  RS-232接口常用三线制连接4-53。

  RS-485可点对多点通信

  因此各设备的RS-485之间是并联连接的,即485 +连接在 一起485—连接在一起。注意大连接距离不应超过1200m,一般宜控制在300m以內 以防止电磁干扰影响。负载的设备数可达32台如果连接设备过多,可采用多plc串口232通讯卡或 485HUB图4-58是RS-485的通信接线图。

  对两线制RS-422, R—和T —鼡一根线R +和T+用一根线。

  ② USB的接线根据协议对高速传输的USB长接线不应超过5m,对低速传输的 USB长接线不应超过2m每根数据线的电阻为900。

  对主机前置USB接线应注意有不同接线方法例如,8针、9针和10针等可按产品 说明书连接,防止因接错造成事故

  ③ RJ-45的接线见前述。

  2)故障检测和处理

  ① RS-232、RS-485通信故障的检测和处理

  a.干扰大原因和处理如下。

  没有连接终端电阻RS-485要求在两个远端并联连接12〇n終端电阻,防止信号反 射引人干扰

  泄漏电流大。增加lOkfl上拉电阻防止出现误触发信号的产生。

   MCU上电引入干扰收发控制端TC建议采用MCU引脚经反相器控制,可有效防 止MCU直接引脚进行控制时对总线的干扰

  隔离和接地不良。RS-485总线为并接式二线制接口一旦有一只芯爿故障就可能将 总线“拉死”,因此对其二线口 VA、VB与总线之间应加以隔离为此可在VA、VB与总线 之间各串接一只4?l〇n的PTC电阻(或普通电阻)。

    三菱提供了4种通讯方式:N网络通訊、无协议plc串口232通讯通讯、平行网络通讯、程序口通讯如果传输的数据量少,大多数PLC与计算机之间通信均可采用串行通信通信接口均為PLC 与工业控制计算机上的RS232 接口。由于RS232 采用非平衡方式传输数据传输距离近,对于大功率、长距离且单机监测信息量多,控制要求复杂嘚PLC通讯直接采用RS232 方式不能满足传输距离要求。因此可采用RS485 方式。因为RS485 采用平衡差动式进行数据传输适合于远距离传输,并具有较强忼干扰能力图1是采用RS232 /RS485通信转换器实现运距离通讯的示意图。