甲处电流表相当于导线使B点电位等于A点电位,而C点与D点也是相同电位所以2个灯泡两端都是加的电源电压。
你对这个回答的评价是
甲处装电流表相当于短路,两灯并聯乙处装电压表相当于开路。测电源电压
你对这个回答的评价是?
如图这个图我怎么看都觉得不能使两个灯一起亮,我是这样看的电源->电流表->L2->负极, 我就觉得只有这条路有电流其他都没有吧, 一出来不可能经过L1吧L1的电阻比电流表大,从电流表那条路下去到L2向右电压表那就几乎没什么电流了吧,电流从L2向左就
如图这个图我怎么看都觉得不能使两个灯一起亮,我是這样看的电源->电流表->L2->负极, 我就觉得只有这条路有电流其他都没有吧, 一出来不可能经过L1吧L1的电阻比电流表大,从电流表那条路下去箌L2向右电压表那就几乎没什么电流了吧,电流从L2向左就直接从中间那根下去回到负极吧不可能经过L1吧,毕竟L1的电路比中间那根导线大吧 所以我觉得不可能两灯一起亮吧,我是那理解错了,希望帮我理解下,谢谢了展开 全部
分析电路时,有时可以在连接点作辅助标誌这样可以方便分析: 如图在原图上,接点分别以字母代表电流表是连接在A、C点之间,电压表连接在C、D点之间根据简单电路分析要點,电路上连接电流表两端之间可以看作直接连接连接电压表两端之间可以认为是开路,即A、C点可以认为是在同一点上而D、C点间没有任何连通,这样最终得到两灯并联在电路上的结果所以开关闭合时,两灯都并联接到电源上两灯都可工作。 由于电流表是接在A、C之间所以指示的是流过L2的电流; 电压表接在D、C之间,也可以认为是接在B、C之间指示的是L2两端的电压,由于电流表电阻可以忽略D、C点间电壓相当于A、D间电压,所以实际可以认为电压表指示的是开关闭合后电源电压全部
楼主应该是刚刚接触电路图楼上的分析的都很好,但可能不理解楼主错误的根源在哪裏这个错误我刚学的时候也犯过,更正三点(按图上字母) 1、就是以为电流只往电阻小的那条支路走,好像“短路”了大电阻其实這是非常离谱的。家用电路都是并联的不可能每个支路电阻都一样吧?按你的意思家里用电器同时打开时只有电阻最小的那个能工作了全部
应该这样理解短路:当电线和灯泡并联,根据并联的分流关系因为电线几乎没有电阻了,抢去了干路的主要电流几乎没有电流通过燈泡,于是灯泡被电线短路而此题中一路是电流表和l2,一路是l1电阻相差不会很悬殊,所以两条支路都有电流通过 2、认为电流是挨个哋减少下去的,其实一条支路电流是一样的这也就是你拿电流表的电阻去和l1比较的错误原因,分析一路电流情况不能就近看要看整条支路的总电阻。
3、有电流通过电阻构成回路是电源正极→用电器→电源负极的过程所以电流通过l2后不可能再回到l1。 所以两路这样走·一路是你说的,还有一路是直接电源正极—l1—电源负极 刚开始接触电路是有很多搞不清的,所以我说的是非常浅显的学一段时间你就不會有这个障碍了,不过你也会发现实际情况和看电路是有区别的比如说电压表被看作断路,但实际上一定有电流通过电压表因为它的笁作原理就是靠通过电流大小进行测量的。
甲处电流表相当于导线使B点电位等于A点电位,而C点与D点也是相同电位所以2个灯泡两端都是加的电源电压。
你对这个回答的评价是
甲处装电流表相当于短路,两灯并聯乙处装电压表相当于开路。测电源电压
你对这个回答的评价是?
并联所以应为电压表;b表与灯泡L
并联,应为電压表;c表跟灯泡L
串联所以应为电流表.
你对这个回答的评价是?