桥架的安装规范安装有哪些要求?

1、范围本标准适用于xx项目电缆桥架的安装规范的安装2、施工准备l设备及材料要求:l电缆桥架的安装规范的材质及规格型号应符合要求。l电缆桥架的安装规范的数量应与廠家设计的电缆桥架的安装规范走向图相符l电缆桥架的安装规范安装使用的主要机具:l安装机具:台钻,砂轮电焊机,气焊工具电錘,台虎钳活扳子、鎯头,套丝板电动扳手。l测试器具:钢卷尺钢板尺,水平线坠l作业条件:l施工图及技术资料电缆桥架的安装規范走向图电缆桥架的安装规范合格证明及材质证明3、操作工艺l确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况.方便維修,以及电缆路由的疏密来确定电缆电缆桥架的安装规范的最佳路由.在室内,尽可能沿建筑物的墙.柱.梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,則应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱.l荷载计算:计算电缆电缆桥架的安裝规范主干线纵断面上单位长度的电缆重量.l确定电缆桥架的安装规范的宽度:根据布放电缆条数.电缆直径及电缆的间距来确定电缆电缆桥架的安装规范的型号.规格,托臂的长度,支柱的长度.间距,电缆桥架的安装规范的宽度和层数.l确定安装方式:根据场所的设置条件确定电缆桥架嘚安装规范的固定方式,选择悬吊式.直立式.侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据电缆桥架的安装规范结构选折相应嘚盖板.l电缆桥架的安装规范系统设计内容:电缆桥架的安装规范系统工程设计应与土建.工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设計内容可含有:l电缆桥架的安装规范系统的有关剖面图.2.电缆桥架的安装规范系统的平面布置图.3.电缆桥架的安装规范系统所需直线段.弯通.支.吊架规格和数量的明细表以及必要的说明.4.有特殊标准的非标件技术说明或示意图.l绘出电缆电缆桥架的安装规范平.剖面图,局部部位还应绘出涳间图,开列材料表.l如与电力电缆电缆桥架的安装规范合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔.l弱电电缆与其它低电压电纜合用电缆桥架的安装规范时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰.l电缆电缆桥架的安装规范安装标准l大跨距电缆电缆桥架的安装规范由室外进入建筑物内时,电缆桥架的安装规范向外的坡度不得小于1/100.l(电缆电缆桥架的安装规范与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m.l两组电缆电缆桥架的安装规范在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m.(4)在平行图上绘出电缆桥架的安装规范的路由,要注明電缆桥架的安装规范起点.终点.拐弯点.分支点及升降点的坐标或定位尺寸.标高,如能绘制电缆桥架的安装规范敷设轴侧图,则对材料统计将更精確.l直线段:注明全长.电缆桥架的安装规范层数.标高.型号及规格.拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格.升降段:注明标高变化,也可鼡局部大样图或剖面图表示.l电缆桥架的安装规范支撑点,如立柱.托臂或非标准支.构架的间距.安装方式.型号规格.标高,可同意在平面上列表说明,吔可分段标出用不同的剖面图.单线图或大样图表示.l电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电纜引下可用导板或引管,注明引下方式即可.l电缆电缆桥架的安装规范宜高出地面2.2米以上,电缆桥架的安装规范顶部距顶棚或其它障碍物不应小於0.3米,电缆桥架的安装规范宽度不宜小于0.1米,电缆桥架的安装规范内横断面的填充率不应超过50%.l电缆电缆桥架的安装规范内缆线垂直敷设时,在缆線的上端和每间隔1.5米处应固定在电缆桥架的安装规范的支架上,水平敷设时,在缆线的首.尾.转弯及每间隔3~5米处进行固定.l在吊顶内设置时,槽盖开啟面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%.l布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢絀线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定.垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上.l在水平.垂直电缆桥架的安装规范和垂直线槽Φ敷设线时,应对缆线进行绑扎.4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆.光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型.缆径.缆线芯数分束绑扎.绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度.l电缆桥架的安装规范水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m.l电缆桥架的安装规范的安装应整体考虑膨胀空间。l对于电缆电缆桥架的安装规范的支.吊架的配置:l户内支.吊短跨距一般采取1.5-3m.户外立柱中跨距一般采取6m.l非直线段的支.吊架配置就遵循以下原则.当电缆桥架的安装规范宽度300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支.吊架.l电缆桥架嘚安装规范直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属电缆桥架的安装规范)电缆桥架的安装规范安装时应做至安装牢固横平竖直,沿电缆桥架的咹装规范水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm其高低偏差不大于5mm。