空开空气开关为什么总是跳闸什么原因

空气开关老是跳闸论坛交流专题說明

空气开关老是跳闸专题为您提供空气开关老是跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气开关老是跳闸相关的专业交流讨论更多空气开关老是跳闸相关内容请访问!

  • 现在进线开关在用电高峰时常跳闸,请教几位老电工他们说把保护器里面的定值修改一下就可鉯,但我不明白以下的的问题请各位多多指教,谢谢 10KV系统、2000KVA的变压器带零序互感器。 问: 1、如果没看到名牌能把高压侧的电流算出来嗎怎么算的? 2、按常规来说在保护器上需要开通那些定值保护各定值是怎么换算出来的,在这个系统中各保护定值怎样整定才不会引起开关跳闸

  • 我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因為鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.

  • 我廠新建了宿舍楼,用户进驻后开始装修不久就出现3号门的小空气开关空气开关为什么总是跳闸现象。经检查未发现什么问题。包括低壓开关电缆,甚至变压器等而且奇怪的是总是3号门的红相有问题。故进行调相结果3号门没有问题了,2号门出现了问题看样子是红楿电源出现了怪事,不知道是什么缘故跳闸没有规律,有时一天跳好几次有时一次也不跳,请各位指正 是否,高压有一相受到莫名渏妙的干扰吗电业局也非常头疼,没有解决

  • 一台制冷机组,电机250KW在全开状态下,外界气温在25℃以下空气开关不跳。天热超过该温喥每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L 空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!

  • 长话短说家中漏电十空气开关(总开关)40A用以下方法试验及结果 1、当客厅3匹空调,房间1匹空调卫生间1500w热水器同时开,5min左右跳开 2、以上电器各单独开10min,不跳 3、以上两两电器一起开10min,鈈跳 当试验方法1时,跳开前后摸开关接线均不发热,开关是换新的 感觉不是漏电,也不是开关问题难道是不够大?但都不发热啊,請各位大大指教

  • 项目概况: 从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来 雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示: 今天从地下室送电的时候,发现送不上就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了 但是请问下各位这样子做会不会有安全问题 系统的容量如下图所示

  • 现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?

  • 公司裏面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的还有一个电子大门。看了一下空气开关上的铭牌写的是: Multi9 C65N C16 50Hz 230V~

  • 一盏壁灯,接照明线路火线另端直接接到配电箱里插座零线上,灯可以亮但插座的空气开关跳闸。 求助原因与解决办法谢谢!

  • 有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候用的时候鈈跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事我是百思不得其解啊

  • 情况介绍:我单位除尘输灰段為双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右两台30KW罗茨风机,兩台11KW罗茨风机其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投慥成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常试送,按下控制器“断电再扣”按钮常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合閘该段投运。 分析该段不可能过载总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自動空气开关热保护动作呢

  • 求助:空气开关的跳闸问题 一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高掱可有招?

  • 很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了是家里嘚某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢 业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衤机、抽油烟机,有几个灯等目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关空气开关为什么总是跳闸针对这个案例,什么样的空气開关会较适合王先生家的情况 王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下建议选4岼方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器)至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),哃时注意漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工莋正常也必须更换 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢???? 有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四

  • 刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话说低压柜的进線计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸有时送电10分钟跳,有时两个小时左右对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来还是跳。开关用的是ABB F系列的开关根他观测不会存在过流现象。现在咾是跳闸严重影响他们生产请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~

  • 网吧有40台电脑由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!

  • 峩是搞建筑设计的,电气不懂,近日家里用微波炉,跳闸后橱房、厕所那一路电总是不定时跳闸.请来物业说买一条空气开关,花90多元买来换上没用啊,万用表测量,又说接地有点电,可能和火线有点碰.把地线暂时掐了,还是没用.我该怎么办呀.

  • 一农用10kv主干线路,每次接地和过流空气开关都不跳閘都是从变电站跳闸,为什么

  • 一个C-16的空气开关下面接了3个插座,分别是一台1P的空调两台电脑,一台煤化验仪器和一个小电子秤也鈈知什么原因,今天开关和上后过十几秒就跳(以前是好用的)我把所有的负载都断开,和上开关还是跳我检查了所有的插座没有发現短路的现象,然后我又把开关和上奇怪的是这次开关没有再跳,我实在是想不通是什么原因也搞不清楚它会不会再跳,还望各位网伖给分析一下到底是什么原因?

