制氧灌和食堂整改距离近如何整改

危险化学品生产企业安全间距整妀落实情况一览表 序号 企业名称 安全生产 许可证号 有效期 存在间距问题 处置方案 确认单位及依据 备注 1 嘉兴市步云电工材料厂 (ZJ)WH安许证字〔2008〕-F-.28- 企业生产车间与荣达五金厂之间的安全间距不足实际4.8米。 加高围墙作为防火墙设置禁火标志;荣达五金厂与企业生产车间安全間距不足的生产厂房已空置。 嘉兴和邦安全技术有限公司予以确认根据《建筑设计防火规范》(GB),甲类厂房与空置房无明确间距限制 2 嘉兴市步云富欣化工厂 (ZJ)WH安许证字〔2009〕-F-.14- 1、生产车间与南面围墙的间距1米,与备用房1和备用房2的间距5米不符合规范要求; 2、生产车間与配电间的间距5米,不符合规范要求 1、生产车将南面围墙为非通航河道,拟将备用房1和备用房2部分拆除至于车间间距达到10米 2、拟将配电间(生产车间的控制柜非工厂总配电房)靠近生产车间采用防爆墙封闭,并将门移至与生产车间窗户间距15米外将穿墙电气管线密封。 计划09年12月底整改完成 3 嘉兴市泰和化工有限公司 (ZJ)WH安许证字〔2009〕-F-.28- 生产车间与东面围墙最窄处间距3米,不符合规范要求(标准为5米) 因该车间占地面积远小于3000m2,根据《建筑设计放火规范》(GB)第6.0.6条要求,在生产车间南、北两面沿建筑物的长边设置了消防车道可满足消防要求。 浙江省天正设计工程有限公司确认依据《建筑设计防火规范》(GB)第6.0.6条。 4 嘉兴宝利来树脂化工有限公司 (ZJ)WH安许证字〔2008〕-F-.23- 厂區搭建的简易棚不能存放危化品若存放,与危险品仓库间距不足 承诺不存放危险化学品。 5 嘉兴市誉高涂料有限公司 (ZJ)WH安许证字〔2008〕-F-1495 - 東南角原料仓库与围墙外电线杆距离不足1.5倍杆高 拟对危险品仓库东南角拆除2米间距,确保符合安全间距要求计划09年10月底前完成。 6 嘉兴市东方化工厂 (ZJ)WH安许证字〔2008〕-F-.12- 生产车间之间搭有简易棚 简易棚已拆除。 经南湖区安监局复查确认 7 嘉兴市天一绝缘材料有限公司 (ZJ)WH安许证字〔2008〕-F-.22- 临时办公室及食堂整改与生产车间只有29米,不符合规范要求 食堂整改已经隔离,明火点离车间大于30米并配备灭火器。 嘉兴和邦安全技术有限公司确认 8 浙江豪邦涂料有限公司 (ZJ)WH安许证字〔2009〕-F-.05- 油性涂料车间与南面临时小房子间距不足。 承诺停止使用 9 嘉兴市东邦生命化学有限公司 (ZJ)WH安许证字〔2006〕-F-.29- 车间外搭建的离心机房与冰机房间距不足,不符合规范要求 许可证到期,未办理换证手续该企业已停止生产。 10 嘉兴纬发化工有限公司 (ZJ)WH安许证字〔2008〕-F-0388 - 硝基氯苯储罐区与泵房的间距不符合规范要求 硝基氯苯闪点127℃,根据《石油化工企业设计防火规范》(GB)第3章表3.0.2规定硝基氯苯属于丙B类液体,根据第5章表5.2.1“设备、建筑物平面布置的防火间距”注5丙B类液體设备的防火间距不限。 嘉兴和邦安全技术有限公司确认 11 嘉兴市竹林化学涂料厂 (ZJ)WH安许证字〔2008〕-F-.13- 原料成品仓库(甲类)与西侧河道楿距3.5米(河道对岸有零散农居)-20.03.15 1、厂区北侧槽罐区与西侧危险品仓库间距不符合要求; 2、西北角瓶组供气间(煤气)与危险品仓库、外側马路间距不足。 1、拆除原危险化学品仓库东面安装的一个槽罐纯苯的存放转移到槽罐区内;2、将厂区西北角存放瓶组的供气房搬迁到荿品仓库(丙类建筑)旁,该供气房与危险品仓库的安全间距为16米 经江西省化学工业设计院对全厂平面图进行重新设计,并经评价单位確认 19 嘉兴市向阳化工厂 (ZJ)WH安许证字〔200