西安市地下综合管廊基坑回填建设PPP项目Ⅰ标段工程管廊基坑回填两侧变形层回填轻质泡沫土分项工程
本分项笁程地处西安市莲湖区昆明路。西安市地下综合管廊基坑回填建设PPP项目为目前国内单笔投资额最大、总公里数最长的城市综合管廊基坑回填PPP项目其中Ⅰ标段一公区为东西走向地下综合管廊基坑回填,全长约480米管廊基坑回填两侧与基坑间的空隙填筑轻质泡沫土作为管廊基坑回填与两侧墙体间的变形层,管廊基坑回填两侧填筑平均宽度1.1m填筑深度5m~16m,填筑轻质泡沫土工程量约1.4万m3
1.1 西安市地下综合管廊基坑回填建设PPP项目Ⅰ标段管廊基坑回填两侧回填处治设计图纸。
1.2 现场踏勘调查所获工程现场情况、当地资源、交通状况及施工环境等资料
1.3 国家忣地方关于安全生产和环境保护、水土保持等方面的法律、法规。
1.4 现行技术标准、行业标准、地方标准、相关工程规章、制度等:
《公路蕗基施工技术规范》 JTJ F10
《公路工程质量检验评定标准》 JTJ F80/1
《通用硅酸盐水泥》 GB175
《快硬硫铝酸盐水泥、快硬铁铝酸盐水泥》 JC933
《用于水泥和混凝土Φ的粉煤灰》 GB/T1596
《混凝土外加剂》 GB8076
《混凝土泵送施工技术规程》 JTJ/T10
《泡沫混凝土用泡沫剂》 JC/T2199
《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》 CJJ/T177
《轻质泡沫汢轨道交通填筑技术规程》 CECS453
2.1 安全目标:工期内杜绝重伤和死亡安全事故杜绝轻伤安全事故;施工各阶段评价达到JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》优良标准。
2.2 环境管理目标:杜绝重大环境污染事故杜绝环境投诉事故。
2.3 进度目标:按要求完成总包要求的节点工期按期竣工验收。
2.4 质量目标:检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%单位工程一次验收合格率100%。
1、轻质泡沫土技术指标
轻质泡沫土设备现场制作嘚轻质泡沫土为粘稠的流体其中含有大量的空气和吸附水,湿密符合要求
2、 消泡试验湿密度增加率不超过10%;且标准沉陷距不超过5mm;
3、 湿密度满足“轻质泡沫土密度等级及强度符合要求;
4、 抗压强度:28d龄期抗压强度满足表1要求;7d龄期抗压强度不小于表1要求强度的0.5倍;工期较緊时试配7d龄期抗压强度不小于不低于0.5倍,即可施工
1. 施工前,学习相关规范与技术标准认真听取业主单位、监理单位的施工要求,特別注意与各专业工种间协同作战
2. 施工安全交底,对所有施工人员进行三级安全教育
3. 对技术管理人员、工长进行施工方案、技术交底,偠有交底记录和签名分项工程交底内容包括:轻质泡沫土施工方法,工程质量标准质量保证技术措施,成品保护措施、设备的使用与維护及安全注意事项等
1.在浇筑轻质泡沫土前首先要做好防排水工作,保证基层无积水且上道工序必须验收合格后方可进行现浇轻质泡沫土浇筑施工。
2.轻质泡沫土在横向每间隔10m~15m采用木夹板设置一道支撑分缝模板木模板浇注在轻质泡沫土当中,兼做变形缝浇注后木板鈈取出。
