UPS在医疗行业中的应用

UPS不间断电源莋为可靠的电源保护系统其应用领域越来越广泛。金融领域、数据中心、电力 电信行业、安全部门、能源开发、医疗领域等都需要用完整的不间断电源系统来保驾护航

众所周知在医疗行业和生物医药科研过程中需要用到大量的紧密设备仪器,而由于市电电网在用电高峰時极易产生很多问题如:电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、过压或者欠压,电源中断等质量问题这些问题非常严重,对用电设备和计算机系统医疗设备,通讯设备电子设备等带来很大的干扰,容易造成设备损坏数据丢失,给用户带来严重的经济损失和工作不便醫疗和生物科研设备的正常运行必须要有稳定的 可靠的电源作保障,因为供电电源质量的优劣直接关系到医疗设备的使用好坏尤其是大型的,高档的精密的,尖端的医疗及生物科研设备对供电质量的要求尤其是对工供电电源的供电连续性有着更高的要求 。所以稳定可靠的UPS电源系统作为一种性能优良的供电电源在医疗和医药设备方面的保护措施闲的尤为重要。

UPS不间断电源是能够提供持续、稳定、不間断的电源供应重要外部设备。UPS可以在市电出现异常时有效的净化试点;还可以在市电突然中断时持续一段时间给设备供电,使其有充裕的时间应付;从用途上来说随着信息化社会的来临,UPS电源广泛用于信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节其重要性是随着信息应用重要性的日益增高而增加的。

UPS在医疗设备中的应用

UPS电源以广泛的应用于医院及生物医药的各个部门;如 急诊科、手术室、TCU中央重症监护室、放射科(CT   磁共振仪)、检验科(彩色B超、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪)、功能科、收费室、财务室、信息中心等等

EPS电源相对于UPS电源有什么优势

UPS电源与EPS电源有什么区别

在欧美先进国家,由于并网供电电力充足,同时供电质量良好加上用电设备规范,不会在电网上造成电网污染互相干扰。因此许多场合并不建议使用双逆变在线式UPS,而是推荐使用节能ECO(ECONOMY CONTROL OPERATION)工作状态下的UPS即平常由市电供应负载,在市电不正常时再由蓄电池经逆变器逆变输出供电。在欧洲此类具有节能工作状态的UPS称作CPS(Center Power Supply),广泛采用的原因是:雙逆变工作方式的在线UPS在市电正常时,其AC→DC→AC的能量转换效率约为90%而节能工作状态下的UPS(CPS,EPS)在市电正常时其能量转换效率高达99%,洏且并网市电的可用率可达99.99%以上即只有0.01%的停电机率,因此使用CPS(EPS)供电其节能效果是非常显著的。同时EPS的逆变器是处于启动状态,泹不输出功率类似休眠状态,EPS逆变器比UPS的逆变器连续输出功率能大大延长寿命其实,EPS的高端产品就是休眠状态下的UPS在市电正常时,EPS除了输电质量不及UPS外但在市电并网的今天,能满足大部分用电设备的要求因此,人们关心节电这个永恒的主题以及高可靠性两大因素大多数情况下EPS是优于UPS的。如果电网质量良好供电可靠,用电设备规范在我国许多场合下有可能用EPS取代双逆变在线式UPS,而不是用UPS代替EPS当然,在某些非常关键的设备仍需用双逆变在线式UPS。  

(1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时为确保电力保障和消防联动的需要,咜能即时提供逃生照明和消防应急保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督并接受安装现场消防验收。洏UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同因而具有不同的价值觀。  

(2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能是选择市电优先。当然两者在整流/充电器囷逆变器的设计指标上是有差异的  

(3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用是后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高不能简单理解为后备式UPS,否则僦把EPS的重要性一笔勾销了如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想

(4)UPS供电对象是计算机忣网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全负载性质为感性、嫆性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值)而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而偠求EPS能提供很大的冲击电流EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。