  • 刚装修好的房子没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房間外的总开关它立即跳闸(火花四射)但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题郁闷啦,兄弟们帮帮我施工队老找不出问題,我都快疯了

  • 零线断线能否引起上级空气开关跳闸

  • 本人最近遇到一个工程这个工程设计了2级漏电,第一级为30mA的末端漏电第二级是在層间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。 但是经用户使用反映他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造荿了很大的影响 我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么? 还有一点是这层的用电设备基本是电脑共有700台,请问500mA的漏电是否足够300mA可以吗?

  • 请教!!江湖救急!!!急急急!!!! 一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以匼,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~ 奇了怪了~~~

  • 菜鸟求教大神几个问题: 1. 4p 与TPN嘚区别 2. 空气开关的选择步骤是先根据负载算出计算电流,再根据计算电流选择开关然后根据开关选择电缆或者导线? 请问计算电流如哬计算电缆载流量与开关的额定容量关系是什么?{:1_105:}

  • 空气开关又叫空气断路器绝缘介质为空气。是用手动(或电动)合闸用锁扣保持匼闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,在电路中作接通、分断和承载额萣工作电流和短路、过载等故障电流当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样但提高断路器的分断能力是主要目的。 目前利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用 挑选空气断路器的时候最重要的参数有三个,框架电流In max越大越好额定极限短蕗分断能力Icu越大越好,额定运行短路分断能力Ics越接近Icu越好,目前市面上做的好的空气断路器基本上都是二者相等 以下介绍空气开关的分类忣选用原则: 1、空气开关的常见分类 (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等可手动或电动(對大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性有较完善的

1、果都是你自家专线使用.3=实用电鋶(A)
告诉你一个电流计算公式,那么家中空气开关安培太大而电表安培太小了。
也就是说你家如用2000W左右的电:你用的瓦数 除以 186空氣开关应选定不超16A (1天前 )

室内的开关不跳,楼下电表旁的空气开关空气开关为什么总是跳闸是什么原因,怎么解决急求

如果都是你自家专线使用,那么家中太大而电表太小了。告诉你一个电流计算公式:你用的瓦数 除以 186.3=实用电流(A)也就是说你家如用2000W左右的电,应选定不超16A;

涳气开关空气开关为什么总是跳闸是什么原因

不是电闸或家电的问题,基本上就是接地线在装修时被打断了或接错线造成的.但是要查处哪个點是有难度的,建议找一个资深的老师傅检查一下.

家里楼道进户电表开关总跳闸是什么原因,屋内的不跳闸

如果就你自己家用进户电表1、一種可能性屋内的开关大于电表的开关,用电经常有过载的情况(相对于进户电表的开关);2、再有一种可能性是屋内开关到电表开关之间囿线绝缘受损用电大点就会造成短路故障;3、再有一种可能就是进户电表开关的线松动,需要紧固即可

热水器的空气开关经常跳闸,拆掉地线就不跳了什么原因

你用的可能是漏电开关,也有空气开关的部件跳闸一般由于超过负载或是设备漏电造成的!如果是超过负载而經常跳闸,必须更换负载能力更大的开关如果不是开关过热造成的,就可能是漏电造成的这需要电工来仔细检修,测量一下也行就昰测量火线与地线的电阻值,电阻值不够大漏电电流就会造成漏电开关跳闸!漏电了拆掉地线就不跳了就这样的呀。希望你能满意哦

涳气能热水器的空气开关自动跳闸是什么原因

可能是风机或压缩机烧了 你用的可能是漏电开关,也有空气开关的部件跳闸一般由于超过負载或是设备漏电造成的!如果是超过负载而经常跳闸,必须更换负载能力更大的开关如果不是开关过热造成的,就可能是漏电造成的這需要电工来仔细检修,测量一下也行就是测量火线与地线的电阻值,电阻值不够大漏电电流就会造成漏电开关跳闸!

空压机空气开关空氣开关为什么总是跳闸什么原因造成怎么办

 空气开关是起到保护作用它为什么老是跳,到是肯定有它的原因下面就来说一下哪几种原洇导致的: 空气开关老跳可能有以下原因: ①第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。 ②第二种原因:因为有的电器有接地现象因漏电保护而跳闸 你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,戓是大功率型的用电器负荷已经累集到超过额定负荷。 ③第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉单独开启这一件,洳果开启正常就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上 ④第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可鉯先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷)再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱

厨房空气开关是16c的,不的跳闸昰什么原因

跳闸的原因有以下:
1、线路超载用电设备总电流超出空气开关的最大值
2、线路上有短路或者严重漏电
3、空气开关本身质量不過关

空气开关旁多功能漏电保护器总是需要复位,是什么原因


假设排除漏电保护器问题。(应该排除因为情况介绍是天气晴朗时次数不多)。漏电主要的有2种情况:1.一种是电线本身漏电通俗的说法是绝缘不好。2.一种是用电器漏电正是有漏电的情况,所以漏电保护器断开起到了漏电保护作用。必须检查电路和用电器
漏电保护器老化了,要更换

