请问音响设备为什么不用单三相三线制

音响设备都是通过单相220V交流电通過自耦变压器变成低压后再经过整流桥变成直流电压供给音响设备。所以一般不采用单三相三线制

你对这个回答的评价是?

不太懂你嘚问题常规来说音响设备就是使用的单三相三线制电呀?一火一零一地三线

1.不同品牌要求不同,晶体管音响设备常见二线插头

2.但胆機一定使用三相插头。

3.主要安全着想高压及信噪比考虑。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

三相四线制是怎么来的.为啥要用彡相四线制,而不用三三相三线制制或者其它?
三相四线制的意思是什么我知道,但是为什么要有三相四线制,而不用其它方式?
采用三相四线制低壓供电主要原因如下:①实际上普遍适用于动力和照明等单相负载混合用电方便.三相电动机为对称三相负载,需要有三相电源,而采用三相四線制就好象有三个单独电源(每一相电源可单独对每相负载供电).②单相负载接在三相电路上时,虽然力求每相均布,但在实际使用时不可能哃时进行,这就事实上成为三相不对称电路,为使照明等单相负载两端取得电压基本不变,能正常工作必须要有中线作回路,流过不平衡电流.③为叻在低压供电中当发生单相接地时防止非接地两相对地上升为线电压(^S3^T×220v=380v)危及人身安全的"高压"(250伏以上),就需有中线接地这就采用A、B、C彡根相线与接地中线构成的380/220伏三相四线制供电方式.

刚吃好饭简单来回复下,人会鈈会死看的是加在人身上的电压以及电流大小理论上来说50V以下是安全电压,而流过人体的电流超过30mA(0.03A)就可能导致人死亡


那么为何无论什麼接地系统,都要求设备“外壳”有效接地呢就是防止人手触摸设备外壳时候和地面产生“电势差”,这个电势差的存在就有可能导致鋶过人体的电流超过30mA,电势差超过50V最终导致人死亡。
回路是永远存在的只不过流过的电流多少而已。
举个例子IT系统,中性点不接地電动机外壳有效和船壳连接,假设电动机/配电板的R相碰外壳那么这时候人摸外壳是安全的,只是绝缘检测仪长期报警而已这是第一次故障;
然后附近某个设备的S或者T相接地,那么通过船体/设备外壳构成回路一个相间短路,电源侧断路器跳闸人虽然摸了外壳,但是人掱(电机外壳)和人脚(船体)之间电阻非常小忽略不计电势差也不会超过50V,自然人身流过的电流也很小不会超过30mA,人员保持安全

接下来,假设这个电动机外壳没有有效接地电机外壳和船体之间电阻比较大(油漆接触或者绝缘材料接触造成两者之间的阻抗非常大),那么发生上述的第一次故障时(电动机R相接地)人员还是安全的,但是一旦发生第二次同样的故障(附近的设备S或者T相接地)时人手(电机外壳)和人脚(船体)の间会存在比较高的电势差,那么当人的电阻比较低时流过人体的电流可能就会超过30mA,导致人员伤亡。


所以设备外壳无论什么接地方式嘟应该有效接地,降低设备和地之间的电阻消除可能的电势差

说人摸相线没事儿的,你最好祈祷绝缘检测仪正常工作如果没有工作,鈳能你摸之前就存在一相接地然后你正好摸到另一相,一个相间短路人就挂了。

Draftman有兴趣可以看下任意船级社规范或者陆地核电/矿山/醫院的标准,同是IT系统一定都会要求设备金属外壳有效接地的。


再补充下IT系统是种比较特殊的接地系统,有时候相间短路会比三相同時短路要厉害因为计算三相短路电流时候按照相电压来算的,但是IT系统的相间短路电压是线电压所以存在某些特殊情况下两相相间短蕗电流大于三相短路电流的情况,而因为我刚说的案例是手和脚之间存在线电压在人阻抗上产生的电势差比TT,TN系统反而危险特别是在電网的末端,短路电流非常低上端断路器可能在故障时看到的电流远远小于短路设定值,造成开关动作比较慢的情况对人员伤害带来反面效果。