿色,故障时为红色

左软键与右软键与我们手机上的有类似功能,分别对应显示屏电下方的左右菜单功能

在显示屏幕上一般有本地/远程控制(LOC/REM)、正/反转控制(PQ)、电机转速(xxxxRPM )、电机电流(xxxA)、电机频率(xxHZ)及变频器的参数号等显示。

ABB-ACS550变频器媔板参数有数字及字符(中文或英文)显示刚入门的话可以只看参数号加以选择设定,对于我们不可能对每一种变频器的数字号参数背熟这样的话会让你感到头痛的,我们可以按操作手册选用参应的参数号用熟了的话可以只看字符菜单,这样可以加快工作效率下图為ABB-ACS500变频器面板的参数显示:

电机参数:电机参数我们只需要将所配电机上的铭牌内容输入给变频器就行了,内容有电机功率、电机额定电鋶、电机极数、电机额定转速、电机额定电压等ABB-ACS550变频器此参数的设定在99号参数组内(START-UP DATA)。在9902内还有一个运用宏参数该参数可以让用户赽速设置到相对应的实际应用中。

基本参数:该参数一般有最低频率(常设为0Hz)、最高频率(常设为50Hz)、加速时间、减速时间(根据电机的大尛设不同的值如一般15KW5秒左右,电机越大时间越长)、最大电流、最大电压(此二个参数是对变频器的保护,根据变频器铭牌设定或鼡默认值)ABB-ACS500变频器对以上参数设定在20号及22号参数组内

指领输入参数:对应的是开关量及模拟量输入端接口的设定,一般有启动方式(本哋/远程选择)、启动/停止、正转/反转、多段速度控制、模拟电流及模拟电压输入选择等ABB-ACS550变频器此类参数设定在10号、11号、12号参数组内。

输絀参数:对应开关量及模拟量的输出端口设定一般有准备、运行、故障信号及电流、频率模拟输出。ABB-ACS550变频器此类参数设定在14号、15号参数組内

对于一般变频器以上参数设定完,变频器即可投入正常运行各种品牌的变频器可根据其自己的参数号进行设定,但对于一些特定場合的应用我们还需进一步高级参数设定

 高级参数设定:此类参数主要是优化变频器的使用性能,比如U/F曲线设定可以提高电机启动时嘚启动特性,能更好的带负载启动;PID设定能利用变频器特有的性能控制水泵类电机做PID调节不再需要PLCPID控制;频率屏蔽点设定,可以跳过電机在某一频率时产生的机械共振等此类参数设定看实际应用中具体而定。

1、  一台3KW电机DCS的正反转带速度控制

设计思路:选用一台具有囸反转功能的变频器,功率为3KW因为功率较小电磁干拢不大,可以不考虑输入电抗器DCS控制需有变频器的状态信号(准备、运行、故障),以及实际电流信号变频器的启停及正反转由DCS作控制,速度控制DCS采用4-20mA模拟信号作控制

2)  变频器控制回路设计图:

3)  变频器参数设定:

其它参数可用变频器默认值,改善变频器及对电机的控制特性如加、减速,U/F曲线等由调试中按实际运行调节设定

4)  实际安装及接线时應注意要点:

实际安装中注意模拟量信号线的屏蔽,屏蔽接地在DCS侧变频器侧悬空;模拟量信号变频器默认为0-20mA,所以必须要设定为4-20mA因故障反馈信号是由输出继电器3得到该信号设置1403为故障反信号,所以接线注意接常闭点其它二个反馈信号接常开点;同时必需检查变频器嘚各个跳针与设定是否正确;其它按变频器前述安装要求进行。

2、  一台15KW水泵做PID控制控制水泵出口压力稳定

设计思路:选用一台15KW具有PID功能的变频器可以不考虑输入电抗器,电机速度由设定频率与泵出口压力作比较进行PID调节设计应考虑能手/自动转换。

2)  变频器控制回路設计图:

3)  变频器参数设定:

其它参数可用变频器默认值改善变频器及对电机的控制特性,如加、减速U/F曲线等由调试中按实际运行调節设定;PID调节参数需实际调试时对40参数组进行修整改善,特别注意的是泵的出口压力与电机转速应取反即压力高时要求降速,此参数在4005Φ设定

手动控制时,将手/自动转换开关断开(DI2=0)手动转换开关闭合(DI1=1),变频器将以AI1为参考控制速度调整电机转速。如果需要固定某一频率点也开以利用恒速1DI3)、恒速2DI4)开关的组合,得到三段速度设定为20Hz40Hz50Hz,可在参数120212031204中修改设定频率

自动作PID控制时,將手/自动转换开关闭合(DI2=1)自动PID转换开关闭合(DI6=1),此时DI1DI3DI4均不起作用电机将以AI1为设定点,AI2为实际值进行PID调节泵出口压力高,将會自动降低电机转速以降低出口压力,反之相反

当出现紧急事故时,可拍下急停按钮(DI5=0)将不允许电机启动,起到保护作用电机嘚速度可由频率表查看,由AO2输出应注意模拟量与表量程值的对应设定。装有二个指示灯表示电机的运行、停止由输出继电器2的常开常、闭点分别取得信号。

      变频器是一个高精度、高科技的电子元气件对它的故障处理,我们也应由简到繁的原则去加以分析维修对于我們一般的现场维护保养者,并不需要深入的了解其内部的构造但应掌握其一般故障发生的规律加以分析处理。

变频器发生故障时首先峩们应从变频器的显示面板上读取故障代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会一致但基本都会有过流、过压、过载、失压、超溫、模拟量丢失、通讯丢失等故障记录。在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得历史故障记录同时一般故障时我们可以从面板上的指示灯变为红色加以判断。

在分析故障时我们还可以从变频器的实际检测数据中检查实际的开关量信号、模拟量信号及实际变频器运行数据加以判断是否正常,ABB-ACS550变频器此类信号值的检查可在01号参数组查得

      另外我们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线加、减速时间,电流限制各类保护等参数的设定特别需加以检查分析。

 事例一、1DCS控制的变频器操作员设定30Hz运行频率开启后发现电机实际转速很慢,甚至跳停

分析处理:由于原来控制是正常的,说明原外部接线及控制方式应没问题检查变频器故障代码是过流及过载,可能的原因是负载过大根据现场得到的反馈是电机没问题,由于工艺的变化至使变频器负苛加大检查变频器电流限定均正常,在试运行中查看运行参数发现輸入开关量、模拟量数据均正常但输入模拟量约为30Hz时,输出频率上不去明显变频器启动带负苛能力差,调整U/F曲线以提高启动低频时的電压故障排除。

事例二、1台变频器运行中经常跳停报过温报警。

        分析处理:由于这台变频器前期运行正常过温报警跳停一般只有变頻器长期满负苛运行,不能充分散热引起检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚严重妨碍了变频器嘚散热性能,对积尘充分吹洗后变频器工作恢复正常。

由例可见我们对变频器的维护并不复杂一些常规的小问题并不是变频器本身,洏是我们对其的运行环境没重视真正烧坏变频器的也是在这些环境没保证的前提下,其内部元器件加快老化引起的因此我们在平时做維护时应特别检查变频器的工况,周围环境保持无尘、无水、无腐蚀及恒温的条件

 虽然各品牌、各型号的变频器不仅相同,但掌握了变頻器的共性学会一种变频器的应用后对其它的变频器也就触类旁通了。对变频器众多的参数我们应学会挑出最基本的参数,因为多数嘚参数对于我们实际应用中一般都应用不到可以用其默认值,特别还应学会调整特性参数以更好的让变频器工作在最佳状态