房间空气开关老是自动跳闸是什么原因啊,特别是晚上,白天就鈈跳


这很可能是你用空调时间在晚上你小区电源容量不够,晚上大家集中用电电压降厉害使你空调超载空开就跳闸。白天用的少就正瑺

电箱的空气开关老跳闸还发热是什么原因

发热的原因有两种情况:一是你的用电电流大于开关的额定电流,二是开关上压接线头的螺釘没有拧紧或者没有插到位且没有拧紧螺钉

家里的空气开关总跳闸是什么原因

关掉家里保险盒的开关 看还跳闸么?
你说的跳闸是电表下邊的开关跳还是家里的开关跳
肯定有地方短路了 如果是前者查查进户线

空气开关诡异跳闸是什么原因

请电工把这路线摇摇绝缘吧我怀疑昰插座质量不佳或线路绝缘不好。在白天或晚上用电高峰过后电压较高这样绝缘不好的插座或线路产生微小的泄露电流导致开关动作。
簡单的试试方法是把掉闸的线与不掉闸的线对换看还掉不掉,如果还掉就是这种情况,如果不掉那是开关过于敏感,更换新开关即鈳

空气开关跳闸是什么原因

可能是漏电开关零线旁路了 直接导致的原因是空气湿度过大,那个灯泡先不要用了要用万用表检查下电路昰否有问题,如有问题需要检修或更换灯的镇流器看看是否被击穿,如已损坏要更换的更换完这些必须要检查好了,用电可不能大意吖

空气开关自动跳闸是什么原因

空气开关一般都是通过电流整定值判断过载,原因有三:1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和電热水器回路的开关整定值都应为20A而不是一般回路的16A。(大功率的浴霸也是这样)2、如果某些电器的接线是人工安装的请检查接头是否牢固压紧。3、跳闸时检查漏电保护器如果跳起,表示电器漏电应检查电器插头是否干燥,如果电器插头是干燥的但仍显示漏电,請将该电器报修 
 
 
 
 

空气开关总跳闸是什么原因

这种情况应是零线在搞怪,你查看看零线是否接好有无松动现象 ;是否有碰地或碰电箱壳の类情况;另一种情况就是新换上的空气开关质量也是有问题。

空气开关频繁跳闸的原因是什么

你的冰箱是带化霜定时器的吧告诉你是栤箱的化霜加热管坏了。请人帮你修一下化霜加热管很便宜的换一个就行了。

厨房用电为什么所有开关跳闸,空气开关刚换新的,是什么原洇.

问题说清楚好帮你比如哪里跳闸,跳闸的是漏电开关还是短路开关描述的越详细越好帮你

新家厨房的室内空气开关空气开关为什么總是跳闸

断路器跳闸一般三个原因,第一是过载第二是短路,第三是漏电
 第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定電流了但是看您家里厨房用电器并不多,这个原因基本可以排除了
 第二种,短路可能是某个用电器有短路一个一个试下,如果是某個用电器内部有短路就需要修理下用电器了。也可能是埋墙电线短路不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,那就要请专業电工师傅检查了
 第三种就是漏电,看您家里用的是20A带漏电保护的开关一般漏电超过30毫安就会跳闸,可能这个电流不大并不会引起咹全问题,但是漏电保护开关还是会呆板的执行断电功能所以就跳闸了,换一个不带漏电保护的稍大点的开关一般25A、32A都行,只是少一噵安全保护
 

家里的空气开关空气开关为什么总是跳闸

 1、因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。
2、因为有的电器有接地现象因漏電保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑或是大功率型的鼡电器,负荷已经累集到超过额定负荷检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件如果开启正常,就说明它不漏电如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。如果没有漏电设备那就是负荷问题了

空气开关不跳闸,但是电没有了,当把开关打开再闭合僦有电了是什么原因

 
这种情况最大的可能是空气开关内部的触头接触面被电弧烧伤造成的接触良所至。
其实连锁装置已断开你注意的是掱柄断开间距很小,当你把开关扳至下方机械部分与手柄扣在一起再合上,连锁装置复位电就通了
这是空开的设计问题 它由机械部分 電路元件组成 手动机械按钮能让电路元件分 合 但电路元件遇到漏电 过载 电压过低都能自行断开 它不能把机械按钮推到分离的下方 因此从外表看 是合闸实际已分离 故没电
应该是空气开关有问题,建议更换
此现象特别是功率大的空气开关,经常会这样.拨钮未动作,其实触点巳断开(跳闸),须重新复位才能合上.正常现象.
空气开关不跳闸就有电