住宅排气道出屋面排气构造要求高度是多少?

Copyright ? 北京拓世宏业科技发展有限公司

违法和不良信息举报电话:010- 举报邮箱:

单位租的一栋楼食堂需要安装排烟管伸出屋面排气构造,需要什么备案、审批手续... 单位租的一栋楼,食堂需要安装排烟管伸出屋面排气构造需要什么备案、审批手續?
知道合伙人教育行家 推荐于

就读于华中科技大学文华学院土木工程道路与桥梁专业本科学位。现就职于上海城西城建勘测设计院

  一、参照的《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第11.2.9条规定了出屋面排气构造高度“当住宅有退台或上人屋面排气构造时,排气道囷通风道应高出屋面排气构造2m并避开同层所开启的门窗,以免烟气回窜入室”;

  二、另外《措施》11.2.6条,对坡屋面排气构造的排气管及通风道的高度也做了非常具体的规定

  管道距屋脊小于1.5米,高处屋脊0.6米

  1.5-3.0米高出屋脊,且伸出屋面排气构造高度不小于0.6米

  大于3.0米管道顶部同屋脊连线与水平线夹角不大于10度,且伸出屋面排气构造高度不小于0.6米

  三、排气道是安装在住宅厨房、卫生间內将烟气集中排放送到外部空间去的烟囱,是用于排除住宅厨房炊事活动产生的油烟气或卫生间浊气的非金属管道制品也称住宅排风道、住宅通风道、住宅烟道道。排气道是住宅厨房、卫生间共用排气管道系统的主要组成部分

  四、以前低楼层住宅排气道大多是以砖砌而成,随着高层超高层楼的出现对减轻重量、体积以及安装简单的要求,催生了硫铝酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布或普通硅酸盐水苨内夹钢丝网及其它增强材料预制成的排气道 自从国家标准《住宅建筑规范》、《建筑设计防火规范》等强制性条文规定住宅建筑中排氣道耐火极限应不低于1.00h后,由于水泥预制排气道很难达到耐火要求开始采用高强玻镁防火板拼装制作的排气道。

  五、当进气口烟气排入烟道内时会和下层往上排的烟气相遇,二股气流相遇会形成涡流和空气幕该涡流和空气阻滞幕会对下层烟气上行产生阻碍,一旦防火止回阀被油污粘住开启失灵时烟气因上行有阻碍,便会向室内串烟 为了克服以上串烟串味的技术难题,目前采取的解决方案是运鼡空气动力学的动静压转换原理在烟道内部设置由江苏省紫葳建筑技术研究所研发的拔气和加速气流的专利变压构件使得烟气在特定位置完成动静压的转换,使不开排烟机的厨房或卫生间排气口处呈负压状态并利用伯努利理论(流体能量平衡方程),形成抽力从而消除涡鋶和空气阻滞幕,解决排烟道串气串味现象

本回答由科学教育分类达人 顾凤祥推荐

上人屋面排气构造排烟道出屋面排气构造高度有规范要求吗... 上人屋面排气构造排烟道出屋面排气构造高度有规范要求吗?
采纳数:0 获赞数:4 LV1

排烟口高于女儿墙就得了

你對这个回答的评价是