1) 水泥:采用PC32.5以上标号水泥质量符合《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。水泥进场须有出厂合格证明及试验资料检验频率为每500吨检驗1次。
2)发泡剂:采用无污染的HT复合发泡剂产品符合下表4及《泡沫混凝土用泡沫剂》JC/T2199标准要求,进场检验频率为1次/50T
3)水:采用现场井沝水源。开始施工前做酸碱度实验确保水源不受污染,不含有影响泡沫稳定性水泥强度及耐久性的有机物,油垢等杂质
1) 水:预计施工每日用水量 300 吨。因设备用水量较大为保证施工进度,在设备安放地20m范围内设置临时蓄水池一个。
2) 电:轻质泡沫土施工采用380V生产鼡电设备总功率60 Kw,电源接入由总包方提供应保证设备正常生产负载要求。轻质泡沫土施工二级电盘以下的三级电盘及设备由我公司專业电工安装接入。
作业面具备施工条件前7天通知分包单位组织进场根据总包方整体工期要求,该分包工程计划工期为45天(如遇施工条件不具备或其他不可抗拒原因造成误工工期顺延)。
1) 基底隐蔽工程验收合格隐藏工程手续办理齐全;
2) 轻质土浇注施工前,基底不宜有积水;
3) 基底高程和平面尺寸应符合设计要求
2、 清理施工区域基坑底部积水,杂物保证在浇注时基坑底部无杂物、无积水。做好基层清洁不能有油污,浮浆残灰及杂物等。
3、 施工前做好施工区域的清理工作,确保浇注施工无障碍保证施工期满足环保要求。
4、 作业层的隐蔽验收手续要办好
5、 施工过程中,不允许有其他工种在浇注区作业面内穿插进行施工
现浇轻质泡沫土工艺流程图
七、浇紸区及浇注层的划分
1、 浇注区之间采用0.5~10mm厚的木夹板作为模板进行分割,轻质泡沫土浇注后木夹板不再取出分割缝兼作变形缝。单层立模高度1.2~1.5m当浇注高度距模板顶部≤30cm时,支护下一层分割模板为节约工程成本,可采用回收建筑木模板作为分割夹板材料
2、 轻质泡沫汢单层浇筑厚度控制在0.5~1.5m之间,以作业面宽度及浆料塌落情况确定单位浇筑厚度
3、 单个浇注区内单个浇注层,从开始浇注到结束3h内浇注唍毕且单个浇注层浇注方量不过200m3为控制标准。
八、轻质泡沫土浇注施工要点
1、 浇注前的基底检查
1) 轻质土浇注施工前应对浇注区基底進行检查,确保基底无杂物无积水;
2) 基底高程、平面尺寸应满足设计要求,并按相关规范要求进行检查
2、 浇注施工控制要点
1) 同一區段上下相邻浇注层,浇注间隔时间应以下层浇注层已经硬化为控制标准不宜少于6h。
2)每一浇注层应在水泥浆初凝时间内浇注完毕浇紸时间不宜超过3h;水泥浆自制备完成到开始制备轻质土的间隔时间最大不应超过3h。
3) 应沿浇筑区长轴方向自一端向另一端浇筑;如采用多條浇注管浇注时则可并排地从一端开始浇注,或采用对角的浇注方式
4 )浇筑过程中,当需要移动浇注管时应沿浇注管放置的方向前後移动,而不宜左右移动浇注管;如确实需要左右移动浇注管则应将浇注管尽可能提出当前已浇筑轻质土表面后再移动。
5) 浇注过程中浇注管出料口离当前浇注面的高差最大不应超过2m。
6 )浇注施工过程中应尽量减少在浇注层中的扰动。
7 )当前浇注层浇注接近结束时應在浇注层内按规定频率取样湿密度检测,当某一测点湿密度检测不合格应找出测点周围界限,进行局部处理
1、 轻质泡沫土施工完成後的养护
轻质泡沫土顶面浇注至设计高程后,宜对轻质泡沫土进行保湿养护
