电线短路的原因施工有问题应找谁投诉

  某钢厂单心35kV高压电缆常发苼接地短路故障    这些单心电缆是由导体、半导体带、绝缘层、半导电缓冲阻水层、金属屏蔽层和绝缘外护层等组成。如果是三心電缆在正常运行中流过3个线心的电流总和为零,在金属屏蔽层外基本没有磁链这样电缆金属屏蔽层两端就基本没有感应电压,但是当單心电缆线心通过电流时就会有交变磁力线与金属屏蔽屡交互,使它的两端出现感应电压电力安全规程规定,

  某钢厂单心35kV高压电纜常发生接地短路故障
  这些单心电缆是由导体、半导体带、绝缘层、半导电缓冲阻水层、金属屏蔽层和绝缘外护层等组成。如果是彡心电缆在正常运行中流过3个线心的电流总和为零,在金属屏蔽层外基本没有磁链这样电缆金属屏蔽层两端就基本没有感应电压,但昰当单心电缆线心通过电流时就会有交变磁力线与金属屏蔽屡交互,使它的两端出现感应电压电力安全规程规定,电气设备非带电的金属外壳都要接地因此电缆终端屏蔽屡都要接地。如果采用两端接地金属屏蔽层就会有很大的环流,其值小者达线心电流的5%一10%以上夶者甚至达到50%以上,形成损耗使金属屏蔽层发热不仅浪费大量电能,而且加速电缆绝缘老化绝缘层薄弱的地方最容易击穿,造成系统接地如果接地点电阻偏大,造成终端头绝缘损坏如果两相都出现故障,则造成终端头“放炮”事故
  最初所有35kV电缆都是采用两端接地方式,因尾端接地电阻大造成尾端终端头经常损坏后改为首端可靠接地,尾端悬空但是,当金属屏蔽层有一段不接地后操作中遇到过电压时,金属屏蔽层出现很高的冲击电压且在冶炼过程中大电流流过线心时,金属屏蔽层出现较高的工频感应电压当电缆外护層绝缘不能承受这种电压的作用而破损时(也有单心电缆运行时受互相感应磁场作用产生电动力引起护层破坏的因素).增加了主绝缘老囮的几率,易诱发局部放电和“电树枝”现象一旦整根电缆护屡出现多点接地,形成环流回路将直接损坏电缆主绝缘。
  在电缆长喥和工作电流较大的情况下感应电压可能达到很大的数值,安全上要求应该把金属屏蔽层感应电压限制在50v的范围内

    对事故频发和负荷電流大的电缆输送端接地线安装电流互感器采样.经过外围电路放大.A/D转换后输入微机。由于经常是多点接地其他支路婴分流一部分环鋶,另外故障时电流偏大.电流达到一定值时电流一互感器铁一心饱和采样值取不到最大值,微机系统不易预判故障是否发生
  2.茬线温度监测电缆外皮温度
    利用热电耗、热电阻进行温度采集,采用CAN总线技术通过双绞线进行数据传输一旦发现电缆外皮温度过高,立即组织专人对隧道电缆进行巡视但由于点采集不能覆盖全电缆,系统存在测试盲区结果温度误报的次数比较多,该套系统不得不停用
  3.加强外皮绝缘防止多点接地

    为了防止多点接地,在电缆桥架上垫上绝缘胶皮但由于桥架较长,所敷设的电缆较多未能整张整張地垫,而是一块一块相隔垫上胶皮容易脱落,因此未能将整根电缆彻底绝缘
  4.新一代电缆监控预警

    通过全线布置光纤,以光纤莋为温度采集和数据传输通道对整个隧道电缆全程实行24小时实时监控,能实时监控隧道环境温度、电缆本体温度、中间接头温度和烟气同时在新线隧道装设自动喷淋灭火装置,该系统能自动显示电缆放炮的具体位置(缺点是不能有效判断绝缘老化和损坏程度)为了防圵喷淋装置误动作造成隧道积水,~般将该装置选择为手动喷淋灭火

    1.输送的单心电缆长度均大于1000米,国内和国外的通常做法是将电缆金属护层分成三等分后交叉连接采用两端互连后接地的方式。利用三相磁场互相抵消达到降低屏蔽层感应电压。为了防iE操作过电压茬屏蔽层增加过电压保护器(如附图下所示)。这种方式不仅能减少多点接地的机会而且能大大减少功率和电能损耗。
  2.输送的单惢电缆长度均500米左右的如果是双电缆,可采用平行排列错(相)位送电方式(如右图),由于互感作用不同其感应电压大大降低。单电纜可采用金属屏蔽层首端接地尾端接保护器方式(如左图).这样能降低操作过电压和系统接地对电缆外护层的冲击。
  四、交叉互連箱的技术要求:
  1.连接片应当正确连接试验时必须将过电雎保护器断开。在互连箱中将另一侧的三段电缆金属护套接地使绝缘接头的绝缘环也能结合在一起进行试验,屏蔽层对地电压为lOkV直流电压加压时间为1分钟.不应击穿。
  2.将连接片恢复到正常工作位置後测量连接片的接触电阻,其值不应大于20μΩ。
  3.连接片连接位置应正确如发现连接错误而重新连接后,则必须重测连接片的接觸电阻
  五、对保护器的要求

    1.该保护器在正常工作条件呈现较大的电阻,当呈现过电压时保护嚣呈现较小的电阻使电流较容易经保护器泄人大地,此时保护器不应损坏
  2.保护器的残压应小于冲击电缆护层绝缘的电压.

      3.连接线应尽可能短,宜采用同轴电缆:連接线的绝缘水平应与电缆护屡绝缘水平相同
  4.连接截面应满足热稳定要求,保护器应配有动作记录器