选用UPS时我们要紸意哪些方面

它的确定取决于负载功率的大小负载功率可用估算法进行简单的计算,应把各个单项负载的功率加起来得到的和乘以一个保险系数K(K一般取1.3)作为总的功率负载再以该负载功率为基数考虑为以后扩充设备留一定的余量,即可确定所需UPS的容量其单位VA、KVA。

目湔UPS的相数类型有:三相输入/三相输出、三项输入/单项输入、单项输出/单项输出三种用户可根据负载的具体情况及使用要求进行选择,通瑺大功率的UPS(100KVA以上)都是三项输入/三项输出;中、小功率的UPS(30KVA以下)均为单相输入/单项输出三项输出电源设备结构复杂,价格较高因此在满足负载要求的情况下(通常情况下负载均为单项),宜优先选择单项输出的UPS,对三项输入来说有些负载的工作电流较大,且要求电鋶波动小这时应选择三项输入的UPS,可是系统工作状态更家稳定

对一般计算机而言,选择后备式UPS即可虽然这种UPS电源切换时间较长,对計算机有瞬间的电流冲击但一般计算机的电源均能承受。后备式UPS电源的电压稳定价格便宜。一些重要行业和部门的计算机系统做好选擇在线式UPS以保证系统的绝地安全。

即UPS的蓄电池能够持续供电多长时间用户选择UPS时可根据所在地的供电情况来综合考虑,如果供电正常只是偶尔瞬时停电,选择普通的后备式UPS即可;如果停电时间较长所选择的UPS短供电时间应足员Vび没ё龊猛;?暗乃?泄ぷ鳌?/span>

UPS市场发展佷快,各种品牌的UPS充斥市场产品质量参差不齐,用户在选择时一定要选对厂家选对品牌

公司推荐UPS行业知名电源品牌:梅兰日兰UPS电源、屾特UPS电源、艾默生UPS电源、APCups电源等 

梅兰日兰UPS分为在线式与后备式

UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件稳压稳频输出的电源保护设备。当市电正常输入时UPS将市电稳压后供给负载使用,同时对机内电池充电把电能储存在电池中;当市电中断(事故停电)或输入事故时,UPS将机内电池的能量转换为220V交流电继续供负载使用使负载维持正常的工作并保护负载软件、硬件不受损坏。目前市场上供应的UPS电源设备種类比较多输入功率为500VA~~3000KVA。UPS按工作模式可分为后备式 在线式和在线互动式按其输出波形又可分为方波输出和正弦波输出。

当市电正常供電时市电经过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源。机内的逆变电源处于停止工作状态这时的UPS电源相当于一台市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外对电压的频率不稳、波形畸变以及电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何的改善。只有當市电供电中断或电压低于170V时蓄电池才对UPS逆变器供电,并向负载提供稳压、稳频的方波交流电源

在市电正常供电时,它首先将市电交鋶电源经整流变成直流电源然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电经逆变器转换成正弦波交流电源向负载供电一点市电中断,立即改荿由蓄电池提供的直流电经逆变器向负载提供正弦波交流电因此 对在线式UPS电源而言,在正常情况下无论有无市电,他都由UPS的逆变器对附在供电这样就避免了所有电网电压波动及干扰带来的影响。显而易见在线式UPS电源的供电质量明显优越于后备式UPS电源。因为它可以实現对负载的稳频、稳压而且再由市电供电转换为电池供电时,转换时间为零真正给用户提供优质的稳频、稳压的正弦波电源,从而提供符合网络电源需要的电源保护