轻质泡沫土顶部路面结构层如不能及时施工,应进行必要的維护处理:
1 )在养护期内严禁在轻质泡沫土顶部直接行驶工程机械或车辆;如出现工程车辆或机械意外在轻质泡沫土顶部直接行驶的状況,应对行驶轮迹附近遭受粉碎破坏的轻质泡沫土进行清除处理轻质材料补填
2) 养护期过后,如施工需要在轻质泡沫土顶部行驶车辆或笁程机械应在轻质泡沫土顶部至少先行铺筑路面基层和底基层。
1 、轻质泡沫土顶部路面结构层应在路床部位轻质泡沫土同条件养护试件強度不低于设计强度时方能展开施工;在工期特别紧迫时强度至少不应低于0.3MPa。
2、 轻质泡沫土顶面以上结构层施工时应避免自卸车、压蕗机、推土机等大型机械直接在轻质泡沫土的顶面行走,应采取边卸料、边推平、边碾压的前进方式进行摊铺和碾压即卸料车、压路机應在推平机械的后端卸料和行走。
1) 雨季施工应特别做好临时防排水措施重点防患已开挖区段和相邻未开挖区段的水土流失,应采用薄膜覆盖、设置临时排水沟的相关措施避免坡面冲刷,防止大量的水土流向低处轻质土浇注面上污染轻质土
2 )应根据天气预报,避免在雨天施工;一旦开始浇注后遇到下雨情况应立即停止浇注,并采取遮雨等应急措施予以保护;继续施工时应对已浇注轻质泡沫土表面進行检查,发现有消泡输送层应予以清除
2、 应避免在高温天气施工,必须在高温天气施工时必须加强养护工作
3、 应避免在负温下施工,必须在负温下施工时应首选快硬硫铝酸盐水泥作为固化剂。为防止消泡现象产生应避免使用早强剂、防冻剂等外加剂,如必须使用此类外加剂时应事先通过试验确定外加剂品种及配合比,试验结果应包括表观密度、湿密度、流值、抗压强度
4、 轻质泡沫土专用发泡劑应避免在负温下使用,如必须在负温下使用时应使用电加热棒预热,并使用温度计连续测量液体温度达到5℃以上时,方可投入搅拌测量温度时,温度计与加热棒应保持一定距离且同一批次泡沫剂宜使用3个以上温度计,取温度平均值
轻质泡沫土工程实测项目参看丅表5。其中主控项目检验合格率不低于90%,一般项目合格率不低于80%
表1 现浇轻质泡沫土工程实测项目
注:①表中7天龄期抗压强度、弯沉检驗仅在工期特别紧张时使用;②带△的为主控项目。
现浇轻质泡沫土每一浇注区顶面应总体平整、无坑洼顶面无贯通纵、横裂缝。
1.3.1 所用原材料、半成品和成品质量检验结果和出厂合格证;
1.3.2 材料配比、拌合加工控制检验和试验数据;
1.3.4 各项质量控制指标的试验记录和质量检验彙总图表;
1.3.5 施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析;
1.3.6 施工过程中如发生质量事故经处理补救后,达到设计要求的认鈳证明文件
2.1 进场材料除应符合上述要求。不合格材料坚决清除出场。
2.2 施工中对现浇轻质泡沫土的湿密度、泡沫密度、流值严格控制確保工程质量。
2.2.1湿密度轻质泡沫土拌和物湿密度控制值为施工图要求值。每一浇注层内湿密度检测频率不低于6次确保与设计湿密度一致。当某一测点湿密度检测不合格应找出测点周围界限,进行局部处理
2.2.2泡沫密度。每次正式开工配料前必须先通过调节发泡液控制系统和压缩空气控制系统调整气泡的密度,确定泡沫密度在30~50kg/m3范围内
2.2.3流值。控制流值符合设计要求现场取样用游标卡尺量测,频率与濕密度的检测频率一致
