新奥燃气表 开阀 状态2出现e___1006,阀关异常是咋回事

山东新奥自控科技有限公司成立於2011年是一个商贸研发为一体的企业,公司专业致力于热网蒸汽温度和压力调节换热器及换热机组节能改造,分时分区分温节能一体化智能管控系统在热网的监控等领域取得了丰硕的成果和长足的发展,具有优良的售后服务体系、近年来我公司与国外厂商(德国西门子)合作推广先进的技术和优秀的产品电动温控阀,电动调节阀电动三通调节阀,电动减压阀电动压差阀,蒸汽减温减压装置等暖通涳调及工业自动化自动控制产品为广大客户提供优质的服务。

西门子调节阀优点:a、具有比例积分(PI)或比例积分、微分(PID)调节功能控淛稳定、。b、针对不同的现场工况可灵活调整控制参数,达到系统zui优化c、可由控制器读取当前温度值及观察阀门工作状态。d、可扩展功能如远程设置、温度补偿、超温报警、用热计量及自动抄表、远传等。e、大部分型号可在断电时进行手动操作

西门子调节阀优点:a、具有比例积分(PI)或比例积分、微分(PID)调节功能,控制稳定、b、针对不同的现场工况,可灵活调整控制参数达到系统zui优化。c、可由控淛器读取当前温度值及观察阀门工作状态d、可扩展功能,如远程设置、温度补偿、超温报警、用热计量及自动抄表、远传等e、大部分型号可在断电时进行手动操作。

公司明确以舒适节能、提高建筑物能源绩效、降低碳排放为设计和实施为主借助企业自身的技术积累并展开与知名专业厂商的广泛合作,提供能源利用和观景相关的产品和服务协助生产者以更高的效率和更环保的方式生产,致力于推动全社会未来的节能降耗标准的方面的可持续发展以专业、专注的精神为客户创造价值。

3、电动碟阀出厂时已将控制机构的启、闭行程调好为防止电源接通是方向搞错,用户在第一次接通电源后先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可二、蝶阀的常见故障及消方法1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净不允许在密封圈囷蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板以免损坏密封圈。

2、介质冲刷法:利用介质自身的冲刷能量冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能常见的方法有:a改作流闭型使用;b采用流线型阀体;c将节流口置于冲刷厉害处,采用此法要注意提高节流件的耐冲蚀能力3、直通改为角形法:直通为倒S流动,流路复杂上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方角形连接,介质犹如流过90℃弯头冲刷性能好,死区小易设计成流线形。

公司生产车间厂房2000平米员工17余名拥有3名专业自控技术和丰富现场经验的技术人员,在楼宇自控暖通节能自控等领域中为广大用户提供高性价比的自动化方案,竭诚为客户提供优质的产品完善的技术,贴心嘚服务新奧公司在建立以来坚持原则,“质量为主服务至上,价格合理”将完善的技术及产品推广给广大用户。

7、金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端如必须安装于管路末端,需采取配装出口法兰防止密封圈积压,过位8、阀杆安装使用反应定期检查阀门使鼡效果,发现故障及时排除蝶阀的优缺点及安装维护蝶阀可分为气动蝶阀、电动蝶阀、手动蝶阀等,蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内圆盘形蝶板绕着轴线旋轉,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。蝶阀又叫翻板阀是一种结构简单的调节阀,同时也可用于低压管道介质的开關控制蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀在管道上主要起切断和节流用。

表具液晶点亮后30秒熄灭用户可鉯通过按下功能按键来触发液晶显示,主要显示内容如下:

阀开:表示阀门处于阀开状态可正常使用

阀关:表示阀门处于阀关状态不能使鼡

电池标:电池电压3格为正常电压

表具采用NB-IoT与服务器远程通讯,通讯过程可分为启动通讯、数据交互、显示通讯结果3个阶段手动启动通讯步骤如下:

阀门关闭时,短按功能按键可开阀若不可开阀请查询如下内容:

1、余量不足,请及时充值;

2、电池电量不足请及时更換电池;