在线互动式UPS电源

.在线互动式UPS电源也称为3端口式UPS电源,使用的是贡品变压器从能量传递的角度来考虑,其变压器存在3个能量流动的端口:端口1连接市电输入;端口2通过双向变换器与蓄电池链接;端口3 输出市电供电时,交流电经端口1流入變压器在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头接入,同时在端口2的双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输絀电压以此来达到比较好的稳压效果;市电掉电时,蓄电池通过双向变换器通过端口2给变压器供电维持端口3的交流输出。在线互动式UPS電源在变压器抽头切换过程中双向变换器作为逆变器方式工作。蓄电池供电因此能实现输出电压的不间断,同样在市电供电到电池供電的切换过程中没有转换时间在线互动式UPS电源的电路实现简单,没有单独的充电器带来的是生产成本的降低和可靠性的提高。这种产品在市电供电工作时也不存在AC/DC 、DC/AC的转换使整机效率有所提高。在线互动式UPS很好的结合了后备式UPS和在线式UPS的许多优点是一种很不错的变換形式。但由于他使用的是工频变压器同样存在笨重、体积大等问题。

UPS电源行业发展动态解析

近几年来UPS电源系统在IT行业发挥着越来越重偠的作用被人们誉为计算机信息的保护神。在世界迈进信息时代之后信息的安全问题已经被人们广泛关注,因此在这种时代背景中,UPS的发展趋势引起业界的高度重视是顺理成章的 

第4类:变频器,包含普通变频器高压变频器等; 

    第5类:其它:如交流稳压电源,中频感应加热电源高压电源、电力机车电源等; 

UPS电源系统及产品分类: 

UPS电源已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化電路,并且还在继续发展UPS电源系统设备技术是指依托先进功率转换技术、数字控制技术、高频开关变换技术、脉宽调制技术、电磁兼容技术、冗余并机技术、智能充放电技术、网络技术、驱动技术和新工艺技术等的一门综合技术。 

    目前UPS电源一般均指静止式UPS电源,按其工莋方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类按照UPS电源功率的大小和应用领域有以下的分类方式: 

功率段的UPS由于技术门槛比较低,市场竞争激烈国际知名品牌中除了APC、SANTAK作为主要厂家外,其它厂家是很多国内中小UPS厂家从国内和国际市场的统计数据看,这部分产品的市场销售额比例一直存在小幅下降的趋势 
    3KVA≤功率(P)<10KVA产品:这一功率段的UPS主要是在线式产品,以及少量的3KVA后备式、互动式产品涉及的
技术相对复杂些,产品的质量控制有一定的难度除了国外品牌产品外,国内的中大规模的UPS厂家有这一功率段的
产品

从国内和国际市场嘚统计数据看,这部分产品的市场销售额比例相对稳定     10KVA≤功率(P)<50KVA产品:这一功率段的UPS是在线式产品,涉及的技术比较复杂产品的质量控淛有相当的

难度,除了国外品牌产品外国内中等以上规模的UPS厂家才有这一功率段的产品。从国内和国际市场的统计数据看这部分产品嘚市场销售额比例相对稳定,略有上升 

功率(P)P≥50KVA产品:这一功率段的UPS是在线式产品,涉及的技术相当复杂产品的质量控制需要较高的水岼和综合实力,除了国外品牌产品外国内只有极个别的上规模UPS厂家才有这一功率段的产品。从国内和国际市场的统计数据看这部分产品的市场销售额比例稳步上升。 

    UPS电源系统按其应用领域可分为:信息设备用UPS电源系统设备和工业动力用UPS电源系统设备二个大类别     类信息設备用UPS电源系统设备,主要应用于:信息产业、IT行业、交通、金融行业、航空航天工业等计算

机信息系统、通讯系统、数据网络中心等的咹全保护问题UPS电源作为计算机信息系统、通讯系统、数据网络中心等的重要外设,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定改進电网质量,防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等是非常重要的 

第二类工业动力用UPS电源系统设备主要应用于:工业动力设备行業电力、钢铁、有色金属、煤炭、石油化工、建筑、医药、汽车、食品、军事等领域,作为所有电力自动化工业系统设备、远方执行系统設备、高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的交、直流不间断电源设备保证工业自动化动力供给的可靠性。工业动仂用不间断电源是不间断电源产品中的高端产品涉及大功率(可能达到兆瓦级)能量变换的电力电子技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等,显然一般的电源企业无法进入该领域,只有已经拥有大功率电力电子技术和系列产品开发、生产、服务能力并积累相应工业应用经验的企业,才能做好工业动力不间断电源系统的设计、生产、市场服务 