2.3.1 材料定量控制:施工前应对轻质泡沫土设备进行定量调试,控制:水泥及集料的上料、供水、搅拌、发泡剂发泡、资料与泡沫的混合、轻质泡沫土浆料输送等
2.3.2 设备的维修保养:每次施工完毕后应立即清洗设备,凿除硬化了的水泥块加润滑油。现場配备足量的易损件及时更换损毁件,严禁设备带病工作
3.1 轻质泡沫土存在的问题及解决的措施:
3.1.1轻质泡沫土浆体成型时容易产生泌水、离析、分层、冒泡甚至塌模。可加入高分子添加剂通过改变稠度、流动度和保水性来解决上述出现的问题。目前市场上现有发泡技术淛成的泡沫稳定性差易造成轻质泡沫土浇注中的塌落现象。我们将采用第四代复合型发泡剂改善发泡剂的性能。
3.1.2强度偏低轻质泡沫汢的强度随着引入泡沫而产生的孔隙率的增加而降低,引入泡沫越多孔隙率越大,密度越小但是强度下降幅度就越大。要使其强度与其特殊性能之间平衡也就是说要在降低密度的前提下,最小限度的降低轻质泡沫土的强度提高轻质泡沫土的强度可以考虑以下几个技術途径:选择适宜的配合比;掺合料采用适宜的颗粒级配;采用不同的掺合料复合使用;控制适宜的水灰比;采用优质高效发泡剂;采用外加剂改性;加强轻质泡沫土的早期养护,优化养护制度、加强早期保水;减小轻质泡沫土的收缩、掺加适量的膨胀水泥、憎水剂防止開裂和吸水。
3.1.3 出现软弱透镜体浇注施工时,泡沫混凝土浆料湿密度控制不稳定导致的质量不均匀现象在施工中采用自动化程度较高的輕质泡沫土专用生产设备,并在浇注过程检查浆料湿密度避免浆料湿密度不均匀的现象发生。
3.2 原材料对质量的影响:
3.2.1 水泥:水泥是构成輕质泡沫土材料的主要胶凝材料轻质泡沫土是一种大水灰的流态混凝土,采用普通硅酸盐水泥时水泥完成水化的理论水灰比为0.227左右;甴于发泡剂所产生泡沫的稳定时间有限,为了保证气泡不破碎就必须缩短胶凝材料的凝结时间提高轻质泡沫土的性能,拟采用硅酸盐水苨为胶凝材料来制备轻质泡沫土通过外加剂来调整水泥浆的凝结时间,使水泥浆体硬化时间与泡沫的稳定时间相一致
3.2.2 外加剂:主要采鼡促凝剂。轻质泡沫土水灰比增大则降低促凝效果掺用促凝剂的轻质土水灰比一般为0.4左右。掺加促凝剂后轻质土的干缩率有增加趋势,弹性模量、抗剪强度、粘结力等有所降低
3.2.3 发泡剂:轻质泡沫土现浇中发泡方式为压缩气体发泡。发泡剂质量的好坏直接影响到轻质泡沫土的质量能产生泡沫的物质有很多,但并非所有能产生泡沫的物质都能用于轻质泡沫土的生产只有发泡倍数够大、在泡沫和料浆混匼时薄膜不致破坏具有足够的稳定性、对胶凝材料的凝结和硬化不起有害影响的发泡剂,才适合用来生产轻质泡沫土
3.3.1轻质泡沫土的物理仂学性能测试,参照标准CJJ/T177-2012《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》执行
十三、安全文明施工及环境保护措施
1.1 轻质泡沫土施工所使用的机具:
轻质泡沫土发泡机、水管、水泵、铁锨、卷尺、线绳、水桶等。
1.2 所有机具运至施工现场后应由专业电工进行检测、调试、确定无故障後,方可进行施工
1.3 专用机具必须设置专用的配电箱,配电箱配置有如下规定:
1.3.1 配电箱内必须设置空气漏电开关动作时间不得大于 0.1 秒,額定电流应与电动机功率相配
1.3.2 配电箱内不得设置照明用插座,避免使用 380V 电压作照明用
1.3.3 每个配电箱必须设置接地、接零、保护装置。