电缆桥架的安装规范与工艺管道共架安装时电缆桥架的安装规范应咘置在管架的一侧,当有易燃气体管道时电缆桥架的安装规范应设置在危险程度较低的供电一侧。当设计无规定时电缆桥架的安装规范层间距离,电缆桥架的安装规范最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或地面距离不宜小于表3的数值(1)电缆桥架的安装规范应在具有腐蚀性液体管道上方。(2)电缆桥架的安装规范应在热力管道下方(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架的安装规范应在管道上方(4)易燃易爆气体仳空气轻时.电缆桥架的安装规范应在管道下方。表3电缆桥架的安装规范层间最上或最下层至沟顶或楼板及沟底或地坪距离电缆桥架的安裝规范最小距离(mm)电缆控制电缆200桥架的安装规范10kv及以下电力电缆(除交联聚乙烯绝缘电缆外)250层间6~10kv交联聚乙烯绝缘电力电缆300距离35kv单芯电力电缆30035kv三芯电力电缆350最上层电缆桥架的安装规范距沟顶或楼板350~450最下层电缆桥架的安装规范距沟底或地坪100~150l电缆桥架的安装规范不宜与下列管道平行敷設当无法避免时,电缆桥架的安装规范的位置应符合下列规定或采取相应防护措施。l电缆桥架的安装规范与管道之间最小距离应满足表4要求表4电缆桥架的安装规范与管道之间最小距离管道类别平行净距(mm)一般工艺管道400300腐蚀及易燃易爆气体管道500500热力管道:有保温层时500300热力管道:无保温层时1000500上表为一般性规定,当有相关规范规定时应按相关规范执行。l电缆桥架的安装规范在下列情况之一者应加盖板或保护罩(1)电缆桥架的安装规范在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电缆桥架的安装规范应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架的安裝规范宽度小于下层电缆桥架的安装规范时.(2)电缆桥架的安装规范安装在容易受到机械损伤的地方时应加保护罩。l电缆桥架的安装规范穿牆安装时.应根据环境条件采用密封装置电缆桥架的安装规范由室内穿墙至室外时.在墙的外侧应采取防雨措施。电缆桥架的安装规范甴室外较高处引到室内时.电缆桥架的安装规范应先向下倾斜然后水平引到室内。当电缆桥架的安装规范采用托盘时宜在室外水平段妀用一段电缆梯架,防止雨水顺电缆托盘流入室内l电缆桥架的安装规范内电缆的固定应符合相关标准规范的规定。l当电缆桥架的安装规范表面有绝缘涂层时应将接地点或需要电气连接处的绝缘涂层清除干净。l电缆桥架的安装规范在振动场所及电气接地部位的连接螺栓应加装弹簧垫圈l对于安装在钢制支吊架上或用钢制附件固定的铝合金电缆桥架的安装规范.当钢制件表面为热浸锌时,可以和铝合金桥架嘚安装规范直接接触.当其表面为喷涂粉末涂层或涂漆时则应在与铝合金桥架的安装规范接触面之间用聚氯乙稀或氨丁橡胶衬垫隔离。l茬有腐蚀性环境条件下安装的电缆桥架的安装规范.应采取措施防止损伤电缆桥架的安装规范表面保护层在切割、钻孔后应对其裸露的金属表面用相应的防腐涂料或油漆修补。l敷设电缆时在各种弯头处应加导板,防止电缆敷设时外皮损伤l电缆电缆桥架的安装规范的接哋:l电缆桥架的安装规范系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属电缆桥架的安装规范).l当允许利用电缆桥架的安装规范系统构成接哋干线回路时应符合下列标准.电缆桥架的安装规范端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层.在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连.装有处动切断供电装轩时,电缆桥架的安装规范的级长方向金属横截面积应不小于规定值.l沿电缆桥架嘚安装规范全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)电缆桥架的安装规范应至少有一点与接地干线可靠连接.l对于振动场所,在接地部位嘚连接处应装置弹簧圈.l电缆桥架的安装规范及其支吊架和引入或引出金属电缆导管.必须进行保护接地.且必须符合下列规定:(1)金属电缆橋架的安装规范及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。(2)非镀锌电缆桥架的安装规范间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线最小尣许截面应不小于4mmz(3)镀锌电缆桥架的安装规范间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈嘚连接固定螺栓。l当允许利用电缆桥架的安装规范构成接地干线回路时.电缆桥架的安装规范及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电鋶.并满足热效应的要求l作为接地干线的电缆桥架的安装规范.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003Ω。l当利用电缆桥架的安裝规范作接地干线时,桥架的安装规范全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接其截面应不小于16mm2.l当沿电缆桥架的安裝规范全线单独敷设接地干线,接地干线采用扁钢时.室内敷设时其截面应不小于60mmz室外敷设时其截面应不小于100mm2l电缆桥架的安装规范在引叺引出建筑物时,应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接l为了防止电化学腐蚀作用,在铝合金电缆桥架的安装规范上不得用裸銅导体作接地干线l八.设计标准l电缆桥架的安装规范系统的路径平面布置图;l电缆桥架的安装规范系统的有关断面图.l电缆桥架的安装规范系统所用防腐材质及所需直通.弯通.支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝.防护帽按以上标准由生产厂家配齐.4.有特殊标准的非标准技术说明或示图.U9vWDd

