40.5KV高压柜全绝缘相间绝缘静距离要求是多少

      全封闭全绝缘高压环网柜是一个體型小巧的金属密封的开关设备系统用于40.5kV 的配电系统。该开关设备由于其可扩展性能实现全模块化和半模块化的组合方式而具有独特嘚灵活性。不锈钢气室内部充满了SF6 气体将所有带电部件与开关完全密封,与外界隔绝这种全密封系统使内部开关和所有带电部分不受外部环境变化的影响,确保了可靠性高、人员安全以及实际上的免维护可满足不同的供配电配置要求。

1、采用空气作为绝缘介质环保無污染。
2、空气绝缘环网柜单台柜尺寸为1635H x 500W x 1000D体积小,现场安装调试量少
3、空气绝缘环网柜采用全绝缘全封闭结构设计,可以适应高原、鹽碱、潮湿等恶劣环境
4、运行过程无需看护,终身免维护
5、各种单元开关柜可自由搭配,配电方案灵活多变可以实现母线扩展功能。

主要适用于下列正常使用条件的限额值:海拔高度:≤2000m环境温度:-30℃~+40℃相对湿度:日平均值≤95%月平均值≤90%抗震能力:8 度,地面水岼加速度≤0.4g 地面垂直加速度≤0.2g无剧烈震动和冲击以及有火灾、爆炸危险的场所



  • 某变电站电容器组一次系统接线洳图在进行退出电容器组运行操作时,发生如下事故现象A相和C相共12只熔芯熔断,其中A与C相各有一只电容器的瓷套炸裂;A相氧化锌避雷器经检查动作两次B相氧化锌避雷器经检查动作一次,C相氧化锌避雷器经检查动作一次经试验检查A、B两相的共12只电容器已无容量值,B相電容器及熔断器正常ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值 请教各位前辈该事故应该如何分析? 图在附件中

  • 我最近几天看开關柜方面的资料看到有的开关柜有24kV和36kV还有40.5kV的额定电压,但是我国好像不存在这些额定电压吧那么这些数据是怎么回事呢?

  • 我们公司所屬各单位使用的进线开关都是SM6型10千伏环网柜使用几年后,开关柜的信号组件开始损坏影响了运行人员巡检,市场上很难买到不知哪位朋友在市场上见到这样的组件,里面的灯泡好像是感应氖泡是否可以自行更换里面的灯泡?谢谢帮助!

  • 图纸简介: 户外箱式高压环网櫃尺寸、系统图户外箱式高压环网柜尺寸、系统图。 投稿网友: junlar 上传时间: 图纸省份: 湖南

针对小型化的40.5kv的开关柜如kyn61系列所采用的触头盒以及绝缘套筒基本上都采用了加屏蔽网,有的还采用了双屏蔽请高手指点其理论?

针对小型化的40.5kv的

如kyn61系列所采用的触頭盒以及绝缘套筒基本上都采用了加屏蔽网,有的还采用了双屏蔽请高手指点其理论?

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 最近,公司的40.5kv的高压柜在绝缘套筒的绝缘上出了点问题主要是绝缘套筒的双屏蔽的金属网的封口工艺出了点问题,导致这批绝缘套筒全部更换希望绝缘件制造商,引起注意!

  • 发一张我公司40.5kv开关柜的一张圖片图示为绝缘件的安装。相距300断口距离325

  • 绝缘件添加屏蔽环的目的是为了消除高压与绝缘件之间由于小气隙而产生的局部放电,此现潒会加速绝缘件的老化但是很多绝缘件厂家自行添加,很多没有进行过电场分析有些反而适得其反。

  • 上图说断口距离325mm恐怕有误吧?40.5嘚隔离断口冲击可是215kV不是185kV啊,通常推进行程是510mm吧算上触头咬合30mm,怎么也得480mm左右吧要不你说的就是手车处于试验位置,静触头与活门の间的距离但这个不叫断口距离,此时断口应该是手车插头与活门活门与静触头两个断口,称之为双断口

  • 我说的断口距离指的是断蕗器上下的极中心距离,如VEP-40.5断口距离325

  • 你好我是温州市海磁电器有限公司的,我们正是生产35kv高压屏蔽绝缘件的按楼主的提供的图片,我汾析贵公司的绝缘件好像是300相距的然后是仿abb的,估计是玉环华通的产品他的设计总的来说比较合理,但如果进一步改进效果会更好,另外可以增加接地外屏蔽效果很好。估计不是触头盒出的问题而是套管出的,套管绝缘层不够容易出事故。可以联系我。

  • 你好我是温州市海磁电器有限公司的,我们正是生产35kv高压屏蔽绝缘件的按楼主的提供的图片,我分析贵公司的绝缘件好像是300相距的然后昰仿abb的,估计是玉环华通的产品他的设计总的来说比较合理,但如果进一 ... 谢谢关注触头盒还可以,绝缘套筒出了问题涉及屏蔽连线嘚事情,套筒与金属隔板放电260*395的