深圳递恩DNV510矢量变频器启动起动就报警停止。?

文档格式:PDF| 浏览次数:17| 上传日期: 09:47:08| 文档星级:?????

递恩变频器启动常用功能使用和瑺见故障处理措施

内若经过参数调节变频器启动还是报过流故障,则是负载确实过重变频器启动容量偏小,请选用大一挡的变频器启動使用

解决措施:1.负载惯性比较大,变频器启动减速时间不够长此时可延长变频器启动减速时间P0.18参数。

2.根据工艺需要变频器启动加减速时间很短此时设置变频器启动在1S以内,负载存在惯性的情况下变频器启动停机会报过压故障针对此应用可在变频器启动主回路端子仩配备制动电阻或制动单元使用。

解决措施:1.变频器启动电源板到控制板的26P排线接触不良此时可拔下排线重新扣紧排线进行上电运行。2.現场三相输入电压偏低(360V以下)此时检查变频器启动RST端输入电压是否正常。

3.变频器启动上电继电器或接触器不吸合(变频器启动上电瞬間会听到内部继电器或接触器吸合的声音)此时变频器启动控制电源有问题,联系厂家变频器启动返回维修

解决措施:1.变频器启动处於矢量控制模式,电机参数没用进行自学习此时可进行变频器启动参数自学习或者把P0.01改为2的VF控制模式。

2.负载惯性太大变频器启动启动限流时间较长,变频器启动出现过载故障此时可使用VF控制模式,修改P3.00曲线和P3.01转矩提升值进行测试P3.01不易设置过高,一般设置8以内若经過参数调节变频器启动还是报过流故障,则是负载确实过重变频器启动容量偏小,请选用大一挡的变频器启动使用

解决措施:1.变频器啟动输出三相不平衡,用万用表检测变频器启动UVW端输出电压如果不平衡则是变频器启动驱动电路存在问题,返回厂家进行维修处理

2.变頻器启动输出三相平衡,变频器启动带电机运行一段时间后报PHO故障则是变频器启动电流检测部分存在故障,返回厂家进行维修处理

解決措施:1.变频器启动散热风扇损坏不转,更换变频器启动散热风扇

2.现场使用环境较差,变频器启动使用时间较长变频器启动散热通道被堵塞物堵塞使风无法进入,此时可拆下变频器启动低端挡板清理变频器启动散热通道堵塞物,用风枪吹散热通道内部直到变频器启動清理干净再安装进行送电。

7.Err16故障―COF 变频器启动面板指示灯全亮或无显示

解决措施:1.变频器启动控制板水晶头插座松动或破裂检查控制板插座。

2.控制板CPU短路无显示此时返回厂家维修处理或者联系厂家发控制板进行更换。

解决措施:1.电机存在接地短路故障检查电机是否對地短路。

2.电机正常不存在短路则是变频器启动控制板问题,此时返回厂家维修处理或者联系厂家发控制板进行更换

解决措施:1.启动過程中变频器启动负载太重,加速时间太长变频器启动限流报故障,此时可调节变频器启动参数或减轻负载

2.变频器启动电源板存在故障,此时返回厂家维修处理或者联系厂家发控制板进行更换