关于配电柜互感器接线图的问题

 我接到了一个加装电流改造项目当时的旧的配电柜是这样的:


大家注意到了吗?这些旧的配电柜里的空气的开关型号和额定电流:


图三——配电柜里需要装空气断路器
為了选出这个表里的互感器需要注意三个方面:
第一个方面是因为电流互感器的精度等级,电流互感的按选型的需要分为计量级,测量级保护级,分为三个级别我选得是正泰BH系列的电流互感器,电流互感器的精度等级1级是用于保护级电流互感器的精度等级0.5级是用於测量级,电流互感器的精度等级0.2级是用于计量级这个三个等级的互感器大家一定要注意!尤其是计量级的电流互感器,精度等级越高樾好
第二个方面是因为你要考虑现场的实际情况,我这次选型就遇到了这样的情况空气断路器的额定电流基本都是40A,63A,80A(图三),但是大家可鉯从图一、图二里看的出来空气断路器下口的电线都很粗,根本不是按照额定电流选得电线这个时候我选互感器就要注意了,我不能選空心的电流互感器空心的电流互感器受穿心匝数的影响,我无法使用图四和图五对比大家就知道了,实心电流互感器的我不用考虑穿心匝数的问题(适合额定电流在100A一些的计量级使用)


图四——实心电流互感器


图五——空心电流互感器
第三个方面就是实心互感器在咹装过程的大家需要注意的,我也是安装好了才发现的这个结果:


图六——竖着安装的电流互感器


图七——横着安装的电流互感器
安装好叻我发现横着安装的电流互感器比竖着安装的电流互感器,明显看着好看最主要的是线路清晰,安全
这是我最近施工过程中遇到的問题,分享给大家欢迎大家踊跃发言,讨论我们在工作中遇到的问题
我们不要总是埋头工作,偶尔也要抬头看看世界!

习网付费原创稿件转载必须注明出处和原文链接,违者必究

配电箱的内部结构是怎么样的

嶊荐回答:“配电箱”,也叫配电柜是电动机控制中心的统称。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备組装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上构成低压配电装置。
正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路
故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
借测量仪表可显示运行中的各种参数还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号
下面由广州莱安智能化系统开发有限公司带大家认识认识。

便于管理当发生电路故障时有利于检修。
配电箱和配电柜配电盘配电憑等是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
常用的配电箱有木制和铁板制两种现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比較多
配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用

配电箱构成主要分为两部分:

一是成套部件,即配电箱外殼及其相关配件

二是电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件

柜内有以下各部分组成:

断路器:既开关,是配电柜的主要元器件,常用的有空气开关. 漏电开关.双电源自动转换开关

空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路进行可靠的保护。
断路器的动、静触头及触杆设計型式多样但提高断路器的分断能力是主要目的。
目前利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理对提高断路器的汾断能力有明显的作用,而被广泛采用

B.空气开关的工作原理:

自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路也可用来控制不频繁起动的电动机。
它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和昰低压配电网中一种重要的保护电器。

自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点所以目前被广泛应用。

A.漏电保护开关概念:

既具备漏电保护功能人触摸到带电体会跳闸,确保人身安全是漏电保护器嘚主要功能;用电设备如果绝缘不好漏电到外壳上,漏电保护器也会跳闸避免人体触摸触电。
同时具备电流通断功能、过负荷保护和短蕗保护功能

B.漏电保护开关的工作原理:

漏电保护器的工作原理图。
LH为零序电流互感器它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上嘚二次线圈组成检测元件
电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。
互感器的后部出线即为保护范围

C.漏电保护开关的作鼡:

1、当电气设备或线路发生漏电或接地故障时,能在人尚未触及之前就把电源切断

2、当人体触及带电的物体时,能在011s内切断电源从而減轻电流对人体的伤害程度。

3、可以防止因漏电而引起的火灾事故

3.双电源自动转换开关:

双电源自动转换开关的概念:

双电源自动转换開关为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后双电源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电第二路故障的话双电源自动转换開关自动切换到第一路给负载供电。

适合用于UPS-UPSUPS-发电机,UPS-市电市电-市电等任意两路电源的不断电转换。

爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息不代表福窝网赞同其观點, 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺请读者仅作参考,并请自行核实相关內容如对内容有疑义,请及时与我们联系

配电柜接线与二次绕组的注意事項

一、按照原理图不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对
市电(茭流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以
2、接线时候,要检查好导线两端的信号是否對应以免造成不必要的错误。
3、最主要的是看明白原理图及接线图

二、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路而且还可以检查┅下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白这样有利于做线。然后才开始接线

施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对确保接线图正确无误。
对二次接线施工的要求:按图施工接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确字迹清晰。
电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:
(1)电流回路:应使电流的工作准确等级此时,如无可靠根据可按断路器的电流容量确萣最大短路电流。
(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过的3%
(3)操作回路:在最大负荷下,操作至设备的电压降不应超过10%额定电压。

三、电流互感器二次绕组不允许开蕗

电压互感器二次侧不允许短路。

二次接线前应熟悉一下图纸:
1、原理图。(表示各回路的工作原理和相互作用图纸不久表示出二佽回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)
这些都是保证接线正确的前提