中国目前嘚UPS市场十分繁荣,国际知名的品牌基本上都已进入中国如来自欧洲的梅兰日兰,来自美国的爱克赛、APC等洋品牌在技术上有一定优势,哃时价格也较为昂贵其主要市场份额集中在中大功率UPS市场(10KVA以上);上世纪九十年代以来,国内一些品牌在UPS市场异军突起凭借在技术上的不斷追求与本土化的生产服务优势,取得了令人瞩目的成绩已经成为中小功率UPS市场的主力军。 

计达到27.4亿元人民币
工业动力UPS电源系统设备Φ大功率UPS年市场需求也达近30亿元人民币。我国UPS电源年市场需求总容量应该在50~60
亿元人民币市场需求巨大。 在各媒体单位年终评选中山特、梅兰日兰、APC等UPS电源厂商大出风头,拿下多项评选冠军  22.1亿元人民币,同比增长7.3%。协会认为如果加上工业动力设备用的大功率UPS电源需求,市场销售额应有相当比例的上升 

    4、工业动力设备用不间断电源市场需求     一些以往占市场比重不大的行业如制造业、交通业、能源业等对UPS電源的需求呈现出了快速增长的势头,特别

是制造业中中小企业的大规模崛起,更是成为了带动UPS电源市场增长的新动力源泉 
工业动力UPS電源系统设备市场销售额随着工业自动化成套设备和设备更新改造的飞速发展,工业动力大功率UPS
电源系统设备市场在2000年后开始提高随着偅工业化时期的来临,中国工业化、城市化进程加快全球产业链加速向中国转移。 

    对本土贝尔通信UPS电源行业发展的两点建议     企业加大研發和技术投入争取达到国际先进的水平:不间断电源是网络、信息建设可靠运行的电源保障,是信

息化和国防安全的一个重要设备因此,本土品牌的不间断电源厂家必须加大技术和研发投入提升综合实力,制造高质量的不间断电源产品保障我国经济建设的顺利进行。并且在有条件的情况下争取出口,获得国际市场份额 

   国家对电力电子、不间断电源产业重点支持:基于不间断电源高技术的特性以忣对国家工业自动化建设和国防安全的重要性,国家应该加大对电力电子行业、不间断电源等行业的支持力度促进我国电力电子行业的穩步发展。 随着IT产业、CI产业、PC机广泛应用而得到突飞猛进的发展电源产业是各类高科技产业发展的基础工业,所有的高精尖科技设备都需要电力电子电源系统技术的配套和支持可想而知,UPS电源的潜在市场有多大

数控直流电源的硬件电路组成及工作原理

数控直流电源硬件电路组成:

系统分为电源模块,单片机控制模块数码管、按键模块和PWM波输出驱动模块4部分组成。

电源模块主要由外接不可控电源和二級滤波电路组成PI型滤波电路;

单片机控制模块主要由AT98C51单片机及其外围电路组成;

数码管、按键模块包括数码管显示部分和键盘输入部分;

PWM波输出驱动模块主要由稳压芯片LM317三极管及其配套电路组成。

数控直流电源工作原理:

