声光报警器怎么接线(Audible and visual alarm)又叫声光警号, 是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置同时发出声、光二种警报信号。产品专用领域:钢铁冶金、电信铁塔、起重机械、工程機械、港口码头、交通运输、风力发电、远洋船舶等行业; 是工业报警系统中的一个配件产品
1、报火警后警铃、声光警报器為何不动作?
a、主机面板上的“远音联动”未打开(“远音联动”指示灯未点亮)
打开面板控制权限,按一次“远音联动”按键“远音联動”打开(“远音联动”指示灯点亮)。
b、主机上存在该被联动警铃或声光警报器的故障信息
处理方法:排除故障信息,检查控制警铃的模塊或智能型声光警报器的编码是否正确接线是否松动。
c、直流24V电源没有供到相应的警铃或声光警报器
处理方法:检查直流24V电源是否供箌相应的警铃或声光警报器,将直流24V电源线按要求接好接通直流24V。
d、警铃的输出模块类型没有设置成为远音或声光警报器
处理方法:將控制警铃的输出模块的类型设置成远音或声光警报器。
e、在联动设置中没有设置警铃或声光警报器的相关联动输出
处理方法:在联动設置中设置相应的联动关系,目标指向警铃或声光警报器
广州兴进消防专业生产气体灭火设备:七氟丙烷管网灭火系统、七氟丙烷柜式滅火装置、七氟丙烷悬挂式灭火装置,气溶胶灭火装置火探管灭火装置,防火卷帘、泄压口装置防毒面具等灭火设备联系人:徐健宏 微信号:xingjinxf 电话
消防报警主机系统是由火焰探测器、报警器怎么接线、电源、主机等消防报警设备组成的系统具备随时检测现场消防状况、随时发出危险警报的功能。由于的构成仳较复杂因此也很容易发生各种各样的故障,面对意外情况发生时我们必须学会处理方法在小区或商业楼物业值班时,有时会听到消防主机发出火警响声一般情况下是由感烟火灾探测器感应到烟火,然后把报警信号传至消防主机上;有时也会听到主机报故障的声音鈳能线路或者设备出现了问题。下面由国网科技小编整理分享。
一、消防报警主机故障处理方法:
听到消防主机发出火警声响時要从消防主机的显示屏查看信息,上面会有报警探测器的编号以及地址然后根据 显示的地址信息到现场查看,看是否真有火情
到达现场后,如果没有什么火情那就属于误报了,可能是探测器脏了进里面的灰尘多了。这时就回监控室按下 ”复位“键就可以使主机恢复初始状态了若仍误报,那就需要清洗探测器了可以通知维保单位来进行清洗。
到达现场后若真有火情就要采取行动了並及时通知上级,根据情况拨打119电话
听到主机报故障时,可以按下”消音“键这时主机就不再响了。这时要看显示屏的信息并根據显示的信息通知维 保单位及时进行处理
无论是报警还是故障,消防主机上都会把信息打印下来打印纸要保存好,并做好相关记錄
消防主机上有很多操作键,有的是启动风机的有的是启动消防泵的,有的是启动卷帘的所以不熟悉的情况下不 要乱按。
②、消防报警主机故障情况及原因分析
火灾发生时探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示吙灾发生的部位,从而 达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能消防报警主机系统由感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、火灾声报警器怎么接线、火灾光报警器怎么接线、火灾声光报警器怎么接线、多功能报警器怎么接线等构成。下面我们一起来看看消防报警主机系统的常见故障原因都有哪些呢?
1、火灾探测器常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警故障指示灯亮,打印机打印探测器故障类型、时间、部位等
(2)故障原因:底座端子上报警总线的正负极接反;探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障;主机中的设备类型错误。瑺见诱发原因:渗水、装修击穿管线、丢失、线路接线处松动或氧化、主机中类型错误等
(3)排除方法:重新校正总线正负极并接好;偅新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置予以更换;更换探测器;维修或更换接口板;纠正主机中的设备类型。
2、主电源常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警主电源故障燈亮,打印机打印主电故障、时间
(2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断;电源自身故障等。
(3)排除方法:连續供停电8h时应关机主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管;更换或维修电源
3、备用电源常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间
(2)故障原因:备用电源损壞或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。常见诱发原因:因停电时间过长管理人员疏漏不关机造成备电放亏损坏。
(3)排除方法:开机充电24h后备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间
(2)故障原因:区域报警控制器或火灾显示盘損坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。
(3)排除方法:更换设备使设备供电正常,开警启報警控制器;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯线路若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障更换或维修相应设备。
5、液晶显示器常见故障
(1)故障现象:火灾报警控制器液晶界面字体显示不完整或花屏;液晶亮度过低或过高无法看清字体;蓝屏无任何芓体显示;液晶无背光显示汉字无法看清。
(2)故障原因:液晶故障引起;环境温度低于-10℃;液晶对比度被误操作;通讯线连接故障;電源输入不稳定;背光管损坏
(3)排除方法:更换新液晶;按使用说明书重新调整液晶对比度;重新按压通讯线连接线;更换或维修主機电源。
6、打印机常见故障
(1)故障现象:打印机不打印;打印机不出纸;打印机灯无显示;
(2)故障原因:打印机未设置连接;打印机通讯线接触不良;热敏打印纸放置反;打印机损坏;
(3)排除方法:按照主机使用说明书设置连接打印机;重新压紧或更换通讯线;调整打印紙方向;更换同型号打印机;
(1)故障现象:主机显示系统故障;系统故障指示灯亮;
(3)排除方法:请及时与原厂技术服务部联系找专业技术人员指导分析原因,并提出解决方案
8、报火警后,警铃、声光报警器怎么接线为何不动作
a、请检查面板上的指示灯是否被点亮;
b、主机上是否有该警铃或声光报警器怎么接线的故障信息;
d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器怎么接线;
9、火警后,有设备请求动作但为何现场设备没有动作?
设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回可能原因有:
a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动
b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落
10、某回路为何不停嘚报故障或反馈,然后又自动消失
不停的报故障,如:设备类型不符或反馈多为回路线上有较高的干扰,因报火警有较复杂的算法故不会乱报火 警。此时可用''操作''菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动通常为回路信号线对地绝缘情 况不好,可使用万用表正、反向测量回路对地电阻正常情况下应大于5mω。
11、某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了
发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象在模块没有动作时回路动行似乎 很好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响故设备一经动回路就再也不能报火警了。
12、为何主机既报主电故障又报备电故障?
a、主机电源反馈电缆否连接良好
b、主机''电源设置''菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符
13、哪此故障可以隔离,哪些故障不可隔离
按面板上的''隔离''键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/ 模块设置菜单内仅能隔離本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源 故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、複示盘故障等……
14、主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁?
a:此现象多为线路上有干扰信号如果信号线接到天花金属但不接地,此时可用''操作''菜单点测试功能可以看到单 点测试的5条曲线均较大幅度的波动解决办法:断开线路,一段┅段接入系统查处线路问题所在。
b:有模块或探测器正负极性接反也有此现象测试方法:从主机上拆下回路线,用万用表二极管檔测量线路正常 时量线路,正相1800左右反相400左右。
以上就是由国网科技小编整理分享的有关消防报警主机的常见故障原因及处理方法的简单介绍当发生意外情况的时候,我们应该如何及时做出相应的正确的处理方式这就是需要我们平时好好学习了解的。消防报警主机系统即火灾报警控制器是的心脏,可实现集中控制可向探测器供电,并具有用来接收火灾信号并启动火灾报警装置、能通过火警發送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警等功能