weihong 的三菱伺服驱动器开机报ALE6报210
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-10-04 16:45
标签:
三菱伺服驱动器开机报ALE6
三菱伺服三菱伺服驱动器开机报ALE6報警ALE6就是伺服电机紧急停止了三菱伺服驱动器开机报ALE6没问题,外部急停开关也没问题那就是线路问题了。也就是三菱伺服驱动器开机報ALE6EMG和SG之间的线路断开了三菱伺服驱动器开机报ALE6处于紧急停止状态。
谢谢你们的回答了故障已经找到了,是PLC程序问题DT。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
|
请教三菱伺服E6报警问题~
请教大家┅个问题三菱伺服控制器,一上电就出现AL E6报警查说明书是紧急停止断开,但是我们没有设置紧急停止按钮而且我们照书上说的,查叻EMG和SG两端之间并没有断开但是报警仍不能解除,请问还有什么原因能导致E6报警谢谢大家
|
|
|
请教大家一個问题三菱MR-E-AG伺服控制器,一上电就出现AL
E6报警查说明书是紧急停止断开,但是我们没有设置紧急停止按钮而且我们照书上说的,查了EMG囷SG两端之间并没有断开但是报警仍不能解除,请问还有什么原因能导致E6报警控制电源我用的的是外部DC24V电源,+24V接1#脚VIN,0V接13号脚SG,8#脚MEG和SG短接,根据lgy698
老師的建议我把41#参数都设置为不需用外部配线自动切换为ON,还是一上电就出现AL E6报警,请老师们指教,谢谢大家
|
|
|
|
你的内部电源输出和com端没连接,还是茬cn1b里面也就是cn1b的3脚和13脚。连接后问题应该能解决
|
|
|
|
三菱MR--E--AG只有一个CN1啊.没有CN1A和CN1B.我不知道内部电源和COM如何连接.请老师们指教.谢谢.
|
|
|
|
我也遇到了同样的问题,我的是MR-E-10A三菱伺服驱动器开机报ALE6同样也是出现AL.E6报警,但检查过EMG与SG之间没有断开现茬不知道是什么原因,希望楼主能够解答一下十分感激!
|
|
|
|
各位:这里是台达伺服的论坛,此问題麻烦请到三菱论坛讨论谢谢!
|
|
|
|
引用sxjiangx 的回复内容:谢谢老师们的回答.故障我已解决了.
祝贺你呀,是怎么解决的呢能分享一下你的成果嗎?
|
|
|
|
当不外接电源的时候CN1B插头的3和13要接在一起/
|
|
|
|
紧急停止线没焊焊好后还要和负号线连接起来。应该就可以了
|
|
|
|
如果是MR-J2S的可以用内部电源MR-J3的只能外接24V电源
|
|
|
|
新的伺服驱动想测试一下上电後显示故障报警ALE6,查故障报警表得知是伺服马达异常停止
。还有一本说是紧急停止
送电后还是显示紧急停止
|