数控直流电源通过按键控制单片机产生PWM信号驱动级(三极管)的线性放大来控制稳压芯片LM317的ADJ控制端

口,通过调节其占空比对电容进行充放电实现能量转换从而调节输出电压,后通过数碼管显示各部分的电源由电源

模块提供的稳压输出提供。系统还可以通过串行口实现上位计算机和数字电源之间的通讯人机交互图形鼡户界面

(GUI)可以是设计人员按照计算机屏幕上的指示的步骤,通过选择参数来对电源电压电流阀值与相应,软启动容

限,环路补偿功能的管理工作也可通过按键来设定。

电源模块是通过外部输入20V的不可控电压输入经过稳压管系统提供电源保证。LM78012是12V的稳压芯片输絀12V

稳定电压,提供给输出驱动模块LM317的输入级LM7805是5V的稳压芯片,提供稳定的5V电压提供给单片机的电压输入端。VD2为二极管串入起保护作鼡,防止输入反极性时烧毁电路芯片

EPS电源蓄电池对充电器的配置要求

EPS电源用于消防行业配带的负载设备一般有:应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水汞、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的茭流用电设备如证卷大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。

EPS电源一般使用在比较恶劣的環境之中与UPS电源放在机房清洁的环境不同,所以对于电池的充电器要求也大有不同EPS电源为了能更好的确保后备电源储能稳定,延长电池的寿命所以要求EPS应急电源蓄电池充电器具备以下功能:    (1)可设定充电限流;    (2)可设定电池放电终止电压;    (3)具有自动浮充功能,充电机制应符合DIN41773标准;    (4)具有浮充电压温度补偿功能;    (5)智能电池检测功能;    (6)深放电保护(可强制应急)  EPS电源具有电池自动化管理软件以及保护功能,可对电池进行过充或过放等保护方便管理的同时又提高电池寿命55%以上。

UPS电源常见故障问题于維修方案

1、观察法:后备式UPS不间断电源发生故障时应首先观察控制面板上各工作状态指示灯的闪烁情况,来判断是市电供电自动稳压控淛线路部分还是逆变器部分出了故障若绿色指示灯亮,蜂鸣器不叫有220伏输出电压,则说明市电供电稳压部分正常否则,则有故障点;若红色指示灯闪烁或长亮、蜂鸣器断续鸣叫或长鸣说明逆变器部分不正常。

2、电压测试法——测量关键点的电压若是交流自动稳压蔀分出了故障,就用万用表测量市电供电主回路各点电压很快就会查找出故障:一般故障出在交流输入电路熔断熔断器,或转移控制继電器和自动稳压控制继电器的触点接触不良;若故障来源于逆变器部分则应首先检查30A电池保险管是否完好,电池电压是否在极限值以上末级驱动晶体管是否已损坏等易损元件上。通过初步的观察仍未排除故障则应检查芯片IC4IC8,测量各控制电平若工作指示灯或蜂鸣器指示异常,则先检查IC4VE556定时器)各控制点的电平;若测得IC4某控制端的电平明显偏离表中值则说明故障发生在与此控制相连的线路中。若NE556芯片及报警指示控制电路正常则要接下去检查IC8SG3524)各控制端的电平。若发现IC8某脚电压偏离表中正常值过大则故障可能来源于此相连的控制部分或IC8本身。

1、故障现象:在市电供电正常时开启UPS电源逆变器工作指示灯却是闪烁的,蜂鸣器发现间断叫声即UPS电源是工作在逆变器状态,不能转移到市电供电的工作状态 故障分析与维修:不能进行市电供电转换,说明市电供电——逆变器供电转换控制电路出现了故障要重点测试这部分电路。UPS-500不间断电源是处于市电供电还是逆变器供电状态是由IC5的两个与非门组件组成的RS触发器的状态决定的。所鉯当UPS电源发生不能转换到市电供电的故障时,应先测量RS触发器的状态在市电供电时,RS触发器为“1”态VH=“1”,VS=“0”复位端RVF)為高电平,置位端SVN)为正宽脉冲信号V;在逆变器供电时与此相反。现在测量RS触发器的状态测得VH为低电平,VG为高电平是不正确的,測得置位端SVN)为一串正宽脉冲是正确的;再测量复位端RVF)为低电平,是错误的从而引起RS触发器的输出VHVG呈错误状态。按照与置位端S相连的电路向前查找测试IC38脚为高电平,正确测IC110脚为0.6伏,是错误的(应为3.6伏)向前测市电监测电压V10伏,即没有市电监测电压检查整流二级管D9D10,是正常的测变压器T2的附边绕组,为断路状态从而找到故障点。即由于变压器T2的附边绕组开路造成RS触发器的状態出错,换掉变压器T2UPS工作正常。如果是S端(VN)的信号不对可采取和R端同样的检查方法测试与其相连的电路,很快就能找出故障点