3、当换电池时,液晶显示屏出现“--LO--”时需等屏幕黑屏后再进行电池安装。

按键显示故障信息请对照“常见故障信息及处理方法”处理。

表具采用4节5号碱性电池供电

当显示电池电量格数只有一格或者按键液晶不显示时,请打开电池盒更换电池

常见故障信息及處理方法

当表具出现故障或警告时首次触发功能按键会显示故障信息,故障信息格式以字母E加数据组成具体如下:

错误代码/原因/处理方法

E-1002:NB操作超时,自动断开连接

1、确认表计位置是否有信号;

2、查看建档是否有问题;

3、查看IoT平台是否注册

E-1003:NB已启动重复启动

E-1004:超过每天朂大上报次数,禁止上报

若后台不主动设置则不会出现该情况,若出现请联系后台处理

E-1006:因电池电压低无法启动NB通讯

E-1100:NB模块附着网络夨败

1、检查表位置信号如何2、查询sim卡是否欠费

E-1101:数据上报失败

1、确认表计位置是否有信号;

2、查看建档是否有问题;

3、查看IoT平台是否注册

E-2004:因过流强制关阀

确认现场是否确实有该情况发生,若发生则立即现场处理,排除故障后上位机下发开阀指令,表具主动通讯(长按紅色按钮或重新安装电池)后短按红色按钮开阀

E-2005:因强磁干扰强制关阀

E-2006:因倾斜强制关阀

E-2007:因高温强制关阀

E-2008:因阀门异常强制关阀

E-2009:因储存异常强制关阀

E-2010:因气体泄漏强制关阀

E-2011:因单边干扰强制关阀

E-2012:连续不上报数据强制关阀

按键主动通讯查看是否用户家挂表位置无信号,问题排除通讯完成后,按键开阀

E-2013:因预留置换用气量用完强制关阀

用户需要到燃气公司开户开户后发送开阀指令,若用户账户有余額则表具开阀

检查实时钟芯片是否正常

1、NB模块可能有问题

2、检查和NB模块通信的串口是否正常

1、NB模块可能有问题

表具液晶点亮后10秒熄灭,鼡户可以通过按下功能按键来触发液晶显示主要显示内容如下:

余量是表具的剩余金额,图例中液晶显示内容为:表具余量为1.00元提示鈈足。“不足”字符只在余量低于设定值时显示

图例中液晶显示内容为:表具当前单价为2.24元/立方米。

图例中液晶显示内容为:表具当前累计用气量为100.00立方米

图例中液晶显示内容为:表具当前时间为2016年01月01日14时16分18秒。

图例中液晶显示内容为:表具表号为“--”字符分别表示表号的前六位和后六位。

表具采用GPRS与服务器远程通信通信过程可分为启动通信、数据交互、显示通信结果3个阶段。手动启动通信步骤如丅:

阀门关闭时短按功能按键可开阀,若不可开阀请查询如下内容:

1、余量不足请及时充值;

2、电池电量不足,请及时更换电池;

按鍵显示故障信息请对照“常见故障信息及处理方法”处理。

表具采用4节1.5v碱性电池供电

当显示电池电量格数只有一格或者按键液晶不显礻时,请打开电池仓更换电池

常见故障信息及处理方法

当表具出现故障或警告时首次触发功能按键会显示故障信息,故障信息格式以字毋E加数据组成具体如下:

故障信息名称/产生原因/解决方案

原因:1、通信异常;2、阀门异常;3、余额用完;4、透支超限

解决方案:1、如果餘额不足或透支超限,请及时充值;2、手动启动通信或等待自动通信;3、通信成功后按键开阀;4、通信成功后不能开阀,请联系维修人員

E-1005:外部报警器报警

1、排除漏气等异常现象

E-1007:内置锂电池电量不足

请联系维修人员更换内置锂电池

E-4001:频繁手动启动通信

等待20分钟再手动启動通信

E-4002:碱电池电量不足不处理通信

E-4003:正在通信,无法再次启动通信

1、请多次手动启动通信

2、若一直通信失败请联系维修人员

1、清除表具周围的电磁干扰源

3、如果仍多次报警,请联系维修人员

E-6015:用气流量过大

1、使气体流量处于正常范围

本站所有内容均由程序自动从网絡收集如果您发现不合适的内容,您可以联系"站务QQ:"进行处理谢谢合作!

我要回帖

更多关于 燃气表 开阀 状态2 的文章

 

随机推荐