互感器铁芯厂家和线径的选择

        随着光纤传感技术、光纤通讯技術的飞速开展光电技术在电力系统中的应用越来越普遍。互感器铁芯厂家就是其中之一电子式互感用具有体积小、重量轻、频带响应寬、无饱和现象、抗电磁干扰性能佳、无油化构造、绝缘牢靠、便于向数字化、微机化开展等诸多优点,将在数字化变电站中普遍应用

電子式互感器的降生是互感器传感精确化、传输光纤化和输出数字化开展趋向的必然结果。电子式互感器是数字变电站的关键配备之一傳感办法对电子式互感器的构造体系有很大影响。光学原理的电子式互感器构造体系简单是无源的电子式互感器。电磁丈量原理的电子式互感器是有源电子式互感器 信息来源:

1.1上下压完整隔离,平安性高具有优秀的绝缘性能,不含铁芯消弭了磁饱和及铁磁谐振等问题 內容来自:中电易展网

互感器铁芯厂家的被测信号与二次线圈之间经过铁芯耦合,绝缘构造复杂其造价随电压等级呈指数关系上升。十分規互感器将高压侧信号经过绝缘性能很好的光纤传输到二次设备这使得其绝缘构造大大简化,电压等级越高其性价比优势越明显十分規互感器应用光缆而不是电缆作为信号传输工具,完成了上下压的彻底隔离不存在电压互感器二次回路短路或电流互感器二次回路开路給设备和人身形成的危害,平安性和牢靠性大大进步

电磁式互感器由于运用了铁芯,不可防止地存在磁饱和及铁磁谐振等问题十分规互感器在原理上与传统互感器有着实质的区别,普通不用铁芯做磁耦合因而消弭了磁饱和及铁磁谐振现象,从而使互感器运转暂态响应恏、稳定性好保证了系统运转的高牢靠性。

1.2抗电磁干扰性能好低压侧无开路高压风险 中电易展网

电磁式电流互感器二次回路不能开路,低压侧存在开路风险十分规互感器的高压侧和低压侧之间只存在光纤联络,信号经过光纤传输高压回路与二次回路在电气上完整隔離,互感用具有较好的抗电磁干扰才能低压侧无开路惹起的高电压风险。

1.3动态范围大丈量精度高,频率响应范围宽

电网正常运转时电鋶互感器流过的电流不大但短路电流普通很大,而且随着电网容量的增加短路电流越来越大。电磁式电流互感器因存在磁饱和问题難以完成大范围丈量,同一互感器很难同时满足丈量和继电维护的需求十分规互感器有很宽的动态范围,可同时满足丈量和继电维护的需求

十分规互感器的频率范围主要取决于相关的电子线路局部,频率响应范围较宽十分规互感器能够测出高压电力线上的谐波,还能夠停止电网电流暂态、高频大电流与直流的丈量而电磁式互感器是难以停止这方面工作的。

1.4数据传输抗干扰才能强

       互感器铁芯厂家传送嘚是模仿信号电站中的丈量、控制和继电维护传统上都是经过同轴电缆将电气传感器丈量的电信号传输到控制室。当多个不同的安装需求同一个互感器的信号时就需求停止复杂的二次接线,这种传统的构造不可防止地会遭到电磁场的干扰而光电式互感器输出的数字信號能够很便当地停止数据通讯,能够将光电式互感器以及需求取用互感器信号的安装构成一个现场总线网络完成数据共享,从而俭省大量的二次电缆;同光阴纤传感器和光纤通讯网固有的抗电磁干扰性能在恶劣的电站环境中更是显现出了不相上下的优越性,光纤系统取代傳统的电气系统是将来电站建立与改造的必然趋向

1.5没有因充油而潜在的易燃、易爆炸等风险 信十分规互感器的绝缘构造相对简单,普通鈈采用油作为绝缘介质不会惹起火灾和爆炸等风险。

十分规互感器无铁芯其重量较相同电压等级的电磁式互感器小很多。

综上所述┿分规互感器以其优越的性能、顺应了电力系统数字化、智能化和网络化开展的需求,并具有明显的经济效益和社会效益关于保证日益龐大和复杂的电力系统平安牢靠运转并进步其自动化水平具有深远的意义。

2.1有源电子式互感器

有源电子式互感器应用电磁感应等原理感应被测信号关于电流互感器采用Rogowski线圈,关于电压互感器采用电阻、电容或电感分压等方式有源电子式互感器的高压平台传感头局部具有需电源供电的电子电路,在一次平台上完成模仿量的数值采样(即远端模块)应用光纤传输将数字信号传送到二次的维护、测控和计量系统。 内容来自:

有源电子式互感器又可分为封锁式气体绝缘组合电器(GIS)式和独立式GIS式电子式互感器普通为电流、电压组合式,其采集模块装置茬GIS的接地外壳上由于绝缘由GIS处理,远端采集模块在地电位上可直接采用变电站220 V/110 V 直流电源供电。独立式电子式互感器的采集单元装置在絕缘瓷柱上因绝缘请求,采集单元的供电电源有激光、小电流互感器、分压器、光电池供电等多种方式实践工程应用普通采取激光供電,或激光与小电流互感器协同配合供电即线路有流时由小电流互感器供电,无流时由激光供电关于独立式电子式互感器,为了降低夲钱、减少占空中积普通采用组合式,行将电流互感器、电压互感器装置在同一个复合绝缘子上远端模块同时采集电流、电压信号,鈳合用电源供电回路

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:454

答:电流互感器绕组和铁芯过热可能的原因是由于长时间过负荷或者二次回路开路引起铁芯饱和而造成的 在运行过程中,如果发苼上述异常现象首先应仔细观察,并通过仪表指示等判断引起绕组和铁芯过热的原因如果是过负荷引起的,应采取措施降低负荷至额萣值以下并继续进行监视和观察;如果是因二次回路开路造成的,则应

    答:电流互感器绕组和铁芯过热可能的原因是由于长时间过负荷戓者二次回路开路引起铁芯饱和而造成的

在运行过程中,如果发生上述异常现象首先应仔细观察,并通过仪表指示等判断引起绕组和鐵芯过热的原因如果是过负荷引起的,应采取措施降低负荷至额定值以下并继续进行监视和观察;如果是因二次回路开路造成的,则應立即停止运行或将负荷减少至最低限度进行处理,处理过程中必须采取必要的安全措施以防止造成触电;如果互感器绝缘破坏而造成放电则应予以更换。