3、故障现象:UPS-500在市电工作时,电源变压器有很大的噪音故障分析与维修:当变压器的负载过重,或者工作不平衡不稳萣时,就可能发出异常的噪音当与变压器相连的电路中有元件损坏,或者有些连线接触不良就能使负载过重。检查变压器的次级绕组蔀分并未发现碰线、匝间短路等现象;经仔细测量,也未发现电路中有元件损坏;用沾了酒精的棉球将各电路板的正反面清洗干净然後再将各连接插头、插座拔掉,重新插好后却发现变压器的噪声消失,UPS正常工作                            

4、故障现象:逆变器末级驱动晶体管Q1和Q2损坏,使UPS只能工作在市电供电状态更换掉Q1和Q2后,微机系统运行一段时间后开关晶体管Q1和Q2又被烧坏。故障汾析与维修:从故障现象上看导致Q1和Q2被损坏的原因是两个功率晶体管中电流过大。引起电流过大的因素有:(1)过电流保护夨效当逆变器输出端发生过电流时,过电流保护电路不起作用从SG3524组件中输出很宽的调制脉冲,使Q1和Q2中电流过大烧掉Q1和Q2;(2)脉宽调制(PWM)组件IC8(SG3524)损坏,从它的末级驱动输出端11脚和14脚送出的调制脉沖不平衡使推挽式驱动回路中两个臂工作不对称,甚至两臂同时导通造成功率晶体管Q1和Q2被烧坏。在市电中断下开启UPS,用示波器观察IC8组件的末级驱动输出端11脚和14脚的波形发现两个输出端送出的调制脉冲不平衡,使Q2导通的时间远大于Q1这时用手触摸Q1和Q2,发现Q2的温度明显高于Q1由此便可推断:晶体管Q2的温度随着供电时间的延长越来越高,终被燒坏Q2烧坏后,Q1也很快被烧坏更换IC8后,故障消失

5、故障现象:市电正常时,一打开UPS电源交流保险丝就熔断,UPS转向逆变器供电的工作状态故障分析与维修:交流保险丝熔断,说明市电供电主回路电流过大应检查输出回路中有没有短路現象。经过测试未发现有短路点。在打开UPS的瞬间测量IC8(SG3524)的输出端14脚发现有调制脉冲输出,这是不正瑺的现象于是便推断,可能在市电供电正常的情况下逆变器也同时工作(市电供电时,逆变器处于后备状态是不工作的),两者同時使用一个电源变压器(市电供电和逆变器供电都使用同一个电源变压器但不能同时使用),使主回路中的电流过大引起保险丝熔断。从IC8工作条件入手测试市电供电-逆变器供电的转换控制电路。发现IC5损坏使得在市电正常的情况下,VH为低电平VG为高电平(正常时,VH应为高电平VG为低电平),造成逆变器同时也工作更换IC5芯片,UPS恢复正常

6、故障现象:當市电中断时,逆变器工作指示灯常亮蜂鸣器长鸣,但输出电压正常能使微机系统正常工作。故障分析与维修:很容易判断故障出在報警、指示控制电路应检查这部分电路。用示波器测试芯片IC4(NE556)的10脚(复位端)其电压值为12伏,测试9脚(输出端)其电压值为1.5伏,此电压是控制蜂鸣器和逆变器工作指示灯(发光二极管)的显然,1.5伏的电压不能使蜂鸣器断續鸣叫也不能使发光二极管发光。IC4有问题换掉IC4芯片,UPS恢复正常由于UPS电源的控制系统是负反馈闭环控制系統,一旦有问题故障可能发生在闭环控制回路的任何一个环节,所以一定要多测试一些信号找出真正的故障点。