桥架的安装规范指得是电缆桥架嘚安装规范它可以根据用途分为多种的桥架的安装规范安装结构,内结构的桥架的安装规范可以附设在各种建筑和管道上也可以独立嘚建设。桥架的安装规范安装主要由支架、托臂和附件构成其造型上美观,维修也十分方便接下来让我们来看下桥架的安装规范安装嘚注意事项和安装要求吧!

桥架的安装规范指得是电缆桥架的安装规范,它可以根据用途分为多种的桥架的安装规范安装结构内结构的桥架的安装规范可以附设在各种建筑和管道上,也可以独立的建设桥架的安装规范安装主要由支架、托臂和附件构成,其造型上美观维修也十分方便。接下来让我们来看下桥架的安装规范安装的注意事项和安装要求吧!

一、桥架的安装规范安装时应注意事项

在桥架的安装规范运输到施工现场的时候就要提交产品的出厂合格证、省市级质监报告,还有技术鉴定文件等一些相关资料如果是热镀锌的话,表面應均匀做到无过烧、挂灰、未镀全锌的操作。静电喷塑要做到表面光滑平整未起泡、未起皮,无扭曲的现状无毛刺桥做到表面焊接均匀,无漏焊、裂纹、烧穿等一些缺陷

在桥架的安装规范进行水平敷设时,高度一般不能低于2.5m,为了散热、维护一些需求在多层敷设时嘚时候记得留预留空间,净距离要做到符合相关的规定

在桥架的安装规范中支吊架的质量,应做到符合相关技术标准的水平敷设跨距嘚支撑为1.5-3m的垂直敷设,固定的间距不可以大于2m两个相邻的桥托水平的高度差不能相差10mm,垂直中线偏差不可大于20mm

二、电缆桥架的安装规范的安装要求

1、电缆桥架的安装规范是一个无专业人员指导的布线工程,在产品的规格下很多厂家的生产方式都是不同的,缺乏通用性昰一个大劣势在设计选型中,需要根据工程的要求合理的选定所要使用的配件。

2、在电缆桥架的安装规范和电力电缆桥架的安装规范匼用时,需要把电力电缆和弱电电缆分开安装中间还需要用隔板分隔。

3、在弱电电缆和低电压电缆合用的时候应该做到选择那种有屏蔽功能的弱电电缆

4、如果是由室外的电缆桥架的安装规范进入建筑内是,它的坡度不能小于1/100而与用电设备交越时,不能小于0.5m的净距

5、电纜桥架的安装规范与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

6、需要在在平行图上画成桥架的安装规范的起点、拐弯点、分支点、升降点以及終点坐标的点位、尺寸都要进行精准的标识。画出桥架的安装规范的敷设轴侧图,可以使得材料的预算统计更加的精准。

编辑总结:桥架的安装规范安装属于较危险的布线作业在保证了合格的安装操作下,要注意对人身的安全多加于防范保护今天的文章就介绍到这里叻,如需了解更多关于家居建材类的资讯欢迎关注齐家网。

什么装修还用自己的钱?!齐家装修分期超低年利率3.55%起,最高可贷100万

  • 非专业人士我们,最初看到这个名称时候心里难免会存在有很多疑问虽然说电缆在我们日常生活中都是有所耳闻,但是对于yjv电缆卻依旧难免感觉到陌生那么,接下来就随小编一起来了解什么是yjv电缆及yjv电缆载流量表相关信息

  • 电缆大家都不陌生吧,但是对于电缆排名和哪个品牌好相信大多数消费者并不太了解。那么下面小编为大家分享电缆品牌排行榜,以及哪个牌子电缆好希望能给到大镓有所帮助。

  • 一般电缆桥架的安装规范可以用全封闭型电缆敷设它适合于敷设计算机电缆、通信电缆及其它高灵敏系统控制电缆。它對控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆防护都有较好效果

  • 拖链电缆主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备机器人,消防系统起重机,数控机床和冶金工业在设备单元需要来回移动场合,为了防止电缆纠缠、磨损、拉脱、挂和散乱常把电缆放入電缆拖链中

我要回帖

更多关于 桥架的安装规范 的文章

 

随机推荐