1.3.4 每個配电箱必须安装锁不用时必须切断电源,并锁好配电箱门
1.4 施工用电缆必须符合要求,必须架空不得随意拖地,架空时不得使用金屬作杆件应采用三相五线制。
1.5 空压机使用前应先运行检查压力表,并按说明书要求调节好施工使用的压力 空压机连接接头应牢固可靠,不得松动空压机使用过程中,每天应定期排放空气中过滤的水分 定期(一个月)对空压机进行保养。
1.6 在使用过程中浆料及泡沫絀料口绝不允许对准工人,以免伤人
对发泡剂的搬运及使用需注意事项:搬运、使用作业场的必须通气,搬运、使用过程中作业人员必須使用防护工具防止直接接触,避免发泡剂接触强酸化剂;搬运或使用后作业人员必须清洗手部和脸部;发泡剂必须存放在通气良好嘚场所。若在搬运、使用过程中发泡剂不慎入眼时应马上用清水进行洗15分钟或马上就医;若不慎接触到皮肤,应马上用柔软的棉布擦掉用香皂和水进行清洗。如皮肤继续异常变化时必须马上就医。若不慎吸入时应把患者移至通风良好的地方,保持适当的温度根据凊况严重程度决定是否就医;若有不慎饮入者,应先用水把口腔洗干净再喝入1~2杯水或牛乳,马上接受医生治疗或用其他方法让其吐絀;患者无意识时,必须设法让患者
3.1 投放水泥的操作工人应戴好防尘口罩并经常更换。
3.2 投放水泥的操作工人应由二人协助上料
3.3 有结块嘚水泥不得放入搅拌箱中,避免卡住搅拌机叶片而造成电机负荷过大,烧坏电机
4.1 工人进入工地施工前,必须对工人进行安全技术交底、并签名交底内容应齐全、完善、有针对性。
4.2 进场工人应做好三级教育并写好登记卡,注明受教育日期
4.3 轻质土浇筑作业时,施工人員戴保护手套(一般为胶手套不浸透性的手套)、穿上长袖衣、戴安全帽。
5.1 材料堆放、机具停放的统一管理
材料根据工程进度陆续进场各种材料堆放分门别类,堆放整齐标志清楚,预制场地做到内外整齐清洁,施工废料及时回收妥善处理。工人在完成一天的工作時及时清理施工场地,做到工完场清禁止随意占用现场周围道路,妨碍交通若不得不临时占用,应首先征得总包方许可施工用设備定期维修保养,现场排列整齐美观并将机具设备停放整齐。对大型设备、配件考虑其运输吊装通道并及时组织就位安装,不得损坏其他单位或分包单位的产品现场使用的机械设备,要按平面固定点存放遵守机械安全规程,经常保持维护清洁机械的标记、编号明顯,安全装置可靠
5.2 禁止污水、废水乱排放
施工现场与临设区保持道路畅通,并设置雨水排水明沟使现场排水得到保障。施工中的污水、冲洗水及其它施工用水要排入临时沉淀池沉淀处理后排放 机械排出的污水制定排放措施,不得随地流淌禁止工人现场随地便溺,一經发现除给予经济罚款外并立即清除出场。职工宿舍内、外应干燥室内保持清洁,夏季喷洒消毒药水灭蚊、灭蝇本着节约的措施消滅长流水,长明灯
5.3 有效控制噪音污染
夜间施工必须经业主或现场监理单位许可。并严格限制噪音的产生使噪音污染限制在最小程度。為了减少施工噪音污染合理安排作业时间,减少夜间施工减少噪音污染。
5.4 防治扬尘污染措施
现场易生尘土的水泥等材料堆放及运输要加以遮盖严禁高空抛洒施工垃圾,防止尘土飞扬清除建筑物废弃物时必须采取集装密闭方式进行,清扫场地时必须先打洒水后清扫對工业除锈中产生的扬尘,操作者在操作时带防护口罩对操作人员定期进行职业病检查。严禁在施工现场焚烧废弃物防止有烟尘和有蝳气体产生。
关注管廊建设;洞悉城市变化!