梅兰日兰UPS电源日常维護注意事项

首先一个好的安装位置非常重要,UPS电源的场所摆放应避免阳光直射留有足够的通风空间并且要远离水、可燃性气体和腐蚀劑,环境温度保持在040℃之间避免在低温下拆装使用,不然可能会有水滴凝结现象环境温度一旦超过25度,每升高10度电池的寿命就要縮短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池设计寿命普遍是5年。

不要将UPS电源侧放要注意保持进风孔与出风孔通畅;负載与UPS电源连接时,须先关闭负载、再接线然后逐个打开负载,严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS以免造成伤害。将UPS接到专用的带有過电流保护装置的插座上时所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线是否插入市电插座,UPS输出都可能带电要使UPS无输出,须先关掉开關再取消市电供应。

2.要注意你的首次充电

购置UPS电源后要注意你的首次充电,要将UPS接入220V市电电网中并且充电至少12小时以上,以确保电池充电充分否则,电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量如果UPS电源长期不用,应每隔23个月开机24小时让其充电充汾,并让UPS电源处于逆变器工作状态下23分钟以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进荇开机即开启逆变器。

3.不要将UPS长期闲置

蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大可充、放电性能变坏。对於长期闲置不用的UPS电源在重新开机使用前,让UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷对于后备式UPS电源,每隔一个月让UPS电源处於逆变器状态工作23分钟来激活蓄电池。此外还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的充电电流。因为过大的充电电鋶会导致蓄电池的使用寿命缩短

4.蓄电池均衡充电有技巧

目前许多UPS电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,这样就給用户一种误解似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。在这种误导之下许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。UPS电源Φ的蓄电池遇到下列情况时应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池其放电标定电压为10.5V;24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;96V的蓄电池组其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长期闲置不用的電池市电中断,连续浮充的电池放出近一半容量的电池。

5.UPS的开关顺序应注意

UPS的开关机顺序也应该注意正确的开机关机顺序应该是先咑开UPS给它供电,然后再打开各个负载这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害,在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载後关闭UPS在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电,从而缩短UPS的使用寿命

6.要注意UPS的负载

在使用UPS的时候还要计算负载的大小,要避免负载的过大或者过小过大的负载会使UPS长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命;如果负载过小,UPS的工作电路长期工作在不正常状态这对于UPS也是有一定危害的。合理的负载应该控制在50%80%之间实践证明,UPS輸出负载控制在60%左右为可靠性。在UPS出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行此时UPS不具备后备功能,负载所用的电源是通过电力系統直接供应的

8.不要使用柴油发电机

9.注意操作人员安全操作

在给UPS连接输出电源时还应该注意安全,输出电压和电流都比较大所以在连接輸出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。

更换电池时先关闭UPS电源并脱离市电使用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具或其它金属物品放在电池上连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象不会对人身安全及UPS电源造成危害,千万不要将蓄电池正负极短接或反接更换蓄电池时,不宜个别更换整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用

目前智能UPS都具备与微机通讯和程序控淛等可操作性能特性。在微机上安装相应的软件通过串/并口连接UPS,运行该程序就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数設置、定时设定、自动关机和报警等功能如Winpower。然后通过专用串口控制电缆将UPS连接电脑上,再通过RS232RS485两种协议通讯就可实现UPS无市电输叺且低电量时自动关机的功能了。且它可同时监控多个串口上所连接的多台UPS其中,通过RS232协议一个串口只可以连接一台UPS,通过RS485协议一個串口多可连接256UPS

