米兰变频器接电位器百十做电位器损坏怎样外接个电位器以及怎样修改调试

【案例分析】一台变频器接电位器在用外接电位器调频时频率才有点,就又归零了频率就是调不上去。电位器大小是按照说明书规格安装的。而面板控制时一切囸常。参数设置正常今天就给大家分析一下原因:

一、首先,操作面板调频是没有问题的说明本身硬件没问题。检查外部电位器和元件、线路是否有问题虽然是看着说明书,但操作过程中的问题需要排查

二、电位器的阻值的选择,要对应说明书上的要求变频器接电位器外接电位器阻值的选择变频器接电位器模拟量给定信号一般为:0~10V,4~20ma所以选择电位器给定值时,要考虑以下两种情况:

当外部电源電压是10V时如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA根据现场经,只要模拟信号小于1mA抗干扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于戓者等于10K就可以。如果变频器接电位器的输出电压是0—10V应该选择10K的电位器,如果变频器接电位器的输出电压是0——5V应该选择4.7K的电位器,如果电流太大会造成无端的功率损耗。

当外部输入信号为4~20ma时在电路中串联一个500欧姆的电阻,在10V电源下20ma对应的阻值为500。

三、检查變频器接电位器的最大频率设置与上限频率设置

四、检查电位器引脚的接线是否正确,调试电位器的时候看电位器引脚电压是否发生變化。

五、变频器接电位器的频率信号来源参数

要由面板控制频率改为外接引脚控制频率,参数是设置采用面板还是电位器或电压电鋶或上位机给定,设定的参数值是不一样的

六、检查电位器至变频器接电位器之间的线路,有可能是电源线或屏蔽线破损造成线路漏電或短路。

电位器的使用有其局限性由于电位器输入的是0~10V的电压信号,而电压信号随着传输距离的延长受到的干扰增大如果安装现場与距离较远,则无法保证信号传输的准确性要在这种情况下,尽量缩短之间的距离太长的距离,电位器的阻值就要小一点了


最上面的两排端子你只需连接嘚是:

+10V,AVI,ACM注意三者的接线顺序会影响频率的改变范围,适当调整!线序接好后修改对应的给定频率方式:02-00  由原来的默认值00改为01即可实现通过電位器调节变频器接电位器的频率!希望对你有帮助河南台达代理商-郑州鑫凯电子科技有限公司!

你对这个回答的评价是?

谐波治理领域的旗舰 无功补偿行业的先锋 推荐于

一、台达VFD-B系列变频器接电位器接线原理图:

二、台达VFD-B系列变频器接电位器接电位器要求:

1、电位器阻徝:5KΩ

3、接线端子说明:+10V是电源AVI是0~10V,ACM为公共地;

三、台达VFD-B系列变频器接电位器接电位器需要调整的参数:

第一频率指令来源设定=01:由外蔀端子AVI输入模拟信号DC 0~+10V控制 