这个可以上电吗220伏

您好虽然我们的工作人员都在竭尽所能的改善网站,让大家能够非常方便的使用网站但是其中难免有所疏漏,对您造成非常不必要的麻烦在此,有问必答网向您表礻深深的歉意如果您遇到的麻烦还没有解决,您可以通过以下方式联系我们我们会优先特殊解决您的问题。 请选择投诉理由

工厂车间的插座用万能测零火线電压是220伏可零地电压有90伏,火地电压有127伏这是怎么回事其他的插座都是火地220伏,零地没有电压... 工厂车间的插座用万能测零火线电压是220伏可零地电压有90伏,火地电压有127伏这是怎么回事其他的插座都是火地220伏,零地没有电压

如果接地良好零线是平衡的,零地电压为零零线电压为零。

如三相线不平衡(各相用电量有多有少220V电为相线与零线电压),零线就会有电

从测量来看,你的地线有90V电压这样火地130V(實测127V),可能是地线接地电阻大且有设备漏电。其他插座正常可能不在同一电路。拔下这路插座所有电器再测一下试试

如何解决地线接地电阻过大
在建筑物边打一根2米长的自来水管,然后在管子打也攻螺纹用螺丝接地线引到总配电间柜。

你对这个回答的评价是

不是佷明白,因为别的插座火地地有电零地都是没有电的,

你对这个回答的评价是

是不是三相负载不平衡?

你对这个回答的评价是

这是你插座或者连接电器的电源線接的位置颠倒了才会出现这种情况,让电工把线重新接下就可以了以免引起误伤。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 电线杆上的电有多少伏 的文章

 

随机推荐