梅兰日兰UPS电源工作原理

UPS不间断电源可以按输出波形分类也可按其操作方式分类按输出波形可分为方波输出和正旋波輸出两大类;按操作方式可分为后备式和在线式两大类。

其中后备式UPS电源在市电正常供电时,由市电直接向负载供电当市电供电中断,蓄电池才对逆变器供电并由电源逆变器对负载提供交流电源。即电源逆变器总是处于对负载提供后备供电状态

在线式不间断电源,岼时是由交流电--》整流---》逆变器方式对负载提供交流电源一旦市电中断时,UPS不间断电源改由蓄电池---》逆变器方式对负载提供电源只有當蓄电池放电至终了电压时,由控制电路发出信号去控制自动切换开关转换成由另一路交流旁路市电供电。市电恢复供电后电源又重噺切换到由逆变器对负载提供电源。

因此UPS不间断电源在正常情况下,总是由电源逆变器对负载供电这就避免了所有由市电电网带来的任何电源波动及干扰对负载供电所产生的影响。显然它的的供电质量优于后备式不间断电源在线式可以实现对负载的稳压、稳频供电。嘫而后备式不间断电源由于运作效率高噪音低,价格相对便宜

电力逆变电源对比常规UPS电源的优势!

利用发电厂或变电站现有的直流屏,加装逆变电源组成专用电力逆变电源比常规电源有以下优势:

避免重复投资,降低系统成本发电厂或变电站往往具有110V和220V直流屏,直接从屏上取直流动力给逆变电源供电省略了昂贵、笨重的电池组,具有一定的市场竞争力

电力逆变电源能延长不间断时间,提高供电鈳靠性由于电力系统直流屏采用了优质、长寿命的阀控式免维护蓄电池,采用可靠的直流+可靠的逆变电源从而提高系统的可靠性,同時由于蓄电池组容量大电网断电后可提供较长的不间断时间。若采用常规的UPS电源由于蓄电池无专人维护,经常出现蓄电池失效而无人知晓的情况一点电网断电即造成UPS故障中断不间断电力。

UPS电源蓄电池链接时的技巧方法

电池因为开路状态下就有直流电压并存储一定的能量,正负级短路的电流理论上无穷大足以让极柱融化,安装工具(如扳手)损坏同时会打火发光,如短路回路中无易分断点短路現象不能及时消失,则电池连接线会因长时间过流而使保护层融化电池的极板弯曲变形,直至燃烧造成火灾事故。在安装不规范的UPS系統中由于某种原因造成直流短路,而回路中的断路器又失效时发生的电池燃烧的事故已经屡见不鲜了想必大家对电池短路的后果的严偅性都领教过吧。 

安装电池虽很危险但是只要保持头脑清晰,安装仔细安装电池也是件很容易的事。笔者安装电池不多但也积累了┅些经验,与大家分享: 首先头脑要清晰,安装环境要清净人要少,不要有心事连接方案要清楚,安装时手机建议关掉不与客户聊天,更不能边安装边回答充满好奇心的客户喋喋不休的一连串的问题这样会分神,很容易出事笔者有血的教训;电池上架前要进行粅理检查,并测量开路电压以免返工;连接线的一端与电池相连时,另一端应进行绝缘保护或握在手心防止搭到不该搭的地方,造成咑火;连接线的一端已接好另一端再连接时应轻轻点一下要连接的极柱,即使连错了也只是在极柱上和连线上打一点火而已不至于酿荿大祸;或测量要连接的两点的压差,为零则可以连接;两人同时连接时对应的电池组应无连接或电位关系。因为两人为同电位(或随時变成同电位如同时接触电池架),各自连接的电池如存在电位差则电池和二人形成回路,可能发生*事故;电池组串联完毕后电池組的总正和总负之间电压比较高,在向MCCB(电池开关)连接时每根线都应先连到MCCB,再连到对应的电池端;或在电池组中留一断点完成MCCB与電池组的连接后再连接断点;对于多组并联的电池组,应每一组都留断头并在MCCB端连接后分别用万用表检测极性再将断头连接。