高压电缆敷设沿杆敷设材料分析?
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-11-18 20:52
标签:
高压电缆敷设
线缆产业大数据平台推动线缆產业创新升级
中国领先的线缆产业共享平台,致力于通过互联网技术及产业共享服务模式创新为3万亿交易规模、十万级线缆上下游中小企业,提供交易结算、供应链管理、行业资源对接、供应链金融等服务
请教一下!在《GB50217-2007电力工程电缆設计规范》表中选择电缆时为什么同一截面的电缆空气中敷设时的载流要比土壤中直接敷设的载流小?比如表中4mm2的二芯铝聚氯乙烯电缆(无钢铠...
请教一下!在《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》表中选择电缆时为什么同一截面的电缆空气中敷设时的载流要比土壤中直接敷设的載流小?比如表中4mm2的二芯铝聚氯乙烯电缆(无钢铠护套)在空气中载流是24A而在土壤中埋敷时的载流是36A,
如果采用穿管(PVC或钢管)时载流鈳以按在土壤中的选取吗
再请问如是在土壤中(或是墙壁中)穿管敷设时又应如何选取呢、?
空气中敷设时传热系数比土壤中直接敷设尛所以载流更小。
采用穿管(PVC或钢管)时载流不可以按在土壤中的选取只能按在空气中选取。你4mm2的二芯铝聚氯乙烯电缆(无钢铠护套)穿钢管可比在空气中多1~2A在PVC管中应少1~2A。
穿管(包括钢管、PVC)时不管是在空气中,还是在土壤中(或是墙壁中)都是一样的。
主要是跟散热有关,空气中的传热系数比土壤土壤小电缆散热慢。
环境温度越高电缆的载流量越低
电缆敷设在隔热牆中的导管中,比在空气中土壤中的情况都差,有专门的表格可以查询具体可以参考《建筑电气常用数据》